27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 32 18
SDsem Магистр Брянск 272 43
Отв.340  26 Окт. 18, 23:11
SDsem, SDsem, [сообщение #13244451]Фирс, 26 Окт. 18, 21:53
А альтернатива сейчас w1209 недорогая есть?
Если паяешь SMDAlex_64, 26 Окт. 18, 21:58
Не паяю. На CHIPDIPе STM8S003 стоит 75р + перепаять его возьмут рублей 200 в мастерской...
сообщения удалены (8)
DmiP Доктор наук Санкт-Петербург 544 148
Отв.341  29 Окт. 18, 21:48
Купил вот этот http://s.aliexpress.com/I3uMrMZR в настройках еще пункт Р7 и Р8, что это пока не разобрался. После 50С появляются прочерки на экране вместо цифр. При попытке оттарировать по ледяной воде прыгают показания от 0,5С до 25С. В общем странный экземпляр, не рекомендую
Corector Кандидат наук Космополит 435 99
Отв.342  30 Окт. 18, 03:12
DmiP, 50 С это у тебя крайний предел нагрева, поставь его на 150° и трёх тере не увидишь. А тарирую ближе к рабочей температуре, иначе брешит. Вот научиться бы их перешивать, но гуру поискать однако надо, а это время. .... .
сообщения удалены (2)
Миша Z Куратор Ульяновск 815 846
Отв.343  30 Окт. 18, 12:01
Вот научиться бы их перешивать,Corector, 30 Окт. 18, 03:12
если версия проца старая, то прошить нет проблем..  а если новая, то прошивки для них тупо нет в открытом доступе пока что..
и не факт, что появятся..

А альтернатива сейчас w1209 недорогая есть?SDsem, 26 Окт. 18, 23:11
есть подороже немного..
но в целом относительно недорогая, но куда более удобная версия исполнения термостата - W2810
об этом уже неоднократно тут упоминали.

стоит 75р + перепаять его возьмут рублей 200 в мастерской.SDsem, 26 Окт. 18, 23:11
за такие деньги ты возьмешь вышеупомчнутый термостат вместе с доставкой по россии, и шить ничего не надо
и корпус есть, и дисплей двустрочный, что в общем то удобно..
сообщения удалены (12)
Alex_64 Профессор ТЛТ 2.4K 1.2K
Отв.344  06 Нояб. 18, 15:03
Коллеги, есть проверенная схема замены реле на симистор/твердотелку на постоянное напряжение? Клапаны использую только 12V, можно конечно запитать клапан от отдельного трансформатора без выпрямителя, но хотелось бы что то поинтереснее. Твердотелка на Али DC/DC стоит неприличных (по сравнению с 1209) денег.
Миша Z Куратор Ульяновск 815 846
Отв.345  06 Нояб. 18, 16:18
симистор/твердотелку на постоянное напряжение?Alex_64, 06 Нояб. 18, 15:03
Внутри тверодотельного реле (SSR) тоже симистор, так что ты просто повторился.
Симисторами традиционно не коммутируют постоянное напряжение,
потому что при постоянке, единожды открывшись, он никогда потом не закроется
(при переменном токе они закрываются при проходе синусоиды через ноль).
Есть конечно экзотические варианты принудительного закрытия симистора в цепи постоянного тока,
но в нашем случае их применять я никакого смысла не вижу.

Клапаны использую только 12V,Alex_64, 06 Нояб. 18, 15:03
Я не совсем понимаю, в чем проблема.. убрать реле из цепи управления?
Так нет никаких проблем с этим, вполне убираемо, тем более, что управление низковольтное..
Вот только управляться клапан будет не симистором , а транзистором..
Схем сколько угодно, и на биполярниках и на полевиках, с формирователями форсирующих напряжений и без оных...
Проверены многократно и работают гарантированно.

НО! Чтоб не повторять историю, которая произошла тут 1-2 страницы назад, после просьбы камрада Алексей80 ,
давай ты предельно точно, ясно и недвусмысленно опишешь всего два пункта:

1- что и как работает сейчас;
2- что не устраивает, и как хотелось бы поменять систему (что должны по итогу получить).

После чего мы сможем обсудить детали предстоящих изменений,
А то опять создадим многопрофильную систему управления, когда человеку потребовалось тупо зуммер включить))))
Alex_64 Профессор ТЛТ 2.4K 1.2K
Отв.346  06 Нояб. 18, 17:12, через 55 мин
Внутри тверодотельного реле (SSR) тоже симистор,Миша Z, 06 Нояб. 18, 16:18
Это я понимаю, но китайцы продают твердотелки  DC/DC, к сожалению, то что поиск выдал - более 10А и не дешевле 400₽, думал может не там копаю. Но полевик так полевик.

На 1209 у меня две "автоматики":
1. РМ-2, УЗО, показометр W,  Циклический таймер с Али, два канала на 1209 (останов отбора по Т куба и авария по ТСА) - сейчас больше использую как показометр для НБК, резерв на дробную. В двух корпусах.
2. РМВ-К, УЗО, СТХ, три канала на 1209 (два как и в предыдущей версии, + канал планировался под управление УНО, но пришло понимание, что не все так просто )). В одном корпусе.

Проблема: вчера на дробной при переходе с голов на воротники передернул питание и после этого перестал открываться клапан. Диагностика показала высокое сопротивление на замкнутых контактах реле W1209 в канале останова по Т куба.  Удар по корпусу реле привел его в чувство, но уверен не на долго. Менять шило на мыло не хочется, имхо реле - самое слабое звено что в ШИМе, что в темостатах, к тому же и надоело слушать щелчки.
Городить отдельный трансформатор на 12Вольт для работы симистора имхо не лучший вариант.
Миша Z Куратор Ульяновск 815 846
Отв.347  06 Нояб. 18, 18:18
китайцы продают твердотелки  DC/DC, к сожалению, то что поиск выдал - более 10А и не дешевле 400₽, думал может не там копаюAlex_64, 06 Нояб. 18, 17:12
так в DC-DC и стоят транзисторы, при том за транзистор, оптопару и простейший источник тока 400р это очень неплохо
просто ты изначально про переменку начал писать, потому и попросил конкретизировать, показалось не логичным..

Проблема:Alex_64, 06 Нояб. 18, 17:12
Задача твоя понятна и вполне решаема.
Исходя из того, что транзистор Q1, который управляет реле , это SS8050 с максимальным током коллектора 1,5А, а "синий" клапан обычно потребляет примерно 0,5А,
то самое простое решение твоей задачи будет таким:
Меряем ток на клапане в режиме удержания, если он менее 0,8А то:
- Реле выпаивается.
- Клапан включается вместо катушки реле.
- Пользуемся.

Только уточни нужно ли тебе формировать форсирующее и удерживающие напряжения для работы клапана? (проще говоря, насколько тебе критичен его нагрев)
Для того, чтоб формировать форсирующее напряжение потребуется еще три детали: диод, керам. резистор, электролитический конденсатор.

Добавлено через 2мин.:

к тому же и надоело слушать щелчки.Alex_64, 06 Нояб. 18, 17:12
обратил внимание на эту фразу, боюсь что клапан в любом случае будет щелкать в разы громче , нежели малогабаритное реле..
так что полная тишина, скорее всего задача не решаемая.
Alex_64 Профессор ТЛТ 2.4K 1.2K
Отв.348  07 Нояб. 18, 08:51
Интересное решение, но:
SS8050 с максимальным током коллектора 1,5А, а "синий" клапан обычно потребляет примерно 0,5А,Миша Z, 06 Нояб. 18, 18:18
По даташит рассеиваемая мощность 8050 = 1 Вт, а 12х0.5 = 6Вт. . Клапан я подключаю через лампочку 12V 10W - этого хватает чтобы клапан уверенно открывался и катушка не перегревалась, соответственно и ток и рассеиваемая мощность будут меньше, даже с лампой не укладываюсь в мах. мощность.
Если есть, выложи пожалуйста схему ключа на полевике, думаю многом интересно будет.  И что думаешь насчет того, чтобы запитать клапан от отдельного транса без выпрямителя и использовать недорогой SSR?
клапан в любом случае будет щелкать в разы громчеМиша Z, 06 Нояб. 18, 18:18
Пока в поиске, но думаю найду решение))) : [Замена витона на силикон в клапане типа YCWS. Страница 3]
фрезер2 Специалист Усть-Катав 105 32
Отв.349  07 Нояб. 18, 19:15
к тому же и надоело слушать щелчки.Alex_64, 06 Нояб. 18, 17:12
Отбор через игу от шприца, они есть разных диаметров, и никаких щелчков клапана!!! Ну щелкнет 1-2 раза когда спирт закончится, так это только к лучшему, ты услышишь что дело (тело) закончено.
W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа
W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.

Хотя писано это сто раз уже....
Alex_64 Профессор ТЛТ 2.4K 1.2K
Отв.350  08 Нояб. 18, 15:23
Отбор через игу от шприцафрезер2, 07 Нояб. 18, 19:15
Пройденный этап. Спасибо, не надо такого счастья.
Миша Z Куратор Ульяновск 815 846
Отв.351  08 Нояб. 18, 18:47
достаточно бесшумен и точен (но при этом не дешев) отбор при помощи перистальтических насосов малой производительности.
драйвер шаговика к 1209 достаточно просто подключается.

Добавлено через 9мин.:

И что думаешь насчет того, чтобы запитать клапан от отдельного транса без выпрямителя и использовать недорогой SSR?Alex_64, 07 Нояб. 18, 08:51
Сорри конечно, но предложенный вариант уж очень напоминает ректальное удаление гланд... ))))

Если есть, выложи пожалуйста схему ключа на полевике, думаю многом интересно будет.Alex_64, 07 Нояб. 18, 08:51
вот отрисовал:
klapan-ypr_napryamyiy.jpg
Klapan-ypr_napryamyiy. W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.

полевик по факту можно выбирать в весьма широких пределах, например со старых материнок большинство силовых ключей вполне даже нормально подойдут.
поскольку нагрузка достаточно смешная, то IRFZ или IRLZ не принципиально..
сообщения удалены (35)
Андрюшкин Новичок Екатеринбург 8 2
Отв.352  09 Дек. 18, 22:02
Имею в наличии две платы W1209 купленные в 2016 году апреле месяце. На днях решил прошить под датчики DS18B20... перепаял - удалил два конденсатора и один резистор ... установил резистор подкачки 4к7 ... и При пошивки, программа пишет: The device is protected (устройство защищено).  И так две платы в одном формате.    Кто из знатоков подскажет ... эти платы значит не удасться перепрошить под  DS18B20 ?  Одну из плат уже обратно вернул в первоначальный вариант (под 10К)..    фото прилагаю.
0B267BB8-CA86-4B8C-B060-8F5C78257A43.jpeg
0B267BB8-CA86-4B8C-B060-8F5C78257A43.jpeg W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
9CACCD6D-279C-493F-8450-03757E420AFE.jpeg
9CACCD6D-279C-493F-8450-03757E420AFE.jpeg W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
5AB43856-54AE-4708-9267-0867831B7BCA.jpeg
5AB43856-54AE-4708-9267-0867831B7BCA.jpeg W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
Дефлегматик Бакалавр Томск 78 14
Отв.353  10 Дек. 18, 03:28
Ну так сними защиту. Опшен байт => роп офф
сообщения удалены (11)
MaxV Кандидат наук Краснодар 309 79
Отв.354  31 Дек. 18, 10:53
Доброе утро коллеги!
А можно ли к нашему термостату прикрутить датчик температуры с длинной гильзой от стандартного термометра на батарейках? И можно расклеять окончание нашего термодатчика?
автоэлектрик Доктор наук Бийск 792 294
Отв.355  01 Янв. 19, 06:33
Народ, просыпаемся! Кто перешил 1209 на  даллас, вопрос такой, а можно к одному далласу прикрутить два 1209. Будут ли они корректно опрашиваться? Может попробует кто?
сообщения удалены (3)
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.356  02 Янв. 19, 12:04
автоэлектрик, В ИРТ-4К такой принцип реализован. К одному датчику можно подключить два или больше исполнительных реле.
автоэлектрик Доктор наук Бийск 792 294
Отв.357  03 Янв. 19, 12:27
Да я много знаю где такое реализовано, мне интересно, именно перешитые 1209 будут так с одним далласом работать? А то получился бы хороший и дешманский аналог 2трм1 например.
Может попробует кто?
Миша Z Куратор Ульяновск 815 846
Отв.358  03 Янв. 19, 12:36, через 9 мин
А можно ли к нашему термостату прикрутить датчик температуры с длинной гильзой от стандартного термометра на батарейках?MaxV, 31 Дек. 18, 10:53
подключить чисто электрически можно, показывать температуру правильно AFAIK не будет..
по крайней мере ни разу не встречал термометра со щупом иглой, с требуемым для 1209 типом термодатчика

И можно расклеять окончание нашего термодатчика?MaxV, 31 Дек. 18, 10:53
разбирал неоднократно, никаких проблем..
и вставлял как раз в шупы-иглы от вышеупомянутых термометров, все отлично подходит.

Народ, просыпаемся! Кто перешил 1209 на  даллас, вопрос такой, а можно к одному далласу прикрутить два 1209. Будут ли они корректно опрашиваться? Может попробует кто?автоэлектрик, 01 Янв. 19, 06:33
Думаю, что наиболее правильным и логичным ответом будет вот этот отрывок описания шины 1-Wire:
"Основой архитектуры 1‑Wire‑сетей является топология общей шины, когда каждый из абонентов подключён непосредственно к единой магистрали, без каких‑либо каскадных соединений или ветвлений. При этом в качестве базовой используется структура сети с одним ведущим ( или мастером ) и многочисленными ведомыми абонентами"
Тоесть датчиков может быть множество, а вот "мозги", производящие опрос только одни..
посему видится только применение МК с прошивкой, заточенной под ваши задачи.
сообщение удалено
MaxV Кандидат наук Краснодар 309 79
Отв.359  03 Янв. 19, 21:21
разбирал неоднократно, никаких проблем..Миша Z, 03 Янв. 19, 12:36
А как именно? Чём-то размочить или варварски расковырять?
сообщения удалены (17)