Отв.7880  21 Июня 17, 22:35
msg31, Максим, добавь пожалуйста отдельным пунктом отбор голов по времени. Или поправь прошивку чтобы после отбора голов процесс останавливался если температура окончания ректификации меньше текущей при отборе голов - т.е. ставим конец ректификации 80 * (например) и после отбора голов по времени, процесс останавливается.
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.7881  22 Июня 17, 04:17
В описании режима работы контроллера написано:
"ProvodSR= -60  окончание отбора голов произойдет по истечении указанного количества минут (в десятках минут), в данном случае это 600 минут, то есть 10 часов. В принципе, теория отбора по времени аналогично теории отбора по объему. Если мы знаем, что отбор голов у нас 50мл в час, то для отбора 500мл голов надо установить время в 600 минут."
Или про что-то другое речь идёт?
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7882  22 Июня 17, 19:18
Отключил датчик тока. Померил сопротивление ТЭНа - 10.7 Ом, напряжение сети 228 В. Установил мощность ТЭНа в 4800 Вт. На разгоне, на экране D3 показывает 7000 Вт. И опять "High Power" при стабилизации. Ребятки помогите! ))
golem73 Студент Ульяновск 43 23
Отв.7883  22 Июня 17, 20:57
Здравствуйте коллеги. Подскажите что проверить? Автоматика из готовых элементов с заменой твердотельного реле на симистор. Отработала год и перестала держать мощность.На разгоне все нормально. При переходе на номинальный режим может поработать какое то время и все, на вольтметре 10-15 вольт. На третьей странице напряжение и мощность показываются. Симистор менял, моськи менял, результата никакого. Куда копать не пойму, может с ардуиной что?
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.7884  22 Июня 17, 21:24, через 27 мин
где то контакт отваливается. разъедени и соедени обратно все разъемы. пошевели ардуину. пропаяй те скрутки которые не пропаял. если паял что-то с кислотой то промой спиртом/головами и больше никогда не паяй с кислотой

это если не менял прошивку / настройки
limon Доктор наук Липецк 989 926
Отв.7885  22 Июня 17, 21:27, через 3 мин
Куда копать не пойму, может с ардуиной что?golem73, 22 Июня 17, 20:57
копай в сторону блока питания, возможно конденсаторы высохли и Ардуина глючит.
zZombie Магистр Msk 294 71
Отв.7886  22 Июня 17, 21:53, через 27 мин
на разные пины не работает. на аналоговый вход работаетwoddy, 21 Июня 17, 11:48

у меня на разные пины клавиатура распаяна.

пришлось подправить скетч. повтыкать затычек типа

    if ((cmdGPRS=='U') || (PRESS_UP)  )
    { cmdGPRS=' ';
      if (BeepKeyPress) my_beep(1);
      CountState=0;
      switch (FlState)


все работает.
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.7887  23 Июня 17, 02:02
Подскажите, люди добрые. Залил последний скетч, соединил ардуину и экран через шилд (сборка от roslav), подал 9v на разъём питания ардуины. Термодатчики также спаял по схеме и подключил к разъему на шилде. Ардуина работает, экраны листаются, время идёт, но вот показания термодатчиков везде по нулям (греть пробовал). На разъёме термодатчиков мультиметр показывает какое-то напряжение (сейчас не помню какое), значит контакт есть. Что я делаю не так?!
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.7888  23 Июня 17, 05:01
Проверь стоит ли резистор на 4.7
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.7889  23 Июня 17, 05:17, через 17 мин
термодатчиков везде по нулям (греть пробовал).Yacek, 23 Июня 17, 02:02
Simpled какой залил?
surami56 Магистр СПб 202 71
Отв.7890  23 Июня 17, 08:24
показания термодатчиков везде по нулямYacek, 23 Июня 17, 02:02
Адреса СВОИХ датчиков вписывали?
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.7891  23 Июня 17, 08:38, через 14 мин
Резистор конечно припаял, по схеме из простой автоматики,Simpled 0. напряжение на разъёме при подключённых датчиках 3,5V.

Добавлено через 4мин.:

Адреса СВОИХ датчиков вписывали?surami56, 23 Июня 17, 08:24
Нет, что-то мне не попадалась такая информация... хотя всю ветку уже пару раз прочитал...
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.

Тыкните где искать, пожалуйста.
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.7892  23 Июня 17, 08:44, через 7 мин
Не надо ни чего прописывать

Добавлено через 1мин.:

Ни чего не напутал при подключении?
Sonologist Профессор Москва 2.5K 876
Отв.7893  23 Июня 17, 08:53, через 9 мин
Друзья, вопрос не конкретно про систему ТС (прошу простить), но вопрос зудит. Собрал я себе примитивную (пока!) автоматику в виде совокупления ардуины (мега) и ПК. Пробовал ее на мощной лампочке 500 вт: дома это самое простое. Работает, регулирует.  Но надо проверить, как система стабилизирует мощность в нагрузке. Программно - должна, а вот на практике... Собственно, на даче есть трехсекционный ТЭН в кубе (1500вт х 3), им проверить можно, но пока туда доберусь... Попробовал на утюге, но он, гад, работает по принципу Брезенхема (просто включается-выключается в соответствии с положением регулятора). Подскажите, есть ли среди домашней техники какие-нибудь относительно мощные потребители с плавным или ступенчатым переключением мощности? И еще вопрос: у меня клапана на 220 вольт, в качестве системы старт-стоп использовал триак, управляемый мос3041 вместо релюхи. Работает нормально. Это решение может иметь место или есть подводные камни и лучше все-таки, релюху ставить?  Заранее спасибо!
PS: Модераторы, если я влез не туда, не гнобите, перекиньте тему в нужное место!
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.7894  23 Июня 17, 08:58, через 5 мин
напутал при подключенииMim, 23 Июня 17, 08:44
Да там вроде путать нечего, 3 проводка спаять, между красным и желтым резистор.  
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.

Красный плюс, чёрный минус, желтый посередине на плате шилда указан, так и подключал.
P.S. Странно, не могу с планшета через 3G выложить фото...
limon Доктор наук Липецк 989 926
Отв.7895  23 Июня 17, 09:07, через 10 мин
напряжение на разъёме при подключённых датчиках 3,5VYacek, 23 Июня 17, 08:38
Должно быть 5v. Возможно неправильно подключил датчики(китайцы цвета проводов попутали), сопля на плате или порт убитый.
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.7896  23 Июня 17, 09:23, через 17 мин
Возможно неправильно подключил датчики(китайцы цвета проводов попутали), сопля на плате или порт убитый.limon, 23 Июня 17, 09:07
Попробую покопать, вроде плату аккуратно сделал, правда в первый раз в жизни. Если датчики не подключены, на разъёме 0,1-0,2V скачет. А если для проверки питание взять с другого места где точно 5V есть?
P.S. Странно, по обозначениям на плате идёт от края платы минус-37 пин-плюс. Если мерять без датчиков, между плюсом и минусом 0,1-0,2V, а между минусом и пин 37-5V. Так и должно быть или обозначения могут быть перепутаны?
limon Доктор наук Липецк 989 926
Отв.7897  23 Июня 17, 09:42, через 20 мин
в качестве системы старт-стоп использовал триак, управляемый мос3041 вместо релюхи. Работает нормально. Это решение может иметь место или есть подводные камни и лучше все-таки, релюху ставить?Sonologist, 23 Июня 17, 08:53
симистор лучше релюхи. мос3041 с детектором нуля, если просто вкл/откл то нормально, а если как у ТС фазовое регулирование напряжения на клапанах для снижения нагрева, то менять на МОС3023.
Имхо, для проверки 500Вт достаточно.

Добавлено через 6мин.:

P.S. Странно, по обозначениям на плате идёт от края платы минус-37 пин-плюс. Если мерять без датчиков, между плюсом и минусом 0,1-0,2V, а между минусом и пин 37-5V. Так и должно быть или обозначения могут быть перепутаны?Yacek, 23 Июня 17, 09:23
Плату не знаю, но подключи по схеме
ДТ.jpg
ДТ.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.7898  23 Июня 17, 10:37, через 55 мин
Уффф, дошло до меня в чем дело! На шилд ардуины питание идёт отдельным разъёмом для разных датчиков. Подключил 5V к этому разъёму и всё заработало! 
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Sonologist Профессор Москва 2.5K 876
Отв.7899  23 Июня 17, 11:48
если просто вкл/откл то нормальноlimon, 23 Июня 17, 09:42
Ага, спасибо. Там только вкл-выкл