Не понял. Затор в кубе уже на перегонке? Или еще когда брага играет?Chhag, 08 Февр. 13, 15:50
Да лучше бы с самого начала,нагрев,первая пауза (пароген через РМ-2 ,на 10% мощности),нагрев,вторая пауза(....),доведение до кипения.Выключение парогена.Включение воды через клапан на чиллер.(остужение до65*).
Неее.. похоже на ИРТ-4 это не осилить.Да и еще мешалка,засыпка ,да много чего еще, все равно присутствие оператора неизбежно.Ну это похоже на автомат.
А полуавтомат наверное можно замутить.Хотя бы на важных моментах подавать звуковой сигнал.А вот как реализовать замес с перегоном ,ну не поставишь просто тумблер 
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Может кто чего предложит (конечно вручную проще),может и надежнее 
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.1221  08 Февр. 13, 19:58, через 13 мин
крокодил, думаю тебе нужен ВМ8036.+ РМ-2. На ВМ8036  точно можно временные паузы задать и по температуре можно запрограммировать.
крокодил Доцент Самара 1.1K 271
Отв.1222  08 Февр. 13, 20:09, через 11 мин
 alekslug Да наверное.
У меня есть мега16 ,на ней я делал управление затором и перегоном.Управление можно назвать условно - подавал звуковые сигналы,когда надо.Но этот блок использовал и для ректификации.В итоге оставил его только для ректификации.А сейчас появился свободный ИРТ-4 и РМ-2 и УЗО.Тупо выставляю Т 99.2*(при перегоне) и все вырубает.Хотелось бы немного нагрузить сей девайс.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1223  08 Февр. 13, 22:18
Ха! только если купил у http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=19130
alekslug, 08 Февр. 13, 13:01
  я без твоего ха спросил у кого куплен сей устройств однако.
ВЕТКУ назвали практической для повторения, если могете не фл.д.ть, так будте  добры гы гы гы и вм8036 в другой ветке и про брагу  про спирт не здесь пжл мега 16 тудаже ...

В ИРТ, НА ФОТО, есть пару лишних дырок в плате какие версии.? Если интересно, добавим пару копеечных деталюшек и DSки будут со своим питанием, вопрос помех будет решен. Может таки смогем, коллективным гуглом (числом ) по бездорожью. ОТДЕЛЬНЫЙ разъем  для DS предложить в устройство народное вкрутить . Юсб вырисовывается ОНО с экраном додоступпным  и метрами разными есть у всех мАгазинах. Это вопрос для обсуждения предлагаю.

Гуру электронные посмеиваются в тихую, всякие плка им,  ну кабы палок по больше ...
крокодил Доцент Самара 1.1K 271
Отв.1224  08 Февр. 13, 23:06, через 49 мин
Если интересно, добавим пару копеечных деталюшек и DSки будут со своим питанием, вопрос помех будет решен.ZSerje, 08 Февр. 13, 22:18
опа...припаял пару деталюшек хер знамо каких и все проблемы решил
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1225  08 Февр. 13, 23:24, через 19 мин
опа...припаял пару деталюшек хер знамо каких и все проблемы решил
крокодил, 08 Февр. 13, 23:06
Не боись припаяю и фото выложу с инфой и для тебя тоже. Не забудь спасибо сказать. А деталюшки простые как двери параметрический стабилизатор на 5 вольт и кондер 0.1мкФ  ну и датчик перепаять на три проводочка. В ЮСБ вырисовывается их 4. Во как!
крокодил Доцент Самара 1.1K 271
Отв.1226  08 Февр. 13, 23:33, через 9 мин
В ИРТ, НА ФОТО, есть пару лишних дырок в плате какие версии.? Если интересно, добавим пару копеечных деталюшек и DSки будут со своим питанием, вопрос помех будет решенZSerje, 08 Февр. 13, 22:18
Ты че серьезно думаешь,что с паразитного питания (два провода) DSки переведешь на нормальное(три провода) с помощью деталюшек... Это делается програмно,программистом.

сообщение удалено
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.1227  09 Февр. 13, 00:27, через 55 мин
Да лучше бы с самого начала,нагрев,первая пауза (пароген через РМ-2 ,на 10% мощности),нагрев,вторая пауза(....),доведение до кипения.Выключение парогена.Включение воды через клапан на чиллер.(остужение до65*).крокодил, 08 Февр. 13, 19:46
В ИРТ нет таймера- следственно не сделать паузу по времени. Если есть параметр для паузы по температуре то можно.
Так как у мну парогенератора нет, да и не осалаживаю я каши, подобной задачи перед собой не ставил, может ты мну с кем то спутал?
Slava 61 Научный сотрудник Таганрог. Юг России. 11.1K 3.1K
Отв.1228  09 Февр. 13, 00:37, через 10 мин
Может кто чего предложиткрокодил, 08 Февр. 13, 19:46
Ставишь мешалку, термометр с пищалкой, таймер то же с пищалкой а остальное ручками и поверь испытаешь облегчение с удовольстпием. Кругом  пивоварни, но такой автоматизации не видел, везде оператор.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1229  09 Февр. 13, 00:39, через 2 мин
http://www.ani-pcb.com.ua/...rderby=ratingQA
У меня трудится для заторов и пива тоже.
сообщения удалены (2)
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.4K 2K
Отв.1230  09 Февр. 13, 11:21
Хоть я и с другого берега но по трехпроводной датчика есть такая мысль. Откусить питание 1820 от ИРТ и подать в него да хоть от зарядника телефона само собой соблюдая полярность.И сделать вывод что все прекрасно работает. А потом уже и врезаться в ИРТ. Без всяких перепрограмировний. Имхо.
сообщения удалены (2)
ALSUSLOV Кандидат наук Челябинск 329 72
Отв.1231  10 Февр. 13, 01:00
Купил РМ-2, измеряю напругу на выходе китайским тестером - тестер показывает меньше, чем РМ-2. Хотя входное напр. одинаково. Так то это понятно... Раньше был рег. мощности на основе китайского диммера, на нём стрелошный прибор - в оптимальном режиме ректификации показывал 175 вольт. Сижу туплю, скока мне сейчас выставлять напруги для ректификации? 175 по тестеру или по рм-2? Выпивошкин ликёр блин вкусный, но моск отключает ...
STEPAN Кандидат наук Рязань 339 31
Отв.1232  10 Февр. 13, 01:53, через 53 мин
Здравствуйте, подскажите пожалуйста заказал вот эту автоматику."Автоматика со стабилизацией мощности БКУ — 03/M2" цена 6650 руб.
Списался с продавцами с вопросом по поводу отсутствия экранированного провода на датчике температуры ДС18В20. Они сказали, что на этот датчик никогда не ставили экран и не нужен он там. Так ли это? Штудирую форум и много прочитал по поводу экранирования. Нужен ваш совет.
автоматика.png
автоматика.png ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.1233  10 Февр. 13, 04:18
измеряю напругу на выходе китайским тестером - тестер показывает меньше, чем РМ-2. Хотя входное напр. одинаково. Так то это понятно... Раньше был рег. мощности на основе китайского диммера, на нём стрелошный прибор - в оптимальном режиме ректификации показывал 175 вольт.ALSUSLOV, 10 Февр. 13, 01:00
Отож что стрелочный. РМ-2 мощу меняет меняя скважность, электронный будет показывать день рождение бабушки
В общем выставляй по РМ значение.
сообщения удалены (6)
Аптекарь Научный сотрудник Владимирская обл. 1.9K 405
Отв.1234  15 Февр. 13, 20:08
симистор  такой имеется
41-600.jpg
41-600. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

подойдёт для РМ-ки то ,что 41 - 600 понятно, а вот дальше циферьки и букофки, что то значат ....меня смутило 5А....это 5 ампер???? так то 41 ампер
D1N Научный сотрудник SPB 2.2K 453
Отв.1235  15 Февр. 13, 20:14, через 7 мин
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

40 ампер оно
http://www.chipdip.ru/product/bta41-600b/
Аптекарь Научный сотрудник Владимирская обл. 1.9K 405
Отв.1236  15 Февр. 13, 20:17, через 4 мин
в начале темы  там А1 А2 G  , это то же что и Т1 Т2 G ?
так
41-600.....jpg
41-600. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Аптекарь Научный сотрудник Владимирская обл. 1.9K 405
Отв.1237  15 Февр. 13, 20:32, через 15 мин
вот в инструкции к РМ 2 указаны буквы А  А\В
vta_shema.jpg
Vta_shema. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


а на этом Е  ...пофиг?
D1N Научный сотрудник SPB 2.2K 453
Отв.1238  15 Февр. 13, 21:24, через 53 мин
...пофиг?Аптекарь, 15 Февр. 13, 20:32
ага! единственное что не пофиг- симистор ВТА лучше просто ВТ, т.к. выводы изолированы от корпуса. у тебя ВТА, тебе и это пофиг!))
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.1239  15 Февр. 13, 21:51, через 27 мин
Аптекарь, у меня такой же.
img_0386.jpg
Img_0386. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.



Изоляцию для него найдешь в дохлом БП от компа. Там серенькая термопрокладка и пластиковая втулка под винт.