SergeyV, Если не хочешь переделывать, то пойдёт и на 50см от низа. Существует "принятое правило" на форуме - ДТ должен располагаться в 4-х диаметрах от низа насадки. Если d внутр. царги 50мм, то датчик ставится в 20см от низа насадки. ИМХО.
50см от низа ДТ будет стоять колом, т.к. спиртуозность уже будет более 96%. Подход хвостов увидишь гораааздо позже, чем в 4-х диаметрах.
У меня dвнутр. 35мм. ДТ стоит в 14см от низа насадки. Работать одно удовольствие.
PS: Для процесса ректификации нужна хоть какая та автоматика...
Правильное место установки термометра в ректификационной колонне
где ты считаешь целесообразно установить датчик старт стопа.
- около дефлегматора
83 - в районе 2\3 колонны
139 - в районе1/3 колонны
352 - воспользоваться Дельтой
85
Всего голосов: 659
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
378 113
Отв.160 15 Нояб. 21, 15:43
buddy
Доктор наук
Казань
776 197
Отв.161 17 Нояб. 21, 12:02
есть смысл датчик приделать с наружи, или все-таки варить гильзу?bogdan 1986, 23 Нояб. 20, 11:26
Если в качестве датчика цифровая ds1820 - попробуй просто прижать (хомутом, стяжкой, проволокой или просто примотать ниткой) "голую" снаружи к царге. Такие без дополнительного нерж. корпуса еще и дешевле. Ну, а если датчик в нержавеющем наконечнике - можно его предварительно вынуть.
И, конечно, в любом случае потом надо хорошо теплоизолировать все поверх.
Естественно, теплопроводящая паста под корпус микросхемы датчика тоже не помешает.
Casper64
Новичок
Челябинск
6
Отв.162 08 Янв. 22, 19:25
Всем привет! У меня царга 1м 1.5" с СПН 3.5 и ввареной гильзой под термометр на расстоянии 20 см от края.
Всегда перегонял когда царга стояла термометром вверх. До перегородочного узла отбора по жидкости в повороте было 45 см от термометра в царге. Погон проходил стабильно(температура в царге была 96.3-96.4) вплоть до температуры 93-94 градусов в кубе, только тогда срабатывала автоматика "старт-стоп". Прочитал эту ветку и перевернул царгу термометром вниз. И началось. Автоматика начала срабатывать когда в кубе еще 83-84 градуса. Погон превратился в мучение.
Что я сделал не так?
Всегда перегонял когда царга стояла термометром вверх. До перегородочного узла отбора по жидкости в повороте было 45 см от термометра в царге. Погон проходил стабильно(температура в царге была 96.3-96.4) вплоть до температуры 93-94 градусов в кубе, только тогда срабатывала автоматика "старт-стоп". Прочитал эту ветку и перевернул царгу термометром вниз. И началось. Автоматика начала срабатывать когда в кубе еще 83-84 градуса. Погон превратился в мучение.
Что я сделал не так?
Z_h_e
Доцент
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.163 08 Янв. 22, 19:31, через 6 мин
Раньше стоп срабатывал когда сивуха поднялась до верха, теперь когда только собралась подниматься. Убавь скорость отбора, после срабатывания и стабилизации и отбирай дальше.
pavelhadorik
Магистр
Донецк Ростовской обл.
250 53
Отв.164 08 Янв. 22, 19:41, через 10 мин
Что я сделал не так?Casper64, 08 Янв. 22, 19:25А с утеплением царги как дела обстоят?
А термометр откалиброван? А то температура 84 гр как то смущает!
Добавлено через 2мин.:
Вообще подробней бы как работаешь? Захлёб на какой мощности,работа на себя и т.д
Casper64
Новичок
Челябинск
6
Отв.165 08 Янв. 22, 20:12, через 31 мин
Раньше стоп срабатывал когда сивуха поднялась до верха, теперь когда только собралась подниматься. Убавь скорость отбора, после срабатывания и стабилизации и отбирай дальшеZ_h_e, 08 Янв. 22, 19:31Раньше сивуху никогда не ловил. Отбирал до температуры в кубе 97.Термометр на узле отбора стоял как вкопаный. А сейчас после отбора голов откуда в царге сивуха при температуре в кубе 83-84? Температура на узле отбора 76.3,температура в царге скачет от 76.6 до 77
Добавлено через 5мин.:
А с утеплением царги как дела обстоят?Царга утеплена каучуковым утеплителем. Термометр в кубе использую для барбекю с выносным длинным датчиком.
А термометр откалиброван? А то температура 84 гр как то смущает!pavelhadorik, 08 Янв. 22, 19:41
До переворота царги гнал на индукции 1200-1300 Вт, захлеба не было. Как перевернул сразу словил захлеб, гоню сейчас на 1000Вт.
Работа на себя как обычно 30-40 минут
Z_h_e
Доцент
г. Чайковский
1.1K 313
Отв.166 08 Янв. 22, 20:50, через 39 мин
Раньше...Casper64, 08 Янв. 22, 20:12Раньше ты внизу Т не измерял, наверняка там было тоже самое что и сейчас видишь.
Casper64
Новичок
Челябинск
6
Отв.167 08 Янв. 22, 22:01
Раньше ты внизу Т не измерял, наверняка там было тоже самое что и сейчас видишь.Z_h_e, 08 Янв. 22, 20:50Не измерял. Наверно так и было.Но погон проходил спокойнее.
Кот Бегемот
Доцент
ZVO
1.9K 541
Отв.168 08 Янв. 22, 22:42, через 41 мин
Погон проходил стабильно(температура в царге была 96.3-96.4)Casper64, 08 Янв. 22, 19:25Термометры майдан показывают. Т 96.3-96.4С соответствует 4,29об% этанола. Однако!
При ручной регулировке отбора в принципе, закрыв глаза и махнув рукой можно работать, ориентируясь лишь на динамику, но с автоматикой подобное совершенно не годится.
температура в царге скачет от 76.6 до 77Casper64, 08 Янв. 22, 20:12Флегма по гильзе термометра неравномерно течёт, можно пересыпать насадку, а если не помогает, до лучших времён смириться.
Как перевернул сразу словил захлеб, гоню сейчас на 1000Вт.Casper64, 08 Янв. 22, 20:12Гильза под термометр сужает диаметр и является источником захлёба. В нижнем положении её влияние на захлёб более выражено. Для лечения необходимо вернуть царгу в исходное положение (гильзой вверх), а внизу на прежнем расстоянии 20см. сделать отверстие и завернуть под термометр ниппель или гильзу под него высверлить чтобы лишних деталей на царге не было.
Но погон проходил спокойнее.Casper64, 08 Янв. 22, 22:01А качество?
Попробуй без автоматики, простой ручной регуляцией отбора разобраться с температурой на нижнем термометре.
Casper64
Новичок
Челябинск
6
Отв.169 08 Янв. 22, 22:49, через 8 мин
Гильза под термометр сужает диаметр и является источником захлёба. В нижнем положении её влияние на захлёб более выражено. Для лечения необходимо вернуть царгу в исходное положение (гильзой вверх), а внизу на прежнем расстоянии 20см. сделать отверстие и завернуть под термометр ниппель или гильзу под него высверлить чтобы лишних деталей на царге не былоКот Бегемот, 08 Янв. 22, 22:42Так в новом отверстии вставленный термометр так же перекроет сечение царги. Да и при установке термометра СПН будет сминаться или не даст вставить термометр.
Добавлено через 5мин.:
Флегма по гильзе термометра неравномерно течёт, можно пересыпать насадку, а если не помогает, до лучших времён смириться.Кот Бегемот, 08 Янв. 22, 22:42Попробую насадку пересыпать,а то может она утрамбовалась со временем. Царгу не разбираю после погона,да и стоит она у меня вертикально.
Еще установлю опорные пыжи Селиваненко,а то у меня сверху и снизу СПН держат пыжи по 5 см из РПН.
Кот Бегемот
Доцент
ZVO
1.9K 541
Отв.170 08 Янв. 22, 23:04, через 15 мин
Так в новом отверстии вставленный термометр так же перекроет сечение царги.Casper64, 08 Янв. 22, 22:49Площадь гильзы под термометр и площадь щупа термометра различаются в разы, потом длину заведённого в царгу щупа можно свести к минимуму.
СПН будет сминаться или не даст вставить термометр.Casper64, 08 Янв. 22, 22:49Мысль верная, но если ставить аккуратно, немного поворачивая, заведенной длинны будет достаточно. Можно ещё при засыпке насадки в ниппель вставить проволоку диаметром равным термометру, затем аккуратно заменить.
Попробую насадку пересыпать,а то может она утрамбовалась со временем.Casper64, 08 Янв. 22, 22:49Насадку проще и надёжней хранить отдельно в банке, а засыпать в царгу непосредственно перед работой, в таком случае верхний пыж не нужен.
Casper64
Новичок
Челябинск
6
Отв.171 08 Янв. 22, 23:17, через 13 мин
Насадку проще и надёжней хранить отдельно в банке, а засыпать в царгу непосредственно перед работой, в таком случае верхний пыж не нужен.Кот Бегемот, 08 Янв. 22, 23:04Хранить то проще, только каждый раз засыпать-высыпать не очень удобно. Попробую конечно, может что то и изменится.
Добавлено через 12мин.:
Площадь гильзы под термометр и площадь щупа термометра различаются в разы, потом длину заведённого в царгу щупа можно свести к минимуму.Кот Бегемот, 08 Янв. 22, 23:04Щуп термометра 4 мм,гильза может быть 5 мм.
Кот Бегемот
Доцент
ZVO
1.9K 541
Отв.172 08 Янв. 22, 23:31, через 14 мин
Поверь, ничего сложного. Вопрос привычки. Засыпай мелкими порциями по 80-100мл. и поворачивай царгу. Царгой о пол не стучать и не трамбовать. Минут 10 работы избавляет от многих лишних сомнений.
Пыжи Селиваненко хорошо, но не забывай и про пыжи из путанки.
Главное при разборе колонны не забыть, что верхнего пыжа нет! и насадка рассыпается на раз.
Я пару раз очень долго по полу вчерашний день искал. Сейчас очень надеюсь, что запомнил.)
Выглядит красиво, очень удобно, но на этом достоинства заканчиваются.
Пыжи Селиваненко хорошо, но не забывай и про пыжи из путанки.
Главное при разборе колонны не забыть, что верхнего пыжа нет! и насадка рассыпается на раз.
Я пару раз очень долго по полу вчерашний день искал. Сейчас очень надеюсь, что запомнил.)
Щуп термометра 4 мм,гильза может быть 5 мм.Casper64, 08 Янв. 22, 23:17Проходили всё это, в низ царги годится только ниппель, а в идеале вообще внешний термометр.
Выглядит красиво, очень удобно, но на этом достоинства заканчиваются.
Casper64
Новичок
Челябинск
6
Отв.173 08 Янв. 22, 23:37, через 7 мин
Поверь, ничего сложного. Вопрос привычки. Засыпай мелкими порциями по 80-100мл. и поворачивай царгу. Царгой о пол не стучать и не трамбовать. Минут 10 работы избавляет от многих лишних сомнений.У меня и пыжи из путанки есть, а мне показалось что из СПН лучше будут. Да я царгой об пол постукивал когда насыпал. Где то видел что СПН палкой утрамбовывают и подумал что легкое постукивание не навредит.
Пыжи Селиваненко хорошо, но не забывай и про пыжи из путанкиКот Бегемот, 08 Янв. 22, 23:31
Кот Бегемот
Доцент
ZVO
1.9K 541
Отв.174 08 Янв. 22, 23:46, через 10 мин
Где то видел что СПН палкой утрамбовывают и подумал что легкое постукивание не навредит.Casper64, 08 Янв. 22, 23:37Есть такие рекомендации, если не ошибаюсь Селиваненко также рекомендует. Но здесь как сказать, у каждого свой путь.
После десятка, другого заполнений колонны насадкой, подбора пыжей, выбираешь, что лично тебе больше понравилось, с тем и работаешь.
Hottabovich
Доцент
Ленинград-Гдов
1.5K 322
Отв.175 09 Янв. 22, 01:04
в таком случае верхний пыж не нужен.Кот Бегемот, 08 Янв. 22, 23:04Первый раз тоже так думал. Поймал захлеб и верхняя часть насадки уплыла в димрот(возможно не только верхняя). Часть конечно назад вернулась. Но, думаю, укладка насадки нарушилась.Оно нам надо? Лучше перестраховаться. Не трудно же поставить.
Кот Бегемот
Доцент
ZVO
1.9K 541
Отв.176 09 Янв. 22, 08:53
Поймал захлеб и верхняя часть насадки уплыла в димрот(возможно не только верхняя). Часть конечно назад вернулась.Hottabovich, 09 Янв. 22, 01:04Есть такая проблема, упустил.
Сам ни разу с ней не сталкивался. В кубе стоит манометр в см.вд.ст., как только стрелка вышла за пределы 1/5 высоты насадочного слоя, всё, захлебнулась, смысла продолжать работу дальше нет, т.к. ничего путного не выйдет, можно останавливать.
А ещё у меня каждый сантиметр высоты на счету, потом пересыпал насадку безсчётное количество раз, в общем привык без пыжа.
Hottabovich
Доцент
Ленинград-Гдов
1.5K 322
Отв.177 09 Янв. 22, 12:28
всё, захлебнулась, смысла продолжать работу дальше нет, т.к. ничего путного не выйдет, можно останавливать.Кот Бегемот, 09 Янв. 22, 08:53Может и так. Точно сказать не могу. Но у меня насадка сверху и снизу зажата пыжами.При захлебе отключаю напряжение, колонна успокаивается,потом продолжаю работать на меньшей мощности. Или так нельзя?
Кот Бегемот
Доцент
ZVO
1.9K 541
Отв.178 09 Янв. 22, 12:37, через 9 мин
Но у меня насадка сверху и снизу зажата пыжами.При захлебе отключаю напряжение, колонна успокаивается,потом продолжаю работать на меньшей мощности. Или так нельзя?Hottabovich, 09 Янв. 22, 12:28В идеале так и должно быть. Но меня вначале обстоятельства заставили верхний пыж убрать, а потом привык.
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
378 113
Отв.179 10 Янв. 22, 14:21
Насадку проще и надёжней хранить отдельно в банке, а засыпать в царгу непосредственно перед работой, Кот Бегемот, 08 Янв. 22, 23:04Для какой цели данное действие? Я последний раз насадку пересыпал года два назад и то, ради любопытства. Каждый пересып - разная плотность насыпи. Соответственно разные режимы работы (можно подать большую/меньшую мощность в зависимости от давления захлёба и т.д.) Не будет повторяемости одним словом. ИМХО.