Таймер можно выдрать из вентилятора с задержкой для санузлов.
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.2343 23 Янв. 14, 09:49
Tood, Сделай отдельно автоматику старт/стоп и не парься. ИРТ+РМ и все. Много ума не надо, да и не дорого, с учетом того, что будет долго служить. Винокурофф, 22 Янв. 14, 22:40
смысл понятен, но деньги? устройство ведь есть, осталось настроить.
Винокурофф
Доктор наук
Город Лип
750 124
Отв.2344 23 Янв. 14, 10:04 (через 16 мин)
смысл понятен, но деньги? устройство ведь есть, осталось настроить. Tood, 23 Янв. 14, 09:49
Устройство, как оказалось, нужно модернизировать маленько.
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.2345 23 Янв. 14, 10:18 (через 15 мин)
Tood, датчик 1 в кубе. Т≈80, включается клапан подачи воды в дефе. Головы не отбираю датчик 1 в кубе. Т≈99, отключение нагрева, отключается клапан подачи воды, чтобы закрыть воду с задержкой добавить в схему таймер задержки выключения. Датчик 4 ТСА Т≈60, отключение нагрева, через 2-5 минут отключается клапан подачи воды. ZSerje, 22 Янв. 14, 22:47
а как же уменьшение мощности нагрева при Т≈80 и подача сигнала при Т≈95 для отбора хвостов? я понимаю, что при последующей ректификации хвосты можно не отбирать, но если без ректификации, то хвосты отобрать необходимо. и как всё-таки програмировать ИРТ - ? и как посчитать напругу для програмирования РМ-?
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2346 23 Янв. 14, 12:05
ZSerje, Сергей, проводил испытание автоматики. В целом остался доволен. Работает чётко. Только вот проблемка небольшая образовалась, датчик ТСА если поставить, то закрою ТСА колона вскипит как скороварка. Пришлось паять тройник, не знаю правельно ли. Да и датчик охлождаюшей воды тоже наверное через тройник ставить придётся. На время испытаний датчик ТСА был подключён через тройник, а на воду притянул капроновой стяжкой (не осталось трубок подходящего диаметра) ну так вот про испытание: включил автоматику, начался разгон- клапон отбора открыт, зажим гофмана затянут, (нет пока шима) температура в кубе 78* -вкл. Клапон воды - пошло охлождение, вкл.РМ2, при Т* в кубе 88-92*С начала рости Т* 1/3, при 94* в кубе калона начала захлёбываться, уменьшил мощь с 170в до 125в, 15мин. колона работает на себя, откраваю зажим гофмана, отбираю голову (так как у меня повторная ректификация, не доделаная с первого раза при проверки РК в ручном режиме, голов отбирал меньше,) поползли хвосты, клапон воды закрылся, температура в 1/3 какоето время ещё растёт, затем падает, при Т1/3 -78* вклучается клапон отбора- снова отбираю спирт. Да забыл добавить отбор голов и тела делаю на разной скорости, правда регулирую зажимом гофмана. Очень неудобно, когда я наконец дождусь твоего ШИМа мне всё равно какого, давай любой.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2347 23 Янв. 14, 12:14 (через 9 мин)
поползли хвосты, клапон воды закрылся, температура в 1/3 какоето время ещё растёт, затем падает, при Т1/3 -78* вклучается клапон отбора- снова отбираю спирт.diver1966, 23 Янв. 14, 12:05
ошибся клапон отбора закрылся.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2348 23 Янв. 14, 12:21 (через 8 мин)
Далее... клапон отбора так щёлкал (вкл.-выкл.) Пока Т* в кубе не дошла до 99*С затем, автоматика вырубила напряжение на тенах и охлождающию воду. Здорово! Хочу добавить какую нибудь пищалку на старт-стоп и на срабатывание дифавтомата ( ну когда авария или завершение).
Братан
Специалист
Юзовка
136 6
Отв.2349 23 Янв. 14, 15:11
ZSerje, Серж, а что с включением прибора, после отключения/включения сети? Действительно прибор продолжит работу? Надо бы СТОП предусмотреть.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.2350 23 Янв. 14, 15:30 (через 20 мин)
ZSerje, Серж, а что с включением прибора, после отключения/включения сети? Действительно прибор продолжит работу? Надо бы СТОП предусмотреть. Братан, 23 Янв. 14, 15:11
После отключения сети, прибор продолжит работу и колона выдаст порцию голов.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2351 23 Янв. 14, 15:48 (через 18 мин)
Tood, Так у тебя есть устройство или нет? И что ты называешь устройстом? Это автоматика от Сергея? Я имею ввиду схему с дифавтоматом, пускателем ( реле) ,ИРТ и РМ2 ? Или отдельно ИРТ4К и РМ2? Если у тебя собрана автоматика от Сергея, то всё очень просто надо только запрагромировать как ты хочешь (какие температуры и что должно сработать, у тебя при дестиляции что нужно? См. Инструкцию к ИРТ4К и программу к автоматики, задай свои данные. Хотя клапон воды нормально стоит Т*, Т* финиша тоже, но ты можешь её изменить под себя не 99* а допустим 95*С что ешё ты хочешь програмировать то при дестиляции хвасты не поймаешь всёравно, это написано в темах на сайте, да и головы на запах. Короче тебе надо только отключение напряжения при Т*95-99*С при этом вода тоже отключится.
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.2352 23 Янв. 14, 16:17 (через 30 мин)
diver1966, да есть автоматика, собранная по схеме Сергея. со всеми приблудами: дифавт, шим, ирт, рм, пускатель. пока не работает, как положено, но я её дожму. только отключения при 99 не достаточно. нужно ещё уменьшение мощности нагрева при Т≈80 и подача сигнала при Т≈95 для отбора хвостов. точно хвосты я, конечно, не отберу, но опытным путём можно будет примерно подогнать при какой температуре при одинаковом объёме браги или СС пойдут хвосты, чтобы отобрать в другую тару.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2353 23 Янв. 14, 21:22
Tood, Извени за вопрос, а ты програму от Сергея смотрел? Так вот значения температуры там условные, выставишь 50*С будет срабатывать реле на 50* ты просто посмотри ещё раз програму и поймёшь что куда и откуда, я сейчас на работе с планшета пишу, и то наизусть помню 1реле, куба выстовляешь значение Т* при стабилизации колоны +0,5*с, к примеру 78+0,5=78,5*С по этому датчику будет срабатывать клапон отбора, 2реле 1/3 78*С при этой температуре вкл. Вода, РМ2, 3реле- ТСА-60*С, 4реле-99*С, а датчики отвечают (смотрят) на то реле которое ты введёшь, короче ИРТышка умная штука, в ней можно прагромировать много, и сделать так что все датчики будут управлять одним реле и наоборот один датчик будет управлять всеми реле, ну почти как в нашем случае.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2354 23 Янв. 14, 21:43 (через 21 мин)
точно хвосты я, конечно, не отберу, но опытным путём можно будет примерно подогнать при какой температуре при одинаковом объёме браги или СС пойдут хвосты, чтобы отобрать в другую тару.Tood, 23 Янв. 14, 16:17
А зачем ты отбирать головы и хвосты хочешь? Тебе же нужен СС для дальнейший ректификации!? Если да то незамарачивайся, гони по полной с головой и хвостом а при ректификации уже точно отберёшь всё, или тебе нужен дистилят для употребления(виски, коньяк) так тогда и брагу надо благородную делать, а зерноая брага- нужен барбодёр и парогенератор. Я просто не пойму что ты хочешь достичь? Такое ощущение что ты кроме этой темы больше нечего нечитал...... полазь по форому почитай про дистиляцию, посмотри уроки Игоря223, почитай темы про браги, и у тебя многие вопросы сами отпадут. Автоматику можно настроить как захочешь, но при дестиляции тебе потребуется чтобы при 98*С автомат всё выключил. Можно конечно замутить чтобы шаговое реле велючало транспортёрную ленту на которой бы подовалась другая посуда, но это некчему, у тебя же мини спиртзавод а не лекёроводочный.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
После отключения сети, прибор продолжит работу и колона выдаст порцию голов. ZSerje, 23 Янв. 14, 15:30
В мое отсутствие, в тару с чистым спиртом. Да и на себя поработать надо перед раздачей. Не, при отключении электричества надо организовать полный стоп.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.2358 24 Янв. 14, 02:38 (через 12 мин)
Братан, Пускатель нужно добавить, кнопку пуск и стоп. dokyment11.3.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
i_g_o_r_e_k
Студент
А-С
11
Отв.2359 24 Янв. 14, 09:02
А прошивку МК ИРТ-4 никто не сливал? Можно тогда самим ИРТшку собирать.