Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/15134.161542.jpg)
Отв.4440 23 Марта 16, 16:01
Китайцы вместо MPX5010 прислали MPX5100.Если в уме поправку на 10 делать,как думаете чего нибудь показывать будет?Или в скетче чего поправить надо будет?
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/7446.169847.gif)
Отв.4441 23 Марта 16, 20:50
shram1970, на 10? может ты имеешь в виду в 10 раз?
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/15134.161542.jpg)
Отв.4442 23 Марта 16, 22:11
может ты имеешь в виду в 10 раз?mak, 23 Марта 16, 20:50Ну да,это и имел в виду.
steyk
Студент
Россия
13
Отв.4443 24 Марта 16, 03:08
В режиме Термостат - при установке параметра Power Varka Zerno менее 2000 - нагрев не включается вообще.
Так должно быть?
Устанавливать 2000 не зависимо от мощности нагревателя?
сетч: 3.12
Так должно быть?
Устанавливать 2000 не зависимо от мощности нагревателя?
сетч: 3.12
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.4444 24 Марта 16, 13:06
Китайцы вместо MPX5010 прислали MPX5100.Если в уме поправку на 10 делать,как думаете чего нибудь показывать будет?Или в скетче чего поправить надо будет?shram1970, 23 Марта 16, 16:01
Показывать будет только не точно ( чувствительность другая ) и в этой строчке (U_MPX5010=(U_MPX5010*4-160)/5;) изменить значения что бы соответствовало твоему фактическому .
SpyGrek
Доцент
Астрахань
1.1K 285
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/6983.169755.png)
Отв.4445 24 Марта 16, 16:45
Использую ардуино нано как термостат с ds18b20 и опторазвязкой+симистор для управлением клапаном отбора. Заметил, что при совместной работе с РМ-2 ардуина периодически виснет. Без рм-2 зависаний нет. Видимо это связано с тем, что рм-2, как и любой симисторный регулятор напряжения, создает помехи в сети и ардуина через свой блок питания от них "страдает"?
Как правильно поступить в подобном случае?SpyGrek, 16 Марта 16, 22:28
Запитал ардуино от аккумулятора. Контроллер управляет клапаном посредством алиэкспресовского модуля с реле и транзистором. При наличии 220В на клеммах реле, контроллер виснет. Грешил на релейный модуль, поставил другой, такой-же. Ситуация та-же. Что может служить причиной данного явления? Ведь реле+резистор в схеме модуля механически/физически развязывает контакты.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2301/14/21231.368926.png)
Отв.4446 24 Марта 16, 16:53, через 9 мин
При наличии 220В на клеммах реле, контроллер виснетSpyGrek, 24 Марта 16, 16:45Снаббер поставь, как в простой ветке написано.
сообщение удалено
SpyGrek
Доцент
Астрахань
1.1K 285
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/6983.169755.png)
Отв.4447 24 Марта 16, 17:11, через 18 мин
msg31, Я пошел дальше и заменил релейный модуль схемой с опторазвязкой как в шапке этой темы.
Теперь микроконтроллер виснет если по соседству работает тиристорный регулятор напряжения (регулятор мощности тена по давлению РДМ ХД/3). Микроконтроллер питается от батареи. Куда копать?
https://cdn.homedistil.ru/fs/1603/24/6983.94666.jpg
Теперь микроконтроллер виснет если по соседству работает тиристорный регулятор напряжения (регулятор мощности тена по давлению РДМ ХД/3). Микроконтроллер питается от батареи. Куда копать?
https://cdn.homedistil.ru/fs/1603/24/6983.94666.jpg
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2301/14/21231.368926.png)
Отв.4448 24 Марта 16, 17:13, через 2 мин
Снаббер параллельно ТЭНу попробуй.
SpyGrek
Доцент
Астрахань
1.1K 285
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/6983.169755.png)
Отв.4449 24 Марта 16, 17:19, через 6 мин
msg31, R3 и С1 запаралелить с ТЕНом?
Где правильно? В вилке или у самого ТЭНа?
Где правильно? В вилке или у самого ТЭНа?
xeus
Доктор наук
Aнгapск
893 231
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1501/12/35149.164978.jpg)
Отв.4450 24 Марта 16, 17:20, через 2 мин
Батарейка то живая?)
SpyGrek
Доцент
Астрахань
1.1K 285
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/6983.169755.png)
Отв.4451 24 Марта 16, 17:23, через 4 мин
xeus, да, батарея заряжена.
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 489
Отв.4452 24 Марта 16, 17:38, через 15 мин
SpyGrek, разводку бы посмотреть. может силовые провода рядом с контроллером идут? или на адруину конденсатор добавить...
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2301/14/21231.368926.png)
Отв.4453 24 Марта 16, 17:44, через 7 мин
Где правильно? В вилке или у самого ТЭНа?SpyGrek, 24 Марта 16, 17:19Да попробуй для начала на ТЭНЕ. быстрее будет, если поможет, можно в вилку перенести.
Андрей36
Доктор наук
Воронеж
634 239
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1410/21/17713.161825.jpg)
![](https://forum.homedistiller.ru/Themes/default/images/post/wireless.gif)
Подскажите, может было у кого, скетч, версия 3.05, в режиме НДФР все как надо, но когда переключается в режим отбора хвостов, нечего не происходит, на табло появляется HD Hvst и все, стоит кипит. Отбор хвостов выставил 94-96гр.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2301/14/21231.368926.png)
Отв.4455 24 Марта 16, 18:58, через 7 мин
Подскажите, может было у кого, скетч, версия 3.05, в режиме НДФР все как надо, но когда переключается в режим отбора хвостов, нечего не происходит, на табло появляется HD Hvst и все, стоитАндрей36, 24 Марта 16, 18:51было вроде такое. Либо скетч новый поставить, либо период ШИМ голов вместо 2000 поставить 1000
Андрей36
Доктор наук
Воронеж
634 239
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1410/21/17713.161825.jpg)
![](https://forum.homedistiller.ru/Themes/default/images/post/wireless.gif)
Либо скетч новый поставить, либо период ШИМ голов вместо 2000 поставить 1000msg31, 24 Марта 16, 18:58Новый скетч это какой?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2301/14/21231.368926.png)
![](https://forum.homedistiller.ru/Themes/default/images/post/wireless.gif)
3.12
SpyGrek
Доцент
Астрахань
1.1K 285
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/6983.169755.png)
Отв.4458 24 Марта 16, 20:13, через 32 мин
SpyGrek, разводку бы посмотреть. может силовые провода рядом с контроллером идут? или на адруину конденсатор добавить...woddy, 24 Марта 16, 17:38Силовые провода рядом не идут, ближайший силовой провод, находится в полуметре от контроллера. Плата с опторазвязкой, подсоединена к контроллеру, 10см шнуром.
Куда на ардуину следует добавить конденсатор? Какого типа и какой мощности?
msg31, поставил конденсатор 0.01мкф 250В и резистор 36Ом 2W на выводы аристоновского ТЭНа. 1.5 часа ардуина не зависает.
Правда теперь пропали все символы с экрана, сам экран светиться, опторазвязка активна, т.е. не работает только вывод на экран.
Куда впаять конденсатор?
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 489
Отв.4459 24 Марта 16, 20:45, через 33 мин
Куда на ардуину следует добавить конденсатор? Какого типа и какой мощности?SpyGrek, 24 Марта 16, 20:13на китайских ардуинах, блокировочные конденсаторы расположены далеко от атмеги, что нарушает нормы разводки. к сожалению, единственный доступный способ на пины 2 и 6 разъема ISP повешать керамический емкостью например 0.1мкф. (можно пленочный, что будет в магазине). напряжение любое, там 5 вольт.
https://www.kanda.com/images/avr_isp_6way_header.jpg
На дисплей аналогично, на пины 1 2 повешать такой же конденсатор.
если вы симисторный ключ смогли спаять, то и с этим справитесь
![Улыбающийся](https://forum.homedistiller.ru/Smileys/default/smiley.gif)
Плата с опторазвязкой, подсоединена к контроллеру, 10см шнуром.SpyGrek, 24 Марта 16, 20:13я бы поиграл со шнуром, раз есть возможность. например пропустить через ферритовое кольцо(из горелого блока питания для компа). или на каждую линию повесил по небольшой индуктивности (что найдешь)