Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 372 373 374 375 376 377 378 ... 794 375
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.7480  16 Апр. 17, 09:39
посмотри может какой-то из gnd и +5 надо соеденить дополнительно. они на нескольких пинах выведены.

если нет даже квадратиков, то не приходит питание на контроллер дисплея (питание подсветки и питание самого дисплея это разные вещи)
Юраз Студент Самара 20 1
Отв.7481  16 Апр. 17, 10:14, через 35 мин
Верхний ряд квадратиков появляется.Потом когда вставляю стандартно,т.е. разъёмы шилда с ардуиной,то данные на экране появляются не сразу.Как будто ардуино после моих экспериментов подвисает.
сообщение удалено
Юраз Студент Самара 20 1
Отв.7482  16 Апр. 17, 11:50
Ух,разобрался!!!!Подключил провода на все пины шилда.Заработало!!!,затем на горячую стал выдёргивать по одному проводу и перезагружать.Когда выдернул провод на 3 пине пошли иероглифы,воткнул обратно,перезагрузил,работает.Теперь оставил 3.4.5.6.7.8.9.10.+5.gnd,rst работет(думаю,а может это был не 3 пин?)Как проверить?Знаю,что распиновка на ардуино смещена
Efisher Кандидат наук КБР07-Дивноморское123 359 114
Отв.7483  16 Апр. 17, 16:52
Не 3 не 10 не подключается.Выше схему привел(с 4 по 9 включительно)Вот фото платы с номерами.
поток_переходная_.JPG
поток_переходная_.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Юраз Студент Самара 20 1
Отв.7484  16 Апр. 17, 19:38
Я писал про пин на ардуино,у меня шилд стандартный с кнопками и led,как на первой странице
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.7485  16 Апр. 17, 19:40, через 2 мин
Юраз,
Теперь оставил 3.4.5.6.7.8.9.10.+5.gnd,rst работет(думаю,а может это был не 3 пин?)Как проверить?Знаю,что распиновка на ардуино смещенаЮраз, 16 Апр. 17, 11:50
rst этот пин не надо подключать или я не правильно прочитал сообщение? Пин 10 тоже можно не подключать
Между 7 и 8 пином промежуток. На ардуино распиновка все четко.

Юраз Студент Самара 20 1
Отв.7486  16 Апр. 17, 19:42, через 2 мин
а ардуино,у меня шилд стандартный с кнопками и led,как на первой странице
 
Назад ВпеЮраз, 16 Апр. 17, 19:38
Т.е. Как в Простой автоматике


Добавлено через 3мин.:

Не подключив к пину rst,у меня кнопка сброса не работала
сообщение удалено
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.7487  17 Апр. 17, 05:11
5квт это не много. было бы 20 - задумался о трех фазах.
вижу варианты
1) экономное решение - разгонный тэн отдельно. включается через контактор (или твердотельное реле или симиристор на ваш вкус). желательно на отдельную фазу. теряем стабилизацию
2) хитрожопое решение. взять симистор на 800 вольт, тэн на 380 вольт. питание автоматики сделать от одной из фаз(220). силовую часть запитать от 380, поправив детектор нуля и найдя измерительный трансформатор на 380 вольт.
3) тупое решение. повесить всё на одну фазу. увеличить сечение проводов. на радиатор симистора радиатор помощнее, вентилятор поставить.


а трехфазная схема это по сути три экземпляра автоматики, каждый на свою фазу. соединенные между собой для управления
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.7488  17 Апр. 17, 06:15
Трехфазная версия доступна к самостоятельной сборке или это чистая коммерция.Zemlyanin, 16 Апр. 17, 22:54
Это коммерческая. В принципе, в коде есть управление SLAVE контроллерами, но объяснять как это работает я не намерен.
сообщения удалены (3)
Romanich Кандидат наук 777RUS 419 100
Отв.7489  17 Апр. 17, 17:30
Доброго дня подскажите как убрать точку в показаниях термометра? чтобы десятые были вместе с целым как у Максима в скетчах, или где посмотреть?
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7490  17 Апр. 17, 19:10
Еще вопрос. Если я реализовал плату с одним симистором для тэна (работа) - в скетче и PIN_TRIAC, и PIN_RZG_ON должны быть 36?

Так и сделал. Заработало. Но почему то при разгоне пишет мощьность 680, хотя тэн 3к. Что-то подправить нужно?
Efisher Кандидат наук КБР07-Дивноморское123 359 114
Отв.7491  17 Апр. 17, 23:23
Сегодня попробовал запустить компьютер на дистиляцию.Первый блин комом.Все установил,залил и включил.Чувствую хочет взорваться,куб.Обдало спиртом.Сработал датчик в ТСА.Выключил и сел снова читать описание.Включил-горит ошибка датчика.У меня был один в запасе.Кое как разобрался какой куда датчик.Такое ощущение,что в кубе быстрей набирается температура чем в дефе и происходит-перескок по температуре.Дошло до меня,что слишком большая мощность стоит.Ставил-1100 Вт.Почему это значение?Потому что считал что бы тены работали в пол мощности.Уменьшил до 500 Вт.Пошло дело.На третьей страницы дисплея,есть не понятная мне мощность.Фото прилагаю.Пока колона работала читал мануал и вычитал что можно уменьшить мощность на ходу.Пробовал не получается.Нет регулировки.Теперь данные. БК-ХД4-2500,куб 22 литра,два тена по 2000 Вт.Прошивка-3.57
DSC07372.JPG
DSC07372.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
мощность.JPG
мощность.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
DSC07384.JPG
DSC07384.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7492  18 Апр. 17, 17:45
Добрый день!
Как я писал, у меня вариант силовой платы, где один ТЭН и для разгона и для работы (схема "Поток-1", плата по подобию Alekslug без симистора разгона).
Смотрю скетч (357i), ректификация.

1. При разгоне ( StateMachine==2 ) устанавливается максимальная мощность ( UstPower=Power; ) - 3кВт. Однако сразу переходим в режим стабилизации температуры ( StateMachine=3; ). В этом состоянии мощность устанавливается (  UstPower=PowerRect; ) по умолчанию 1кВт. Т.е. разгон происходит не на полной мощности? Или я неверно понимаю? Если верно, то, наверное, в состоянии (StateMachine==3) необходимо отследить температуру, например, до 70 град и только потом уменьшать мощность? Как-то так:
if(temps[TEMP_KUB] > 700) {UstPower=PowerRect;} else {UstPower=Power;}


2. Здесь же, чуть ниже в строчке:
if (temps[TEMP_RK20]>0) // Если температура больше 70 градусов (вдруг куб прогрелся, а колонна еще нет

не должно ли быть:
temps[TEMP_RK20]>700

?
VladPP Доцент Новосибирск 1K 380
Отв.7493  18 Апр. 17, 18:16, через 31 мин
необходимо отследить температуру, например, до 70 град и только потом уменьшать мощность? Как-то так:Femidko, 18 Апр. 17, 17:45
у меня один тэн и для разгона и для работы, т.есть один симистор, схема как у тебя, правда тэн 4 квт,( что не есть хорошо ) в режиме ректификация при разгоне тэн работает на всю катушку, при достижении нужной температуры, которую задаеш сам, автоматика переходит на заданную мощность, что не так?
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7494  18 Апр. 17, 18:21, через 5 мин
что не так?VladPP, 18 Апр. 17, 18:16
При разгоне пишет 3000W и потом сразу 680-690W и весь разгон показывает такую мощность. Ну и по коду скетча видно, что он сразу переключается на мощность рабочую. Есть вариант, что я что-то недопонимаю ))

Добавлено через 53мин.:

Эти два вопроса остаются. И появился еще один ))
Я купил ТЭНБ 3х3кВт (3х16 Ом) (чтобы он работал в треть силы, увеличив срок годности и уменьшив удельную мощность) и почему-то решил, что подключив из последовательно получу 3кВт. Ну тормоз, что скажешь. Подскажите бедолаге. Можно ли как-то подключить ТЭНы этого ТЭНБ (последовательно/параллельно) чтобы получить 3кВт? Можно ли что-то изменить в скетче/допаять, чтобы, например, подключить их параллельно, но получив 3 кВт? Черевато-ли это? Понять бы, стоит ли заморачиваться или идти покупать новый ТЭН.
VladPP Доцент Новосибирск 1K 380
Отв.7495  18 Апр. 17, 19:34
При разгоне пишет 3000W и потом сразу 680-690W и весь разгон показывает такую мощностьFemidko, 18 Апр. 17, 18:21
посмотри какая температура окончания разгона у тебя стоит, также посмотри где ты эту температуру контролировать хочешь, и где у тебя стоит этот самый датчик. В личку давай перейдем, чтоб не засирать тут все окончательно.
вот это посмотри что стоит у тебя
это из инструкции
10)   Temp  Razgon Rec (+Kub, -Kol)=600 Температура в кубе, при которой заканчивается режим разгона при ректификации, включается дефлегматор, холодильник, устанавилвается мощность, на которой будет произовиться ректификация. Положительные значения означают что для определения прогрева будет использоваться первый датчик (в кубе), отрицательные что второй датчик (в колонне).

11)   Power Rectif=1070 Значение мощности (в ваттах), на которой будет производиться ректификация
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.7496  18 Апр. 17, 19:44, через 10 мин
Я купил ТЭНБ 3х3кВт (3х16 Ом) (чтобы он работал в треть силы, увеличив срок годности и уменьшив удельную мощность) и почему-то решил, что подключив из последовательно получу 3кВт. Ну тормоз, что скажешь. Подскажите бедолаге. Можно ли как-то подключить ТЭНы этого ТЭНБ (последовательно/параллельно) чтобы получить 3кВт? Можно ли что-то изменить в скетче/допаять, чтобы, например, подключить их параллельно, но получив 3 кВт? Черевато-ли это? Понять бы, стоит ли заморачиваться или идти покупать новый ТЭН.Femidko, 18 Апр. 17, 18:21
я бы оставил два последовательно =1.5квт для работы. и 3 отдельно для разгона
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7497  18 Апр. 17, 19:58, через 14 мин
я бы оставил два последовательно =1.5квт для работы. и 3 отдельно для разгонаwoddy, 18 Апр. 17, 19:44
Я выбросил из платы цепь разгона (раньше не особо понимал, зачем две цепи, теперь жалею), я так понимаю, предложенную Вами схему не получится реализовать на одном симисторе?

Добавлено через 5мин.:

вот это посмотри что стоит у тебяVladPP, 18 Апр. 17, 19:34
Дело не в устанавливаемых/настраиваемых параметрах, а в логике работы (кода скетча). Как мне кажется, я нашел ошибки, наверняка я не прав ибо скетчи проходят открытое бетта тестирование )). Но все же. Вопрос №1 насущный. По вопросу №2 - по комментарию там должна быть цифра 700. Глянул ранний скетч, там раньше стояло 500, хотя в комментарии, так же было "Если температура больше 70 градусов"
limon Доктор наук Липецк 989 926
Отв.7498  18 Апр. 17, 20:21, через 24 мин
Дело не в устанавливаемых/настраиваемых параметрахFemidko, 18 Апр. 17, 19:58
дело как раз в них. VladPP тебе правильно написал, код не трогай.
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7499  19 Апр. 17, 03:59