pelecis Специалист Latvia-Germany 120 37
Отв.4500  29 Марта 16, 02:18
Век живи - век учись. Благодарю!Femidko, 28 Марта 16, 01:35

А я нашел програмку для андроида - называется ElectroDroid. Там внутри не толко про полосочки.
Олегыч 1975 Бакалавр Нижний Новгород 60 11
Отв.4501  29 Марта 16, 12:42
Собрал вот такую схемку.Подключил розетки на клапана , розетку на тен,симистор на тены решил подключить к сети и произошло замыкание .Симистор не изолировал просто припаял проводами 2.5 квадрата. Сгорел варистор который идёт к сети 220.
Подскажите из за чего это может быть?
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.

Извиняюсь не могу вставить фото.И удалить сообщение не получается.
Схема на стр.87.Варистор номер1.
alekssub Бакалавр мохимки 70 22
Отв.4502  29 Марта 16, 15:09
Какой USB-UART на каком чипе использовать для изменения скорости в ESP8266 ESP-1
torik Новичок Чудово 3 3
Отв.4503  29 Марта 16, 16:33
Сгорел варистор который идёт к сети 220Олегыч 1975, 29 Марта 16, 12:42
Варистор защитный элемент, обычно пробивается при превышении рабочего напряжения и при к.з мог произойти пробой... У вас какой марки варистор snr или epcos? они имеют разные параметры раб напр. не факт что если на нём написано 270 это будет его рабочее напр. оно может быть меньше. Надо смотреть даташит.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.4504  29 Марта 16, 16:34, через 1 мин
раб напр. не факт что если на нём написано 270 это будет его рабочее напр. оно может быть меньше. Надо смотреть даташит.torik, 29 Марта 16, 16:33
270 это 27 вольт. Надо 391.
torik Новичок Чудово 3 3
Отв.4505  29 Марта 16, 17:15, через 41 мин
270 это 27 вольт. Надо 391.msg31, 29 Марта 16, 16:34
На клапанах у меня поставлены 10к431(fnr) 275 вольт макс на переменке, выше ошибся фирмой написал(snr) на 391 не было... У epcos будут другие цифры... Скажем S10K275.  На симистор тена я не ставил варистор.
Олегыч 1975 Бакалавр Нижний Новгород 60 11
Отв.4506  29 Марта 16, 17:29, через 15 мин
Сгорел варистор который идёт к сети 220
Олегыч 1975, Сегодня в 12:42
Варистор защитный элемент, обычно пробивается при превышении рабочего напряжения и при к.з мог произойти пробой... У вас какой марки варистор snr или epcos? они имеют разные параметры раб напр. не факт что если на нём написано 270 это будет его рабочее напр. оно может быть меньше. Надо смотреть даташит.torik, 29 Марта 16, 16:33
Варистор KVR 07-271
torik Новичок Чудово 3 3
Отв.4507  29 Марта 16, 18:04, через 35 мин
Варистор KVR 07-271Олегыч 1975, 29 Марта 16, 17:29
На KVR даташитов я не увидел, а в некоторых магазинах пишут что это 190V,AC его сразу пробьёт, ставте про те что писали выше и на клапана диаметром 10, 07- слабоваты, на триак тэнов можно и 20 поставить.
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.4508  29 Марта 16, 18:54, через 51 мин
некоторые производители указывают на варисторах максимально допустимое рабочее напряжение, а некоторые классификационное напряжение. Например, варисторы разных производителей, на одном из которых написано 250, а на другом 390, по параметрам допустимого напряжения одинаковы.
Для простоты определения во вложении табличка

Что-то не дает добавить картинку с табличкой прицепить
соответствие: max рабочее переменное - классификационное
175-270
190-300
210-330
230-360
250-390
275-430
300-470
320-510

Свою картинку прицепить не дает, вот по быстрому нашел таблицу соответствия
http://kit-e.ru/assets/images/0506/154t5.png
crvd Доцент Новосиб 1.1K 498
Отв.4509  29 Марта 16, 19:01, через 7 мин
если на нём написано 270 это будет его рабочее напр. оно может быть меньше.torik, 29 Марта 16, 16:33

если написано 270, это значит 27 умножить на 10 в нулевой степени. т.е. 27
а вот дальше - у некоторых производителей это 270VAC, а у некоторых - это некое число, которому соответствует напряжение для VDC, и для VAC,
как правило разное.


Добавлено через 4мин.:

Да, у меня работает на силовой плате, расстояние на самом деле гораздо больше, ( растояние дорожки экрана под микросхемой ) чем на родной плате тока, на следующей плате это расстояние будет меньше, как на заводской плате, а на выходах расстояние равно шагу микрухи, как на оригинале.VladPP, 26 Марта 16, 05:35

тут еще важный нюанс есть.
возможен пробой по поверхности. пыль, или влага, или грязь - и получайте...
надо покрывать лаком.
я пользуюсь - Plastic-70
удобно и просто.
сообщение удалено
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.4510  29 Марта 16, 19:05, через 5 мин
а вот дальше - у некоторых производителей это 270VAC, а у некоторых - это некое число, которому соответствует напряжение для VDC, и для VAC,crvd, 29 Марта 16, 19:01
270VAC таких варисторов не бывает. У варисторов как и у любых радиодеталей есть стандартный ряд номиналов. В данном случае надпись "270" обозначает классификационное напряжение (расписал чуть выше), т.е. переменное 175 вольт, поэтому неудивительно, что его разнесло сразу же при включении.
Олегыч 1975 Бакалавр Нижний Новгород 60 11
Отв.4511  29 Марта 16, 19:06, через 1 мин
На KVR даташитов я не увидел, а в некоторых магазинах пишут что это 190V,AC его сразу пробьёт, ставте про те что писали выше и на клапана диаметром 10, 07- слабоваты, на триак тэнов можно и 20 поставить.torik, 29 Марта 16, 18:04
Спасибо тебе огромное Леонид.Сейчас выпаял сгоревший варистор,поставил новый семистор,и подключил к сети ни чего не замкнуло.Подскажи пожалуйста ,
надо ли ставить варистор на тэны?И если надо то подскажи какие правильно ставить на тэны и клапана?В электрике не рублю,сделал просто схему со стр.87.
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.4512  29 Марта 16, 19:08, через 2 мин
Почему к сообщению нельзя прицепить картинку, кто знает?
crvd Доцент Новосиб 1.1K 498
Отв.4513  29 Марта 16, 19:09, через 1 мин
ненавижу полосочки. тыкаю мультиметром.woddy, 27 Марта 16, 20:43

я даже подробней напишу.
как человек с профильным образованием, который уже больше 20лет в теме ))
там есть несколько систем этих маркировок... кто постоянно с этим работает - ремонтники разные. они это читают как мы - вывеску на английском или русском. слово "бар", даже не замечаем - русской или инглиш.
а кто новичок - тот эту систему распознает только в обратную сторону. т.е. зная что это 100кОм, он по табличке сможет разобраться - что в натуре 100к
там ведь еще и всякие полоски про точность. и цвета - не всегда можно отличить красный от оранжевого. особенно на старом резисторе.
ну и даже разобрался раз. потратил полчаса. другой раз надо через год. и снова все разбираться.
мультиметр за копейки - и проблем нет.

Добавлено через 6мин.:

Спасибо тебе огромное Леонид.Сейчас выпаял сгоревший варистор,поставил новый семистор,и подключил к сети ни чего не замкнуло.Подскажи пожалуйста ,
надо ли ставить варистор на тэны?И если надо то подскажи какие правильно ставить на тэны и клапана?В электрике не рублю,сделал просто схему со стр.87.Олегыч 1975, 29 Марта 16, 19:06

варистор нужен для чего?
ответ - если в сети напруга вдруг скакнула. всплеск уйдет в варистор.
если диаметр варистора 5мм, т.е. fnr05xxx - это одна мощность. если там 20мм, мощность которую он сожрет, будет в несколько раз больше.

далее тактика применения.
если мы хотим защиты от внешних проблем. скажем в щитке перепутали, и пошло по розеткам вместо фаза-ноль, фаза-фаза. т.е. было 220, стало 380.
тут варистор такой "пых"... а у тебя ведь еще предохранитель стоит. и мощность варистора, т.е. диаметр, выбирается так, чтобы пыхнул и предохранитель.
тогда у тебя сгорит предохранитель и варистор. а все другое будет живо.

второй вариант. скажем у нас не ТЭН, а какая-то индуктивная нагрузка. реле. или двигатель. тут мы тупо выключателем - "щелк". но ведь ток из индуктивности никуда исчезнуть мгновенно не сможет. отсюда идет перенапряжение, которое мы можем на выключателе наблюдать как искру. кроме визуального эффекта, это может попортить нам электронику. или сбой какой-то пойдет.
и тут - наш варистор, который стоит в нужном месте - сожрал этот импульс. даже не нагрелся. мы и рады. и мощность варистора такая, чтобы он не сдыхал от этого регулярного чиха.

у тебя там для чего варистор на ТЭНе?
Олегыч 1975 Бакалавр Нижний Новгород 60 11
Отв.4514  29 Марта 16, 19:18, через 10 мин
Спасибо всем огромное за помощь,без Вас бы не разобрался.Подскажите в чип и дипе есть такие варисторы?Если можно ссылочку а то опять втюхают не те...
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.4515  29 Марта 16, 19:23, через 5 мин
если мы хотим защиты от внешних проблем. скажем в щитке перепутали, и пошло по розеткам вместо фаза-ноль, фаза-фаза. т.е. было 220, стало 380.
тут варистор такой "пых"... а у тебя ведь еще предохранитель стоит. и мощность варистора, т.е. диаметр, выбирается так, чтобы пыхнул и предохранитель.
тогда у тебя сгорит предохранитель и варистор. а все другое будет живо.crvd, 29 Марта 16, 19:09
Не вводите людей в заблуждение если сами не знаете для чего применяется варистор. Его задача гашения наносекундных выбросов, но никак не защита от пьяного электрика. И кстати, в нормально спроектированной аппаратуре варистор ставится до предохранителя иначе при возникновении импульсных выбросов напряжения будет постоянно гореть предохранитель, а варистор мог бы этот импульс сожрать и не подавиться.
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.4516  29 Марта 16, 19:44, через 22 мин
Почему к сообщению нельзя прицепить картинку, кто знает?sevpro, 29 Марта 16, 19:08
админ знает. говорит что когда-нибудь заработает.
Олегыч 1975 Бакалавр Нижний Новгород 60 11
Отв.4517  29 Марта 16, 19:48, через 4 мин
у тебя там для чего варистор на ТЭНе?crvd, 29 Марта 16, 19:09
Я ж говорю  что в электрике не разбираюсь просто собрал плату по схеме с 87 стр.А фото моей платы и схемы на 225стр. тоже были вопросы по подключению.
Это моя первая плата ,раньше никогда этим не занимался.
crvd Доцент Новосиб 1.1K 498
Отв.4518  29 Марта 16, 19:49, через 2 мин
Не вводите людей в заблуждение если сами не знаете для чего применяется варистор. Его задача гашения наносекундных выбросов, но никак не защита от пьяного электрика.sevpro, 29 Марта 16, 19:23

так я и написал, что где-то для защиты от перенапряжений внутри схемы.

а где-то для защиты от перенапряжения по внешнему питанию.
почти во всей буржуйской аппаратуре, есть варистор по питанию, который стоит сразу за предохранителем. и работает это именно так, как я написал.

ты или малограмотный в теме. так и не пиши.
или не дочитал, не допонял. ну так дочитай и осознай.
Uklon Магистр Мск 201 44
Отв.4519  29 Марта 16, 20:34, через 45 мин
как питание сделаешь так и надежность будет.woddy, 28 Марта 16, 13:12


Тоесть Ардуино можно оставлять только с питанием разобраться?  Задача в максимальная автономность