вертикально,резьбой вверх.Wygas, 14 Февр. 16, 21:51Спасибо, понял. Законы физики в действии.)))
Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3
dmv
Специалист
Калининград
114 24
Отв.460 14 Февр. 16, 23:18
Mihalich
Профессор
Михайловские мы
2.1K 808

Отв.461 15 Февр. 16, 16:36
Наконец-то я сподобился заказать термостат. Заказывал, кстати, с "ekits", у них ценник самы гуманный, и к тому же "коробок" и "стеклышко" есть (не реклама, если что - первый раз у них заказываю, по факту отпишусь).
Вопрос - датчик как к термостату крепится, там винтовые зажимы? Или пайка?
Второй вопрос - "трехконтактный" разъём от чего приспособить можно (не считая USB - его еще найти нужно); нет ли каких вариантов попроще?
Клапан планирую использовать "китайский", на 12 вольт - опасаюсь тянуть 220В линию к колонне. И всё от одного блока питания внешнего запитать.
Вопрос - датчик как к термостату крепится, там винтовые зажимы? Или пайка?
Второй вопрос - "трехконтактный" разъём от чего приспособить можно (не считая USB - его еще найти нужно); нет ли каких вариантов попроще?
Клапан планирую использовать "китайский", на 12 вольт - опасаюсь тянуть 220В линию к колонне. И всё от одного блока питания внешнего запитать.

Отв.462 15 Февр. 16, 17:29 (через 54 мин)
Mihalich, датчик на винтовых зажимах. У USB кроме удобного дизайна разъема есть еще экран. Удлинитель USB в любом комповом магазине. Можешь витуху (UTP) приспособить и разъемы RJ45 или RJ12. БП импульсник, лучше стабилизированный и с запасом по моще.
Имей в виду второй пост темы.
[сообщение #12551632]
Имей в виду второй пост темы.
[сообщение #12551632]
Mihalich
Профессор
Михайловские мы
2.1K 808

Отв.463 16 Февр. 16, 08:49
capsolo, как я понял, проблема в обмотке клапана на 220В. Я клапан планирую 12-и вольтовый. При переходе на клапан 220В проще всего для меня будет сделать "снабберную цепочку", как AlexeyT.
Пойду пока ебей/али мониторить на предмет датчиков.
Пойду пока ебей/али мониторить на предмет датчиков.

Отв.464 16 Февр. 16, 09:35 (через 47 мин)
али мониторить на предмет датчиковMihalich, 16 Февр. 16, 08:49Датчик не гильзованный идет в комплекте с модулем.
dmv
Специалист
Калининград
114 24
Отв.465 21 Февр. 16, 01:22
А подскажите в СТХ есть возможность калибровать датчик? На воде кажет 98,88 град.


dmv, нет, ибо для управления клапаном это не нужно, т.к для перекрытия отбора имеет значение только изменение температуры, а для окончания отбора необходимо один раз измерить крпость в струе и запомнить на какой т течет каая крепость. Погрешность градусника нелинейная обычно и зависит от измеряемой температуры.
dmv
Специалист
Калининград
114 24
Отв.467 21 Февр. 16, 11:02
нет, ибо для управления клапаном это не нужноcapsolo, 21 Февр. 16, 07:29Понял,Антон!
сообщение удалено

Отв.468 21 Февр. 16, 12:30
получил в итоге 200 гр. продукта с графитовой пылью,Mr.Alex, 21 Февр. 16, 12:13Откуда графит?
Разбери и проверь клапан. Еще раз проверь вольтаж, указанный на нем.
сообщение удалено

Отв.469 21 Февр. 16, 13:43
В резьбовую часть клапана мне впаивали трубку шестерку. От припоя, флюса не может быть такой пыли?Mr.Alex, 21 Февр. 16, 12:51Там со спиртом мизерное соприкосновение.
О дребезге клапана, ты его разбирал, выложи фото. Он также дребезжал, раньше до пайки 6мм трубки? Разбери, почисть, помой в спирту.
Здесь модуль не причем, если также работает от розетки. СТХ просто перемыкает контакт на розетку и в самом модуле тоже есть реле,
оно как работает совместно с клапаном?
сообщение удалено


А катушку тоже мыл?
Если да - то "теория контактов". Если нет, может РЦ-цепь поможет.
Пока не три, ТС может что подскажет. Да и всем будет интересно в качестве
Опыта эксплуатации этого клапана.
ПС про работу до пайки трубки - мне варили, но катушку снимали, оставляли голый стержень,чтобы катушку не перегреть.
Сделай отбор без клапана, просто пережав шланг, посмотри, может грязь с колонны идёт.
Если да - то "теория контактов". Если нет, может РЦ-цепь поможет.
Пока не три, ТС может что подскажет. Да и всем будет интересно в качестве
Опыта эксплуатации этого клапана.
ПС про работу до пайки трубки - мне варили, но катушку снимали, оставляли голый стержень,чтобы катушку не перегреть.
Сделай отбор без клапана, просто пережав шланг, посмотри, может грязь с колонны идёт.


Вообще производитель пишет, что клапан IP65, так что кунать в водичку его нельзя. Ущай подсохнет, погляди нормально ли пружинка встала, нет ли ничего лишнего, собирай и пробуй в розетку. Щелкать должен клапан 1 раз четко.
сообщение удалено
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
24K 9.1K

Mr.Alex, выкидывай
сообщение удалено

Отв.473 22 Февр. 16, 09:55
Антон
Как ты думаешь о паралельной добавке датчика(ов) на основной провод в режиме Градусника-индикатора?
Как ты думаешь о паралельной добавке датчика(ов) на основной провод в режиме Градусника-индикатора?
dmv
Специалист
Калининград
114 24
Отв.474 22 Февр. 16, 12:26
Про дребезжание клапана.
Пришла СТХ. Запустил пробную перегонку. В определенные промежутки времени. Клапан дребезжит. Ничего не паял, не приваривал. Графита нет. Не сразу дребезг. По прошествию времени. Остановил колонну по другим причинам. После 1 час запустил. все ОК. Через время опять.Предположение - сильно нагрелся от продукта.Может такое быть.
Что там надо последовательно включить в цепь. Для не электронщика, скажите попроще.
И еще, не смог запустить режим прямого перегона. DI ставлю = 1. Закрыт клапан. Может надо период или открытие как-то поменять? Температуру предельную?
Пришла СТХ. Запустил пробную перегонку. В определенные промежутки времени. Клапан дребезжит. Ничего не паял, не приваривал. Графита нет. Не сразу дребезг. По прошествию времени. Остановил колонну по другим причинам. После 1 час запустил. все ОК. Через время опять.Предположение - сильно нагрелся от продукта.Может такое быть.
Что там надо последовательно включить в цепь. Для не электронщика, скажите попроще.
И еще, не смог запустить режим прямого перегона. DI ставлю = 1. Закрыт клапан. Может надо период или открытие как-то поменять? Температуру предельную?
maxufax
Профессор
Уфа
3.5K 752

Отв.475 22 Февр. 16, 16:59
а где эту автоматику можно прикупить?

Отв.476 22 Февр. 16, 20:19
один раз об асфальт уе..рю.Mr.Alex, 21 Февр. 16, 21:10
Предположение - сильно нагрелся от продукта.dmv, 22 Февр. 16, 12:26Имхо. Я бы не стал спешить о стенку или об асфальт клапан замочить. Надо выслушать исчерпывающие рекомендации производителя и, если заводской косяк в клапане,
то выйти с просьбой к производителю о замене его на исправный.
Один раз - случайность, два раза - это закономерность. А появится третий - это система.
сообщение удалено
Mihalich
Профессор
Михайловские мы
2.1K 808

Отв.477 24 Февр. 16, 09:40
Производитель КитайMr.Alex, 23 Февр. 16, 09:22Точно китай? Что-то я таких ни на алиэкспрессе, ни на ебее не встречал. Может, конечно, плохо искал...
На "екитсе" сейчас акция - приборчик с оранжевыми цифрами с панелькой в сборе за 806 рублей... Сам заказал буквально накануне акции, блин, правда "зеленый".
Там же есть коробочка-корпус, правда не идеально подходит - требуется небольшой "запил" (это с их форума, сам жду пока посылочку).


Сереж могу второй датчик запилить только нафига? Дельту автоматом определять?
Добавлено через 1мин.:
Добавлено через 1мин.:
автоматику можно прикупить?maxufax, 22 Февр. 16, 16:59У Вовы Джоллера в теме.

Отв.479 24 Февр. 16, 11:28 (через 52 мин)
Сереж могу второй датчик запилить только нафига? Дельту автоматом определять?capsolo, 24 Февр. 16, 10:37В ТСА температуру отслеживать, очень полезно при входе в режим - предупреждение (пусть информационное)о захлебе, а в дальнейшем напор воды в деф можно контролировать
Или в куб.