Моя благодарностиь не знает границАлександр51rus, 25 Марта 13, 23:06Там есть кнопка для благодарностей, но еще рано ехать, нужно проверить диоды и замерять напряжение.
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1340 25 Марта 13, 23:10
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.1341 26 Марта 13, 16:39
купил ИРТ-4 2шт.стал подключать сенсоры неберьет 4-ого когда подключены 3 индикаторе того 3-тего происхит мерцание цыфр и так ведьет оба ИРТ,DS18B20 менял местами,исправны.что такое межет быть?РМ-ки рядом нету
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1342 26 Марта 13, 18:20
купил ИРТ-4 2шт.стал подключать сенсорыgutenmorgen, 26 Марта 13, 16:39Помой плату спиртом.
[сообщение #11655081]
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1343 26 Марта 13, 19:14, через 54 мин
Не томи душу, замучили помехи.(желательно с фото).Dimassik, 09 Февр. 13, 19:08Ну что получилось избавится от помех?
Александр51rus
Бакалавр
Мурманск
83 4
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/25/13305.161363.jpg)
Отв.1344 26 Марта 13, 19:42, через 29 мин
нужно проверить диоды и замерять напряжениеZSerje, 25 Марта 13, 23:10Диоды отпаял,прозвонил-живы.Проверил блок питания,при отсоединённых дидах-19в на выходе,стабилизатор кое-как выпаял,вместо него впаял КРЕН5А(прдавец сказала аналог 7805),потом замерил напругу на ногах стабилизатора,на входе стало-12,5в(раньше было 24в),на выходе-5в,то,что надо,но счастья нет,на индикаторах полная тишина.Чё ещё можно попрбовать?Но прибор всёравно класный,я за год пользования столько профессий освоил:диоды прозваниваю,стабилизаторы меняю,скоро я их производить начну,с вашей помощью.
![Смеющийся](https://forum.homedistiller.ru/Smileys/default/grin.gif)
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1345 26 Марта 13, 20:01, через 20 мин
Но прибор всёравно класныйАлександр51rus, 26 Марта 13, 19:42Плату помой спиртом после пайки, посмотри через линзу, нет ли грязи и случайных перемычек (сопли). Проверь не оторвались случайно провода, идущие на микросхему, на панели управления. Отключи все провода, кроме питания 220В. Должны быть прочерки на всех датчиках. Затем подключи один датчик, с очень коротким проводом 10-20см.
Александр51rus
Бакалавр
Мурманск
83 4
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/25/13305.161363.jpg)
Отв.1346 26 Марта 13, 20:30, через 29 мин
Промыл всё ещё раз,прочерков при включении нет,провода все на месте.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1347 26 Марта 13, 21:13, через 44 мин
сообщения удалены (18)
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.1348 27 Марта 13, 01:53
красавщики 100$ и 38$ ebay.com
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/46.166832.gif)
Отв.1349 27 Марта 13, 10:27
gutenmorgen, резкий ты наш, здесь тема про ирт-4к и рм-2, доступных для народа.В подавляющем большинстве случаев, после настройки работают эти приборы без проблем. предлагаемые тобой контроллеры не являются полноценной заменой. Так что в другую ветку форума тебе.
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.1350 27 Марта 13, 13:47
не являются полноценной заменой.alekslug, 27 Марта 13, 10:27я ето понимаю сам за ИРТ ) а вот скажите мне про датчики есть разница как подключены? может быть так что етот ИРТ4 ели тянет только 3 датчика из за того что поключаю по схеме с права?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1351 28 Марта 13, 21:59
скажите мне про датчикиgutenmorgen, 27 Марта 13, 13:47Можно подключать датчики как в одной точке, так и на общей шине. Важно экранирование датчиков.
Схема электрическая подключения датчиков DS18B20 к ИРТ-4К с паразитным питанием
[ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны]
А лучше трех проводная схема подключения, с полноценным питанием
[сообщение #11655081]
stoik
Профессор
Одесса
2.7K 563
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/22325.162734.gif)
Отв.1352 28 Марта 13, 22:08, через 9 мин
тянет только 3 датчика из за того что поключаю по схеме с права?gutenmorgen, 27 Марта 13, 13:47У меня тоже так подключено, все 4 работают
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/46.166832.gif)
Отв.1353 28 Марта 13, 22:15, через 7 мин
ZSerje, конечно лучше трехпроводная схема подключения датчиков DS18B20,вот только далеко не всем по плечу самостоятельная переделка ИРТ-4К.(
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1354 28 Марта 13, 22:19, через 5 мин
тянет только 3 датчика из за того что поключаю по схеме с права?stoik, 28 Марта 13, 22:08Работает только три датчика потому, что общая длина линии больше, а значить емкость линии выше, фронты импульсов заваливаются. Микроконтроллер не может считать или принять цифровой код.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1355 28 Марта 13, 22:25, через 6 мин
конечно лучше трехпроводная схема подключения датчиков DS18B20alekslug, 28 Марта 13, 22:15Судя по лишним дыркам в старых ИРТ подключение было трехпроводным. Думаю это можно обговаривать с прозводителем во время заказа ИРТ.
Написал им письмо, может поможет.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/46.166832.gif)
Отв.1356 28 Марта 13, 23:06, через 42 мин
Да там и + дорожка уже есть.Я обратил внимание.
Хмель
Доцент
Спам-Робот
1.2K 893
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/17716.161826.jpg)
Отв.1357 28 Марта 13, 23:26, через 20 мин
Очень интересуюсь.
В связи с отрицательным опытом использования Далласа....
В этих приборах ИРТ-4к и РМ-2 они правильно показывают изначально
или есть какая-то коррекция программно заложенная? Или всё условно: больше-меньше?
В связи с отрицательным опытом использования Далласа....
В этих приборах ИРТ-4к и РМ-2 они правильно показывают изначально
или есть какая-то коррекция программно заложенная? Или всё условно: больше-меньше?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1358 28 Марта 13, 23:32, через 7 мин
или есть какая-то коррекция программно заложенная?Хмель, 28 Марта 13, 23:26Да есть. Параметр OFS от -0.9*С до +0.9*C
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.1359 28 Марта 13, 23:39, через 7 мин
нечайно вышел на такой адрес open.e-voron.dp.ua