serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.500  01 Марта 16, 09:07
Простым смертным это не будет очень интересно. Их и с увеличением периода все устроит.capsolo, 29 Февр. 16, 16:03
Выставляю в отбор 1 сек открытия клапана НХ-3. Будем уменьшать отбор уменьшением времени открытия с 1 сек до 0,5 сек. Насколько это будет актуально и чувствительно для НХ-3? А время меньше 0,5 кто-нибудь на таком клапане устанавливал и как он себя ведет.
ПС: имхо, чем меньше клапан работает, тем лучше. Делать отдельную версию по Ткуба - рационально.
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.501  02 Марта 16, 11:56
Не было мысли сделать уменьшение отбора по "температуре куба", или это баловство?Mihalich, 29 Февр. 16, 15:50
имхо это лишняя трата времени и энергии.  отбраем товарный спирт до 93 в кубе, меняем тару и добираем остатки до 99. я даже отбор немного увеличиваю чтобы процесс быстрее закончился. объём остатков составляет 10-12% от товарного спирта. не вижу смысла из-за такого количества значительно увеличивать время ректификации с вытекающими. остатки собираю вместе с подголовниками в отдельную тару, затем на ректификацию.
Санек33 Магистр Владимир 239 24
Отв.502  03 Марта 16, 11:34
Косяк у СТХ как и у меня вылез ещё у одного земляка. Сначала вместо цифр появляются чёрточки а потом значение Р устанавливается 0, при том что Отбор не меняется. Т.е. клапан открывается и не закрывается.
Mihalich Профессор Михайловские мы 2K 795
Отв.503  03 Марта 16, 15:15
объём остатков составляет 10-12% от товарного спирта.m16, 02 Марта 16, 11:56
Действительно нерационально растягивать время ректификации ради отбора этих остатков "по каплям", я 10% обычно в хвосты сливаю, так и буду делать впредь.

Косяк у СТХ как и у меня вылез ещё у одного земляка.Санек33, 03 Марта 16, 11:34
А как там экземпляр, который Sia испытывает, результатов нет пока?
Санек33 Магистр Владимир 239 24
Отв.504  03 Марта 16, 16:42
Которая его - работает. А которую он взял у меня попробовать, глюкнула тоже и на индукции.
capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.505  03 Марта 16, 17:43
Санек33, у него тоже версия прошивки 1.2 или 1.1?
Санек33 Магистр Владимир 239 24
Отв.506  03 Марта 16, 20:43
У нас из одной партии. Джоллер вместе отправлял. А вот версия, я что то не знаю какая у нас.
ser64 Доктор наук Тула 767 296
Отв.507  03 Марта 16, 20:49, через 7 мин
Аномалии у вас там во Владимире или в транспортной сглазили Непонимающий, Может батюшку пригласите?  ;D
Санек33 Магистр Владимир 239 24
Отв.508  03 Марта 16, 20:54, через 5 мин
Джоллер вообще предложил перестать гнать Улыбающийся
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9K
Отв.509  03 Марта 16, 21:07, через 14 мин
надо возвращаться к исходной.
Если она и  глючила, то не критично
capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.510  03 Марта 16, 21:52, через 46 мин
Да я на фьюз этот посоветованный про управление питанием думаю. CKPOT Было все хорошо. Тестить надо. 1.2 от 1.1 отличается только обработкой кнопок + и - одновременно. И фьюз, отвечающий за питание.
ser64 Доктор наук Тула 767 296
Отв.511  03 Марта 16, 22:00, через 9 мин
Посмотрите, что высвечивает в момент включения СТХ u1.1 или u1.2
По 2 ректи на разных прошивках были проведены в цеху около вентиляторной автономки , 8 постов сварочников, 5 непрерывно работающих болгарок, 5-8 попеременно включаемых различных станков- ни одного сцука косяка, да, еще РМ-2, ИБП, СТХ, 1209- все в одном корпусе, еще то жесткое порно...
volk ew Магистр ярославль 291 103
Отв.512  03 Марта 16, 22:19, через 19 мин
У меня тоже все в куче, но только пока три ректификации, полет нормальный ни одного сбоя. 
DSC05909.JPG
DSC05909.JPG Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.
DSC05914.JPG
DSC05914.JPG Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.
DSC05913.JPG
DSC05913.JPG Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.
Mihalich Профессор Михайловские мы 2K 795
Отв.513  04 Марта 16, 09:29
Не исключаю, что глупость скажу, может дело в "железе" самого термостата? Какой-нибудь глюкавый компонент влияет? Пусть не то, чтобы "глюкавый", а бОлее чувствительный к помехам?
Сам я от мелкосхем далёк, но если одна и та же программа у одних работает, а у других - нет, дело не в программе?
avr1020 Бакалавр Новосибирск 67 10
Отв.514  10 Марта 16, 07:32
Я тоже далек от электроники,пользуясь рекомендациями с первой страницы прошил самостоятельно модуль на V1.2. Клапан установил на 12 вольт. При включении через РМ-2 начало сбоить, хотя при разгоне работало. Установил снаббер параллельно клапану. Отработало часов 10 без сбоев! Все делал впервые, руководствуясь подробными инструкциями разработчиков. Спасибо, получил удовольствие от процесса! 
Mihalich Профессор Михайловские мы 2K 795
Отв.515  10 Марта 16, 08:17, через 46 мин
Клапан установил на 12 вольтavr1020, 10 Марта 16, 07:32
Установил снаббер параллельно клапануavr1020, 10 Марта 16, 07:32
Параметры резистора и конденсатора такие же, как тут:
Коллега AlexeyT решил проблему, подключив параллельно питанию клапана связку из двух деталек:
резистор 50-100 оМ, 1-2 вт, емкость 0.1 мкФ, 400 в (т.н. "Снабберная цепочка")capsolo, 08 Дек. 15, 21:01
Или под 12В клапан они другие?
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9K
Отв.516  10 Марта 16, 08:27, через 10 мин
они другиеMihalich, 10 Марта 16, 08:17
у коллеги вообще непонятно - он пишет про сбои от РМ2, а не от клапана
клапан на 12 в имеет совершенно иную индуктивность, и на него снаббер может и не нужен вообще
Mihalich Профессор Михайловские мы 2K 795
Отв.517  10 Марта 16, 08:39, через 13 мин
Вот и я интересуюсь - РМ2 есть, клапан 12В есть, и иногда сбоит странным образом - в основном норовит "P" сбросить на дефолтные 10 секунд; один раз - погас экран; еще пару раз при установке параметра "di" - прямого отбора, клапан закрывался через несколько минут. Сам параметр как был "1!, так и оставался; но если изменить его значение на 0, а потом снова 1 - клапан открывался.
Да, прошивка у меня пока 1.1
avr1020 Бакалавр Новосибирск 67 10
Отв.518  10 Марта 16, 08:58, через 20 мин
Да, такие-же и установил на 12 вольт  Резистор 50 Ом, и емкость 0,1 мКф. Может, правильнее было-бы другие номиналы использовать, но я в этом чайник. Ранее с ни автоматикой ни с РМ не работал. Возможно, имеет место сочетание помех.С "этими детальками" STH работает с РМ -2 и теном, без них - нет. В режиме разгона работает, как только включаю регулировку напряжения-помехи. Пробовал старт-стоп собрать на термостате BM945F с этим же клапаном на 12в тоже были помехи, поставил "эти детальки", помехи пропали. Тогда грел на индукции. Через неделю еще попробую.  

Добавлено через 8мин.:

Повторюсь, моего опыта недостаточно чтобы делать какие либо выводы. Не удивлюсь, если в следующий раз возникнут помехи.
Mihalich Профессор Михайловские мы 2K 795
Отв.519  10 Марта 16, 11:22
я в этом чайникavr1020, 10 Марта 16, 08:58
Я сам такой же. Подключать параллельно клапану
"тут провод на клапан"-"резистор"-"конденсатор"- "тут провод на клапан"?

Конденсатору же не важна полярность? Что-то я физику забывать стал... И на 12В наверное можно конденсатор менее, чем 400В, а вот с ёмкостью его что? Из школы помню решали задачки какие-то про резистор-конденсатор, колебательные контуры... Подробности не помню.
Перво-наперво, впрочем, подключу приборчик от отдельного источника питания. Сразу видно будет - по питанию помеха или нет.