Tomat7 Магистр Черноморская губинния 236 138
Отв.1000  26 Марта 20, 14:50
Нагрузка лампочка 50 вт,qwest_ans, 26 Марта 20, 08:42
Проверь хотя бы на чайнике киловаттном.
У меня с лампой вообще ерунда была.
qwest_ans Бакалавр Самара 63 4
Отв.1001  26 Марта 20, 15:37, через 48 мин
На киловатном ТЭНе на 45 включается
Tomat7 Магистр Черноморская губинния 236 138
Отв.1002  26 Марта 20, 17:24
На киловатном ТЭНе на 45 включаетсяqwest_ans, 26 Марта 20, 15:37
~42 вт.
В каком режиме перегона тебе нужно меньше стабилизировать?
qwest_ans Бакалавр Самара 63 4
Отв.1003  26 Марта 20, 21:01
Во первых мне непонятно почему не совпадают показания измерителя и реального напряжения на нагрузке.
Чем объясняется скачек.
Нигде раньше не видел граничных условий, поэтому и считал что с 35 должно расти ровно а не так как описывал. Если Взять за границу 60 вольт то и вапросов бы не было.
А в регуляторах тока так-же?
Моя схема отличается от схемы в шапке, тем что добавлен резистор 470 ом с 4 ноги моськи на первую ногу симистора, без него (как в шапке) не работает. Точнее работает также со скачком даже при первом включении, А с ним этот скачек бывает только при снижении до выключения и потом добавлении до 45 на индикаторе напряжение на нагрузке 6 вольт далее скачек до 46 и далее как положено.
И для замены китайской про мини у которой глючил порт на кнопку + купил в avrobot новые платы - так в них камень размером 4 мм на сторону - даже не знаю как назувается.
Может в этих отличиях проблема?
Мой.JPG
Мой.JPG Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini. Автоматика.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1004  31 Марта 20, 03:18
Менее 40 вольт симистор может не открываться, поэтому ставить такое напряжение не следует.
сообщение удалено
sebra Куратор Республика Коми 147 85
Отв.1005  18 Апр. 20, 02:35
qwest_ans, У меня в мае или возможно раньше, будет время и я постараюсь проверить и исправить ваши замечания, если найду эти недостатки у себя в сборке. Все ваши замечания я внимательно читаю, спасибо. Но как всегда, если вы готовы, то нужно будет немного побыть бета тестером.
Bitner Научный сотрудник NN 943 413
Отв.1006  18 Апр. 20, 06:10
У меня с лампой вообще ерунда была.Tomat7, 26 Марта 20, 14:50
И будет. Что вы к лампочкам привязались ?
100 ваттная - сопротивление грубо 500 ом, на 40 вольтах ток 80 ма.
Смотрим даташит на симистор bta16 BW. Наименьший постоянный ток, необходимый для открытия от 70 до 80 ма,
Ходите по краю и что то желаете.
Нравится лампочкой крутить, возьмите симистор на 1 ампер с током открытия 1 ма и будет счастье почти от нуля.
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.1007  23 Апр. 20, 01:18
Рома, теоретически ты прав а на практике иначе - я свой РМ (ВТА41) отлаживал на 25вт лампочке, всё пучком.
Zapal Модератор Амурская область 6.5K 4.4K
Отв.1008  23 Апр. 20, 05:29
100 ваттная - сопротивление грубо 500 ом, на 40 вольтах ток 80 ма.Bitner, 18 Апр. 20, 06:10
У вольфрама - нелинейное сопротивление.. в холодном состоянии - сопротивление почти в 10 раз ниже, чем в нагретом..
OldBean Доцент Красноярск 1K 1.4K
Отв.1009  23 Апр. 20, 06:19, через 50 мин
У вольфрама - нелинейное сопротивлениеZapal, 23 Апр. 20, 05:29
Более удачным было бы выражение: "Зависит от температуры". А сама по себе нелинейность для металлов обычно невелика. В широком диапазоне температур.
Bitner Научный сотрудник NN 943 413
Отв.1010  23 Апр. 20, 06:22, через 4 мин
я свой РМ (ВТА41) отлаживал на 25вт лампочке, всё пучком.m16, 23 Апр. 20, 01:18
Да этих симисторов куча от 16 до 40, 41.
Производителей тоже st, китай, semiconductor и далее.
Есть разброс параметров, но у нас токи другие так что фиолетово.
з.ы. А я на старой электроплитке, удобно 200, 400, 800 вт.
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.1011  23 Апр. 20, 23:03
РМ у меня гальванически связан с сетью. на время отладки запитывал его через транс 65вт посему лампа 25вт. осцилограф с мультиметром не хотелось запалить.
RuGOST Новичок Заинск 1
Отв.1012  29 Апр. 20, 15:36
Ребята у меня в запасе есть дисплей WH2004A-YGH-CT, ЖКИ 20х4, англо-русский, можно его использовать в данном регуляторе?
Crossraccoon Студент Екатеринбург 44 11
Отв.1013  08 Июля 20, 09:09
разрешите праздный вопрос: какой максимальный период, через который включается управляющий импульс?
спасибо
sebra Куратор Республика Коми 147 85
Отв.1014  08 Июля 20, 11:14
разрешите праздный вопрос: какой максимальный период, через который включается управляющий импульс?
спасибоCrossraccoon, 08 Июля 20, 09:09

Вопрос не понятен. Максимальное время от прохождения через ноль и включения симистора?
Crossraccoon Студент Екатеринбург 44 11
Отв.1015  08 Июля 20, 15:56
так точно
Zapal Модератор Амурская область 6.5K 4.4K
Отв.1016  08 Июля 20, 16:22, через 27 мин
разрешите праздный вопрос: какой максимальный период, через который включается управляющий импульс?
спасибоCrossraccoon, 08 Июля 20, 09:09
Это физика. раздел электричество. 7-й класс..

50 Гц - это 100 полупериодов.. следовательно теоретический предел временного момента подачи импульса равен 1/100 = от нуля до 0,01 секунды.
ЗЫ есть нюансы, при времени близким к переходам через ноль - симистор не включится, так что следует делать поправки, когда напряжение в сети будет хотя бы 4-5 вольт..
Crossraccoon Студент Екатеринбург 44 11
Отв.1017  08 Июля 20, 16:43, через 21 мин
ЗЫ есть нюансыZapal, 08 Июля 20, 16:22
именно
как минимум, есть три нюанса
зы не, четыре точно Улыбающийся
сообщение удалено
Crossraccoon Студент Екатеринбург 44 11
Отв.1018  08 Июля 20, 17:25, через 43 мин
я спросил у автора программы, какой период он программирует
надеюсь, это не возбраняется?
да, я могу скачать программу и разобраться
но разве сложно мне просто ответить?
сколько максимально времени от перехода через ноль до окончания импульса на симистор
мне просто интересно, чем руководствуются опытные камрады
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1019  08 Июля 20, 18:24, через 59 мин
Поскольку этот проект основан на моем коде, то отвечаю. После перехода через 0 через время от 40 до 2450 тиков таймера частотой 250 кгц подается сигнал на симистор на 10мкс потом сигнал с симистора убирается.