Если в процессе перегонки отключили воду, как автоматика должна это увидеть?anddin, 27 Июля 17, 06:03
Для таких случаев обязателен третий датчик температуры.SA1348, 27 Июля 17, 09:12
ИМХО по данному вопросу.
Для отслеживания и реагирования на аварийные ситуации в случае сбоев с охлаждением, стоит задействовать отдельный термодатчик. Датчик должен быть прост как пять копеек. Идеальный вариант (на мой взгляд) - банальный биметалл замыкающий контакт при перегреве. Контакты датчика включены параллельно кнопке "Тест" на УЗО или ДИФе. Сработал аварийный датчик при перегреве (замкнул свой контакт), УЗО/ДИФ выключились и обрубили питание с печки/ТЭНа, или вообще обесточили все оборудование. То бишь
для пущей надежности, система аварийного завершения процесса самодостаточна и
не связана с автоматикой управляющей непосредственно процессом.
Конечно никто не запрещает добавить и "умные" термодатчики на ТСА, например широко распространенный DS18B20. Или датчик протока на мониторинг движения воды в охлаждающей магистрали. А инфу с них обработать соответствующим алгоритмом и пустить:
• Вначале на включение противной сирены. Мол хозяин не зевай, а предпринимай соответствующие меры;
• Если коллега таки наплюет на вопль автоматики, следующий шаг отключение ТЭНа/печки;
• А если "вумная" автоматика (датчики + контроллер) не среагирует на аварию надлежащим образам, например по закону подлости, именно в этот ответственный момент зависнет контроллер - вот тогда отработает биметалл на пару с УЗО/ДИФом.
Когда у меня выбило шланг подачи воды, то температура резко полезла вверх и на дэфе и на царге, это можно использовать.anddin, 27 Июля 17, 09:58
На вышеозначенным оборудованием при отсутствии охлаждения примерно так и будет.