Т.е. датчики прибора нужно калибровать, вводить компенсацию погрешности?
stoik
Профессор
Одесса
2.7K 563
Отв.1361 28 Марта 13, 23:55, через 8 мин
нечайно вышел на такой адрес open.e-voron.dp.uagutenmorgen, 28 Марта 13, 23:39
Я так понял, что это типа сделай сам?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.1362 28 Марта 13, 23:57, через 2 мин
.е. датчики прибора нужно калибровать, вводить компенсацию погрешности?Хмель, 28 Марта 13, 23:48
Я не калибрую. Абсолютные величины температур в ректификации не нужны, достаточно относительных, имхо. Почитай раздел "Как это работает". [ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны]
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.1363 29 Марта 13, 01:23
купил ИРТ-4 2шт.стал подключать сенсоры неберьет 4-ого[/одному укоротил провод заработали все gutenmorgen, 26 Марта 13, 16:39
amd751
Бакалавр
Москва
64 3
Отв.1364 29 Марта 13, 04:18
amd751, Повесь на нее радиатор, подольше продержится. hardvik, 23 Марта 13, 12:40
Сначала проверь греется она или нет. Это значить что транс на 12В выдает 25,7В, мост диодный проверял? ZSerje, 24 Марта 13, 19:07
да откуда там места столько для радиатора. можно попробовать поискать конечно какойнить ультракомпактный для to-220. диодный мост не проверял. заработало, я все назад собрал.
amd751
Бакалавр
Москва
64 3
Отв.1365 29 Марта 13, 04:20, через 3 мин
Как полет? Ты так и не ответил, диоды моста проверял или нет?
ZSerje, 25 Марта 13, 20:12
полет нормально. доделал пол-перегона что не доделал в прошлый раз изза выхода из строя. диоды не проверял. сгорит второй раз - начну более детально расковыривать.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.1366 29 Марта 13, 10:32
заработало, я все назад собрал.amd751, 29 Марта 13, 04:18
Что сделал, что бы заработало. Поподробнее пжл.
Александр51rus
Бакалавр
Мурманск
83 4
Отв.1367 29 Марта 13, 11:10, через 38 мин
Какая то хрень творилась,два дня не мог зайти на форум,выдавал"Ошибка базы данных",пытался админу письмо отослать.выдавал"такого мыла не существует",сегодня вроде наладилось всё.
Александр51rus
Бакалавр
Мурманск
83 4
Отв.1368 29 Марта 13, 11:17, через 8 мин
может на ВМ8036 перейдешь?alekslug, 26 Марта 13, 23:50
Второй день ломаю голову на чё перейти,на ВМ...тоже жалуются на надёжность,изучаю всё,что ОВЕНА касается,но ценник просто конский,правда есть диллер под боком.Жалко конечно,что столько времени убил на ИРТэшку,зделал всё красиво,а толку?Скупой платит дважды.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.1369 29 Марта 13, 11:29, через 12 мин
Жалко конечно,что столько времени убил на ИРТэшку,зделал всё красиво,а толку?Скупой платит дважды.Александр51rus, 29 Марта 13, 11:17
Ну не все так плохо, теперь и про диод знаешь... Я сразу после покупки ИРТ делаю все необходимое. Десятка полтора уже работают в разных применениях и у других людей. Жалоб нет.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1370 29 Марта 13, 12:03, через 34 мин
Я собрал до десятка разных конструкций с РМ-2 и ИРТ-4к. Все работают без проблем.Покупал в Донецке у производителя.Это важно.
Я собрал до десятка разных конструкций с РМ-2 и ИРТ-4к. Все работают без проблемalekslug, 29 Марта 13, 12:03
Можно приплюсовать еще четыре собранных мной. Проблема была с одним, но там явные признаки КЗ. Даже в Донецке ИРТ-4к продается минимум в десятке разных точек о которых автор прибора не знает ничего (ну, скорее не имеет к ним отношения) и внутренности разнятся значительно, а у некоторых и внешность.
MIK69
Магистр
Петербург
280 114
Отв.1373 29 Марта 13, 14:39, через 45 мин
внутренности разнятся значительно, а у некоторых и внешность. Chhag, 29 Марта 13, 13:55
Может выложим фото у кого как выглядит внешность ИРТ что бы понять истинное лицо?
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.1374 29 Марта 13, 15:33, через 54 мин
брал у Денецкого офицального скажите песле выпремителя волтаж должен быть выше не как до? 19,8переменный, 25в песле мотика, за 7805 5в
DSC_0002.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.1375 29 Марта 13, 15:46, через 14 мин
Замеры без датчиков. Переменнка 19,0В-19,9В, после диодного моста постоянка 22,0-24,5В, после стабилизатора 4,9В-5,1В При включенных всех датчиках одном реле. Преременка 16,2В, постоянка 17,2В, выход после 7805 постоянка 5,01В Dsc01050. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
MIK69
Магистр
Петербург
280 114
Отв.1376 29 Марта 13, 16:55
постоянка 5,01В ZSerje, 29 Марта 13, 15:46
А можно по конкретнее фото точки откуда брать +5В
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.1377 29 Марта 13, 17:08, через 13 мин
Замер температуры стабилизатора 48,7*С А 78L05 который стоит изначально, может перегреваться и дохнуть. По даташиту 7805 работает до 125*С . Dsc01051. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.1378 29 Марта 13, 17:10, через 2 мин
MIK69, Сэр, для ВАС лично. Img_90991. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
сообщение удалено
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.1379 29 Марта 13, 17:42, через 33 мин
Может выложим фото у кого как выглядит внешность ИРТ что бы понять истинное лицо?MIK69, 29 Марта 13, 14:39
На первой странице топика есть. Те, что я видел "самопалы" отличимые внешне от оригинала имели другой цвет лицевой панели (темносерый одни, светлый почти бежевый другие) или отличимые от оригинала шилдики над контактами (отсутствие "УГ" в овале или и его и надписи ИРТ-4к). Не берусь утверждать что они хуже оригинала, не разбирал, да и у оригинала аккуратность исполнения не образцовая, как и есть минимум две схемы... Но автор меняет или возвращает деньги только по "своим" изделиям, что и логично.