михаил74 Студент волгоград 42 12
Отв.3120  10 Янв. 15, 01:06
Подскажите пож,как проверить РМ-2.На кнопки реагирует напряжение на нем меняется,а на собраной схеме на нагрузке ничего нет
regulator-moshhnosti-rm-2-afacdb.png ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
regulator-moshhnosti-rm-2-afacdb.png ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3121  10 Янв. 15, 07:54
михаил74, Какой симистор? И фото собранной схемы, может перепутал что то. Нагрузка сколько Ом.
михаил74 Студент волгоград 42 12
Отв.3122  10 Янв. 15, 11:14
Семистр BTA-26 600.Фото не могу-далеко сейчас.Да и перепутать тут это суметь надо.Нагрузка и тен проббывал и лампочку-не горит и не греет.
Юрыч Доктор наук Тюмень 998 364
Отв.3123  10 Янв. 15, 17:06
Подскажите пож,как проверить РМ-2.На кнопки реагирует напряжение на нем меняется,а на собраной схеме на нагрузке ничего нетмихаил74, 10 Янв. 15, 01:06
Купил таку хрень на досуге. Так же было. Час кнопки туда-сюда жал. Разобрал.. На все ножки при паяны были на оптроне. Стреляют у них там. ПрипаЛ. Все работает.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3124  10 Янв. 15, 17:33, через 27 мин
михаил74,  Ты уверен что выводы  симистора правильно подключил? Если да, то
тебе надо определиться, что не работает. Неисправен симистор или РМ-2.
Перемкни выводы 1 и 2 на РМ-2 через резистор от 300 ом до 3 ком. Если подключенная лампа (нагрузка) загорится ищи в РМ-2. Если не загорится неисправен симистор.
михаил74 Студент волгоград 42 12
Отв.3125  10 Янв. 15, 20:16
Этот же семистр подключил вместо родного на диммер-все работает.А первый раз подключил к РМ вот это
tiristor.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
tiristor.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Не он ли корень зла?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3126  10 Янв. 15, 20:38, через 23 мин
Может быть вполне. Тогда вскрывай РМ-2, там стоит оптосимистор  МОС3023. Шестиногая микросхема. Были случаи,горели они. Меняй её. Уже этот вопрос обсуждали в этой ветке.
михаил74 Студент волгоград 42 12
Отв.3127  12 Янв. 15, 00:44
Ура!!!Починил!!!Неисправность вотhttp://files.homedistiller.ru/80375.jpg,починил вот [сообщение #11623422] .Правда обошлось все одним резистором.Алекслугу респект и уважение!!!
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3128  12 Янв. 15, 07:37
михаил74,это твоя настойчивость тебе помогла. Сам раскопал нужную страницу на форуме и нашел нужную информацию.
После пайки на плате, советую промыть её хорошо спиртом от остатков флюса. Там есть высокоомная цепь которая очень чувствительна к загрязнениям.

Вышел новый прайс у  Ani-pcb РМ-2 они продают за 292 гривны. Это около 900 рублей по курсу обмена примерно.Плюс пересылка.   В замешательстве
Но даже при всех недостатках РМ-2 полноценной замены ему нет.Были попытки. Насколько мне известно, повторить технические характеристики прибора, и тем более превзойти, никто пока не сумел. (стабилизация напряжения ± 1 вольт.) Все кто бил себя пяткой в грудь, сейчас скромно молчат.
Водопроводчик Специалист Омск 107 8
Отв.3129  12 Янв. 15, 10:14
отрубается ИРТ по заднему фронту срабатывания клапана отбора. Потом снова включается и работает до следующего сбоя. Сбоит примерно раз в 2 - 5 минут. Если сам клапан отключить (просто оставить клацающую релюху старт-стопа) то сбоя не происходит. Автоматика собрана по схеме от ZSerje [сообщение #11591465] . Блин, уже всяко менял места подключения и ИРТ и клапана. Пофиг. Пытался ставить фильтр (провод от БП с ферритом) на провод клапана - не помогает. В принципе, и с этим дефектом автоматика работает. За эту секунду сбоя (за счет инерционности тепловых процессов) работа колонны не нарушается.Водопроводчик, 11 Дек. 14, 08:32
Переделал полностью разводку соединительных проводов. Сделал более грамотно. Минимально коротко. Соединения в одной точке. Дефект пропал. Всем спасибо.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.3130  12 Янв. 15, 10:24, через 10 мин
Но даже при всех недостатках РМ-2 полноценной замены ему нетalekslug, 12 Янв. 15, 07:37
А как же HHKG-2, она разве не аналог РМ?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3131  12 Янв. 15, 10:56, через 32 мин
Miroschnik, с какой точностью держит напряжение на выходе HHKG-2 ? Ответив на этот вопрос, ты получишь ответ на свой.
У меня нет этого чуда китайского.
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.3132  12 Янв. 15, 11:21, через 26 мин
А где можно посмотреть практическое тестирование РМ-2. Не характеристики производителя, а именно замеры напряжения на выходе при изменении оного на входе? И желательно не только дешовым китайским мультиметром. Правда интересно.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3133  12 Янв. 15, 11:26, через 6 мин
Нигде не встречал. Только на табло РМ-2.
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.3134  12 Янв. 15, 11:31, через 5 мин
А то сравнить бы с HHKG-2. Этого зверя я мучал как только мог.) [сообщение #12129595] В реальной ректификации китаёза показал себя молодцом - параллельно нагрузке воткнул вольтметр стрелочный, стрелка не шелохнулась (периодически в течении 24 часов поглядывал), по опыту предыдущему напруга в сети +-10 вольт гуляет.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3135  12 Янв. 15, 14:03
vitalka73, цифровой нужен вольтметр.С точностью не хуже 0,5v. чтобы сравнить.
А по цене HHKG-2 точно вкуснее. Я же не пишу что он хуже. Вполне рабочий инструмент.  
max_osten Специалист Ивано Франковск 180 61
Отв.3136  13 Янв. 15, 09:28
Насколько мне известно, повторить технические характеристики прибора, и тем более превзойти, никто пока не сумел.alekslug, 12 Янв. 15, 07:37
На Украинском ресурсе похожему ХД (не знаю можно ли выставлять здесь прямую ссылку)ребята сделали аналог РМ-2 ,и даже лучше. Там появилась возможность прямого включения фиксированых напруг ,тоесть нажал на кнопку пожалста напруга на головы,нажал вторую-тело.
И работает без проблем в точности как РМ-2 и судя по новому прайсу  Ani-pcb цены у аналога лучше.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3137  13 Янв. 15, 09:41, через 14 мин
И работает без проблем в точности как РМ-2 и судя по новому прайсу  Ani-pcb цены у аналога лучше.max_osten, 13 Янв. 15, 09:28
Да не, он по другому принципу, у него не фазовое регулирование, как РМ-2, а Брезенхемом.
И не так уж и дешево - готовое изделие 150 баксов.
Ну а по поводу точности регулировки, раз работает, значит точность вполне достаточна для поставленных задач, а гнаться за долями вольта это не самоцель.
Вот ссылка на разработку http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2952.0.html
max_osten Специалист Ивано Франковск 180 61
Отв.3138  13 Янв. 15, 12:38
Да не, он по другому принципу, у него не фазовое регулирование, как РМ-2, а Брезенхемом.msg31, 13 Янв. 15, 09:41
Это розработка от Игоря ,тоже класная штука ,а я говорю о РМ-2 вернее его аналоге от  chelovechik  http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2939.0.html
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3139  13 Янв. 15, 13:12, через 35 мин
max_osten, в ту тему только довереных лиц  пускают. Поздравляю тебя. Ты вхож.