ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
falki
Доктор наук
Уфа
838 133
Отв.2360 24 Янв. 14, 09:22
i_g_o_r_e_k, ты думаешь они там дураки наверника перемычки прожгли.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.2361 24 Янв. 14, 10:59
После отключения сети, прибор продолжит работу и колона выдаст порцию голов.
ZSerje, 23 Янв. 14, 15:30
В мое отсутствие, в тару с чистым спиртом. Да и на себя поработать надо перед раздачей. Не, при отключении электричества надо организовать полный стоп.Нельзя оставлять автоматику на базе ИРТ-4К и РМ-2 без присмотра, это всего лишь хороший помощник. В этой конструкции далеко не всё автоматизировано.
Братан, 24 Янв. 14, 02:27
Но процессом управляете вы.
сообщение удалено
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.2362 24 Янв. 14, 12:34
diver1966, ИРТэшка может и умная, да я не настолько умный как она)) самому алгоритм программирования придумывать тяжеловато. думал, может спецы подскажут, но не подсказали. В самом начале ёще выбирал автоматику, чтобы и дистиллировать и ректифицировать можно было на ней, универсальную типа. у Zserja спросил, он говорит можно дистилировать. и мне именно нужно, чтобы дистилят был высокого качества, без последующей ректификации, поскольку планируется изготовление и хлебного и плодовоягодного самогона.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.2363 24 Янв. 14, 12:41, через 7 мин
Tood, Чтобы дистилят был высокого качества нужно рядом сидеть ловить мощность, нюхать носом и т.д.
По программированию ИРТ все написали выше. Чтобы запрограммировать нужно почитать инструкцию.
По программированию ИРТ все написали выше. Чтобы запрограммировать нужно почитать инструкцию.
Нельзя оставлять автоматику на базе ИРТ-4К и РМ-2 без присмотра, это всего лишь хороший помощник. В этой конструкции далеко не всё автоматизировано.Полностью поддерживаю. И больше, цели полностью автоматизировать не стояло - у меня лично не завод, так поиграться в свободное время.
Но процессом управляете вы.alekslug, 24 Янв. 14, 10:59
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.2364 24 Янв. 14, 12:49, через 9 мин
ZSerje. Всё так, но при одинаковом объёме и сырье, после нескольких дистиляций можно настоить параметры так, чтобы на выходе было нормальное качество без личного присутствия на процессе от начала до конца. и лично для меня важно, чтобы автоматически уменьшалась мощность нагрева и подавалсь вода при примерно 80 и звучал сигнал при примерно 95 для отбора хвостов, что бы я бросил все дела и прибежал "нюхать носом и т.д.". ну и автоматическое отключение само-сабой.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.2365 24 Янв. 14, 13:00, через 12 мин
Tood, Это задача для микроконтроллера, да и нормального качества и повторяемости не будет. А вот чтобы облегчить задачу вполне можно использовать АВтоматРК. Видишь diver1966 пока инструкцию не почитал раз 20 ничего не получалось, даже в ИРТ с паяльником лазил. А как выучил, все стало на свои места. Про задержку отключения воды писал выше.
с планшета пишу, и то наизусть помню 1реле, куба выстовляешь значение Т* при стабилизации колоны +0,5*с, к примеру 78+0,5=78,5*С по этому датчику будет срабатывать клапон отбора, 2реле 1/3 78*С при этой температуре вкл. Вода, РМ2, 3реле- ТСА-60*С, 4реле-99*С, а датчики отвечают (смотрят) на то реле которое ты введёшь, короче ИРТышка умная штука, в ней можно прагромировать много, и сделать так что все датчики будут управлять одним реле и наоборот один датчик будет управлять всеми реле, ну почти как в нашем случае.diver1966, 23 Янв. 14, 21:22Напиши полный алгоритм работы от начала до конца, подробно.
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.2366 24 Янв. 14, 13:04, через 5 мин
ZSerje, Я провёл более сотни дистиляций за 3 года в ручном режиме и скажу, что повторяемость присутствует. и одним из главных необходимых факторов является именно работа точно по температуре.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.2367 24 Янв. 14, 13:13, через 9 мин
Tood, Создай ветку "Хочу автоматизировать процесс дистилляции"
Напиши полное ТЗ. Опиши оборудование. Примеры повторяемости, сырье, дрожжи, и т.д.
Как говорят все свои "хотелки".
Напиши полное ТЗ. Опиши оборудование. Примеры повторяемости, сырье, дрожжи, и т.д.
Как говорят все свои "хотелки".
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.2368 24 Янв. 14, 13:17, через 4 мин
самому алгоритм программирования придумывать тяжеловато...Tood, 24 Янв. 14, 11:34За тебя это никто не сделает.
Для того чтобы изготовить хороший напиток, ты должен понимать последовательность операций, все тонкости процесса. Если разбираешься в винокурении, составить алгоритм для автомата не составит тебе большого труда.
ПЫСЫ. пишешь более сотни дистилляций у тебя опыт. Замечательно. Давай, опиши последовательно, что ты хочешь получить от автоматики. Все твои хотелки. Ничего не пропусти.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.2369 24 Янв. 14, 13:19, через 3 мин
Но, в другой ветке форума.Здесь железо ИРТ и РМ.
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.2370 24 Янв. 14, 13:30, через 12 мин
ZSerje, оно конечно можно, то пишу сюда, поскольку автоматика придумана тобой и кому как не тебе знать все её возможности. да и в электронике ты разбираешься, а я так.. погулять вышел..
alekslug.
Вот такой алгоритм мне нужен для дистиляции:
датчик 1 в кубе. Т≈78, включается клапан подачи воды в дефе.
датчик 1 в кубе. Т≈80, уменьшается мощность нагрева. подача свет.или лучше звук. сигнала для ручного отбора голов.
датчик 1 в кубе. Т≈95, окончание отбора тела. подача свет. или лучше звук. сигнала для ручного отбора хвостов.
датчик 1 в кубе. Т≈99, отключение нагрева, через 2-5 минут отключается клапан подачи воды.
Датчик 4 ТСА Т≈60, отключение нагрева, через 2-5 минут отключается клапан подачи воды.
ну а для ректификации ZSerje всё подробно в своей инструкции описал.
т.е. автоматика должна быть универсальная, и Серёгина вроде бы удовлетворяет этим требованиям. перепрограмирование ИРТ пока не является проблемой.
alekslug.
Вот такой алгоритм мне нужен для дистиляции:
датчик 1 в кубе. Т≈78, включается клапан подачи воды в дефе.
датчик 1 в кубе. Т≈80, уменьшается мощность нагрева. подача свет.или лучше звук. сигнала для ручного отбора голов.
датчик 1 в кубе. Т≈95, окончание отбора тела. подача свет. или лучше звук. сигнала для ручного отбора хвостов.
датчик 1 в кубе. Т≈99, отключение нагрева, через 2-5 минут отключается клапан подачи воды.
Датчик 4 ТСА Т≈60, отключение нагрева, через 2-5 минут отключается клапан подачи воды.
ну а для ректификации ZSerje всё подробно в своей инструкции описал.
т.е. автоматика должна быть универсальная, и Серёгина вроде бы удовлетворяет этим требованиям. перепрограмирование ИРТ пока не является проблемой.
i_g_o_r_e_k
Студент
А-С
11
Отв.2371 24 Янв. 14, 13:32, через 2 мин
Перемычки жечь - это вчерашний век. С МастерКит брал наборы Вольтметра и амперметра на ЛБП, прошивки на них читались на ура.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.2372 24 Янв. 14, 13:40, через 9 мин
Tood, С таким отношением думаю потрут тебя здесь. и мои посты тоже.
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.2373 24 Янв. 14, 13:47, через 8 мин
ZSerje да я не спецом, поздно про другую ветку заметил. больше не буду про дистиляцию здесь.
Отв.2374 24 Янв. 14, 14:38, через 51 мин
alekslug
Можно ли, что в этой теме описано про ИРТ-4 применять на ИРТ-120, или есть коренные отличия кроме количества каналов 4 и 1 для термодатчиков.
Раньше была Автоматика с ИРТ-120 - ее потерли или в архиве?
Можно ли, что в этой теме описано про ИРТ-4 применять на ИРТ-120, или есть коренные отличия кроме количества каналов 4 и 1 для термодатчиков.
Раньше была Автоматика с ИРТ-120 - ее потерли или в архиве?
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.2375 24 Янв. 14, 14:54, через 17 мин
Или убавляй свои хотелки или тебе нужно другое железо.
Вот такой алгоритм мне нужен для дистиляции:
датчик 1 в кубе. Т≈78, включается клапан подачи воды в дефе.
датчик 1 в кубе. Т≈80, уменьшается мощность нагрева. подача свет.или лучше звук. сигнала для ручного отбора голов.
датчик 1 в кубе. Т≈95, окончание отбора тела. подача свет. или лучше звук. сигнала для ручного отбора хвостов.
датчик 1 в кубе. Т≈99, отключение нагрева, через 2-5 минут отключается клапан подачи воды.
Четыре реле уже использованы , больше их нет в ИРТ-4К для твоих хотелок.Датчик 4 ТСА Т≈60, отключение нагрева, через 2-5 минут отключается клапан подачи воды.
Tood, 24 Янв. 14, 13:30
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.2376 24 Янв. 14, 14:58, через 5 мин
serafimus, ИРТ-120 в этой теме не было никогда. Вся разница между ирт-120 и ИРТ4к в количестве датчиков и испонительных реле
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.2377 24 Янв. 14, 15:24, через 27 мин
Или убавляй свои хотелки или тебе нужно другое железо.хотелки убавлю, а с железом уже ничего не сделать.
alekslug, 24 Янв. 14, 14:54
эти два действия можно совместить на Т≈80
датчик 1 в кубе. Т≈78, включается клапан подачи воды в дефе.
датчик 1 в кубе. Т≈80, уменьшается мощность нагрева.
а отключение при 60 на ТСА по-любому нужно.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2378 24 Янв. 14, 15:29, через 5 мин
alekslug, Алекс, а разве нельзя добавить реле или пускатель, ведь у него датчик то задействавае один, а реле 4 и датчика 4, просто воткнуть их тоже в куб и поставить другие тепературы для других целей. Конечно мутит тоод херню полную, ну да ладно, а ИРТышка то стравиться может с его задачей. 4 независимых канала, 4 независимых реле, вполне всего то отслеживать Т*в кубе.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2379 24 Янв. 14, 15:33, через 5 мин
Tood, Ещё чуть чуть и ты предёшь к исходному варианту. Данная автоматика и так уже делает это, только вот нагрев уменьшается при 78 помоему. А остальное так и работает. см. Програму выше.