Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 365 366 367 368 369 370 371 ... 795 368
skuzmi Студент Луцк 28 29
Отв.7340  26 Марта 17, 18:33
Номинала не нашел, но уверен, что 1N4148 будет именно то что нужно.
kyragery Бакалавр Геленджик 67 60
Отв.7341  27 Марта 17, 09:47
Диоды VD3,VD5vloza, 26 Марта 17, 00:45
я эти ставил - FR1504, 1N4148 - это выпрямительный
Efisher Кандидат наук КБР07-Дивноморское123 359 114
Отв.7342  27 Марта 17, 13:31
Там где они стоят-без разницы.
Костяшка Бакалавр Бийск 51 2
Отв.7343  28 Марта 17, 08:24
Хочу попросить Максима или кто другой может подскажет, и думаю что во все скетчи не повредит добавить. Надо добавить  контроль пролива браги при работе НБК по нижнему датчику температуры. НБК у меня работает с утра до вечера и сидеть возле нее целый день не могу подхожу только иногда.
Редко, но бывает, по всей видимости в момент подпитки НПГ происходит провал температуры и брага живьем течет в канализацию. Предлагаю добавить хотя бы  такое условие: например если температура на нижнем датчике упала скажем ниже заданного значения то СТОП процесс. Или если совсем жирно то выключать и включать насос подачи браги по показаниям температуры внизу.
Самогонов Магистр Оренбург 297 95
Отв.7344  28 Марта 17, 21:57
Костяшка, проще сделать правильно подпитку НПГ...
Мой НПГ, без нареканий работает часов 30 - 35, дольше не надо было. Вопрос обсосан давно по подпитке.
Костяшка Бакалавр Бийск 51 2
Отв.7345  29 Марта 17, 04:13
Да в принципе НПГ нормально работает. Но вот иногда (даже не каждую перегонку) бывает какой то сбой. Из-за этого постоянно боишься слить н-ое количество браги в канализацию. Я хоть не понимаю ничего в программировании, но чувствую что не сложно добавить стоп перегонки по нижнему датчику.
serg-hard Магистр Новосибирск 263 52
Отв.7346  29 Марта 17, 06:24
Я хоть не понимаю ничего в программировании, но чувствую что не сложно добавить стоп перегонки по нижнему датчику.Костяшка, 29 Марта 17, 04:13
Нпг нет, но бывает пролив, если вышел за пределы регулировки перистальтики. Дополнительная защита не помешает, присоединяюсь к запросу.
pS: то есть давление в норме, перистальтика крутит почти на максимуме, а температура на нижнем датчике улетела. Автоматика считает что все хорошо, а по факту уже опа!
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.7347  29 Марта 17, 06:25, через 2 мин
Так все-таки где следить за температурой. Кто-то говорит внизу, кто-то вверху.
serg-hard Магистр Новосибирск 263 52
Отв.7348  29 Марта 17, 06:29, через 4 мин
Так все-таки где следить за температурой. Кто-то говорит внизу, кто-то вверху.msg31, 29 Марта 17, 06:25

И там и там. Верхний задает рабочий диапазон и нужную спиртуозность, а нижний должен держать дельту от максимума, желательно регулируемую. Это в идеале.
То есть скажем в режиме работы на себя на нижнем 101 градус, значит во время работы температура не должна снизиться ниже 100, если дельта 1 градус. Если опустилась ниже, то надо или уменьшать скорость перистальтики или крутить мощность. Я всегда на нбк на фиксированной мощности, кручу только насос. В идеале можно сделать выбор что крутить, так как многие перистальтику к автоматике не цепляют. По верхнему спиртуозность, к примеру при 94 градусах спиртуозность около 50% и полный отжим, при 88 градусах на выходе 65%, но уже гарантированно часть спирта улетает в каналью. Тут аналогично нижнему можно крутить или насос или мощность. По насосу при снижении ниже дельты скорость уменьшать, при превышении увеличивать.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.7349  29 Марта 17, 07:05, через 37 мин
Понятно, что хочется и там и там и само чтобы мощность регулировало.
Но пока с проливом определиться. У меня пока есть такое предложение от серьезного пользователя, довольно давно оно уже есть - если температура вверху падает ниже определенного уровня, останавливать подачу, ждать возврата к заданной температуре, по возвращению возобновлять подачу, но не с той скоростью что было, а с меньшей.
Терерь, оказывается, пролив надо смотреть по нижнему термометру.


Добавлено через 51мин.:

Да, точно уточнил сейчас у него. Надо по нижнему термометру смотреть.
Petrovich69 Кандидат наук Тверь 451 254
Отв.7350  29 Марта 17, 10:47
Так все-таки где следить за температурой. Кто-то говорит внизу, кто-то вверху.msg31, 29 Марта 17, 06:25
4 дня промучился пытаясь запустить на НБК Д63 автоматический алгоритм регулировки подачи по давлению. Так и не смог. В предзахлебном режиме колонна работает очень неустойчиво, даже при остановке подаче давление долго не падает. Вернулся к отработанному режиму ручной регулировки. Возможно режим управления по давлению стабильно работает на колоннах Д51, но на Д63 не сложилось.
На нескольких форумах в темах НБК многие практики пишут, что в наиболее оптимальный режим работы НБК входит при спиртуозности СС 40-50%. Именно при этой спиртуозности температура вверху составляет 92-93С (без учета теплопотерь, привожу собственные данные), что позволяет энергии спиртового пара прогревать брагу, подаваемую в колонну через холодильник-предподогреватель (у меня для этого используется кожухотрубник) до 73-75С. Если подача чрезмерная, спиртуозность растет, Т верха падает, энергии пара становится мало, Т браги падает, Т низа падает, в колонне пролив. Если браги подается мало, все наоборот. Т.о. имеется обратная положительная связь между подачей браги и спитруозностью СС на выходе.
Алгоритм управления видится следующим.
В настройках режима НБК устанавливаются регулируемые пользователем параметры :
Рабочая мощность НПГ
Максимальная скорость подачи насоса (можно задавать константой в самом скетче)
Рабочая температура верха (92-93С)
Дельта верха (0,5-1С)
Время реакции (30-150 сек)
Предельное давление (давление захлеба)
1. Разгон.
Полная мощность на ТЭН + включение разгона.
Контроль Т верха. При достижении Т верха рабочей температуры, переход в режим ожидания пуска насоса, отключение разгонного тена, рабочая мощность. Контроль давления. Если Т верха > 98C в дольше 7-10 минут - останов (вдруг оператор забыл про колонну!)
2. Рабочий режим.
После нажатия оператором кнопки вверх начало подачи браги насосом на скорости 0,3-0,5 от максимальной. Контроль Т верха. Если через Время реакции Т верха меньше заданной, стоп подачи, начало по достижению установленной Т с уменьшением скорости на 2. Если Т верха больше заданной + дельта, увеличение скорости на 1.
Контроль давления.
Если Т верха > 98C при достижении максимальной скорости насоса дольше времени реакции - стоп (барага кончилась).
После стабилизации режима подачи проверяем Т низа, если меньше 99-99,5 добавляем рабочей мощности.
Можно еще ввести контроль от пролива по Т низа - если Т низа меньше 96-98 (задать константой в скетче) - стоп подачи.
Максим, если сможешь найти время для реализации данного подхода, готов тестировать. Если нет, соберусь с силами, буду сам скетч перелопачивать - очень хочется получить стабильный режим работы НБК в автомате.
serg-hard Магистр Новосибирск 263 52
Отв.7351  29 Марта 17, 12:27
4 дня промучился пытаясь запустить на НБК Д63 автоматический алгоритм регулировки подачи по давлению. Так и не смог. В предзахлебном режиме колонна работает очень неустойчиво, даже при остановке подаче давление долго не падает.Petrovich69, 29 Марта 17, 10:47
У меня в этом режиме работает устойчиво, колонну из равновесия вывел, но в ручную. Нбк ХД/3-60, мошность 2.5 квт, подачу гонял от 15 до 27 литров в час. Максимальное давление ставил до 18 мм, выше уже неустойчиво
Igor48 Новичок Липецк 1
Отв.7352  29 Марта 17, 13:12, через 45 мин
Всем добрый день . Поможет кто нибудь из форумчан из Липецка спаять из готовых деталей автоматику , естественно не бесплатно в коробку соберу сам .Спасибо
Romanich Кандидат наук 777RUS 420 102
Отв.7353  29 Марта 17, 13:20, через 9 мин
Доброго дня! Коллеги собрал первичную схему и при подключении возникла проблема, датчики температуры не лезут в отверстия оборудования в честности в ХД3 и ХД4, как быть рассверливать? то как сверло там не сломается? кто как выходил из ситуации?
zZombie Магистр Msk 294 71
Отв.7354  29 Марта 17, 13:33, через 14 мин
Igor48,
Поможет кто нибудь из форумчан из Липецка спаять из готовых деталей автоматику , естественно не бесплатноIgor48, 29 Марта 17, 13:12
так закажи у автора.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.7355  29 Марта 17, 13:36, через 3 мин
как быть рассверливать? то как сверло там не сломается? кто как выходил из ситуации?Romanich, 29 Марта 17, 13:20
Напильником круглым. Можно его в дрель зажать. Сверло легко сломать.
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.7356  29 Марта 17, 13:42, через 6 мин
Я рассверливал постепенно увеличивая диаметр сверел по десятке до 6,1мм. Главное сразу нормальные обороты и небольшая подача.
Romanich Кандидат наук 777RUS 420 102
Отв.7357  29 Марта 17, 13:44, через 2 мин
Сверло легко сломатьmsg31, 29 Марта 17, 13:36
там 5,8мм, тоесть натфилем правильно?
Костяшка Бакалавр Бийск 51 2
Отв.7358  29 Марта 17, 15:37
Согласен с Максимом. В момент пролива температура и внизу и вверху очень сильно падает. Поэтому я за любой вариант.

Добавлено через 11мин.:

Самый простой вариант кмк контролировать температуру внизу колонны. Скажем если упала ниже 95 град значит брага потекла в каналью и надо останавливать подачу пока температура не поднимется скажем до 100. Только мониторинг надо начинать не сразу, а также например через 20 мин. Приведенные цифры не догма, просто для примера.
vloza Студент Украина.Измаил 32
Отв.7359  29 Марта 17, 17:51
Подскажите,пожалуйста,с 12-й ножки микросхемы идет на 40-й пин или на 43-й,а то в разных схемах по разному

Добавлено через 1мин.:

Микросхема DC4060