А почему когда меняете 78L05 на 7805 - не впаиваете 7805 в штатные отверстия (обвел желтым), и под клемник винтовой ну или просто провода для плюса есть место (красным), красота! А стабилитрон для защиты? на всякий случай? Дорожку режете тоже на всякий, чтоб от 220 с реле подальше? garlic, 25 Нояб. 13, 21:03
Тебе просто повезло с платой. Старый 78L05 оставь и допаяй второй для питания ДСок. Стабилитрон - защита шины данных. Да, в этом месте выгорела дорожка и пол платы, у кого не помню, в ветке есть фото.
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.1863 26 Нояб. 13, 01:05 (через 16 мин)
в этом месте выгорела дорожкаZSerje, 26 Нояб. 13, 00:50
Ясно. значит срежем
Старый 78L05 оставь и допаяй второй для питания ДСок.ZSerje, 26 Нояб. 13, 00:50
ТАм надо глянуть поподробней про резюк 4.7кОм (поддтяжки), а то он не на тот плюс висеть будет...
Тебе просто повезло с платой.ZSerje, 26 Нояб. 13, 00:50
Мне как раз не повезло, у меня без лишней дороги. такой же как твой вот этот, с резюком между землей и второй ногой 78L05 (без перемычки) Dsc01021. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
24.1K 9.1K
Отв.1867 26 Нояб. 13, 15:35 (через 13 мин)
Tood, ну GND обычно минус. а V - "+" т.е. сами надписи... clever, да что угодно, начиная с банально неработающего датчика... я не пользовал ДС на РК более года - подключил. а он мне всю линию погасил... сопротивление между + и - почему-то в 3 раза больше, чем на соседнем оказалось...
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.1868 26 Нояб. 13, 15:42 (через 7 мин)
ну так
Tood, ну GND обычно минус. а V - "+" т.е. сами надписи... clever, да что угодно, начиная с банально неработающего датчика... я не пользовал ДС на РК более года - подключил. а он мне всю линию погасил... сопротивление между + и - почему-то в 3 раза больше, чем на соседнем оказалось... alexeyT, 26 Нояб. 13, 15:35
ну так это стандартное обозначение GND нога №1 (левая по плоской стороне) думаю пускай так и останется. мы же после переделки питания на ИРТ4К изменили полярность на самом датчике верно? Кстати, натыкался в сети на какой-то форум, где обсуждалось расплавление/дымление этих датчиков при неправильной распайке + и -. может из-за этого и у тебя проблемы возникли?
сообщения удалены (5)
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.1869 26 Нояб. 13, 16:04 (через 23 мин)
ссылка - ПРАВИЛЬНАЯ, там распиновка показана с КРУГЛОЙ стороны alexeyT, 26 Нояб. 13, 15:48
почему с круглой? я покупал датчики в Митраконе http://www.mitracon.ru/...amp;x=6&y=8 там ссылки на даташит и в нём точно такой рисунок как по ссылке clever. и указано, что это вид снизу (bottom view). а значит это показана распиновка с ПЛОСКОЙ стороны. ds.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1871 26 Нояб. 13, 17:35
Почистил тему.прошу не обижаться,такого понаписали мозги свихнуть можно. Датчик кладем на стол, выводами к себе, плоской стороной вверх. Слева направо вывод 1 GND минус , вывод 2 DQ, вывод 3 VCC плюс 5 вольт.
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.1872 26 Нояб. 13, 19:47
Даже в мануалах на ИРТ4 нарисовано НЕ правильно.И датчик там нарисован плоским срезом к читателю, ногами вниз. понавырезал: Dstoallirt4. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1873 26 Нояб. 13, 21:13
Может так поможет. Img_9099. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
сообщения удалены (13)
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
9.1K 2.4K
Отв.1874 27 Нояб. 13, 13:26
+5 крокодил, 27 Нояб. 13, 13:20
+ 500. А то снова запутаемся. sc20131127-152833.png ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.1875 27 Нояб. 13, 14:01 (через 36 мин)
чо уж там, в 3D пора переходить! ds18b20wiring.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика. Выше схемы с трехпроводным подключением, при двухпроводном подключении питание осуществляется через провод данных, а земля и + соединяются на землю! ds18b20wiring2.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
сообщение удалено
Trezvyak
Магистр
Сделан в СССР
280 42
Отв.1876 27 Нояб. 13, 22:04
Да кстати. Тут решил перепаять один из двух датчиков, который в кубе стоит (что-то он как-то работал через ж..у) и тупанул! Припаял сперва правильно, но раздолбай забыл, что надо заново прописать датчики - естественно на табло прочерки. У меня первая мысль - на парил с подключение датчика, перепаял - и + местами, включил ИРТ-4К (модернизированную по методу ZSerje) вообще тишина! Потом вспомнил, что надо заново прописать датчики, перепаял назад, подключаю ИРТ в том же дауне. Что могло вынести в ИРТшке при не правильной распайке датчика? Может оба датчика вынесло при их каратыше или что-то в тушке могло погореть?
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1877 29 Нояб. 13, 00:29
У меня тоже непонятный случай. Три датчика собраны на одном экранированном кабеле,работают все. Ставлю четвертый, рабочий датчик. Всё, не работает ни один. Датчики не найдены. Отключаю четвертый, все по отдельности работают. Вместе нет. Я в непонятках.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.1878 29 Нояб. 13, 11:30
Замеряй питание, когда три и четыре датчика, может просадка по питанию.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1879 29 Нояб. 13, 13:04
Нет. Питание стабильно до второго знака после запятой 4,97 вольта.