Отв.520  10 Марта 16, 15:30
Коллеги, в связи с последними постами про период отбора 0 и открытый постоянно клапан я ввел проверку на недопустимые значения параметров О и Р. Клапан откроется, если оба параметра больше нуля, или выбран режим прямого отбора. прошивка требует тестирования в полевых условиях.
Поскольку на форум файлы не загружаются - выложил проект для Алгоритм Билдера на файлообменник:
https://drive.google.com/...iew?usp=sharing

avr1020 Бакалавр Новосибирск 67 10
Отв.521  10 Марта 16, 17:05
"тут провод на клапан"-"резистор"-"конденсатор"- "тут провод на клапан"?Mihalich, 10 Марта 16, 11:22
Емкость с резистором-последовательно, а полученную цепочку уже параллельно клапану. Вешал сначало прямо на клапан, потом в коробку убрал, так сказать на другой конец клапанного провода.
Mihalich Профессор Михайловские мы 2K 795
Отв.522  11 Марта 16, 01:20
Моделирую работу на столе. Клапан отключен - всё работает, сбоев не вижу; тут же подключаю клапан, проходит немного времени - P=10 (было 25), O=15 (как и было), клапан закрывается. Сбрасываю, запускаю с клапаном - работает; потом заметил пропажу сегментов в цифрах... "8" выглядит как "п". Отключаю клапан, запускаю заново-всё работает стабильно. Видимо, дело в помехах от обмотки катушки клапана? Если запитывать клапан 12В и термостат от одного БП, появляются проблемы... Для полного подтверждения постараюсь в выхи попробовать ректификацию с двумя блоками питания - для клапана и приборчика по отдельности.

UPD. До утра приборчик отработал нормально.
Еще один UPD. Провел ректификацию, подключив термостат и клапан к разным БП - отработала система как часы!

Еще один UPD! Важный!
диод Д226Г, включенный "наоборот" параллельно обмотке клапана, спас ситуацию! Приборчик без проблем "отщелкал" все режимы, с уменьшением отбора, без каких-либо замечаний.

Моделирую работу на столе. Клапан отключен - всё работает, сбоев не вижу; тут же подключаю клапан, проходит немного времени - P=10 (было 25), O=15 (как и было), клапан закрывается. Сбрасываю, запускаю с клапаном - работает; потом заметил пропажу сегментов в цифрах... "8" выглядит как "п". Отключаю клапан, запускаю заново-всё работает стабильно. Видимо, дело в помехах от обмотки катушки клапана? Если запитывать клапан 12В и термостат от одного БП, появляются проблемы... Для полного подтверждения постараюсь в выхи попробовать ректификацию с двумя блоками питания - для клапана и приборчика по отдельности.

UPD. До утра приборчик отработал нормально.
Еще один UPD. Провел ректификацию, подключив термостат и клапан к разным БП - отработала система как часы!

Еще один UPD! Важный!
диод Д226Г, включенный "наоборот" параллельно обмотке клапана, спас ситуацию! Приборчик без проблем "отщелкал" все режимы, с уменьшением отбора, без каких-либо замечаний.

немного фоток рукоприкладстваДатчики: 2 шт в разных царгах
img_4577.jpg
Img_4577. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.

img_4578.jpg
Img_4578. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.

Термостат, блок питания и обмотка электромагнитного клапана - сам "клапанный механизм" снял, чтобы зазря не щелкать.
img_4579.jpg
Img_4579. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.

img_4581.jpg
Img_4581. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.

Разъёмы на питание клапана и подключение датчика
img_4584.jpg
Img_4584. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.

Всё, что скрыто внутри:
img_4588.jpg
Img_4588. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.

Выглядит, может, немного страшновато, но работает отлично. Временно подключен еще один датчик DS18b20, именно на его проводе видны "следы пережатия". Термоклей надежно держит гнездо подключения температурных датчиков.
Применен "телефонный" разъём, из тех, что применяются для соединения аппарата с трубкой. Соответственно провод с разъёмами-штеккерами оттуда же. С кабелями датчиков соединен пайкой и намертво замотан изолентой - немного неказисто, зато прочно.
Yorkyar Студент Ярославль 10
Отв.523  25 Марта 16, 10:31
Всем привет!!! И как сей прибор прикупить можно??? Спасибо.
capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.524  25 Марта 16, 10:44, через 13 мин
И как сей прибор прикупить можно???Yorkyar, 25 Марта 16, 10:31
У Вовы Jollier спроси. Он изготавливает устройства.
[Изготовление изделий из нержавейки. Тула.]
сообщения удалены (2)
Добронравофф Специалист Владимир 152 5
Отв.525  06 Апр. 16, 01:02
Подскажите, в документации на прибор есть фраза, что термодатчик не рассчитан на работу в парах спирта. А как его тогда...??? Под утеплитель вроде не очень удобно. Может предохранить чем?
volk ew Магистр ярославль 291 103
Отв.526  06 Апр. 16, 08:06
Подскажите, в документации на прибор есть фраза, что термодатчик не рассчитан на работу в парах спирта. А как его тогда...??? Под утеплитель вроде не очень удобно. Может предохранить чем?
Добронравофф, 06 Апр. 16, 01:02

вопрос уже обсуждался примерно с 22 ст.и выше.
Дедд Специалист Москва 155 14
Отв.527  06 Апр. 16, 13:27
Получил автоматику. Светится, щёлкает, класс!
Такой вопрос, на один конец шланг 6х1,5 явно не налезет. Чего б туда накрутить?
Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3
Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.

И ещё, читал, для лучшего качества продукта прокладки в нём на силиконовые меняют.Или там уже силикон?
самогона-вагон Кандидат наук Красноярск 337 25
Отв.528  06 Апр. 16, 15:31
Отдай токарю- за пачку сигарет сточит резьбу под сосок для шланга.
20160406192916.jpg
20160406192916.jpg Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.
Jollier Профессор Тула 6.7K 1.8K
Отв.529  06 Апр. 16, 22:04
Такой вопрос, на один конец шланг 6х1,5 явно не налезет. Чего б туда накрутить?
И ещё, читал, для лучшего качества продукта прокладки в нём на силиконовые меняют.Или там уже силикон?Дедд, 06 Апр. 16, 13:27
Одеваешь через силикон 8*1.5 а 6*1.5внутрь. там уже силикон.
Добронравофф Специалист Владимир 152 5
Отв.530  09 Апр. 16, 22:32
вопрос уже обсуждался примерно с 22 ст.и выше.volk ew, 06 Апр. 16, 08:06
Спасибо, почитал.

Подскажите, пожалуйста, еще такой момент: не понимаю арифметику или алгоритм работы параметра dc.
Как я понял, он должен увеличивать (при достижении Тпр+dt) параметр Р на заданное количество процентов.
Я задаю dc=30.

У меня при заданном Р=P0=2, получается Р1=2, Р2=5, Р3=20, где Р1,Р2 и Р3 это изменяемый параметр Р, при первом втором и третьем превышении Тпр+dt.
Соответственно при заданном P0=3, получается Р1=4, Р2=7, Р3=30
При заданном P0=4, получается Р1=5, Р2=10, Р3=40

Откуда такие цифры? Как их получить? Из какой формулы?
capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.531  09 Апр. 16, 23:41
Добронравофф, в часе 3600 секунд. Клапан открывается на О секунд и забирает из колонны Х миллилитров. При Р равном 4 клапан открывается 3600/4 = 900 раз и забирает из колонны 900Х мл бухла. Залет. Dc=30. Надо теперь забирать900Х*0,7=630X ханки. Клапан теперь чтобы столько сэма забрать должен открыться 630 раз. Значит период должен быть 5,71 секунды. Херово округляем, отбрасывая дробную часть, получаем 5. Ну и т.д. Потом 900Х на 0,4 умножаем, потом на 0,1, а потом и вовсе останавливаемся.
Добронравофф Специалист Владимир 152 5
Отв.532  10 Апр. 16, 00:46
Спасибо, capsolo, понял!
сообщение удалено
aleks86 Студент Nuremberg 33 1
Отв.533  14 Июня 16, 09:59
если ломается датчик температуры - можно-ли просто подключать любой иной usb датчик Т, или потребуется что-то перепрошивать в контроллере?
Дедд Специалист Москва 155 14
Отв.534  21 Июня 16, 19:00
У меня прибор показывает, что не видит датчик. Датчик ds18b20 я купил, поменял - то же самое. Не из за датчика. Никто не сталкивался?

Добавлено через 16ч. 12мин.:

Нашёл причину. Отвалился  провод датчика от клемника. Спасибо Антону capsolo за подсказку.
fdonskoj Студент Нижний. Новгород 14 4
Отв.535  23 Июня 16, 11:01
Коллеги, в связи с последними постами про период отбора 0 и открытый постоянно клапан я ввел проверку на недопустимые значения параметров О и Р. Клапан откроется, если оба параметра больше нуля, или выбран режим прямого отбора. прошивка требует тестирования в полевых условиях.capsolo, 10 Марта 16, 15:30
С ekits пришёл термостат. Какой прошивкой можно прошить? Всё жду что кто-то отпишется по тестированию с  последними изменениям, но тема потихоньку умирает, очень жаль. На меня надежды по тестированию нет, т.к. я только начинающий и пока собираю оборудование, не провёл ещё не одной ректификаци.
avr1020 Бакалавр Новосибирск 67 10
Отв.536  23 Июня 16, 13:12
Стабильно работает на 1.3.1 Ненарадуюсь !
fdonskoj Студент Нижний. Новгород 14 4
Отв.537  25 Июня 16, 21:26
Стабильно работает на 1.3.1 Ненарадуюсь !avr1020, 23 Июня 16, 13:12
А где лежит эта прошивка? Я что-то не нашёл. Ткните пожалуйста меня.
avr1020 Бакалавр Новосибирск 67 10
Отв.538  26 Июня 16, 06:31
http://forum.grainwine.info/...ti-na-o/=Ткнитеfdonskoj, 25 Июня 16, 21:26
fdonskoj Студент Нижний. Новгород 14 4
Отв.539  26 Июня 16, 18:57
Спасибо avr1020. Буду пробовать перепрошивать.