Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 153 154 155 156 157 158 159 ... 266 156
bigson Доктор наук Ярославль 633 326
Отв.3100  16 Дек. 14, 08:42
Есть ещё вариант подключения снаббера. На выводы  контактов реле. Так будет пожалуй логичнее. Будет гаситься искра при размыкании контактов.alekslug, 15 Дек. 14, 18:48

Есть вероятность отхватить по рукам током через снаббер (многие не отключают оборудование от сети при обслуживании и надеются на разомкнутые контакты ИРТ, это факт), вобщем решать каждому самому куда ставить снаббер, от помех поможет и тот и другой вариант установки...
Олегич Кандидат наук Нефтеюганск 416 33
Отв.3101  16 Дек. 14, 16:47
Все собрал страшно включать)))
теперь 4 датчика надо спаяться с USB,  что то схему не найду)))  
на кабеле 4 провода а на датчике 3
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3102  16 Дек. 14, 18:35
bigson, правильно заметил, на электромагните клапана будет всегда присутствовать небольшое переменное  напряжение вольт 30-40.Через снабберную цепь. Все переделки делаем с отключенным от сети прибором. Не забываем о ТБ!
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3103  16 Дек. 14, 19:47
Олегич, Красный +5В, Черный -5В, Белый вместе с Зеленым Дата, Оплетку соединяем с -5В в одной точке на ИРТ.
https://cdn.homedistil.ru/fs/1212/17/46.195990.png
svd8 Магистр СССР 203 27
Отв.3104  17 Дек. 14, 00:50
Столкнулся с такой-же проблемой как у Водопроводчика, по совету ZSerje поставил снабберную цепь - резюк на 39 Ом, и кондер 0,1мкФ параллельно с клапаном НХ-3, и все, проблема пропала. Всем спасибо.
Олегич Кандидат наук Нефтеюганск 416 33
Отв.3105  18 Дек. 14, 14:03
ZSerje, У меня ИРТ4К+, а на этой схеме 2 выхода
Водопроводчик Специалист Омск 107 8
Отв.3106  19 Дек. 14, 08:50
ZSerje, У меня ИРТ4К+, а на этой схеме 2 выходаОлегич, 18 Дек. 14, 14:03
Олегич, внимательно на картинку  то посмотри https://cdn.homedistil.ru/fs/1212/17/46.195990.png
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3107  19 Дек. 14, 10:51
Олегич, У датчика три ноги +5В, Дата, -5В.
У ИРТ4К+ для ДСки тоже три контакта +5В, Дата, -5В.
Как в том анекдоте про таблетку: "Смотри не перепутай"
sergik11111 Бакалавр Харьков 61 21
Отв.3108  19 Дек. 14, 16:25
Пытаюсь сделать стабилизатор мощности типа РМ-2 пока добился стабилизации +_ 2 вольта (по вольтметру RMS). Этого достаточно для ректификации или ковырять дальше. Если вместо вольт устанавливать % мощности это будет удобно или лучше вольты все таки.  Кто знает подскажите пожалуйста.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.3K 1.9K
Отв.3109  19 Дек. 14, 16:49, через 24 мин
Напряжение не очень жестко связано с колличеством вдуваемого пара и тем более возвращаемой навстречу флегме. Тем более при изменяющейся спиртуозности куба.По сему имхо 2 вольта за глаза.
HBB Кандидат наук Москва 357 94
Отв.3110  20 Дек. 14, 02:14
Парни, простите, но утюжить пост нет времени. Поставил РМ-2.
Вот такая картина - меряю вольтаж:

Без нагрузки
222.1.jpg
222. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


С лампой 75 ватт
223.jpg
223. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


что не так делаю?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3111  20 Дек. 14, 10:54
[сообщение #12127201]
Гарик 061 Доктор наук Таганрог 663 256
Отв.3112  21 Дек. 14, 09:54
На рисунке ниже, при разводке 0, клапан продукта (отбора  AR-NX-3) соединяется синим проводом клемма N.
avtomatrk_nol.1.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
avtomatrk_nol.1.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


А согласно схеме, рисунок ниже он напрямую после ШИМА включён? В чём или где неправильно?
shema_new.jpg
Shema_new. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
avtomatrk_nol.1.jpg
avtomatrk_nol.1.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3113  21 Дек. 14, 22:58
Схема с другим, первым ШИМом. https://cdn.homedistil.ru/fs/1401/07/19291.213625.jpg
Гарик 061 Доктор наук Таганрог 663 256
Отв.3114  22 Дек. 14, 03:43
Схема с другим, первым ШИМом. https://cdn.homedistil.ru/fs/1401/07/19291.213625.jpgZSerje, 21 Дек. 14, 22:58
С новым шимом собирать по новой схеме. Правильно я понимаю?
В новой схеме отсутствует варистор. А многое ещё не совпадает в новой схеме, с пошаговым описанием, с 89-й страницы?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3115  22 Дек. 14, 11:08
Да, по новой схеме. Варистор - это защита от перенапряжений в сети, работает если есть предохранитель.
сообщения удалены (9)
max_osten Специалист Ивано Франковск 180 61
Отв.3116  02 Янв. 15, 02:41
Прошу помочь.Сегодня решил переделать ИРТ-4к в схему с роздельным питание для датчика DS18B20  [сообщение #11655081]
Купил  параметрический стабилизатор 7805 и защитный стабилитрон на 5 вольт типа кс156 все сделал как описано в даной инструкции ...включил ,прочерки .Все проверил ,соплей нет детальки подключил правильно.Думаю наверно во время пайки повредил какую то деталь на схеме ,роспаял и спаял так как было в начале .Включил ,прочерков нет все работает.Снова роспаял и запаял стабилизатор 7805 и стабилитрон ,и перемычки ...то же самое,прочерки.Укоротил провода на датчиках до 5см ,ничего не дало .На входе в стабилизатор 22,8в на выходе 5,1в .На выводах стабилитрона 0,7в.Стабилитрон у меня с белой и оранжевой полоской.Запаял так что белая полоска совпадает с чорной как на фотографии.
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3117  02 Янв. 15, 10:14
Проверь правильность подключения ДСки. Попробуй без стабилитрона, он нужен для защиты порта контроллера от случайного перенапряжения. Оранжевая полоска стабилитрона должна совпадать с черной на фото.https://cdn.homedistil.ru/fs/1302/24/19291.198651.jpg
https://cdn.homedistil.ru/fs/1302/24/19291.198646.jpg

large_134_ds18b20-1.jpg
Large_134_ds18b20-1. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3118  02 Янв. 15, 11:10, через 57 мин
ZSerje, не все понимают, что такое GND,DQ,VDD. Надо объяснить. GND - минус питания или общий провод. VDD - плюс питания. DQ - сигнал.
max_osten Специалист Ивано Франковск 180 61
Отв.3119  02 Янв. 15, 15:58
ZSerje,alekslug, ребята большущее спасибо.Все заработало 
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
.Отпаял стабилитрон и датчики запустились,перепаял его другой стороной и все работает.
Причина была в неправильной запайке стабилитрона.
После этого вылезла проблема с 3-тим и 4-тым датчиком ,тоесть они вели себя как один целый ,за какой не возьмись температура на мигающих мониторах росла паследовательно ,к примеру на верхнем табле22,3 через секунду на нижнем 22,6 ,еще через секунду на верхнем 22,9 ...Выличелось заменой 4-того датчика.

Еще раз спасибо и с Новым годом!!!!