Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Аварийное отключение РК.

Форум самогонщиков Автоматика
1 2 3 1
иван777444333 Студент Спиртгород 43 10
08 Дек. 15, 23:47
Добрый, колона у меня работает с автоматикой, но на индивидуальном охлаждении. Куб большой и два дня смотреть на неё напряжно, а оставить вроде стрёмно (циркуляционный насос сгорит, движок вентилятора и т.д.) Думал думал и придумал, запустил всю электрику через контактор, а провод питания катушки контактора пустил в разрыв, подвёл его к колоне и подключил датчик пара, от электро чайника. Его в свою очередь установил напротив ТСА, на расстоянии 2 см от среза трубки ( оптимальное расстояние определил экспериментальным путём). Как-то так, дёшево и сердито.
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.1  09 Дек. 15, 07:12
Что такое датчик пара?
bigson Доктор наук Ярославль 633 326
Отв.2  09 Дек. 15, 08:10, через 58 мин
Игорь, это такая херня из современного электрочайника (сделана на основе биметаллической пластинки) которая отщелкивает кипящий чайник... пар нагревает пластинку, она выгибается и отщелкивает контакты питающие ТЭН...
иван777444333 Студент Спиртгород 43 10
Отв.3  09 Дек. 15, 10:26
Да, совершенно верно, и он чудно реагирует на пар из ТСА.
hardvik Профессор саратов 3.2K 631
Отв.4  09 Дек. 15, 15:32
иван777444333, А проще запитать контактор через микрик, приклеенный к димроту пластилином. Запал года три назад предлагал.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.5  09 Дек. 15, 15:35, через 3 мин
Как-то так, дёшево и сердито.иван777444333, 08 Дек. 15, 23:47
Можно фотографию работающего устройства?
Я на первых порах колхозил к ТСА термореулятор от аристоновского тэна...
ScrewDriver2002 Бакалавр Железнодорожный 88 15
Отв.6  09 Дек. 15, 15:51, через 17 мин
не проще поставить простейший цифровой термодатчик - тот же DS какой-нибудь.
И уже самому выставить температуру срабатывания - хоть с дельтой хоть без, с задержкой по времени и тд...

Ну это чем курочить чайники =)))
иван777444333 Студент Спиртгород 43 10
Отв.7  09 Дек. 15, 19:27
Фото на днях сделаю.
Чайник курочить не надо, продаются отдельно.
Пластилин как-то не надёжно.
Термодатчик включится после остывания, а надо именно аварийная остановка, без последующего включения, да и разница в цене и простоте ощутимая, датчик пара 2 доллара хороший.
hardvik Профессор саратов 3.2K 631
Отв.8  09 Дек. 15, 19:31, через 4 мин
Термодатчик включится после остыванияиван777444333, 09 Дек. 15, 19:27
Ну и пусть включается, он же у тебя контактором рулит.
alextron Кандидат наук ekb 393 60
Отв.9  09 Дек. 15, 20:26, через 56 мин
запустил всю электрику через контактор, а провод питания катушки контактора пустил в разрывиван777444333, 08 Дек. 15, 23:47
отличная идея, например биметаллические термодатчики https://marketmec.ru/...7&finding=2 Обязательно так себе  сделаю, дешево и надежно
Аварийное отключение РК
Аварийное отключение РК. Автоматика.
иван777444333 Студент Спиртгород 43 10
Отв.10  09 Дек. 15, 20:27, через 1 мин
А контактор включит -тены+насос+вентилятор, а следовательно если запарило с тса значит что-то вышло из строя, а зачем это нужно.
иван777444333 Студент Спиртгород 43 10
Отв.11  09 Дек. 15, 20:33, через 6 мин
В датчиках на ссылке автовозврат
alextron Кандидат наук ekb 393 60
Отв.12  09 Дек. 15, 20:54, через 22 мин
В датчиках на ссылке автовозвративан777444333, 09 Дек. 15, 20:33
там всякие есть и с кнопкой и без, внизу вообще маленькие, например  KSDI 7070C 5A, прямо в ТСА засунул и контакты в цепь контактора.
вот размеры:
http://russian.alibaba.com/...0268090662.html
иван777444333 Студент Спиртгород 43 10
Отв.13  09 Дек. 15, 21:24, через 31 мин
Не плохой вариант, только надо продумать
1-что-бы его не выдуло
2-он перекроет почти всё сечение, подпрыгнет давление
3-какая скорость срабатывания
Я подобрал расстояние до тса так, что срабатывает через 2 сек после начала выхода пара, но в тоже время при разгоне и стабилизации колоны он не срабатывает, потому-что он не контактирует с температурой трубки тса, а отключается только от струи пара направленной на его биметаллическую пластину.
иван777444333 Студент Спиртгород 43 10
Отв.14  09 Дек. 15, 21:31, через 8 мин
Не могу загрузить фото датчика, который поставил, если интересно могу скинуть на почту, а ты загрузи.
иван777444333 Студент Спиртгород 43 10
Отв.15  09 Дек. 15, 21:41, через 10 мин
t1t_jzxdncxxbwvna4_053209.jpg_460x460.jpg Аварийное отключение РК
t1t_jzxdncxxbwvna4_053209.jpg_460x460.jpg Аварийное отключение РК. Автоматика.
иван777444333 Студент Спиртгород 43 10
Отв.16  09 Дек. 15, 21:42, через 2 мин
Всё понял как вставлять изображения.
alextron Кандидат наук ekb 393 60
Отв.17  09 Дек. 15, 22:17, через 35 мин
2-он перекроет почти всё сечение, подпрыгнет давление
3-какая скорость срабатыванияиван777444333, 09 Дек. 15, 21:24

1- выберу время, дойду до радиомагазина. В раздумьях - какую температуру выбрать.
У меня ТСА всегда холодная, даже на головах, думаю градусов 70 брать, тем более, что погрешность 5 гр.

3- судя по корпусу и массе, скорость срабатывания - секунды, для аварийного случая достаточно. Мне главное - защититься от пропажи охлаждающей воды, пару раз налетал, когда в ванную зайти не возможно, все спиртом пропитано.

отличная схема получается простая без наворотов: хвосты автоматом рубятся КТ с ПТН (ветка alexeyT), от аварийного прорыва пара в ТСА - термодатчик - можно спать спокойно.
иван777444333 Студент Спиртгород 43 10
Отв.18  09 Дек. 15, 22:42, через 26 мин
Если-бы дома стояла, наверное даже не заморачивался, всё очень громоздкое и поэтому в гараже, а там без аварийного не как.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.19  10 Дек. 15, 00:34
иван777444333, Когда все отключится ,датчик остынет, и снова цепь замкнет, и опять польется или задымится и тд .Сделай включение через стандартные кнопки пуск-стоп .И я бы воткнул термодатчик с контроллером, рублей 200 стоит -надежнее биметалла, но это уже имхо.