Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Комплекты оборудования домашней дистилляции и ректификации (до 1,2л/час) ХД/4

Форум самогонщиков Товары и услуги Обсуждение товаров
1 ... 346 347 348 349 350 351 352 ... 695 349
Krannik Кандидат наук Казань 359 70
Отв.6960  27 Апр. 15, 08:33
игорь223, Скажи пожалуйста  "Шлейф с датчиками безопасности" не подойдет на БКУ-07 с виду точно такие же что и отдельно "Датчик температуры, аварийный, проходной" и "Датчик разлития жидкости на полу (активный)"/
Есть разница в направления потока в  "Датчик температуры, аварийный, проходной" и в "Клапан/отбора " ?

Спасибо.
сообщения удалены (158)
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.6961  27 Апр. 15, 08:45
Нет не подойдет
К бку-07 нужен только дотчик разлития на пол

Нет, направления нет
Krannik Кандидат наук Казань 359 70
Отв.6962  27 Апр. 15, 09:05, через 21 мин
К бку-07 нужен только дотчик разлития на полигорь223, 27 Апр. 15, 08:45
он подключается параллельно к "Датчик температуры, аварийный, проходной"?
а почему нельзя так же подключить параллельно и наполнения, они в любом случае будут одинаково отрабатывать.
Спасибо.
ЭвриДэйМастэрс Специалист Монако 154 12
Отв.6963  27 Апр. 15, 15:27
Вопрос по ХД-4-7502...видимо тут все перешли на НБК, но я на  стареньком пока
Имеем 30 литров яблочного СС. Хотелось бы максимально отсечь хвосты, но до тарельчатой колонны пока руки не дошли. Как лучше сделать вторую  перегонку? может дистиллятор прикрутить на одну царгу или одну царгу и дефлегматор без режима старт-стопа. Вместо царги хочу перейти на ТК, но пока руки не дошли.

цель  - сохранить аромат фруктов без вкраплений сивухи
Krannik Кандидат наук Казань 359 70
Отв.6964  27 Апр. 15, 17:52
Извините за назойливость, я понимаю что это коммерческая тайна. Но скажите как работуют датчики безопасности которые подключены к БКУ-07.
Спасибо.
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.6965  27 Апр. 15, 22:33
ЭвриДэйМастэрс, забудь про царги - либо мелкая тарельчатая колонна, либо простой безотказный дистиллятор.

Krannik, датчики работают предельно просто.
Как причина появилась - так и србатывают сразу!
zampolit Кандидат наук Чита 330 70
Отв.6966  28 Апр. 15, 02:43
Krannik, датчики работают предельно просто.
Как причина появилась - так и србатывают сразу!игорь223, 27 Апр. 15, 22:33
Лаконичный и исчерпывающий ответ! Подмигивающий
Krannik, аварийный датчик температуры - это термодатчик, измеряющий температуру проходящего потока (жидкости, воздуха или же их смеси, т.е. - пара). Мозги БКУ обрабатывают поступающий с датчика сигнал и по достижении заданной температуры аварийно завершают работу - обесточивается силовая розетка (для подключения ТЭНа, плитки и пр.), но остается запитанной боковая розетка, к которой подключается (как правило) система автономного охлаждения или электроклапан водяного охлаждения.
Датчик разлития после попадания жидкости на контакты сразу имитирует сигнал (во сказанул!), соответствующий превышению температуры на аварийном датчике температуры.

Датчик наполнения обрабатывается мозгами БКУ отдельно и в зависимости от режима работы БКУ выполняет разные функции - почитай инструкцию Подмигивающий
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.6967  28 Апр. 15, 07:55
zampolit, все почти верно
В проходном датчике температурном стоит термоконтроллер-реле, который срабатывает сам, автоматика просто получает сигнал "замкнуто" при достижении предельной температуры.

В случае с датчиком температуры постоянно измеряется сопротивление между контактами.
Krannik Кандидат наук Казань 359 70
Отв.6968  28 Апр. 15, 09:49
игорь223,
zampolit, все почти верно
В проходном датчике температурном стоит термоконтроллер-реле, который срабатывает сам, автоматика просто получает сигнал "замкнуто" при достижении предельной температуры.игорь223, 28 Апр. 15, 07:55
Вот это я и хотел уточнить то есть логическая 0 или 1 соответственно на остальных датчиках то же самое либо замкнуто либо разомкнуто или 0 либо 1 так ?
Соответственно подключаем параллельно все датчики к БКУ-07 и должно работать. 
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.6969  28 Апр. 15, 10:35, через 46 мин
Нет, не так
Активные датчики подключать можно, пока по питанию не будет превышен максимальный ток, параллельно
Пассивные датчики можно подключать только ко входу ацп

Все, что подключается, и то, как подключается - написано в описании автоматики и в инструкции к ней.
Krannik Кандидат наук Казань 359 70
Отв.6970  28 Апр. 15, 13:33
игорь223, АЦП на БКУ-07 имеется? Придется перепрограммировать контролер?
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.6971  28 Апр. 15, 14:48
Имеется
По входу датчика розлива воды пассивного (который переводит отбор голов на отбор тела)
Как тебе это поможет - не представляю, если честно...
Krannik Кандидат наук Казань 359 70
Отв.6972  28 Апр. 15, 20:58
игорь223, Извините была бы схема не было тогда таких вопросов.Имеется не то что в инструкции. Вы сейчас со мной разговариваете как с человеком который не читал инструкцию, так вот я ее перечитал уже в до ль и поперек не раз. Я хочу от ВАС добиться когда купил БКУ-07 добавить самостоятельно доп датчики.

Спасибо.
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.6973  28 Апр. 15, 21:58
Я купил телевизор Сони, хочу добавить самостоятельно пульт и модуль сопряжения с интернетом.
Скажите, почему в инструкции нет схем принципиальных электрических всех этих устройств.

Krannik, ХВАТИТ флудить в этой ветке, мне уже надоело отчасти
ЭвриДэйМастэрс Специалист Монако 154 12
Отв.6974  29 Апр. 15, 11:31
Игорь, про тарелчатую колонну понял, когда заработает офис в Москве?
и ещё, подскажи плз, измучал меня погружной насос, ткни плз в небольшой непогружной, браги переливать
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.6975  29 Апр. 15, 12:13, через 42 мин
Офис уже работает вовсю!
правда есть некоторые шероховатости с персоналом, но думаю через пару недель - закрою вопрос.

С погружным насосом у меня никаких проблем нет, пожтому ничего другого предложить, к сожалению, не могу...
Alex_1966 Новичок Ростов-на-Дону 1
Отв.6976  29 Апр. 15, 12:31, через 18 мин
Добрый день! Насколько я понял, из Таганрога можно и самому забрать заказ? Я в Ростове-на-Дону нахожусь. Хочу купть 1. Дистиллятор прямоточный ХД/4-2500 2. Сухопарник разборный
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.6977  29 Апр. 15, 13:13, через 43 мин
Можно и в ростове купить. Есть там у нас магазин, на Вавилова - смотри информацию на сайте продаж
luif Доктор наук Нижневартовск 629 138
Отв.6978  29 Апр. 15, 15:27
Сразу прошу пардона если мой вопрос уже обсуждался, нет Возможности перелопатить более 300 страниц
У спиртовых царг ХД4- 1200 внутренний диаметр 35мм, однако диаметр соединений с кубом и между царгами и дефом 1"( 25,4мм)
Насколько это сказывается на производительности и качестве спирта?
У ХД3 -1500 без заужений ДУ 40мм а производительность немногим более на 300мл, однако цены значительны в отличии.
Ломаю голову какую колонну брать?
Не думали вместо винтового зажима в узле отбора применить игольчатый нержовый кран, понятно цена выше, но все ж?
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.6979  29 Апр. 15, 16:41
1. Там где нет насадки (паровая зона) там диаметр может быть много меньше основной трубы
2. Что игольчатый кран, что зажим гофмана - работает одинаково, частично перекрывая сечение отбора - нет никакого смысла в переплате. Однако можешь купить и самостоятельно проверить это
При наличии электронного регулятора (автоматики) эти узлы вообще не нужны