Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 115 116 117 118 119 120 121 ... 266 118
Bogdan737 Студент Ростов-на-Дону 33 8
Отв.2340  22 Янв. 14, 22:42
Я тоже обращался на форуме и лично к Сержу с таким вопросом и он остался без ответа.
svd8, 22 Янв. 14, 22:39
А что мешает....включить режим разгона(тэн на полную) и система по датчику в кубе вырубит все при 99 в кубе.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2341  22 Янв. 14, 22:47, через 5 мин
Tood,
датчик 1 в кубе. Т≈80, включается клапан подачи воды в дефе.
Головы не отбираю
датчик 1 в кубе. Т≈99, отключение нагрева, отключается клапан подачи воды, чтобы закрыть воду с задержкой добавить в схему таймер задержки выключения.http://leds-opt.com/rele-zaderzhki-vyklyucheniya-rzv-1.html
Датчик 4 ТСА     Т≈60, отключение нагрева, через 2-5 минут отключается клапан подачи воды.
http://leds-opt.com/wp-content/uploads/2012/04/rzv-2.pdf
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2342  22 Янв. 14, 23:02, через 16 мин
Таймер можно выдрать из вентилятора с задержкой для санузлов.
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.2343  23 Янв. 14, 09:49
Tood, Сделай отдельно автоматику старт/стоп и не парься. ИРТ+РМ и все. Много ума не надо, да и не дорого, с учетом того, что будет долго служить.
Винокурофф, 22 Янв. 14, 22:40
смысл понятен, но деньги? устройство ведь есть, осталось настроить.
Винокурофф Доктор наук Город Лип 750 122
Отв.2344  23 Янв. 14, 10:04, через 16 мин
смысл понятен, но деньги? устройство ведь есть, осталось настроить.
Tood, 23 Янв. 14, 09:49
Устройство, как оказалось, нужно модернизировать маленько.
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.2345  23 Янв. 14, 10:18, через 15 мин
Tood,
датчик 1 в кубе. Т≈80, включается клапан подачи воды в дефе.
Головы не отбираю
датчик 1 в кубе. Т≈99, отключение нагрева, отключается клапан подачи воды, чтобы закрыть воду с задержкой добавить в схему таймер задержки выключения.
Датчик 4 ТСА     Т≈60, отключение нагрева, через 2-5 минут отключается клапан подачи воды.
ZSerje, 22 Янв. 14, 22:47

а как же уменьшение мощности нагрева при Т≈80 и подача сигнала при Т≈95 для отбора хвостов? я понимаю, что при последующей ректификации хвосты можно не отбирать, но если без ректификации, то хвосты отобрать необходимо.
и как всё-таки програмировать ИРТ - ? и как посчитать напругу для програмирования РМ-?
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2346  23 Янв. 14, 12:05
ZSerje, Сергей, проводил испытание автоматики. В целом остался доволен. Работает чётко. Только вот проблемка небольшая образовалась, датчик ТСА если поставить, то закрою ТСА колона вскипит как скороварка. Пришлось паять тройник, не знаю правельно ли. Да и датчик охлождаюшей воды тоже наверное через тройник ставить придётся. На время испытаний датчик ТСА был подключён через тройник, а на воду притянул капроновой стяжкой (не осталось трубок подходящего диаметра) ну так вот про испытание: включил автоматику, начался разгон- клапон отбора открыт, зажим гофмана затянут, (нет пока шима) температура в кубе 78* -вкл. Клапон воды - пошло охлождение, вкл.РМ2, при Т* в кубе 88-92*С начала рости Т* 1/3, при 94* в кубе калона начала захлёбываться, уменьшил мощь с 170в до 125в, 15мин. колона работает на себя, откраваю зажим гофмана, отбираю голову (так как у меня повторная ректификация, не доделаная с первого раза при проверки РК в ручном режиме, голов отбирал меньше,) поползли хвосты, клапон воды закрылся, температура в 1/3 какоето время ещё растёт, затем падает, при Т1/3 -78* вклучается клапон отбора- снова отбираю спирт. Да забыл добавить отбор голов и тела делаю на разной скорости, правда регулирую зажимом гофмана. Очень неудобно, когда я наконец дождусь твоего ШИМа мне всё равно какого, давай любой.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2347  23 Янв. 14, 12:14, через 9 мин
поползли хвосты, клапон воды закрылся, температура в 1/3 какоето время ещё растёт, затем падает, при Т1/3 -78* вклучается клапон отбора- снова отбираю спирт.diver1966, 23 Янв. 14, 12:05
ошибся клапон отбора закрылся.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2348  23 Янв. 14, 12:21, через 8 мин
Далее... клапон отбора так щёлкал (вкл.-выкл.) Пока Т* в кубе не дошла до 99*С затем, автоматика вырубила напряжение на тенах и охлождающию воду. Здорово! Хочу добавить какую нибудь пищалку на старт-стоп и на срабатывание дифавтомата ( ну когда авария или завершение).
Братан Специалист Юзовка 136 6
Отв.2349  23 Янв. 14, 15:11
ZSerje, Серж, а что с включением прибора, после отключения/включения сети? Действительно прибор продолжит работу? Надо бы СТОП предусмотреть.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2350  23 Янв. 14, 15:30, через 20 мин
ZSerje, Серж, а что с включением прибора, после отключения/включения сети? Действительно прибор продолжит работу? Надо бы СТОП предусмотреть.
Братан, 23 Янв. 14, 15:11
После отключения сети, прибор продолжит работу и колона выдаст порцию голов.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2351  23 Янв. 14, 15:48, через 18 мин
Tood,  Так у тебя есть устройство или нет? И что ты называешь устройстом? Это автоматика от Сергея? Я имею ввиду схему с дифавтоматом, пускателем ( реле) ,ИРТ и РМ2 ? Или отдельно ИРТ4К и РМ2? Если у тебя собрана автоматика от Сергея, то всё очень просто надо только запрагромировать как ты хочешь (какие температуры и что должно сработать, у тебя при дестиляции что нужно? См. Инструкцию к ИРТ4К и программу к автоматики, задай свои данные. Хотя клапон воды нормально стоит Т*, Т* финиша тоже, но ты можешь её изменить под себя не 99* а допустим 95*С что ешё ты хочешь програмировать то при дестиляции хвасты не поймаешь всёравно, это написано в темах на сайте, да и головы на запах. Короче тебе надо только отключение напряжения при Т*95-99*С при этом вода тоже отключится.
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.2352  23 Янв. 14, 16:17, через 30 мин
diver1966, да есть автоматика, собранная по схеме Сергея. со всеми приблудами: дифавт, шим, ирт, рм, пускатель. пока не работает, как положено, но я её дожму.
только отключения при 99 не достаточно. нужно ещё уменьшение мощности нагрева при Т≈80 и подача сигнала при Т≈95 для отбора хвостов. точно хвосты я, конечно, не отберу, но опытным путём можно будет примерно подогнать при какой температуре при одинаковом объёме браги или СС пойдут хвосты, чтобы отобрать в другую тару.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2353  23 Янв. 14, 21:22
Tood,  Извени за вопрос, а ты програму от Сергея смотрел? Так вот значения температуры там условные, выставишь 50*С будет срабатывать реле на 50* ты просто посмотри ещё раз програму и поймёшь что куда и откуда, я сейчас на работе с планшета пишу, и то наизусть помню 1реле, куба выстовляешь значение Т* при стабилизации колоны +0,5*с, к примеру 78+0,5=78,5*С по этому датчику будет срабатывать клапон отбора, 2реле 1/3 78*С при этой температуре вкл. Вода, РМ2, 3реле- ТСА-60*С,  4реле-99*С, а датчики отвечают (смотрят) на то реле которое ты введёшь, короче ИРТышка умная штука, в ней можно прагромировать много, и сделать так что все датчики будут управлять одним реле и наоборот один датчик будет управлять всеми реле, ну почти как в нашем случае.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2354  23 Янв. 14, 21:43, через 21 мин
точно хвосты я, конечно, не отберу, но опытным путём можно будет примерно подогнать при какой температуре при одинаковом объёме браги или СС пойдут хвосты, чтобы отобрать в другую тару.Tood, 23 Янв. 14, 16:17
А зачем ты отбирать головы и хвосты хочешь? Тебе же нужен СС для дальнейший ректификации!? Если да то незамарачивайся, гони по полной с головой и хвостом а при ректификации уже точно отберёшь всё, или тебе нужен дистилят для употребления(виски, коньяк) так тогда и брагу надо благородную делать, а зерноая брага- нужен барбодёр и парогенератор. Я просто не пойму что ты хочешь достичь? Такое ощущение что ты кроме этой темы больше нечего нечитал...... полазь по форому почитай про дистиляцию, посмотри уроки Игоря223, почитай темы про браги, и у тебя многие вопросы сами отпадут. Автоматику можно настроить как захочешь, но при дестиляции тебе потребуется чтобы при 98*С автомат всё выключил. Можно конечно замутить чтобы шаговое реле велючало транспортёрную ленту на которой бы подовалась другая посуда, но это некчему, у тебя же мини спиртзавод а не лекёроводочный.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2355  24 Янв. 14, 00:02
Tood, тебе сюда  [Практическая дистилляция. Технология фракционной перегонки.]
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2356  24 Янв. 14, 01:11
b]Tood[/b], а здесь видеоуроки посмотри от Игоря223
[Пособие для новичков + видео уроки от игорь223.]
Братан Специалист Юзовка 136 6
Отв.2357  24 Янв. 14, 02:27
После отключения сети, прибор продолжит работу и колона выдаст порцию голов.
ZSerje, 23 Янв. 14, 15:30

В мое отсутствие, в тару с чистым спиртом. Да и на себя поработать надо перед раздачей. Не, при отключении электричества надо организовать полный стоп.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2358  24 Янв. 14, 02:38, через 12 мин
Братан, Пускатель нужно добавить, кнопку пуск и стоп.
dokyment11.3.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
dokyment11.3.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
i_g_o_r_e_k Студент А-С 11
Отв.2359  24 Янв. 14, 09:02
А прошивку МК ИРТ-4 никто не сливал? Можно тогда самим ИРТшку собирать.