vchu Бакалавр Тольятти 58 14
Отв.140  04 Апр. 16, 20:32
в чем тут может быть проблема прогнозаZoldrax, 04 Апр. 16, 19:15
Проблемы прогноза нет. Есть проблема в действующем напряжении (RMS) на входе. Ни для кого не секрет, что его форма не идеальна. А дело в том, что в зависимости формы сигнала на входе ты получаешь форму сигнала на выходе порезанную триаком на какую-то величину. Причем, триаку все равно какой формы сигнал на входе. Он просто отрежет часть его, в пропорции как тебе надо. И вот из того что осталось будет формироваться действующее напряжение. А теперь представь, две ситуации
1. синусоида симметрична по вертикальной оси.
2. синусоида не симметрична по вертикальной оси.

Теперь при открытии триака допустим на 50% и входном 230в (RMS) ты получишь
- В первом случае, примерно 162вольта RMS
- во втором случае, даже близко ничего похожего, так как ты не знаешь отрезана амплитудная точка синусоиды или нет .
Хотя в обоих случаях входное RMS напряжение и амплитудное, измеренные по полной синусоиде, одинаковые.
Попробуй в EXCEL промоделировать.      

Так вот, качество стабилизации зависит от того насколько точно ты знаешь что происходит у тебя на входе. А так как ты только догадываешься какая форма сигнала на входе, то и о результате на выходе можно только догадываться. Это и есть прогноз. А теперь попробуй ввести стабилизацию прогноза - это как в черной комнате ловить черную кошку. Вероятность что ты ее обнаружишь 50%, а вероятность что поймаешь ... Подмигивающий
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.141  04 Апр. 16, 20:41, через 9 мин
в чем тут может быть проблема прогноза:Zoldrax, 04 Апр. 16, 19:15
прогноз просадки сети хромает
Без гальванической развязки?vchu, 04 Апр. 16, 17:51
разумеется гальваника присутствует по напряжению управления на adum1201
Мне все же нравится схема со смещением нуля.vchu, 04 Апр. 16, 17:51
моё - противоположное точность измерения при таком раскладе падает в два раза + опора смещения должна быть стабильной.
- а что, диодный мост не вносит искажения? Есть осциллограмма?vchu, 04 Апр. 16, 17:51
в теории должен вносить.на практике они мизерны. я сужу по напряжению на нагрузке - в диапазоне 50-200в  измеренное = установленному +/- 0,5в,  200-220 +/- 1в. если интересны осцилограммы завтра попробую скинуть.
не нравится диодный мост - выпрямитель можно организовать на операционнике.
Но мне кажется можно сделать еще лучше, введя интегральную составляющуюvchu, 04 Апр. 16, 17:51
нафик не нужно, знаковая арифметика и тд. скользящее регулирование замечательно работает, собсно это аналог компаратора.
vchu Бакалавр Тольятти 58 14
Отв.142  04 Апр. 16, 21:01, через 21 мин
точность измерения при таком раскладе падает в два раза + опора смещения должна быть стабильной.m16, 04 Апр. 16, 20:41
Опора смещения должна быть стабильной - согласен. В чем ее не стабильность в моем включении?
Кстати, есть схемы с операционником для поддержания средней точки. Как утверждает первоисточник это дает улучшенный результат.

Про точность измерения я тоже не понял. Почему она падает в два раза? У меня отклонения от эталонного RMS вольтметра меньше одного вольта.


Добавлено через 1мин.:

нафик не нужно, знаковая арифметика и тд. скользящее регулирование замечательно работает, собсно это аналог компаратора.m16, 04 Апр. 16, 20:41
Пожалуй соглашусь, но попробовать попробую.


Добавлено через 1мин.:

если интересны осцилограммы завтра попробую скинуть.m16, 04 Апр. 16, 20:41
Хорошо бы... после adum1201 и после моста если можно
Снимок.PNG
Снимок.PNG Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini. Автоматика.
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.143  04 Апр. 16, 21:58, через 57 мин
Про точность измерения я тоже не понял. Почему она падает в два раза?vchu, 04 Апр. 16, 21:01
разрядность ацп на измерение одной полуволны уменьшается в два раза . положительную полуволну  ты измеряешь от 2,5в до 5в, отрицательную - от 2,5в до 0в. с диодным мостом  обе полуволны измеряются от 0 до 5в в полные 10-ть разрядов.

Хорошо бы... после adum1201 и после моста если можноvchu, 04 Апр. 16, 21:01
ты невнимательно читал
- напряжение с выхода регулятора через диодный мост и делитель на вход ацп. с трансформатором связываться нет желания.m16, 03 Апр. 16, 22:41
через adum идёт управление через шим , он же гальваническая развязка.
Zoldrax Бакалавр spb 69 13
Отв.144  05 Апр. 16, 10:48
прогноз просадки сети хромаетm16, 04 Апр. 16, 20:41
m16, Так мы замеряем напряжение на входе в момент включенного ТЭНа, т.е. просадка сети учитывается. Разница лишь в падении напряжения на триаке и процессе его реального открытия от момента установки флага открытия, чем можно пренебречь.
vchu Бакалавр Тольятти 58 14
Отв.145  05 Апр. 16, 17:50
разрядность ацп на измерение одной полуволны уменьшается в два раза . положительную полуволну  ты измеряешь от 2,5в до 5в, отрицательную - от 2,5в до 0в. с диодным мостом  обе полуволны измеряются от 0 до 5в в полные 10-ть разрядов.m16, 04 Апр. 16, 21:58
У меня нет отрицательной полуволны. У меня обе полуволны укладываются в диапазон от 0,2 до 4,5 вольт за те же самые 10-ть разрядов. У меня нет нулевой точки. Обсчет идет обеих полуволн. Ухудшение может быть только за счет меньшей амплитуды синусоиды на входе АЦП. Это если у тебя реально от 0 до 5вольт. На самом деле думаю что меньше.


Добавлено через 1мин.:

через adum идёт управление через шим , он же гальваническая развязкаm16, 04 Апр. 16, 21:58
Можешь схему показать?


Добавлено через 13мин.:

Так мы замеряем напряжение на входе в момент включенного ТЭНа, т.е. просадка сети учитываетсяZoldrax, 05 Апр. 16, 10:48
Мне кажется, что здесь путаница в терминологии.
Просадку напряжения ты конечно учитываешь, но ты не учитываешь искривление синусоиды.
Вернее сказать, ты конечно посчитаешь RMS напряжение на входе, но вот что получится на выходе когда ты отрежешь какую-то часть кривой синусоиды ты уже не сможешь.



Снимок.PNG
Снимок.PNG Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini. Автоматика.
Zoldrax Бакалавр spb 69 13
Отв.146  05 Апр. 16, 19:06
но вот что получится на выходе когда ты отрежешь какую-то часть кривой синусоиды ты уже не сможешь.vchu, 05 Апр. 16, 17:50
На это может влиять только процесс открытия триака, а он практически мгновенный в масштабе АЦП. Естественно мы подразумеваем, что ТЭН - активная нагрузка. Если учитывать реактивную составляющую, то и после триака измерение напряжения не поможет, нужен еще ток.
vchu Бакалавр Тольятти 58 14
Отв.147  05 Апр. 16, 19:24, через 18 мин
 Zoldrax, при чем здесь открытый или закрытый триак? У тебя (меня) форма синусоиды уже в розетке кривая, не зависимо от состояния включено-выключено. Она просто кривая - не соответствует закону SIN() даже в отсутствие триака. И вот именно это не позволяет использовать заранее рассчитанную таблицу для стабилизации напряжения.
Давай так, если есть что показать - покажи. В противном случае твои теоретические рассуждения так и останутся теоретическими. Ты углубился в теорию, а у меня реальный результат, хочешь верь - хочешь поверь.
sebra Куратор Республика Коми 146 85
Отв.148  05 Апр. 16, 23:12
Она просто кривая - не соответствует закону SIN() даже в отсутствие триака. И вот именно это не позволяет использовать заранее рассчитанную таблицу для стабилизации напряжения.vchu, 05 Апр. 16, 19:24

Что будем делать?

Добавлено через 4мин.:

Только парни, без трех страниц теорий, схема - алгоритм. Спасибо за понимание.
vchu Бакалавр Тольятти 58 14
Отв.149  06 Апр. 16, 19:28
Что будем делать?sebra, 05 Апр. 16, 23:12
sebra, ты оказался в непростой ситуации. Прости, но выбор за тобой.
Я просто выложил результаты своих исследований и пришел к выводу что мерить напряжение на входе можно, и даже можно пытаться это стабилизировать. Но у этого подхода есть серьезное ограничение - форма входного сигнала. Кому то это может показаться несущественным. И он будет прав, но для его условий.
Для себя я решил мерить напряжение на выходе (на нагрузке). Результат проверок подтвердил что это возможно. Более того, коллега m16 подтвердил это направление применив у себя гальваническую развязку без трансформатора и пропорциональный алгоритм стабилизации. На мой взгляд - это хороший подход, осталось только подобрать элементную базу и посчитать стоимость.
Мой подход хорош тем, что делается из подручных материалов. Может быть менее точен чем у m16, но гораздо лучше чем стабилизация по входному напряжению.

К сожалению, не услышал серьезных аргументов против последнего подхода. Некоторые коллеги приводили теоретические обоснования. Но они так и остались теоретическими. Мои аргументы подтвержденные результатами в ранних постах.

Попробуй мой вариант или вариант от m16 (к сожалению я пока не видел схемы) и убедись сам насколько просто и точно это работает.

Единого мнения нет. Поэтому выбор за тобой. Улыбающийся
сообщения удалены (3)
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.150  07 Апр. 16, 10:49
Хорошо бы... после adum1201 и после моста если можноvchu, 04 Апр. 16, 21:01
осцилограммы на входе ацп при выходнщм напряжении 220, 160, 110 , 80в. по второму каналу синоипульс "ноля" сетевого. после адума банальный шим 58кгц  что его показывать.
220.jpg
220. Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini. Автоматика.
160.jpg
160. Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini. Автоматика.
110.jpg
110. Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini. Автоматика.
80.jpg
80. Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini. Автоматика.


Можешь схему показать?vchu, 05 Апр. 16, 17:50
t13.png
T13. Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini. Автоматика.


Zoldrax Бакалавр spb 69 13
Отв.151  07 Апр. 16, 12:05
при чем здесь открытый или закрытый триак? У тебя (меня) форма синусоиды уже в розетке кривая, не зависимо от состояния включено-выключено. Она просто кривая - не соответствует закону SIN() даже в отсутствие триака. И вот именно это не позволяет использовать заранее рассчитанную таблицу для стабилизации напряжения.vchu, 05 Апр. 16, 19:24
Так я и предлагаю мерять реальное среднеквадратическое напряжение, просто подключаться не к ТЭНу, а ко входу (я за частное среднеквадратичное всех измерений). Рабочий участок синусоиды одинаково кривой, что на входе что на выходе. А вырезать из всей кривой синусоиды рабочий участок предлагаю программно. Это позволит измерять сразу две величины. Одна RMS вырезанного участка а вторая RMS целого полупериода.
Может я неправильно объясняю, но я предлагаю считать среднеквадратичное именно обрезанной кривой синусоиды, просто подключаться ко входу, а отрезать в программе.
vchu Бакалавр Тольятти 58 14
Отв.152  07 Апр. 16, 18:45
Рабочий участок синусоиды одинаково кривой, что на входе что на выходе.Zoldrax, 07 Апр. 16, 12:05
Zoldrax, поясни, что ты называешь рабочим участком? У синусоиды все участки рабочие.

Одна RMS вырезанного участка а вторая RMS целого полупериода.Zoldrax, 07 Апр. 16, 12:05
Зачем отдельно мерить вырезанный и целый участки полупериода? Чем не нравится замер полного периода?

Может я неправильно объясняю, но я предлагаю считать среднеквадратичное именно обрезанной кривой синусоиды, просто подключаться ко входу, а отрезать в программе.Zoldrax, 07 Апр. 16, 12:05
Чего я не понимаю в твоих объяснениях.
Как ты собираешься ее обрезанную считать если ты ее реальную не видишь, а только догадываешься? По таблице?


Добавлено через 23мин.:

m15, спасибо за осциллограммы и схему.
Синусоида у тебя примерно такая же как и у меня. Я о кривизне. Для подсчета годится - никаких ужасных искажений. Результат подсчета RMS будет более чем удовлетворительный.

Однако по схеме не понял. Где у тебя гальваническая развязка от сети? У тебя в наличии прямой контакт входа АЦП (pin 2) с сетью.
ADUM стоит в сторонке. Зачем он тут нужен? Куда подключаются его пины 1-4?

Честно, не понимаю зачем здесь ADUM. Необходимый сигнал ты уже завел в АЦП. Что и от чего изолирует ADUM?

Добавлено через 2мин.:

Задачу по реализации регулятора на текущей схеме считаю выполненной.sebra, 06 Апр. 16, 21:27
тогда к чему вопрос?
Что будем делать?sebra, 05 Апр. 16, 23:12
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.153  07 Апр. 16, 19:52
ADUM стоит в сторонке. Зачем он тут нужен? Куда подключаются его пины 1-4?vchu, 07 Апр. 16, 18:45
сам рм гальванически связан с сетью.  адум  изолирует цепь управления мощностью PWM со стороны внешнего контроллера и синхросигнал SYNC с удвоенной частотой сети  из рм  в контроллер. SYNC ещё является диагностическим, отсутсвие импульсоа означает неисправность триака.
vchu Бакалавр Тольятти 58 14
Отв.154  07 Апр. 16, 20:31, через 39 мин
сам рм гальванически связан с сетью.  адум  изолирует цепь управления мощностью PWM со стороны внешнего контроллера и синхросигнал SYNC с удвоенной частотой сети  из рм  в контроллер. m16, 07 Апр. 16, 19:52
я слегка в шоке! У тебя как минимум два контроллера!
Я не спрашиваю, что еще умеет твое устройство, но для простого стабилизатора напряжения это выглядит очень сложно.
Про сигнал SYNC почти понятно - он тебе нужен зачем-то во внешнем контроллере и для диагностики.
Но зачем тебе сигнал PWM с внешнего контроллера заводить на блок РМ (pin 3)? Ты его используешь для замера или стабилизации или...?
Как же я без него обхожусь? Похоже я пропустил что-то важное... В замешательстве

Может быть ты внешним сигналом PWM открываешь-закрываешь триак? А сама TINY не сможет это сделать получив на тот-же пин простой аналоговый сигнал и сформировать необходимый сигнал внутри?

Зачем надо было заводить еще один контроллер для замера и регулировки напряжения? Нельзя было сделать все одним более мощным?
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.155  07 Апр. 16, 21:43
vchu, основной контроллер автоматики должен же регулировать мощность


m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.156  07 Апр. 16, 21:51, через 9 мин
vchu, не первый раз складывается впечатление что ты мои посты читаешь по диагонали.

 что тут сложного, проще не сделать рм с внешним управлением.
что есть ШИМ + ФНЧ(R3,R4,C2,C4) = аналоговый сигнал  поступающий на ADC2 тыньки. скважностью ШИМ-а я задаю выходное стабилизированное  напряжение 50-220в на нагрузке с внешнего контроллера. тынька занимается исключительно стабилизацией напряжения заданного ей в аналогом виде.  а теперь посмотри - к выходу адума 6-й пин вешаем ещё два канала на тыньках по оставшимся двум фазам.
итого: трёхфазный рм с общим управлением, чем я сейчас и занимаюсь. шесть фаз- пожалуста , 12- нет проблем

 основной контроллер занят опросом датчиков температуры, датчиков давления, управлением охлаждения и клапанами, управлением подводимой мощности и нагружать его измерениями и расчётами имхо ни к чему. скажем лепить внешнее управление по уарту, i2c или spi - смешно. городить огород чтобы выплюнуть три байта. а так  ШИМ-ом занят один 8-ми разрядный таймер, который работает в автомате и жрать не просит.

если есть желание всё совать в один жирный контроллер , кто мешает?
Zoldrax Бакалавр spb 69 13
Отв.157  07 Апр. 16, 22:26, через 36 мин
а теперь посмотри - к выходу адума 6-й пин вешаем ещё два канала на тыньках по оставшимся двум фазам.
итого: трёхфазный рм с общим управлением, чем я сейчас и занимаюсь. шесть фаз- пожалуста , 12- нет проблемm16, 07 Апр. 16, 21:51
Так а не лучше 3 контроллера на arduino pro mini c с опторазвязанной общей линией управления. Так универсальность, IMHO, больше - один законченный блок на каждую фазу.

Добавлено через 2мин.:

Zoldrax, поясни, что ты называешь рабочим участком? У синусоиды все участки рабочие.vchu, 07 Апр. 16, 18:45
Это тот участок, когда открыт триак (подключен ТЭН). RMS по полной синусоиде сначала предлагается как бонус с перспективой на аддитивный режим.
vchu Бакалавр Тольятти 58 14
Отв.158  08 Апр. 16, 18:50
m16, все ясно.
У тебя огромный кусок периферии которым занимается отдельный контроллер. А так как в перспективе управление больше чем 1й силовой линией, то решение оправдано.

У меня одна arduino mini на которой висит LCD16x2, два датчика температуры, датчик давления, 4 аналоговые кнопки, два датчика напряжения по схеме описанной ранее через трансформаторы и все это стабилизируется.
Как-то работает. Работа с кнопками у меня хромает, но это вопрос времени. Видимо уже осеннего.

Zoldrax, извини, но я все равно не понимаю что и как ты делаешь. Все как то запутано. 
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 338
Отв.159  08 Апр. 16, 19:19, через 29 мин
vchu, У всех все по разному. Мне вот тоже приятней cubieboard в качестве опорной рулилки сделать и снимать все показания (вода, температуры, давления, потребление) на него + web интерфейс + hdmi + usb, куда можно воткнуть обычный huawei и поиметь sms и интернет.

А реалтайм задачу - на mini или nano. Управляемся по RS485 (modbus) или CAN. Если стабилизатор не получал от мастера пакета в течении минуты - отключаем нагрузку, предполагая разрыв линии..