ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1620 08 Авг. 13, 02:14
Паяй стабилитрон и подключай ДСку
Fdsa2005
Специалист
Курск
117 24
Отв.1621 08 Авг. 13, 02:25, через 12 мин
Впаял, на ДСки 5в, а показывает 3,2 градуса. Сбросил настройки не помогло. До этого показывало то же.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1622 08 Авг. 13, 02:27, через 2 мин
Подключи другую ДСку
Fdsa2005
Специалист
Курск
117 24
Отв.1623 08 Авг. 13, 02:36, через 10 мин
То же самое 3 с копейками градуса показывает.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1624 08 Авг. 13, 02:40, через 4 мин
подключи все 4 ДСки, чтобы проверить все каналы. Все я спать пошел.
Fdsa2005
Специалист
Курск
117 24
Отв.1625 08 Авг. 13, 02:57, через 17 мин
Ни чего не получилось. Ноя только сейчас разглядел , что мне подсунули датчики температуры вместо DS18B20 просто DS1820. Может поэтому и температуру не ту показывает.
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9.1K
Отв.1626 08 Авг. 13, 06:36
Fdsa2005, бл.... с ними ваще работать не будет...
Fdsa2005
Специалист
Курск
117 24
Отв.1627 08 Авг. 13, 08:54
Яж говорю, что в электронике я ноль. По картинкам спаять могу, или простую схемку где все разжевано. А по датчику я попросил какой надо, мне с лету ответили что есть, я взял, а то что буквы не хватает я не обратил внимания. Но все равно изначально схема выдавала вместо 5в 6в, с помощью ZSerje сделал 5в. Сегодня попробую найти нужные датчики. Отпишусь.
сообщение удалено
Fdsa2005
Специалист
Курск
117 24
Отв.1628 08 Авг. 13, 21:29
Сегодня купил правильную ДСку, сейчас подключил, температуру показывает правильно. Остался один вопрос. Закороченные перемычкой дорожки оставлять?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1629 09 Авг. 13, 00:10
Да оставь как есть.
А вообще то я рад, что все путем. Удачи.
Ни чего не получилось. Ноя только сейчас разглядел , что мне подсунули датчики температуры вместо DS18B20 просто DS1820. Может поэтому и температуру не ту показывает.Fdsa2005, 08 Авг. 13, 02:57А ты говоришь ничего не получилось. До двух ночи мучал(!!!) пока разглядел что подключал.
А вообще то я рад, что все путем. Удачи.
СерВал
Бакалавр
Таганрог
65 13
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1308/18/22858.162822.jpg)
Отв.1630 09 Авг. 13, 09:37
Здравия желаю!Подскажите,пожалуйста,первая схема\РМ+триак+разгон\:как подключить,что бы лампочка внутри выключателя разгона KCD3 горела при включенном режиме разгона и гасла при его отключении
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1631 09 Авг. 13, 22:13
сообщения удалены (2)
Вячеslav
Студент
Белгород
46 37
Отв.1632 11 Авг. 13, 11:39
BTA41
IGM Peak gate current tp = 20 µs Tj = 125°C 8 A
Т.е. резистор для BTA41 должен быть не меньше 350/8=44 Ом
ZSerje, 07 Авг. 13, 14:12
Я купил триак BTA140-800 (25 А / 5,5 кВт мне с головой), у которого Peak gate current = 2 А. Таким образом по аналогии - для BTA140 резистор должен быть не меньше 350/2 = 175 Ом.
А ставить стало-быть нужно в пределах 470 Ом - 1 кОм ?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1633 11 Авг. 13, 11:43, через 5 мин
360 Ом будет в самый раз.
Вячеslav
Студент
Белгород
46 37
Отв.1634 11 Авг. 13, 11:50, через 8 мин
Прозвонил. Оказалось у BTA140 T2 (средняя нога) не изолирована от корпуса ![Грустный](https://forum.homedistiller.ru/Smileys/default/sad.gif)
![Грустный](https://forum.homedistiller.ru/Smileys/default/sad.gif)
Fdsa2005
Специалист
Курск
117 24
Отв.1635 11 Авг. 13, 16:37
Собрал автоматику на 2 тэна(та, что на первой странице). Есть вопрос по резисторам. На разгонном тэне согласно схеме стоит резистор 2,2ком, А сейчас пишите о резисторах меньшего номинала. Какой тогда мне нужен на тэн на 2квт и ВТА16 600в?
И второй вопрос по резистору на УЗО. По схеме на первой странице там стои 5ком. По нему что нибудь меняется или нет?
И второй вопрос по резистору на УЗО. По схеме на первой странице там стои 5ком. По нему что нибудь меняется или нет?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1636 11 Авг. 13, 16:50, через 13 мин
ВТА16 600в
IGM Peak gate current tp = 20 µs Tj = 125°C 4 A
резистор должен быть не меньше 350/4 = 87.5 Ом.
Поставь 220 Ом.
IGM Peak gate current tp = 20 µs Tj = 125°C 4 A
резистор должен быть не меньше 350/4 = 87.5 Ом.
Поставь 220 Ом.
И второй вопрос по резистору на УЗО. По схеме на первой странице там стои 5ком. По нему что нибудь меняется или нет?Fdsa2005, 11 Авг. 13, 16:37Ничего не меняется, 5кОм ставь.
Вячеslav
Студент
Белгород
46 37
Отв.1637 11 Авг. 13, 17:14, через 25 мин
И второй вопрос по резистору на УЗО. По схеме на первой странице там стои 5ком. По нему что нибудь меняется или нет?
Fdsa2005, 11 Авг. 13, 16:37
Если УЗО на 30 мА, то максимальное сопротивление, при котором УЗО сработает при 220 В =7,3 кОм (220/0,03 = 7333).
Соответственно, если сопротивление 5,1 кОм, то УЗО сработает уже при 153 В (5100*0,03=153).
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/19291.162119.png)
Отв.1638 11 Авг. 13, 18:44
Соответственно, если сопротивление 5,1 кОм, то УЗО сработает уже при 153 В (5100*0,03=153).Вячеslav, 11 Авг. 13, 17:14Да, сработает надежно.
СерВал
Бакалавр
Таганрог
65 13
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1308/18/22858.162822.jpg)
Отв.1639 12 Авг. 13, 15:23
Здравия желаю!ZSserje,щiро дякую,я прошедшие дни был на даче,там инт-та нет.Пока аппарат не готов,использовал РМ по прежней схеме без доработок для питания ТЭНа 1.5квт на эл.соковарке.Работает изумтельно:розгон -табло мигает;осн.режим 160V-течет чистый ябл-сливовый сок.Спасибо еще раз,схему доработаю ч\з-надцать дней,вчера скончалась бабушка,пока некогда.ZSerje,а на компетентность я не проверяю,я в эл. дуб- дубом,хоть в дипломе написано"летчик-инженер"\знак" минус"\