Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматика АВВИ

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 64 35
Игорь Угрюмый Специалист Орёл 156 29
Отв.680  27 Сент. 18, 18:30
. Просто у вас напряжение больше 220 вольтgikrus, 27 Сент. 18, 18:21
Я забыл сразу сказать про напряжение сети. У самого сначала была такая мысль. Но в сети было 215-218 вольт.
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.681  27 Сент. 18, 18:43, через 14 мин
А чем вы измерили это напряжение? Если откалиброванным прибором, то надо по новой настроить стабилизатор напряжения.
Игорь Угрюмый Специалист Орёл 156 29
Отв.682  27 Сент. 18, 19:00, через 17 мин
Мультик DT9208A.Вроде точно показывал. Но у меня видать действительно поломка. Сейчас делаю рект. 4 часа отбираю головы. Всё было хорошо. Только что решил посмотреть,и вижу,что головы рекой льются. Клапан открыт,ШИМ не работает. Изменил настройки ШИМа- клапан заработал. Настройки вернул на место. Пока щёлкает,но теперь придётся по чаще в ванную заглядывать :-)
nexochyka Студент Коми 19 2
Отв.683  30 Сент. 18, 21:49
Доброго всем.
Подскажите (кто эксплуатирует) драйвер шаговика  TB6560 при работе сильно греется?
Думаю его в один корпус с автоматикой утрамбовать 
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.684  01 Окт. 18, 09:47
Греется радиатор драйвера, сам шаговик тоже греется. Без принудительного охлаждения лучше не делать. Я поставил вентилятор на 24 В и подал на него 12 вольт. Работает тихо, но проблему решает на ура.
nexochyka Студент Коми 19 2
Отв.685  01 Окт. 18, 12:32
Что то пошло не так...
Автоматика АВВИ
Автоматика АВВИ. Автоматика.

Похоже что то я закоротил...
IMG_4385.jpg
IMG_4385.jpg Автоматика АВВИ. Автоматика.
IMG_4393.jpg
IMG_4393.jpg Автоматика АВВИ. Автоматика.
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.686  01 Окт. 18, 12:59, через 28 мин
Что то пошло не так... 
Похоже что то я закоротил...nexochyka, 01 Окт. 18, 12:32
Бывает, не отчаивайтесь. Со стороны подключения триака надо быть внимательным. Там три ножки - N, G, A2. Я недавно делал автоматику с разгонным ТЭНом. Так вот в моём случае на N подавалась фаза. Всё работает.
killboss Студент Пермский край 33 6
Отв.687  01 Окт. 18, 14:26
Триак...! на разгонный тэн..!?- расточительство. )))( Шутка)
Я у себя через реле подключил. Блочный тэн у меня на 4,5. 3-из них на разгон, а 1.5 квт. работу. Семистор mac15mg. Дешего но сердито и радиатор не большой
veter82 Магистр Уфа 226 30
Отв.688  07 Окт. 18, 19:47
достал из дальнего ящика коробочку с автоматикой.. была ранее залита прошивка 2.11 (кажется) с настройкой сетевого напряжения точно помню занимался через консоль ардуины. проверил на лампочке - все работало..
залил актуальную версию 2.12 и.. нет напряжения на ТЭН 
Автоматика АВВИ
Автоматика АВВИ. Автоматика.

в режиме тестирования все клапана отрабатывают, вроде все хорошо, но вот самовар никак на греет((
также заметил не записывается поправка по температуре для temp2 в память.
что-то отошло/отпаялось со временем? или надо меня тоже перепрошить?(
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.689  08 Окт. 18, 07:28
Похоже вам необходимо доработать плату контроллера до версии 2.9. В архиве АВВИ 2.12 найдите фотографию по переделке. В этой версии регулирование происходит по выходному напряжению, а не по входному.
Krion Специалист Московская область 152 43
Отв.690  21 Нояб. 18, 20:18
gikrus, а клапан с переходниками под шланг в комплекте идет? Если нет, ссылочку на переходники не дадите?
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.691  22 Нояб. 18, 07:19
Разветвители сейчас использую вот такие.
https://ru.aliexpress.com/....274233edEPuGf2
Фитинги с резьбой 1/4 - трубка 6 мм закупаю в Москве. На сайте у этой компании они не представлены. Компания занимается продажей комплектующих для фильтров воды.
olegns2 Кандидат наук Москва 476 103
Отв.692  26 Нояб. 18, 21:19
gikrus, возможно использование скетча АВВИ для работы с НБК только по давлению датчика? Т.е. есть ардуино, датчик давления и перистальтический насос. Меняется давление, меняется скорость насоса... Большие переделки в софте?
AlexVv78 Профессор Кострома 2.2K 460
Отв.693  27 Нояб. 18, 08:24
Парни, насчет радиатора подскажите. Что применяете? Радиатора HS 117-100 будет достаточно для охлаждения симистора, нагрузка до 3,5 кВт?
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.694  27 Нояб. 18, 12:46
gikrus, возможно использование скетча АВВИ для работы с НБК только по давлению датчика? Т.е. есть ардуино, датчик давления и перистальтический насос. Меняется давление, меняется скорость насоса... Большие переделки в софте?olegns2, 26 Нояб. 18, 21:19
Это уже сделано в 13-й версии. Но мне автоматический режим не нравится. По давлению там регулируется скорость подачи браги и мощность. Пробовал на сахаре. Не факт, что будет нормально работать на зерновых.

Парни, насчет радиатора подскажите. Что применяете? Радиатора HS 117-100 будет достаточно для охлаждения симистора, нагрузка до 3,5 кВт?AlexVv78, 27 Нояб. 18, 08:24

Я беру в Чип и Дип именно их https://www.chipdip.ru/product/hs-117-100 . Вполне справляется. Гонял даже 4 кВт на разгоне. Один из пользователей гонял 3 кВт порядка 15 часов. Радиатор конечно греется, но до отказа ещё очень большой запас.
olegns2 Кандидат наук Москва 476 103
Отв.695  28 Нояб. 18, 01:05
gikrus, возможно использование скетча АВВИ для работы с НБК только по давлению датчика? Т.е. есть ардуино, датчик давления и перистальтический насос. Меняется давление, меняется скорость насоса... Большие переделки в софте?
olegns2, 26 Нояб. 18, 21:19
Это уже сделано в 13-й версии. Но мне автоматический режим не нравится. По давлению там регулируется скорость подачи браги и мощность. Пробовал на сахаре. Не факт, что будет нормально работать на зерновых.gikrus, 27 Нояб. 18, 12:46

А что не понравилось? По моему скромному опыту в режиме НБК достаточно регулировки скорости насоса по давлению. Регулировка одновременно ещё и мощности любую автоматику с ума сведёт ))
Ибо и мощность и скорость подачи браги влияют в итоге на изменение давления в колонне. В моей практике работы с НБК лично мне не хватает именно автоматической подстройки скорости насоса, когда часа 3 колонна может работать ровно, а потом вдруг "плюнуть" порцию браги в выходной продукт из-за роста давления в ней. Сейчас для избежания таких плевков приходится ставить скорость насоса процентов на 10-20 ниже номинальной.
Ну а мощность... В конце концов после нескольких перегонов её уставка становится практически постоянной. На крайняк её всегда можно подстроить с пульта
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.696  01 Дек. 18, 02:07
Проскакивает режим разгона, сразу на стабилизацию. Подключены 3 термодатчика показывают комнатную температуру, датчик давления не подключал.
В чем может быть причина ? Скетч 2.13.

Добавлено через 1дн. 19ч. 18мин.:

А дело оказалось в ардуинке, не качественная попалась. Поставил другую и все заработало.
Succes Новичок Томск 3
Отв.697  09 Дек. 18, 10:16
Проект заморожен или ожидать развитие.
Было озвучено режим ПВК и пивоварение.
В случае развития проекта плата останется прежней или будет переработка?
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.698  09 Дек. 18, 11:10, через 54 мин
Всем привет.
Проект не заморожен. Сейчас готовится к выходу две версии - АВВИ 2.14 и АВВИ 2.14 лайт.
В 14-й версии будет много кардинальных изменений. Сейчас идёт отладка.
Вот основные концептуальные решения:
1. Контроллер остаётся тот же в части использованных пинов.
2. Убирается процесс отбора хвостов при ректификации. Хвосты можно будет отобрать при кубовой перегонке. Соответственно освобождается один клапан.
3. Вводится возможность работы с польским буфером и царгой пастеризации. Клапан, который работал на отбор хвостов будет использован там.
4. Вводится коррекция температуры по атмосферному давлению.
5. Вводится режим отключения УЗО.
6. Кардинально пересмотрены скетчи, убраны некоторые ошибки, сильно сокращён основной скетч в части занимаемой памяти.
7. Соответственно переработан дизайн.

В серии Лайт будет такая концепция:
1. Максимальное удешевление.
2. Будет только два режима - кубовая перегонка и ректификация.
3. Не будет аварийных датчиков - температурный, разлива и переполнения. Останется только датчик переполнения голов и два температурных.
4. Версия будет собираться на базе того же контроллера, просто не будет запаиваться половина деталей.
По поводу ПВК. У меня нет ПВК, поэтому пока ничего в этом направлении не делаю. Тоже самое с пивом. Я варю пиво по старинке в большой кастрюле. Меня там всё устраивает. Пивные автоматы имеют свои программные комплексы, не вижу смысла в них лезть.
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.699  09 Дек. 18, 11:33, через 24 мин
gikrus,
2. Убирается процесс отбора хвостов при ректификации. Хвосты можно будет отобрать при кубовой перегонке. Соответственно освобождается один клапан.gikrus, 09 Дек. 18, 11:10
Пожалуйста не убирай третий клапан. Можно перераспределить по другому. 1- Головы и хвосты. 2- Подголовники. 3- Тело 
Из ректификации не желательно убирать отбор хвостов. Или сделать выбор.