Нарисовал себе схему, гляньте все ли верно. И не пойму никак, как подключить такую же кнопку что бы можно было отключать ирт и шим во время дистиляции?
1.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1681 28 Авг. 13, 08:53
Roman66683, на твоей схеме реле ирт-120 при срабатывании замыкает фазу 220 вольт на нуль. Дальше не смотрел.
Fdsa2005
Специалист
Курск
117 24
Отв.1682 28 Авг. 13, 09:17 (через 25 мин)
Fdsa2005, Для начала помой плату спиртом с кисточкой. Измерь напряжение на ДСке.ZSerje, 16 Авг. 13, 07:24
Проверил плату, помыл, напряжение на ДСке 5вольт вроде все нормально. Вчера только добрался до практических испытаний. И вот что обнаружилось. Четвертое реле не срабатывает, т.е. при установке режимов нагрев или охлаждение оно либо подает напряжение либо не подает, но при достижении заданной температуры не переключается. Можно конечно его не использовать, но не хочется. Есть предположение, что в результате предыдущих сборок по ошибочной схеме что-то сгорело или сама релюшка или еще какая деталюшка. Подскажите, как проверить мое предположение.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1683 28 Авг. 13, 10:36
Roman66683, 91270. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Roman66683
Специалист
Новокуйбышевск
122 19
Отв.1684 28 Авг. 13, 10:46 (через 10 мин)
ZSerje, спасибо, Но я рисовал не много не так. ИРТ-120 выполняет функцию старт-стопа по температуре, а не что бы все отрубалось через УЗО.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1685 28 Авг. 13, 10:46 (через 1 мин)
Четвертое реле не срабатывает, т.е. при установке режимов нагрев или охлаждение оно либо подает напряжение либо не подает, но при достижении заданной температуры не переключается.Fdsa2005, 28 Авг. 13, 09:17
Ответь однозначно! а то подает не подает, что кому подает...ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика. 1. При установке режима нагрев контакты реле замкнуты или разомкнуты 2. При установке режима охлаждение контакты реле замкнуты или разомкнуты 3. При достижении заданной температуры происходит переключение или нет 4. Какой гистерезис переключения установлен на реле №4 - параметр У.СГ
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1686 28 Авг. 13, 10:47 (через 2 мин)
ZSerje, спасибо, Но я рисовал не много не так. ИРТ-120 выполняет функцию старт-стопа по температуре, а не что бы все отрубалось через УЗО. Roman66683, 28 Авг. 13, 10:46
Все нужно клещами вытягивать! ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1687 28 Авг. 13, 10:55 (через 8 мин)
Roman66683, 91270. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Roman66683
Специалист
Новокуйбышевск
122 19
Отв.1688 28 Авг. 13, 17:11
ZSerje, а при такой схеме клапан не замкнет? А то получается что с двух сторон подходит минус.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1689 28 Авг. 13, 17:37 (через 27 мин)
Минусов ни каких нет в схеме, есть ноль и фаза. Мой твая не понимай, ни разуИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
сообщение удалено
Fdsa2005
Специалист
Курск
117 24
Отв.1690 29 Авг. 13, 00:38
Ответь однозначно! а то подает не подает, что кому подает... 1. При установке режима нагрев контакты реле замкнуты или разомкнуты 2. При установке режима охлаждение контакты реле замкнуты или разомкнуты 3. При достижении заданной температуры происходит переключение или нет 4. Какой гистерезис переключения установлен на реле №4 - параметр У.СГZSerje, 28 Авг. 13, 10:46
Самое главное задать правильный вопрос. Вот четвертый вопрос заставил задуматься. Я каким то образом, даже не знаю как, но поставил гистерезис на 65. Поэтому реле не срабатывало. Поставил на 0, заработало. Спасибо.
Михайло
Новичок
Белая Калитва
6
Отв.1691 10 Сент. 13, 16:00
Здравствуйте Уважаемые.Очень заинтересовала схема в сообщении#1950.Все ясно и понятно.Кто бы еще выложил пошаговую инструкцию по программированию ИРТ-4к.Силовая часть не проблема.С паяльником дружу.Но программирование-пробел.(отстал от жизни).
shema_kolloni_kopiya.5-2.8.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
stoik
Профессор
Одесса
2.7K 563
Отв.1692 10 Сент. 13, 16:31 (через 32 мин)
Михайло, файл большой, могу на мыло сбросить Прикрепился...
Дома холодно , брага на Левюре очень долго бродит . Игорь223 подарил ИРТ4к , за что ему большое спасибо . Хочу сделать обогрев браги . Есть ирт4к , две фляги по 40 литров , нихром 0,25 . Буду делать два погружных нагревателя , задействую один датчик DS . Нарисуйте , кто может схему и подскажите сколько метров мотать нихрома на нагреватели .
сообщение удалено
Михайло
Новичок
Белая Калитва
6
Отв.1694 10 Сент. 13, 19:56 (через 19 мин)
Михайло, файл большой, могу на мыло сбросить Прикрепился... stoik, 10 Сент. 13, 16:31
Спасибо огромное.Собираю колонну Двн.50.Когда Придет ИРТ буду тренироваться.
сообщение удалено
Андрей630025
Специалист
Новосибирск
169 29
Отв.1695 10 Сент. 13, 20:13 (через 18 мин)
брось эту затею, лучше возьми аквариумный нагреватель для сахарной или универсальный- пленка "теплый пол"stoik, 10 Сент. 13, 19:51
Это и будет аквариумный обогреватель . Только более надёжный . Мне нравится ИРТ4к . Ректифицирую третий месяц на автоматике сИРТ и РМ , не нарадуюсь . А с плёнкой , много возни . Крепить , флягу мыть , убирать . А я , ЛЕНТЯЙ . Так , что это ине не подходит .
сообщения удалены (6)
СерВал
Бакалавр
Таганрог
65 13
Отв.1696 10 Сент. 13, 21:27
Здравия желаю!ZSserje,по объективным причинам не был на форуме.Докладываю:схему с РМ-2 переделал по твоим рекомендациям:заменил резистор 2,2Ком на 360 ом,доработал включатель разгона,чтобы горела лампочка.Все работает.ИХМО:при нагрузке 1,5 Квт радиатор триака стал греться меньше.По своему неумению изготавливать платы тупо соединял провода как по чертежу,пропаивал,изолировал места соединения.Работает.Дякую!
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1697 10 Сент. 13, 22:29
Андрей630025, у тебя есть замечательный прибор РМ-2 на выходе которого ты можешь установить любое напряжение, а значит мощность. Нагреватель в флягу,режим нагрева установить на РМ-2 и... всё.
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.1698 20 Сент. 13, 15:38
Датчики оказывается нельзя просто так поменять на другой, надо переопределять. Проверял новые датчики, повесил стоковый, dat 001 , пошла температура. вешаю китайский - прочерки. переопределяю по новой dat 001 - заработал. Возвращаю стоковый - прочерки.
stoik
Профессор
Одесса
2.7K 563
Отв.1699 20 Сент. 13, 18:17
garlic, было дело, тоже поигрался, вроде как у каждого датчика свой индивидуальный код, процессор считал и записал как "свой", чужого не пустит, пока не проинсталируешь.