alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1660 15 Авг. 13, 23:55
Вот от неправильного включения спасает резистор номиналом 2.2 ком. Посчитай ток который пропускает резистор при номиналах 2.2 ком и 220 ом. Резистор сгорит, но триак цел останется при 2.2 ком.
Fdsa2005
Специалист
Курск
117 24
Отв.1661 16 Авг. 13, 00:20 (через 26 мин)
Я спалил два триака с двумя этими резисторами. Так что номинал особой роли не сыграл, оба трака взорвались. Кто нибудь ответьте на мой вопрос выше. Пока не ставлю автоматику в работу.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1662 16 Авг. 13, 07:24
Fdsa2005, Для начала помой плату спиртом с кисточкой. Измерь напряжение на ДСке.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1663 16 Авг. 13, 08:09 (через 45 мин)
ZSerje, ток посчитал? Что скажешь?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1664 16 Авг. 13, 19:51
Вот от неправильного включения спасает резистор номиналом 2.2 ком. Посчитай ток который пропускает резистор при номиналах 2.2 ком и 220 ом. Резистор сгорит, но триак цел останется при 2.2 ком.alekslug, 15 Авг. 13, 23:55
Нет не спасет. И не спас у
Я спалил два триака с двумя этими резисторами. Так что номинал особой роли не сыграл, оба трака взорвались.Fdsa2005, 16 Авг. 13, 00:20
BTA41 IGM Peak gate current tp = 20 µs Tj = 125°C 8 A Т.е. резистор для BTA41 должен быть не меньше 350/8=44 Ом 220 Ом /44 Ом = 5 То есть ток в 5 раз меньше допустимого тока управления. Не сгорит он никогда, если только включить не правильно. На самом деле триак открывается импульсом еще раньше, где то 5% от номинально допустимого. А когда он открыт, управляющего тока нет вообще. Проверь сам если не веришь.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1665 17 Авг. 13, 12:54
Ключевые слова.
если только включить не правильноZSerje, 16 Авг. 13, 18:51
Ты не ответил на вопрос.
ZSerje, ток посчитал? Что скажешь? alekslug, 16 Авг. 13, 08:09
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1666 17 Авг. 13, 22:28
alekslug, Считаю 8/5=1,6А, реальный ток открытия составляет 5% от максимально допустимого 50мА, тогда 0,05/100*5=0,0025А ток открытия в импульсе длительностью около 5 мили секунды. Что скажешь про это?
alekslug - 13 Августа 2013, 09:48: Самое прикольное, резистор был 2,2 ком. Второй триак как раз был с резистором 680 ом, вот тут сгорел только он. А когда поставил 2,2 ком, то взорвался плюсом к резистору триак.Fdsa2005, 13 Авг. 13, 09:56
Судя по этому посту 2,2кОм даже вредно.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1667 19 Авг. 13, 09:51
Судя по этому посту 2,2кОм даже вредно.ZSerje, 17 Авг. 13, 21:28
Это ты правильно заметил "Судя по этому посту" Очень убедительно. Fdsa2005 даже не написал какой симистор использовал. Только у меня все схемы работают и давно ничего не взрывается, почему-то. Иногда из-за ошибок монтажа душа радиодеталей в виде белого дыма покидает бренное тело. Но это бывает очень редко. Ещё для меня совершенно непонятна фраза, "взорвался плюсом к резистору триак." Триак или по другому симистор, предназначен для применения в цепях переменного тока, следовательно в цепи есть фаза и ноль. Может это будет открытием, у кого взрываются триаки, но это так. И думаю, схемы в этом разделе надо выкладывать в виде фото-картинок деталей , так понятнее. Хватит о грустном. Я давно уже перешел на NM8036, у этого приборчика возможностей больше, а цена сопоставима с ИРТ4К.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1668 19 Авг. 13, 16:11
Последняя редакция схемы. Shema_kolloni_kopiya. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика. Изменилось подключение индикатора продувки, добавлен ШИМ [Простой ШИМ на TL494] В собранном виде, (лампочка для теста, вместо тена). Dsc01254. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
сообщения удалены (4)
Вячеslav
Студент
Белгород
46 37
Отв.1669 20 Авг. 13, 00:01
Последняя редакция схемы. ZSerje, 19 Авг. 13, 16:11
ZSerje, в твоей схеме предусмотрен режим «Продувка» - расскажи (или дай ссылку), как именно Ты предполагаешь продувать колонну, на каком этапе и с какой целью?
сообщение удалено
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1670 20 Авг. 13, 01:36
ZSerje, в твоей схеме предусмотрен режим «Продувка» - расскажи (или дай ссылку), как именно Ты предполагаешь продувать колонну, на каком этапе и с какой целью?Вячеslav, 20 Авг. 13, 00:01
Этот вопрос я задавал выше Chag, он ответил. Почитай ветку.
Roman66683
Специалист
Новокуйбышевск
122 19
Отв.1671 20 Авг. 13, 10:39
Всем привет. А нет схем как подружить рм-2 и ирт-120?
Вячеslav
Студент
Белгород
46 37
Отв.1672 20 Авг. 13, 11:45
Этот вопрос я задавал выше Chag, он ответил. Почитай ветку. ZSerje, 20 Авг. 13, 01:36
Почитал в разных темах о способах вывода сивухи из насадки после окончания отбора спирта. Можно и продувкой, а можно (и я склоняюсь к такому способу) просто на рабочей мощности открыть максимально возможный отбор и «отжать» до воды.
В предложенной схеме при включении режима «продувка»: 1) ТЭНы включены на полную мощность 2) Клапан отбора открыт (нужно еще ШИМ выкрутить на полный отбор) 3) Клапан воды ЗАКРЫТ? Имеем: несконденсированный пар из куба устремится в канал отбора и ТСА, и при достижении температуры 60 град.Ц на Д4, дифавтомат отключит ТЭНы.
Это и есть продувка?
Delta
Специалист
Кировоград
191 42
Отв.1673 20 Авг. 13, 23:47
Вопрос к спецам по РМ-2... Больше года я юзаю РМ-2...Всё было хорошо, но вот последнее время заметил, что на РМ стало скакать (выходное) напряжение, немного, в пределах 2-3 вольта. Ладно, когда сварщики на линии - это понятно, но ночью , кто варит? Переключился на входное напряжение, РМ показывает 250 вольт, и скакает, то 248, то 260! Я в шоке!!!. Не поверил, взял тестер(ВМ 838) и что я увидел. РМ-252вольта, тестер 238вольт...дальше больше....выходное с РМ 191 вольт, на клемах ТЕНа тестером 148 вольт...РМ управляет 1 ТЭНом на 2,25кВт...Давление в колонне не могу толком установить...Где собака порылась? Капец РМке? Почему она показывает завышенное напряжение на входе? И главное, что скачет плюс, минус 10-15вольт? А на тестере + - 2-3 вольта...Кто, что скажет?
крокодил
Доцент
Самара
1.1K 273
Отв.1674 21 Авг. 13, 00:16 (через 29 мин)
Симптомы знакомые,почитай может твой случай,давно было.....
крокодил, самое интересное, что не дыма, ни гари - не было...Просто скачут (не мигают)немного цифры и большое расхождение (входного и выходного) напряжения между РМ-2 и тестером...Входное 15-20вольт, выходное 45-50вольт...
4udak
Кандидат наук
Kharkov
470 122
Отв.1676 21 Авг. 13, 14:39
Delta, После РМ -2 тестер показывает х.з. что и это правильно. Когда меняется количество синусоид или их форма обыкновенные тестеры и аналоговые и цифровые не могут правильно обработать сигнал. Учил это давно и знаю, что это так. Думаю выходное напряжение РМ - 2 рисует по своей логике работы. Однажды промерял выход на нагрузку цифровым и аналоговым прибором после РМ - 2. Изменения не линейныи не совпадают по величине у 3 приборов (два тестера плюс РМ - 52), но не записал. Попробовал и успокоился. Для любителей достичь истины можн на входе поставить именно латр, он не искажает так синусоиду и составить таблицу перещета при разных входных до РМ и выходных после, но сам на этом не заморачивался и не вижу особого смысла. Все лично не проверить. Меняются они грубо говоря по какой то кривой. но на експоненту вроде не похоже. Больше не помню.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1677 21 Авг. 13, 23:35
Это и есть продувка?Вячеslav, 20 Авг. 13, 11:45
Нет это не правильная работы схемы. Спасибо что заметил. Надо исправить схему, чтобы вода не отключалась при продувке. Вот исправил, теперь вода при продувке не отключается. Shema_kolloni_kopiya. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1678 22 Авг. 13, 00:25 (через 51 мин)
Всем привет. А нет схем как подружить рм-2 и ирт-120?Roman66683, 20 Авг. 13, 10:39
Irt120_1. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика. При достижении температура выше установленной на ИРТ120 отключается дифавтомат, ну и всему конец. Какой прцесс нужно контролировать одним датчиком температуры, от этого зависит схема дружбы РМ и ИРТ-120 Разгон, Старт-стоп или всему конец по температуре в ТСА, или в кубе.
14Znoj88
Доцент
Волгоград
1.2K 268
Отв.1679 26 Авг. 13, 23:52
Такая проблема возникла с РМкой, что выдает 50 вольт при любых режимах! Собранна по схемке с индикацией разгонного режима, все работало и в один прекрасный миг перестало моргать табло при переключении тумблера разгонного режима и теперь какие настройки не выставляй мультиметр показывает 48-51 вольт. В чем может быть беда? На завтра думал ректификацию устроить на весь день, а тут такая облава...