Коллеги, в связи с последними постами про период отбора 0 и открытый постоянно клапан я ввел проверку на недопустимые значения параметров О и Р. Клапан откроется, если оба параметра больше нуля, или выбран режим прямого отбора. прошивка требует тестирования в полевых условиях. Поскольку на форум файлы не загружаются - выложил проект для Алгоритм Билдера на файлообменник: https://drive.google.com/...iew?usp=sharing
avr1020
Бакалавр
Новосибирск
67 10
Отв.521 10 Марта 16, 17:05
"тут провод на клапан"-"резистор"-"конденсатор"- "тут провод на клапан"?Mihalich, 10 Марта 16, 11:22
Емкость с резистором-последовательно, а полученную цепочку уже параллельно клапану. Вешал сначало прямо на клапан, потом в коробку убрал, так сказать на другой конец клапанного провода.
Mihalich
Профессор
Михайловские мы
2.1K 808
Отв.522 11 Марта 16, 01:20
Моделирую работу на столе. Клапан отключен - всё работает, сбоев не вижу; тут же подключаю клапан, проходит немного времени - P=10 (было 25), O=15 (как и было), клапан закрывается. Сбрасываю, запускаю с клапаном - работает; потом заметил пропажу сегментов в цифрах... "8" выглядит как "п". Отключаю клапан, запускаю заново-всё работает стабильно. Видимо, дело в помехах от обмотки катушки клапана? Если запитывать клапан 12В и термостат от одного БП, появляются проблемы... Для полного подтверждения постараюсь в выхи попробовать ректификацию с двумя блоками питания - для клапана и приборчика по отдельности.
UPD. До утра приборчик отработал нормально. Еще один UPD. Провел ректификацию, подключив термостат и клапан к разным БП - отработала система как часы!
Еще один UPD! Важный! диод Д226Г, включенный "наоборот" параллельно обмотке клапана, спас ситуацию! Приборчик без проблем "отщелкал" все режимы, с уменьшением отбора, без каких-либо замечаний.
Моделирую работу на столе. Клапан отключен - всё работает, сбоев не вижу; тут же подключаю клапан, проходит немного времени - P=10 (было 25), O=15 (как и было), клапан закрывается. Сбрасываю, запускаю с клапаном - работает; потом заметил пропажу сегментов в цифрах... "8" выглядит как "п". Отключаю клапан, запускаю заново-всё работает стабильно. Видимо, дело в помехах от обмотки катушки клапана? Если запитывать клапан 12В и термостат от одного БП, появляются проблемы... Для полного подтверждения постараюсь в выхи попробовать ректификацию с двумя блоками питания - для клапана и приборчика по отдельности.
UPD. До утра приборчик отработал нормально. Еще один UPD. Провел ректификацию, подключив термостат и клапан к разным БП - отработала система как часы!
Еще один UPD! Важный! диод Д226Г, включенный "наоборот" параллельно обмотке клапана, спас ситуацию! Приборчик без проблем "отщелкал" все режимы, с уменьшением отбора, без каких-либо замечаний.
немного фоток рукоприкладстваДатчики: 2 шт в разных царгах Img_4577. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика. Img_4578. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика. Термостат, блок питания и обмотка электромагнитного клапана - сам "клапанный механизм" снял, чтобы зазря не щелкать. Img_4579. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика. Img_4581. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика. Разъёмы на питание клапана и подключение датчика Img_4584. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика. Всё, что скрыто внутри: Img_4588. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика. Выглядит, может, немного страшновато, но работает отлично. Временно подключен еще один датчик DS18b20, именно на его проводе видны "следы пережатия". Термоклей надежно держит гнездо подключения температурных датчиков. Применен "телефонный" разъём, из тех, что применяются для соединения аппарата с трубкой. Соответственно провод с разъёмами-штеккерами оттуда же. С кабелями датчиков соединен пайкой и намертво замотан изолентой - немного неказисто, зато прочно.
Yorkyar
Студент
Ярославль
10
Отв.523 25 Марта 16, 10:31
Всем привет!!! И как сей прибор прикупить можно??? Спасибо.
capsolo
Профессор
Зелик
5.3K 1.6K
Отв.524 25 Марта 16, 10:44 (через 13 мин)
И как сей прибор прикупить можно???Yorkyar, 25 Марта 16, 10:31
Подскажите, в документации на прибор есть фраза, что термодатчик не рассчитан на работу в парах спирта. А как его тогда...??? Под утеплитель вроде не очень удобно. Может предохранить чем?
volk ew
Магистр
ярославль
291 103
Отв.526 06 Апр. 16, 08:06
Подскажите, в документации на прибор есть фраза, что термодатчик не рассчитан на работу в парах спирта. А как его тогда...??? Под утеплитель вроде не очень удобно. Может предохранить чем? Добронравофф, 06 Апр. 16, 01:02
вопрос уже обсуждался примерно с 22 ст.и выше.
Дедд
Специалист
Москва
155 15
Отв.527 06 Апр. 16, 13:27
Получил автоматику. Светится, щёлкает, класс! Такой вопрос, на один конец шланг 6х1,5 явно не налезет. Чего б туда накрутить? Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика. И ещё, читал, для лучшего качества продукта прокладки в нём на силиконовые меняют.Или там уже силикон?
самогона-вагон
Кандидат наук
Красноярск
337 25
Отв.528 06 Апр. 16, 15:31
Отдай токарю- за пачку сигарет сточит резьбу под сосок для шланга.
20160406192916.jpg Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.
Jollier
Профессор
Тула
6.7K 1.8K
Отв.529 06 Апр. 16, 22:04
Такой вопрос, на один конец шланг 6х1,5 явно не налезет. Чего б туда накрутить? И ещё, читал, для лучшего качества продукта прокладки в нём на силиконовые меняют.Или там уже силикон?Дедд, 06 Апр. 16, 13:27
Одеваешь через силикон 8*1.5 а 6*1.5внутрь. там уже силикон.
Добронравофф
Специалист
Владимир
152 5
Отв.530 09 Апр. 16, 22:32
вопрос уже обсуждался примерно с 22 ст.и выше.volk ew, 06 Апр. 16, 08:06
Спасибо, почитал.
Подскажите, пожалуйста, еще такой момент: не понимаю арифметику или алгоритм работы параметра dc. Как я понял, он должен увеличивать (при достижении Тпр+dt) параметр Р на заданное количество процентов. Я задаю dc=30.
У меня при заданном Р=P0=2, получается Р1=2, Р2=5, Р3=20, где Р1,Р2 и Р3 это изменяемый параметр Р, при первом втором и третьем превышении Тпр+dt. Соответственно при заданном P0=3, получается Р1=4, Р2=7, Р3=30 При заданном P0=4, получается Р1=5, Р2=10, Р3=40
Откуда такие цифры? Как их получить? Из какой формулы?
capsolo
Профессор
Зелик
5.3K 1.6K
Отв.531 09 Апр. 16, 23:41
Добронравофф, в часе 3600 секунд. Клапан открывается на О секунд и забирает из колонны Х миллилитров. При Р равном 4 клапан открывается 3600/4 = 900 раз и забирает из колонны 900Х мл бухла. Залет. Dc=30. Надо теперь забирать900Х*0,7=630X ханки. Клапан теперь чтобы столько сэма забрать должен открыться 630 раз. Значит период должен быть 5,71 секунды. Херово округляем, отбрасывая дробную часть, получаем 5. Ну и т.д. Потом 900Х на 0,4 умножаем, потом на 0,1, а потом и вовсе останавливаемся.
Добронравофф
Специалист
Владимир
152 5
Отв.532 10 Апр. 16, 00:46
Спасибо, capsolo, понял!
сообщение удалено
aleks86
Студент
Nuremberg
33 1
Отв.533 14 Июня 16, 09:59
если ломается датчик температуры - можно-ли просто подключать любой иной usb датчик Т, или потребуется что-то перепрошивать в контроллере?
Дедд
Специалист
Москва
155 15
Отв.534 21 Июня 16, 19:00
У меня прибор показывает, что не видит датчик. Датчик ds18b20 я купил, поменял - то же самое. Не из за датчика. Никто не сталкивался?
Добавлено через 16ч. 12мин.:
Нашёл причину. Отвалился провод датчика от клемника. Спасибо Антону capsolo за подсказку.
fdonskoj
Студент
Нижний. Новгород
14 4
Отв.535 23 Июня 16, 11:01
Коллеги, в связи с последними постами про период отбора 0 и открытый постоянно клапан я ввел проверку на недопустимые значения параметров О и Р. Клапан откроется, если оба параметра больше нуля, или выбран режим прямого отбора. прошивка требует тестирования в полевых условиях.capsolo, 10 Марта 16, 15:30
С ekits пришёл термостат. Какой прошивкой можно прошить? Всё жду что кто-то отпишется по тестированию с последними изменениям, но тема потихоньку умирает, очень жаль. На меня надежды по тестированию нет, т.к. я только начинающий и пока собираю оборудование, не провёл ещё не одной ректификаци.
avr1020
Бакалавр
Новосибирск
67 10
Отв.536 23 Июня 16, 13:12
Стабильно работает на 1.3.1 Ненарадуюсь !
fdonskoj
Студент
Нижний. Новгород
14 4
Отв.537 25 Июня 16, 21:26
Стабильно работает на 1.3.1 Ненарадуюсь !avr1020, 23 Июня 16, 13:12
А где лежит эта прошивка? Я что-то не нашёл. Ткните пожалуйста меня.