Работаем и по выходным, менеджер виноват - без вариантов.
НО! если бы вместо охлаждения стоял нагрев, то клапан был бы все время закрыт, пока температура ниже уставки а не открыт, и вместо работы по отбору тела была бы постоянная работа на себя - так что не клеится история про нерабочую автоматику, вот я про что.
Но в любой истории есть свои плюсы - теперь ты точно знаешь все параметры и настройки девайса, и работать будешь уверенно.
Совет.
Если термометр не в колонне а в дефлегматоре, ставь гистерезис нулевым, а превышение 0.2-03С
Тогда колебания атмосферного давления не будут влиять на работу
Комплекты оборудования домашней дистилляции и ректификации (до 1,2л/час) ХД/4
игорь223
Академик
таганрог
30.2K 20.6K
Отв.13400 07 Апр. 19, 14:58
Catman
кот-человек
1 14
23 Янв. 13, 19:14
Виноградное сырье для форумчан
сообщения удалены (512)
and77
Новичок
Астрахань
8
Отв.13401 07 Апр. 19, 15:19
Менеджер на звонок ответил -к нему нет претензий (он честно признался что помочь не может и посоветовал позвонить в тех. поддержку), а у тех поддержки тел. был недоступен, после звонка менеджеру смог дозвонится до тех.поддержки (телефон появился в сети). Клапан был все время открыт и я спокойно через него отобрал головы и спирт, но по достижении темп. стопа он не закрылся т.к. в настройках ПАР было выставлено ОС. За совет спасибо!!! за беспокойство извините.
Nic860
Новичок
Москва
3
Отв.13402 10 Апр. 19, 10:38
Игорю 223. Вопрос-предложение. 1. Для УПВК 50 есть насадка увеличивающая объем на 20л. При одевании насадки, во внутренней части цилиндра остается порожек примерно в 1 см. Высота насадки 16см. Если внутрь насадки на этот порожек изготовить и поместить медный цилиндр (вкладыш), то это было бы неплохим дополнением к медной конусной крышке. Я бы такой приобрел, думаю и другие любители меди это бы оценили.
2. Я сбраживаю кукурузную брагу в УПВК 50 с увеличителем объема 20л. и мешалкой включенной на периодическое помешивание. При этом в верхней части браги образуется шапка 3-5 см., которую мешалка не размешивает, т.к. она на 15-20см. ниже верхнего слоя браги. Неплохо бы нарастить мешалочку см. на 15-20 съемным способом несколькими полосками нержавейки, чтобы не разгонять шапку в ручную.
2. Я сбраживаю кукурузную брагу в УПВК 50 с увеличителем объема 20л. и мешалкой включенной на периодическое помешивание. При этом в верхней части браги образуется шапка 3-5 см., которую мешалка не размешивает, т.к. она на 15-20см. ниже верхнего слоя браги. Неплохо бы нарастить мешалочку см. на 15-20 съемным способом несколькими полосками нержавейки, чтобы не разгонять шапку в ручную.
Андрей Пав
Профессор
СПб
4.1K 902 3
Отв.13403 10 Апр. 19, 10:48, через 11 мин
Nic860, так же гоню зерновую брагу на пвк 50л + 2 надставки по 20л(без мешалки - она не нужна при перегонке) а всю медяху засунул в конус-зачем съедать объем пвк? Просто купил лист меди и на резбовую шпильку навешал полосок, дисков и прочей ерунды, что просто нарезал из медного листа. Моется элементарно - опусканием в жидкую горячую барду!
А вот если на эту полочку(сейчас не помню что ее видел)установить сетчатую заглушку и гонять сусло снизу вверх во время запирания пивного сусла - тогда, может быть, и будет польза? Хотя это у меня родилось прямо сейчас
А вот если на эту полочку(сейчас не помню что ее видел)установить сетчатую заглушку и гонять сусло снизу вверх во время запирания пивного сусла - тогда, может быть, и будет польза? Хотя это у меня родилось прямо сейчас
Nic860
Новичок
Москва
3
Отв.13404 10 Апр. 19, 18:08
Андрей Пав,1.Перегон браги естественно без мешалки (вынимаю); 2. Объем ПВК не уменьшается, тонкостенный цилиндр 1мм. по периметру наставки; 3 Наличие меди как в паровой зоне, так и жидкости улучшает органолептику продукта; 4.Пивом пока не занимаюсь, а автоматическое перемешивание всего объема браги без открывания крышки ПВК удобно; 5. Использование 2-й надставки хорошая идея, но тут возникает два вопроса: а)как мешать брагу которая выше мешалки? (шапка не перемешивается) б)хватит ли мощности ТЭНА на увеличенный на 40л. объем браги?
Андрей Пав
Профессор
СПб
4.1K 902 3
Отв.13405 10 Апр. 19, 18:56, через 48 мин
Nic860, затираю с одной надставкой - мешалка не дотягивается до дна. А перегоняю на сс уже с двумя. А сбраживаю в евробочках по 160л. Два затора - бочка.
DmiiP
Специалист
Санкт-Петербург
116 19
Отв.13406 10 Апр. 19, 19:10, через 14 мин
В серии ХД/4 дефлегматор выполнен таким образом, что, кроме работы в составе ректификационной колонны, его можно использовать для дистилляции браги. В этом режиме он устанавливается непосредственно на куб или на сухопарник. СС, после конденсации и доохлаждения в малом холодильнике, отводится в приемник продукта.Правильно понимаю, что просто снимаем зажим и все в отбор пойдет, без возврата в колонну?
Андрей Пав
Профессор
СПб
4.1K 902 3
Отв.13407 10 Апр. 19, 19:28, через 19 мин
DmiiP, ДА
Пьянь
Студент
Москва
43 6
Отв.13408 15 Апр. 19, 10:42
Здравствуйте.
Являюсь обладателем ситемы БКУ-4 уже примерно 4 года (брал примерно за 15-16тр полный комплект). В комплекте: термометр, датчик перелива, датчик разлива жидкости, датчик температуры на трубке связи с атмосферой и старт стоп для ректификации.Спасибо за надежное оборудование.
Внимание вопрос.
Сейчас на сайте увидел вот такие датчики. : на Датчик аварийного давления для БКУ-011\033\07 и Сигнализатор ДС-07. Могу ли я подключить эти датчики к своей системе БКУ ?
Являюсь обладателем ситемы БКУ-4 уже примерно 4 года (брал примерно за 15-16тр полный комплект). В комплекте: термометр, датчик перелива, датчик разлива жидкости, датчик температуры на трубке связи с атмосферой и старт стоп для ректификации.Спасибо за надежное оборудование.
Внимание вопрос.
Сейчас на сайте увидел вот такие датчики. : на Датчик аварийного давления для БКУ-011\033\07 и Сигнализатор ДС-07. Могу ли я подключить эти датчики к своей системе БКУ ?
игорь223
Академик
таганрог
30.2K 20.6K
Отв.13409 15 Апр. 19, 10:56, через 14 мин
Мож ет быть - да. Может быть - нет
Нужно знать название автоматики, вот каталог
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/604/
Какая из них?
Собственно, там в допах к каждой автоматике (таблицица ниже описания в карточке товара) указано, что можно прикрутить к каждой из них.
Нужно знать название автоматики, вот каталог
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/604/
Какая из них?
Собственно, там в допах к каждой автоматике (таблицица ниже описания в карточке товара) указано, что можно прикрутить к каждой из них.
Пьянь
Студент
Москва
43 6
Отв.13410 15 Апр. 19, 11:55, через 60 мин
у меня БКУ 4 написано на инструкции.(4 года прошло, наверное название изменилось) По виду Автоматика БКУ-07М с сегодняшнего сайта. Меня интересует можно ли не отключая мои существующие датчики подключить еще 2 новых
Алексеич.Н
Доцент
Москва
1.2K 440
Отв.13411 16 Апр. 19, 18:57
Я лично давно работаю на бку прада 11 так вот как появились новые бку я долго ломался и просто купил еще одну бку11, теперь работаю с двумя клапанами с польским буфером и крайне доволен.
Пьянь
Студент
Москва
43 6
Отв.13412 17 Апр. 19, 10:25
все таки хотелось бы не покупать новое оборудование ( старое меня вполне устраивает) а сделать апгрейд . Вот и хочу узнать от производителя, возможно это или нет.
Или отключив например датчик на перели в емкости включить датчик давления в кубе
Или отключив например датчик на перели в емкости включить датчик давления в кубе
игорь223
Академик
таганрог
30.2K 20.6K
Отв.13413 17 Апр. 19, 10:43, через 19 мин
Нет, невозможно.
Только полноценный блок внешней безопасности комплексно решает вопрос
Только полноценный блок внешней безопасности комплексно решает вопрос
okun
пользователь
Тольятти
5.8K 2.1K
Отв.13414 17 Апр. 19, 10:48, через 5 мин
сделать апгрейдПьянь, 17 Апр. 19, 10:25
В случае пробоя симистора на твоей электронике (а такое возможно) все датчики станут бесполезными. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести
полноценный блок внешней безопасностиигорь223, 17 Апр. 19, 10:43
Пьянь
Студент
Москва
43 6
Отв.13415 17 Апр. 19, 12:03
Нет, невозможно.
Только полноценный блок внешней безопасности комплексно решает вопросигорь223, 17 Апр. 19, 10:43
А тогда что у меня ? Система автоматики и безопасности ( как говорится на сайте)
Там и датчик разлива воды, термодатчик на ТСа, датчик перелива емкости
игорь223
Академик
таганрог
30.2K 20.6K
Отв.13416 17 Апр. 19, 12:14, через 12 мин
Ты автоматику с улицы сними, метров с пятидесяти — догадатся будет наверное легче, что у тебя...
Пьянь
Студент
Москва
43 6
Отв.13417 17 Апр. 19, 15:08
Вот моя система. Те фотки в телефоне были, лучших не было
Извиняюсь, перепутал название (ранее писал что БКУ 4)
В комплекте: термометр, датчик перелива, датчик разлива жидкости, датчик температуры на трубке связи с атмосферой и старт стоп для ректификации.Спасибо за надежное оборудование.чтоб бы все вместе работало ?
Внимание вопрос.
Сейчас на сайте увидел вот такие датчики. : на Датчик аварийного давления для БКУ-011\033\07 и Сигнализатор ДС-07. Могу ли я подключить эти датчики к своей системе БКУ ?Пьянь, 15 Апр. 19, 10:42
Сейчас друг был на Дубровке в официальном магазине. Не стал ждать ответа вашего, попросил купить.
Соединил таким образом, получилось что проходной датчик от ТСА получился 3м в цепи. Так можно? Система будет корректно работать?
игорь223
Академик
таганрог
30.2K 20.6K
Отв.13418 18 Апр. 19, 09:06
Вот ответ из ОТК электроники
Насчет БКУ-07М ответ клиенту находится прямо на странице в нашем интернет магазине. Перечисленные клиентом датчик аварийного давления для БКУ-011\033\07 и Сигнализатор ДС-07 предлагаются в дополнительных опциях и следовательно гарантировано работают с данной автоматикой. По поводу второго вопроса насчет подключения ТСА 3-м датчиком в цепи могу сказать, что это никак не повлияет на работу датчика и такое подключение допустимо.
Пьянь
Студент
Москва
43 6
Отв.13419 18 Апр. 19, 09:37, через 32 мин
Спасибо! Теперь буду спать спокойно