Отв.6340  25 Дек. 16, 11:48
эти параметры менять?GoodwinXX, 25 Дек. 16, 10:58
Менять их незачем.
Petrovich69 Кандидат наук Тверь 451 254
Отв.6341  25 Дек. 16, 13:56
msg31, Максим! Просьба помочь с режимом НБК.
Я с Али брал перельстатику с драйвером. Подключил к Ардуине. Все заработало в режиме управления по Берзенхейму, но производительность насоса великовата и при оптимальной подаче 25-27 л (НБК Д63) значение уровня подачи в скетче составляет 16-17 единиц. При необходимости изменить подачу в большую или меньшую сторону изменение параметра кнопками или автоматикой на одну единицу вызывает значительное изменение физической подачи на насосе. Можно ли внести в скетч константу чувствительности для управления насосом - например при ее значении =3 для той же физической подачи значение параметра скорости подачи на экране будет в 3 раза больше, соответственно и шаг регилировки уменьшится в 3 раза. Или подскажи пожалуйста, где в коде добавить такой делитель, если для остальных это не актуально.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.6342  25 Дек. 16, 15:21
Petrovich69, А микрошагом не пробовал в драйвере поиграться?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.6343  25 Дек. 16, 15:23, через 3 мин
Попробуй просто снизить напряжение питания насоса.
Там скорее всего играет роль инерционность самого драйвера. Я с таким сталкивался. Подача напряжения на вход Enabled срабатывает с задержкой.
Более частый вывод управления на насос в скетче не сделать, там надо таймер для этого переписывать и все что с ним связано, отсчет секунд и прочее.

Добавлено через 3мин.:

Да и в дреайвере должна быть возможность регулировки скорости.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.6344  25 Дек. 16, 15:33, через 10 мин
AlexDol, Так все и делаю,может библиотеки не подходят.
GoodwinXX Специалист Усть-Лабинск 108 35
Отв.6345  25 Дек. 16, 15:45, через 13 мин
Я понял согласно инструкции, что окончание ректификации происходит по достижении выставленной температуры куба. Разве нет режима окончить процесс по температуре в колонне? Когда она продолжительное время не может выйти из стопа? Или я не нашел?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.6346  25 Дек. 16, 16:34, через 49 мин
Для этого параметр time Restab Kolonna надо установить в отрицательное значение. По прошествию указанного количества секунд процесс перейдет на отбор хвостов.
AlexDol Кандидат наук Екатеринбург 325 433
Отв.6347  25 Дек. 16, 17:02, через 28 мин
shram1970,
Рекомендаций по загрузке скетчей в Arduino IDE в этой теме множество.
Повторять их не буду, попробуй пройдёт ли загрузка другого скетча из темы, например HD260.
Или самое простое, из папки \Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal\examples\
загрузи HelloWorld, скомпилируется без ошибок, тогда грузи в контроллер. Однако учти -
этот пример для обычного дисплея (не I2C). На всякий случай прикрепляю проверенную
папку с I2C.

Krannik Кандидат наук Казань 360 70
Отв.6348  25 Дек. 16, 18:30
Представляю себе с моим объёмами 25 - 30 литров браги в месяцAlexDol, 24 Дек. 16, 18:04
а я 200л в неделю гоню без НБК не куда
сообщение удалено
GoodwinXX Специалист Усть-Лабинск 108 35
Отв.6349  26 Дек. 16, 11:30
Уже 12 часов спирт отбирается. Величина отбора уже 23%, дошла из 70%, а температура в кубе все еще 87.1 С.
Температура стопа в автоматике -96,0 С. Есть ли шанс, что процесс дойдет до такой температуры если он ~5 мин отбирает и 30-40 мин стоит? Может ее уменьшить? Или датчик в кубе обманывает?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.6350  26 Дек. 16, 11:33, через 4 мин
Температура стопа в автоматике -96,0 СGoodwinXX, 26 Дек. 16, 11:30
Уменьшай температуру окончания ректификации. Датчик может и врать (потери от стенок куба, особенности установки), но для точности нужно дистиллировать воду и посмотреть, на сколько он врет.
Можно еще удоствериться, что прямо на датчик не течет флегма.
GoodwinXX Специалист Усть-Лабинск 108 35
Отв.6351  26 Дек. 16, 11:48, через 16 мин
Максим, насколько уменьшить? Какую поставить температуру окончания?
Флегма точно на него не течет, фитинг далеко от колонны. Куб утеплен (Универсальный куб ХД-УК/50 литров серии D400).
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.6352  26 Дек. 16, 11:53, через 5 мин
Ну и поставь, какая у тебя сейчас в кубе если стоп замучал. Многие после второго-третьего стопа заканчивают. Или дельту побольше.

Добавлено через 0мин.:

По-моему у тебя слишком большой отбор. Проверь.
сообщение удалено
GoodwinXX Специалист Усть-Лабинск 108 35
Отв.6353  26 Дек. 16, 12:03, через 11 мин
Замеренный отбор на 100% открытом клапане был 1555 мл. Выставил ему 70% Beg % CHIM Otbor SR для отбора 1100 мл/час. Примерно через 12 часов стал 23%, через 13 стал 21%. Дельта 2.
Думаешь он разово много отбирает и останавливается?
У меня еще особенность: не две царги ректификационных, а одна нижняя ректификационная ХД4-1200-1, а на ней колпачковая колонна ХД/4-375 ККС-М стеклянная неутепленная.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.6354  26 Дек. 16, 12:53, через 50 мин
Да вроде не очень большой отбор. Но по такой конструкции ничего не подскажу, не знаю.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.6355  26 Дек. 16, 13:38, через 45 мин
AlexDol, С твоей библиотекой открылось.
via Специалист Питер 183 77
Отв.6356  26 Дек. 16, 15:17
Подключение LCD дисплей 1602 и модуль i2c.via, 16 Марта 16, 11:27
В сообщении - о подключении и файлы.
seregin Магистр Бердск 208 231
Отв.6357  26 Дек. 16, 15:38, через 21 мин
Ну если сказал А, можно быть последовательным и сказать и Б тоже, то есть выложить решение для общего доступа.msg31, 24 Дек. 16, 17:02

было бы в GITе - уже было бы куча веток Подмигивающий
max506 Специалист Москва 197 181
Отв.6358  28 Дек. 16, 14:50
В продолжении сообщения [сообщение #12869179] записал ролик по использованию MajorDoMo и MQTTDash для отображения информации автоматики HelloDistiller.


P.S. Поскольку поступает много просьб поделиться конфигурационным файлом для MajorDoMo, выкладываю его здесь. Загружать через Панель управления->Система->Проверка обновлений->Восстановить резервную копию (кнопка Выберите файл).
Это глубокая альфа версия. Использовать на свой страх и риск только в качестве ознакомления и демонстрации возможностей системы. Улыбающийся
Качать здесь https://yadi.sk/d/npJjcaXW3F3uxj
Ayupakhomov Доктор наук Владимир 641 487
Отв.6359  28 Дек. 16, 15:28, через 39 мин
Коллеги, подскажите, где добыть коннектор клапана на воду, который к контроллеру hellodistiller?