А ИРТ выключал при смене датчика? У меня было то нормально, а то выключать требовалось - а хотел уже датчик выкинуть один, ожил
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2041 21 Дек. 13, 18:26 (через 30 мин)
ZSerje, Сергей, то ли в твоей схеме ошибка, то ли у меня ИРТ4к+ другие контакты реле. У меня все контакты нормально разомкнуты. У тебя Р1 нормально замкнут.
Александр 7
Специалист
Оханск
109 8
Отв.2042 21 Дек. 13, 18:33 (через 7 мин)
А ИРТ выключал при смене датчика? У меня было то нормально, а то выключать требовалось - а хотел уже датчик выкинуть один, ожил garlic, 21 Дек. 13, 17:57
Да, выключал. Три не работают.
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.2043 21 Дек. 13, 18:46 (через 14 мин)
diver1966, это настраивается.
3. Настраиваем замкнутость-разомкнутость реле по умолчанию. (↑HPP.) 1е реле замкнуто (открыт клапан отбора) вводим Hot (↑H.PP) 2е реле разомкнуто (включен разгон) вводим Cld (↓ HPP.) 3е реле разомкнуто (аварии в ТСА нет) вводим Cld (↓ H.PP) 4е реле разомкнуто (в кубе еще есть спирт) вводим Cld
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2044 21 Дек. 13, 18:53 (через 7 мин)
А настраивать когда надо, когда схема уже собрана или отдельно сначала ИРТ 4к+ настроить?
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.2045 21 Дек. 13, 18:54 (через 2 мин)
Давно собрал прибор от Zserje но только сейчас начал подключать. Ведёт себя странно. Включаю в сеть - на ИРТ прочерки, dat на табло ИРТ не горит и вообще больше ничего в приборе не горит. При нажатии "П" меняются только УСТ и УСГ. Затем включаю диф автомат в положение ON - подаётся питание на ТЭН. Перелючатель продувки был в положении "0". Теперь включаем продувку - подаётся питание на клапан воды и включается ШИМ. поворачиваю регулятор ШИМа - включается клапан отбора. РМ и лампы сигнализации не включаются вообще.
Что не так? и как вообще всё должно заработать?
Александр 7
Специалист
Оханск
109 8
Отв.2046 21 Дек. 13, 22:51
[ Toodquote author=Tood link=topic=25350.msg11847173#msg11847173 date=1387637684]Включаю в сеть - на ИРТ прочерки, dat на табло ИРТ не горит и вообще больше ничего в приборе не горит.[/quote] Сегодня проверял датчики, один рабочий, три прочерки. Если у тебя на ИРТ прочерки, то скорее всего какие то не рабочие. Что касается остального, то я тоже, потихоньку собираю этот автомат, и случайно увидел, что один провод подцепил не туда. Потом все проверил, еще нашел не туда. Посмотри все очень внимательно. Мы копирщики, и должны четко следовать ранее утвержденного плану. Все детали,приборы и провода, должны соответствовать.
Винокурофф
Доктор наук
Город Лип
750 124
Отв.2047 21 Дек. 13, 22:52 (через 2 мин)
Александр 7, 21 Дек. 13, 22:51
Ты разобрался с датчиками?
Александр 7
Специалист
Оханск
109 8
Отв.2048 21 Дек. 13, 22:53 (через 1 мин)
Три не работают никак. Видимо дохлые.
Винокурофф
Доктор наук
Город Лип
750 124
Отв.2049 21 Дек. 13, 23:14 (через 21 мин)
Когда перепаял ИРТшку не работал ни один датчик, перепаял стабилитрон, воткнул один, выставил в настройках 1 - работает. Обрадовался. Сегодня стал подключать 3 остальные, не работают, показывает пробелы. Меню в котором сбрасываются настройки не появляется. Первый назад подсоединяешь - работает. Случайность ли, что у двух человек работает первый датчик выбранный метод тыка, а остальные не работают? Думаю, нет. Ждем помощи профессионалов.
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.2050 22 Дек. 13, 14:22
Проверил схему - всё вроде соединено правильно. Однако нашёл аномалию - лампа "продувка" (неоновая), включённая в схему, прозванивается, хотя с двумя другими лампами такого нет. выпаял её - всё в порядке - ток не пропускает. Значит где-то по схеме ток проходит. подозреваю, что это не нормально. как такое может быть? Bezimyannii. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.2051 22 Дек. 13, 14:51 (через 30 мин)
Tood, "переключатель" (слева в середине) шунтирует лампу продувка
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.2053 22 Дек. 13, 23:53
Может у тебя в монтаже схемы ошибка? Я рекомендую собирать так. Положи перед собой электрическую схему автоматики. начинай неспеша подсоединять провода. как только провод подключил, на схеме цветным карандашом этот провод закрась. и так постепенно всю схему. Все у тебя получится.
сообщения удалены (2)
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.2054 23 Дек. 13, 14:36
Как вариант в качестве индикаторов купил тумблера с посдветкой под круглое отверстие (чтоб ставить проще), 19 рублев в "1000мелочей", ну и в электриках бывают, а вот индикаторных лампочек нема у нас, только донорские. Внутри неонка, резюк ну и потроха выключателя: Neon1. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.Neon2. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.Neon3. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
сообщения удалены (6)
Roman66683
Специалист
Новокуйбышевск
122 19
Отв.2055 27 Дек. 13, 01:58
Всем привет! Коллеги подскажите через какие разъемы можно соединить клапан на 12вольт? USB как я понял только 5 вольт. Может быть тюльпаны подойдут?
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2058 27 Дек. 13, 18:32
ZSerje, Сергей, вчера получил клапан отбора, осталось дождаться от тебя ШИМ. И я решил начать монтаж приборов (электронику) И сразу появилось много вопросов: почему фазовые провода у тебя не все на монтажной схеме корич, кр., роз, а НОЛЬевой провод не везде синий. https://cdn.homedistil.ru/fs/1310/27/19291.209100.jpg https://cdn.homedistil.ru/fs/1311/06/19291.209695.jpg https://cdn.homedistil.ru/fs/1310/27/19291.209091.jpg И зачем у тебя на клеммы идут лишние провода если можно ограничиться и одним? Как например переключатель продувки (центральные клеммы, провода идут паролельно в одну и туже точку. Нулевая клемма два провода идут на реле (пускатель) -не проще пустить один провод, и на реле сделать перемычку на другой контакт (как на ИРТ4 "0" к3;к4 всего перемычка, и нет лишнего) Запутался с реле РЭК 77/4 по твоей схеме начинаешь подключать контакты........и путаешься что куда что откуда, пронумеровать бы на чертеже контакты! А то давно я этим не занимался, могу что нибудь перепутать, и в этоге сожгу всю электронику.
svd8
Магистр
СССР
203 27
Отв.2059 27 Дек. 13, 19:03 (через 31 мин)
Запутался с реле РЭК 77/4 по твоей схеме начинаешь подключать контакты........diver1966, 27 Дек. 13, 18:32
Провода которые идут на катушку немного не так как по схеме, но разобраться можно, остальные подключаешь как по схеме на верхние контакты, а правый верхний провод подключаешь на нижний правый контакт. Я подключил так и все работает.