amd751 Бакалавр Москва 64 3
Отв.1280  18 Марта 13, 13:00
Ждем результатов вскрытия....MIK69, 16 Марта 13, 10:47
на выскрытии - все прилично. с виду ничего не выгорело
Проверь напряжение на 78l05 на входе и выходе с подключенными и отключенными ДС-ками.
[сообщение #11655081]
ZSerje, 16 Марта 13, 14:57
датчик отключен - одна сторона 78l05 =  25.7 вольт, вторая 2.2 вольта.
датчик включен - показание теже самые.
hardvik Профессор саратов 3.2K 633
Отв.1281  18 Марта 13, 13:52, через 53 мин
amd751, Вообще то на выходе 7805 должно быть 4,9-5вольт. Попробуй ее заменить и меряй снова. Если будет опять 2,2 то значит сдохло что нибуть в ее цепи. Это тяжко. Придется все нагрузки по 5В отключать по очереди и искать кто садит напругу. На входе у нее тоже многовато, обычно 8-9 вольт. Может по этому и сдохла.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1282  18 Марта 13, 14:00, через 8 мин
на выскрытии - все прилично. с виду ничего не выгорелоamd751, 18 Марта 13, 13:00
Должно быть 12-14в и 4,9-5в
Посмотри надписи на трансформаторе вторая строчка 230v 50/60Hz (1-5), третья должна быть 12v 2.3VA (7-9)
Если так то поменяй диодный мост (4 диода) и 78L05, лучше на 7805 он мощнее.
При замере напряжений датчики и все провода были отключены от ИРТ надеюсь?
Напиши вторую строчку на релюшках - типа AZ-блабла-12DE. Ели у тебя блабла-24DE, тогда и третья строчка транса 24V диодный мост в порядке, замени только 78L05. Удачи.
Кстати 7805 тянет до 35вольт на входе.
amd751 Бакалавр Москва 64 3
Отв.1283  18 Марта 13, 14:17, через 18 мин
amd751, Вообще то на выходе 7805 должно быть 4,9-5вольт. Попробуй ее заменить и меряй снова. Если будет опять 2,2 то значит сдохло что нибуть в ее цепи. Это тяжко. Придется все нагрузки по 5В отключать по очереди и искать кто садит напругу. На входе у нее тоже многовато, обычно 8-9 вольт. Может по этому и сдохла.
hardvik, 18 Марта 13, 13:52
Должно быть 12-14в и 4,9-5в
Посмотри надписи на трансформаторе вторая строчка 230v 50/60Hz (1-5), третья должна быть 12v 2.3VA (7-9)
Если так то поменяй диодный мост (4 диода) и 78L05, лучше на 7805 он мощнее.
При замере напряжений датчики и все провода были отключены от ИРТ надеюсь?                                           ZSerje, 18 Марта 13, 14:00
когда мерял напругу - все датчики и провода (кроме питания) были отключены.
в моих краях в розетке 240-250 вольт, 50hz.  может ИРТхе поплохело изза этого?
вот фотокарточки вскрытия. на трансформаторе выход 12v, 3.0 VA судя по надписи.
IMG_20130318_210742_small.jpg
IMG_20130318_210742_small.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
IMG_20130318_210724_small.jpg
IMG_20130318_210724_small.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1284  18 Марта 13, 14:20, через 3 мин
Помой спиртом плату, опусти в банку и кисточкой пройдись для начала, потом померяй напряжения.
крокодил Доцент Самара 1.1K 271
Отв.1285  18 Марта 13, 14:25, через 5 мин
Не понятно,если транс на 12в,откуда на входе 7805 - 25вольт
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1286  18 Марта 13, 14:28, через 4 мин
Плата грязная переменка наводит 25в как версия
amd751 - Если не поможет отпаяй по одной ноге диоды и замеряй переменку на трансе
крокодил Доцент Самара 1.1K 271
Отв.1287  18 Марта 13, 14:39, через 12 мин
Маловероятно,но возможно.Монтаж поверхносный,возможно где то под деталюшкой"сопля".Со временем обросла грязью и началось.
А так при 2.2в ,датчик точно не заработает,пока не найдешь причину.
hardvik Профессор саратов 3.2K 633
Отв.1288  18 Марта 13, 14:47, через 8 мин
Кстати 7805 тянет до 35вольт на входе.ZSerje, 18 Марта 13, 14:00
Тянет, только калится как утюг даже с радиатором и живет не долго.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1289  18 Марта 13, 14:48, через 2 мин
240-250 вольт, 50hz.  может ИРТхе поплохело изза этого?amd751, 18 Марта 13, 14:17
Нет не из за этого - просто неотмыта плата и КАКчество деталюх.
Если не поможет отпаяй по одной ноге каждого диода и замеряй переменку на трансе. Проверь диоды.
Может нужно добавить керамику (конденсоторы) на вход и на выход по 0,1мкф, бывает, просто 7805 заходит в ступор  без них!
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1290  18 Марта 13, 14:50, через 2 мин
Тянет, только калится как утюг даже с радиатором и живет не долго.hardvik, 18 Марта 13, 14:47
Не спорю, сам их не люблю. Может готовить не умею
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.1291  19 Марта 13, 00:22
может кому пригодится , нашёл  схему рм-ки в первой редакции, в последней - кондёр С4 заменён на моську.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.1292  19 Марта 13, 21:17
Вот про "Общие сведения 78хх"
Вход стабилизатора - "IN"; выход - "OUT"; общий -"GND" (Ground).
Ко входу (Input), а также к выходу (Output) стабилизатора (непосредственно у соответствующего вывода или вблизи него) во избежание самовозбуждения необходимо подключать конденсатор емкостью 47...220 нФ.
Если емкость конденсатора на выходе стабилизатора очень велика, а ток нагрузки мал, между входом и выходом необходимо включать диод. Это решение гарантирует, что напряжение на выходе будет очень быстро уменьшаться до величины входного напряжения.
• Для надежной работы стабилизатора напряжение на входе выбирается не менее чем на 3 В выше, чем выходное напряжение.
Ну и картина маслом
spr-4oo11.jpg
Spr-4oo11. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Андроид Студент Томск 43 2
Отв.1293  20 Марта 13, 17:24
может кому пригодится , нашёл  схему рм-ки в первой редакции, в последней - кондёр С4 заменён на моську.

m16, 19 Марта 13, 00:22
Еще бы прошивку...
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
Отв.1294  22 Марта 13, 01:58
5. Настраиваем при какой температуре на датчике* реле меняет состояние (замкнутое размыкается, разомкнутое замыкается)
(↑Усt.) 1 реле сработает при +0,5*С от Т1/3**
(↑У.сt) 2 реле сработает при 78*С в кубе
(↓Усt.) 3 реле сработает при 99*С в кубе
(↓У.сt) 4 реле сработает при 60*С в ТСАChhag, 20 Сент. 12, 12:11
вопросик такой когда срабатываел реле 1 Т1/3 примерно какая температура в кубе на тот момент? для чего датчик в кубе?
сообщения удалены (2)
MIK69 Магистр Петербург 280 114
Отв.1295  22 Марта 13, 11:03
Реле 3 и реле 4 дают отбой всей системе. Третье - по температуре окончания процесса перегонки. Четвертое - аварийное отключение в случае перегрева при отключении охлаждения.

P.S. Вот лично мне не ясна функция датчика №3!
stoik Профессор Одесса 2.7K 563
Отв.1296  22 Марта 13, 11:29, через 27 мин
MIK69
мне не ясна функция датчика №3MIK69, 22 Марта 13, 11:03
Мне тоже, я датчики ставлю как здесь: [ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Страница 16], 316 пост
сообщения удалены (2)
MIK69 Магистр Петербург 280 114
Отв.1297  22 Марта 13, 11:43, через 14 мин
316 пост гласит:
4. Настраиваем какое реле на какой датчик смотрит:
(↑УdP.) 1е реле смотрит на 1/3 колоны (2 датчик)  вводим 20.1
(↑У.dP) 2е реле смотрит на куб (1 датчик)         вводим 10.2
(↓УdP.) 3е реле смотрит на куб (1 датчик)         вводим 10.3
(↓У.dP) 4е реле смотрит на ТСА (4 датчик)         вводим 40.4

Про датчик №3 ни слова
stoik Профессор Одесса 2.7K 563
Отв.1298  22 Марта 13, 11:51, через 9 мин
(↑У.dP) 2е реле смотрит на куб (1 датчик)  вводим 10.2
(↓УdP.) 3е реле смотрит на куб (1 датчик)  вводим 10.3MIK69, 22 Марта 13, 11:43
Опечатка случилась, 3е реле- 3-й датчик
MIK69 Магистр Петербург 280 114
Отв.1299  22 Марта 13, 12:01, через 10 мин
Опечатка случилась, 3е реле- 3-й датчик
stoik, 22 Марта 13, 11:51
Позвольте с Вами не согласиться дорогой коллега! (Пост 316)
3. Настраиваем замкнутость-разомкнутость  реле по умолчанию.
(↑HPP.)  1е реле замкнуто    (открыт клапан отбора)   вводим Hot
(↑H.PP)  2е реле замкнуто    (включен разгон)         вводим Hot
(↓ HPP.) 3е реле разомкнуто  (аварии в ТСА нет)       вводим Cld
(↓ H.PP) 4е реле разомкнуто  (в кубе еще есть спирт)  вводим Cld

За разгон отвечает датчик №1 и Реле №2

ОТВЕТ в Посте №605!

"2. При этом один из датчиков, тот что в моей схеме 3-тий, не используется практически, температура в 2/3 колоны менее всего нам нужна, мы ж не по дельте работаем."
Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Так что датчик № 3 может мерить что угодно (температуру воды на выходе, температуру продукта, температуру окружающего воздуха, или температуру тела оператора)