27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 27 28 29 30 31 32 33 ... 58 30
sebra Куратор Республика Коми 147 85
Отв.580  25 Янв. 18, 17:03
Для трансформатора тока 59.1 ом выходитU-M, 23 Янв. 18, 21:35

Все верно, запятую пропустил
baton Доктор наук Санкт-Петербург 648 230
Отв.581  04 Февр. 18, 03:35
Парни, в симисторный ключ вставил RC-цепочку и теперь примерно при половинной (ну ± половинной) мощности на нагрузку из "приборчика" раздаётся треск. Трещит наверное с частотой сети.
Подскажите пожалуйста, что там может трещать? Это плохо?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.582  04 Февр. 18, 06:04
что там может трещать? Это плохо?baton, 04 Февр. 18, 03:35
Конденсатор какой использовал? Керамические имеют такой звуковой эффект.
baton Доктор наук Санкт-Петербург 648 230
Отв.583  04 Февр. 18, 12:15
Керамические имеют такой звуковой эффект.msg31, 04 Февр. 18, 06:04
Да, именно керамический.
Спасибо, буду знать!
Sem47 Магистр n 295 59
Отв.584  08 Февр. 18, 19:59
Добрый день!
Понадобился регулятор мощности на 9 кВт.
Брал китайца на 5 кВт, но он без стабилизации мощности.
Вот решился на предложенную схему с регулятором напряжения. Закомплектовался, собрал на скорую руку на макетке. Что-то не работает.
Там точно все правильно?
Спасибо.

Добавлено через 1дн. 1ч. 7мин.:

Не дождавшись квалифицированной помощи нашел все косяки. Были они и в силовой части, и в схеме измерения напряжения, и с прерываниями таймера,  и еще по мелочи.

В общем, спасибо за идею. Приделав к ней голову, получилось очень хорошо. Ничего не мигает, сигнал по осциллографу чистейший.
Пока запилил на мегу2560, т.к. под рукой другой Дуни не оказалось. В приложении фото работы.
В ближайшее время разведу плату, и после теста под нагрузкой 9кВА можно пускать в серию.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.585  12 Февр. 18, 08:33
Sem47, На скетч для Меги 2560 можно взглянуть? Да и поделится с народом что за косяки имели место.
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.586  13 Февр. 18, 13:19
спич о помехах перенёс в отдельную тему [Помехи от РМ , способы минимизации]
geha69 Студент Воронеж 17 1
Отв.587  16 Февр. 18, 14:13
Добрый День!Уважаемые Знатоки помогите новичку.Собрал схему регулятор напряжения с трансформатором напряжения с LCD дисплеем. силовой блок с картинки с шапки темы.там почему то тр-р напряжения подключен к вых.ТЭН. залил скеч в ардуино уно.но суть не в этом.при включении(нагрузка лампа 60вТ)промаргивает,на дисплее все по нолям.при нажатии на любую кнопку напряжение возрастает до сетевого уровня.на дисплее показывает сетевое BX_U(напряжение сети),UST_U 35,при следующем нажатии на любую кнопку напряжение плавно снижается до 35.с монитора порта показывает входное и 35.при посылке команды через монитор команду принимает но реакции ноль.помогите что сделал не так.но с корзины заливал скеч 20.11.17.вроде работает но уст напряжение не соотв реальному(меряю FLUKE 87)разница от 10 до 20 вольт.
сообщение удалено
geha69 Студент Воронеж 17 1
Отв.588  16 Февр. 18, 14:44, через 32 мин
еще дополнение скеч от 20.11.17 при UST_U от 160 когда как до 170 на выходе скачет от 180 до 210.выходя за этот диапозон все нормализуется.но при выставлении максимального напряжения на выходе скачет около 10-15 вольт.при снижении 3-5 вольт установленного все стабилизируется.

Добавлено через 1мин.:

несоответствие не главное с этим жить можно.
sebra Куратор Республика Коми 147 85
Отв.589  18 Февр. 18, 08:59
там почему то тр-р напряжения подключен к вых.ТЭНgeha69, 16 Февр. 18, 14:13

Схема верная

что сделал не так.но с корзины заливал скеч 20.11.17geha69, 16 Февр. 18, 14:13

Вы взяли старый скетч из корзины, который к тому же под другую схему, залили его и удивляетесь
помогите что сделал не такgeha69, 16 Февр. 18, 14:13
?

Почему у вас не работает разобраться можете только вы сами, в 99% это неправильный монтаж.

Это норма. Не обращай внимание.SA1348, 16 Февр. 18, 14:26

Не вводите людей в заблуждение, уже давно погрешность 1-2В
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.590  19 Февр. 18, 08:55
Не вводите людей в заблуждение, уже давно погрешность 1-2Вsebra, 18 Февр. 18, 08:59
Извиняюсь, возможно. Уже давно не менял скетч и как бы смирился с этим вопросом. Раньше то такое было.
sebra Куратор Республика Коми 147 85
Отв.591  19 Февр. 18, 09:27, через 32 мин
Уже давно не менял скетч и как бы смирился с этим вопросом.SA1348, 19 Февр. 18, 08:55

В ноябре была изменена схема, теперь измеряется непосредственно выходное напряжение, точность регулировки заметно выросла.
Так что если есть желание можно обновиться, перекинув транс на выход и обновив прошивку.
geha69 Студент Воронеж 17 1
Отв.592  20 Февр. 18, 11:50
Вы взяли старый скетч из корзины, который к тому же под другую схему, залили его и удивляетесьsebra, 18 Февр. 18, 08:59
я в схеме поменял подключение трансформатора(подключил на входу сетевого напряжения).
валялся датчик тока на 30А залил скеч с энкодером и 2 я кнопками работает(детектор ноля и опто симистор были собраны для прошивки под трансформатор)
все прошивки с датчиком тока и LCD попробовал все идет нормально,но хочу сделать с трансформатором.
проверил монтаж тр-ра диодного моста резистор 2.2кОм 330 Ом(переменный)стабилитрон 5v.подключение тр-ра на выходе тена подключено,детектор ноля оптосимистор проверены с датчиком тока они работают.прошивка из шапки темы  Регулятор напряжения.zip заливаю не работает.монтаж проверил не один раз все согласно схемы с шапки не работает.проверял на UNO и NANO.
sebra Куратор Республика Коми 147 85
Отв.593  20 Февр. 18, 12:15, через 26 мин
geha69, Версия простого регулятора напряжения, без дисплеев и кнопок тоже не работает? Команды даются в порт, информация о напряжениях оттуда же.
geha69 Студент Воронеж 17 1
Отв.594  20 Февр. 18, 12:37, через 22 мин
я брал версии с LCD подключение по I2C с тр-ром. транс подключен к тену.все тоже при включении показывает оба показания в первой и второй строке 0.при нажатии на кнопку в нижней строке 35 в верхней выростает до сетевого,при следующем нажатии выходное плавно опускается до ноля.я внимательно прочитал ветку.скеч из шапки с дисплеем и трансформатором не работает.из корзины с переподключением тр-ра работают но нестабильно.с датчиком тока ACS и LCD энкодер кнопки все работает.был бы 7 сегментный индикатор и на не попробовал.

Добавлено через 4мин.:

если бы понимал чего нибудь в програмировании то посмотрел бы код но я ничего не понимаю.
sebra Куратор Республика Коми 147 85
Отв.595  20 Февр. 18, 12:57, через 20 мин
я брал версии с LCD подключение по I2C с тр-ромgeha69, 20 Февр. 18, 12:37
Вы могли бы проверить работу прошивки для обычного регулятора, без дисплеев и кнопок? Так как схема у вас собрана то это не должно вызвать затруднений.
geha69 Студент Воронеж 17 1
Отв.596  20 Февр. 18, 13:03, через 6 мин
проверю 22 февраля конструирую на работе.чет сам не додумал проверить без LCD.спасибо попробую.
sebra Куратор Республика Коми 147 85
Отв.597  20 Февр. 18, 22:18
проверю 22 февраляgeha69, 20 Февр. 18, 13:03

Внес некоторые поправки в регулятор напряжения, попробуйте версии с дисплеем и без.
condrat Бакалавр Канда 82 42
Отв.598  21 Февр. 18, 08:35
Собрал регулятор напряжения, заставил работать (после отлова косяков). Но пара глючных моментов осталось:

1. При работе на полную мощность и около того 99-100% симистор через 5-10 секунд впадает в какой-то расколбас. выходное напряжение черте-какой формы, обсчитывается как 70-80 В. на вход симистора импульсы идут такие-же как и ранее. отклонений от схемы нет. симистор BTA41-600 (пробовал 2шт).
Посмотрел даташит на МОС3023 - там резистор на симистор стоит 180ом, здесь 510ом, - поставил 200ом - не помогло.
Ограничил минимальный угол в скетче if (angle_U <= 100) angle_U = 100; - помогло, но хотелось бы понять в чем косяк.

2. Решил проверить точность измерения. откалибровал при максимальном выходном напряжении (допустим 220). подгоняю отсечку на пол-полупериода (angle_U = 1125) - должно быть 110В, а измерятся как 80В. Нелинейность транса и моста?
Хочу посчитать контрольные точки и приделать таблицу поправок. Выложите пожалуйста старый скетч - там где вычисляли угол по формуле от входного напряжения, я его не сохранил.
sebra Куратор Республика Коми 147 85
Отв.599  21 Февр. 18, 10:15
Выложите пожалуйста старый скетч - там где вычисляли угол по формуле от входного напряжения, я его не сохранил.condrat, 21 Февр. 18, 08:35

Старая версия в архиве "Корзина"

но хотелось бы понять в чем косякcondrat, 21 Февр. 18, 08:35

Скетч для регулятора напряжения (который оригинал, без кнопок и дисплея) проверялся мной в реале с помощью осциллографа и TrueRMS вольтметра и не вызвал нареканий ни в точности измерений ни в регулировке. Вот отчет gikrus, [сообщение #13181286] , более того он использует этот регулятор в своей автоматике.

Рекомендую отладку проводить на первичной версии без дисплеев и кнопок, так проще отлавливать ошибки. Все версии с наворотами (дисплеи, кнопки, энкодеры) мной никогда лично не проверялись, только базовые версии регулятора.

Нелинейность транса и моста?condrat, 21 Февр. 18, 08:35
Я такой у себя не выявил.

Добавлено через 5мин.:

подгоняю отсечку на пол-полупериода (angle_U = 1125) - должно быть 110В, а измерятся как 80В.sebra, 21 Февр. 18, 10:15

И 1125 это не полполупериода

Добавлено через 2мин.:

Хочу посчитать контрольные точки и приделать таблицу поправок.condrat, 21 Февр. 18, 08:35

Поверьте, версия с трансом подключенным на выход намного точнее и стабильней чем табличный вариант.