Плоховато видно, ты на плате дорожку удалил, а так вроде всё путём включал? Trezvyak, 07 Дек. 13, 15:54
Удалил. И теперь у меня вопрос как это включить для проверки работоспособности?
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.1921 07 Дек. 13, 16:14 (через 3 мин)
Trezvyak,спасибо что отписался по ИРТ-4К+. alekslug, 07 Дек. 13, 13:03
Еще бы фотки чо да как там запитали.
Trezvyak
Магистр
Сделан в СССР
280 42
Отв.1922 07 Дек. 13, 20:07
Удалил. И теперь у меня вопрос как это включить для проверки работоспособности?Винорурофф, 07 Дек. 13, 16:12
Дык а в чём гвоздь? 220В куда надо и 2 датчика подсоедини, потом зайди в сервисное меню и в функции dat выставь 002. Если всё правильно, то на табло появится температура датчиков.
Trezvyak
Магистр
Сделан в СССР
280 42
Отв.1923 07 Дек. 13, 20:11 (через 5 мин)
Еще бы фотки чо да как там запитали. garlic, 07 Дек. 13, 16:14
Дык а чего там фоткать, всё как и было с обычной ИРТ-4К только теперь датчики крепятся не к вдойной колодке, а к тройной, как и положено. Как на фотке тут.
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.1924 07 Дек. 13, 22:20
Автор был пьяный
Вот и интересно как у них питание третим от края оказалось, а земля крайней, при такой (вроде как) плате.
Trezvyak
Магистр
Сделан в СССР
280 42
Отв.1925 07 Дек. 13, 22:47 (через 27 мин)
Ну если надо, вуаля.
P1100621.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.P1100622.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.P1100624.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
сообщения удалены (2)
олеган
Доцент
магнитогорск
1.8K 254
Отв.1926 09 Дек. 13, 11:24
Коллеги,по моей фотке выше,подскажите,как куда и чего.Моя схема малость отличается от представленных.А сам я не местный поможите кто чем может.Боюсь напаяю чего не то,пожгу прибор.
cvg
Новичок
Новомосковск
1
Отв.1927 10 Дек. 13, 01:44
ZSerje, спасибо, я так и понял, и цена ещё разная,а так одно итоже. Но лудше переспросить, чем потом заказывать снова другой. Значит буду брыть с 4 датчиками. diver1966, 26 Окт. 13, 21:18
Датчик один,остальные заказывать отдельно.
Вадим.А
Специалист
Ireland
182 10
Отв.1928 10 Дек. 13, 19:24
кто собирал по етой схеме ? Mm. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика. у меня 2 датчика , 1 на колонне другой в кубе , калапан клацает по температуре в колонне
Спрашивал потомучто , как то давно подключил по етой схеме все работало отлично без перебоев , но сегодня тупо перестал работать тен(нагрузка на тен ) при переключении на рабочий режим. В чем может быть проблема ?
Вадим.А
Специалист
Ireland
182 10
Отв.1929 10 Дек. 13, 21:51
могу снять короткое видео , для лучшего понимания проблеммы
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1930 10 Дек. 13, 22:14 (через 24 мин)
Claw, реле Р3 можно не использовать. Схема внизу. Если при переключении на рабочий режим нет тока на тэне может быть неисправен РМ-2 или обрыв в цепи управления триака от 2 контакта РМ-2 до контакта G триака. При условии, что в разгонном режиме всё работает.
22-1.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Вадим.А
Специалист
Ireland
182 10
Отв.1931 10 Дек. 13, 22:24 (через 10 мин)
как можно убедится что неисправен рм 2 ? если ето так ? и при преключении на разгонный режим табло должно мерцать в любом случае? что на тене что на простой лампочке накаливания , я с ними тестирую , так нефига вобше.... блин , заказал вот новый триак ... толко тогда смогу точно узнать если в нем проблемма
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1932 10 Дек. 13, 22:32 (через 9 мин)
Claw, в твоей схеме поставь перемычку между 2м контактом РМ-2 и триаком контакт G , Вместо тэна подключи лампочку чтобы видеть работает или нет, в режиме ректификации лампочка должна гореть и изменяться яркость её при регулировке РМ-2.
Вадим.А
Специалист
Ireland
182 10
Отв.1933 10 Дек. 13, 22:36 (через 4 мин)
поставил перемычку между контактами как ты сказал , лампочка загорелась , и реагирует на изменение вольтажа , а что ето значит? что пора заменить триак ?
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1934 10 Дек. 13, 22:48 (через 12 мин)
Нет. триак и РМ-2 в порядке. Контакты реле Р3 не замыкаются. Проверь. Может реле не срабатывает, настройки сбились?
Вадим.А
Специалист
Ireland
182 10
Отв.1935 10 Дек. 13, 22:55 (через 8 мин)
я как раз после того как не с того-не с сего перестал работать тен, сбросил все настройки , до етого я к ним не притрагивался вобше... интересно почему они сбились до етого ? сейчас перемкнул контакты на P3 все работает , смотрю сейчас инструкцию к ирт немогу понять как закрыть P3? блин спасибо как камень с плеч , я уже думал что накрылось , интересно ето часто у них когда само по себе сбивается...
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1936 10 Дек. 13, 23:00 (через 5 мин)
В ИРТ-4 микроконтроллер. Иногда они глючат. Наверное у многих пользователей сотовый телефон ломался без видимых причин? У меня два телефона таких было.
Вадим.А
Специалист
Ireland
182 10
Отв.1937 10 Дек. 13, 23:04 (через 5 мин)
у меня было дело такое с телефоном , выключился и с концами . УС.t установка температуры на нижнем индикаторе для P3 ? ето оно ? нет не оно , блин чтож так трудно его настроить или ето только у меня так , уже пол дня инструкцию вникаю а такое ошушение как впервый раз открыл
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1938 10 Дек. 13, 23:11 (через 8 мин)
можешь перемычку оставить на контактах Р3 - работать схема будет. Или вытащи провода из этих контактов Р3 и соедини их между собой. А реле Р3 используй для подключения клапана воды.
Вадим.А
Специалист
Ireland
182 10
Отв.1939 10 Дек. 13, 23:23 (через 12 мин)
спасибо , я разобрался заработало, где то в YD.p нашел , сейчас пересмотрю еше раз все настройки и запишу при дальнейшем сбое , тфу тфу тфу ... а насчет клапана воды можно поподробней как она называется может модель или какието цифры? просто у меня только на ибей такое найти можно,Огромное спасибо alekslug что помог разобратся. ФУХ.....