Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 156 157 158 159 160 161 162 ... 266 159
Александр 7 Специалист Оханск 109 8
Отв.3160  25 Янв. 15, 21:31
Виктрыч. То. что от Пикасо, это все, и больше ничего не надо?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.3K 1.9K
Отв.3161  25 Янв. 15, 21:51, через 21 мин
Нет. Ну блок питания для НМ. У меня зарядка от мобильника.
На перспективу датчик давления . Может  быть. Есть еще доработка НМ для выключения всего по программе и аварии. Попробую найти.
Вот. Тоже не Малевич.
[сообщение #12145726]
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3162  25 Янв. 15, 23:08
 Корпус хороший для самоделок. http://www.chipdip.ru/video/id000317753/
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3163  25 Янв. 15, 23:11, через 3 мин
Александр 7,у  NM8036 возможностей больше чем ИРТ-4К.
Александр 7 Специалист Оханск 109 8
Отв.3164  26 Янв. 15, 16:13
Возможностей больше, а как с эксплуатационными сроками. Что то ИТР-4к стала загибаться. Совсем немного продержалась.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.3K 1.9K
Отв.3165  26 Янв. 15, 17:46
У меня  года два без претензий. Эту зиму ваще на балконе прописалась приколоченной к стенке. В -25 работает. Только жк экран тормозит по отображению при минусах.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3166  26 Янв. 15, 22:16
Что то ИТР-4к стала загибатьсяАлександр 7, 26 Янв. 15, 16:13
Что случилось?

Александр 7 Специалист Оханск 109 8
Отв.3167  27 Янв. 15, 20:48
Что случилось?alekslug, 26 Янв. 15, 22:16
При переключении показаний индикаторов приходится несколько раз нажимать на кнопку. Изначально все работало нормально, я ничего не трогал, видимо , что то с реле К1. Клапан закрылся, горит лампа старт-стоп. Разьем клапана выдергиваешь, лампа гаснет. Фаза с нолем в разьеме есть. Клапан включаешь в розетку, нормально работает. Показания реле К1 наберешь нужное значение, нажимаешь кнопку подтверждение, либо сбрасывается в ноли, либо устанавливаются предыдущее показания. Что бы добиться установки нужных показаний, процесс надо повторить несколько раз. Думаю, что то с реле К1. Датчики все исправны, все кажут.Влаги внутри нет. Собственно вот такие неисправности.
Selikh Студент Москва 19 4
Отв.3168  31 Янв. 15, 19:08
Всем привет!
Народ, помогите плиз. Вообщем начались проблемы с ИРТ-4К. Автоматика  собрана по схеме Сергея. Отработала от силы часов 25.
Что-то происходит с реле К2. После разгона, когда реле замкнулось и начал работать РМ-2, иногда, кратковременно К2 размывается и замыкается. Само. Точка, которая указывает на то, что К2 замкнулось, продолжает мигать. Один раз даже было так, что реле разомкнуломь, ТЭН на полную мощность работает, клапан воды закрыт и парит в банку!!!!
После таких скачков появился гул, непонятно пока от чего именно, то ли РМ2 гудит, то ли пускатель (они рядом установлены). Больше похоже, что от пускателя.
Что делать то? Может кто посоветовать?
Dimassik Кандидат наук Щучинск 377 51
Отв.3169  01 Февр. 15, 13:54
Такая же беда, и на трех ИРТешках, видать заводской брак - изделие сырое. Грустный Много у нее еще глюков - то два датчика видит, три не видит,то показывает температуру с одного датчика сразу на двух дисплеях. Стараюсь ничего не трогать и молиться, чтобы продержалась до установки нормальной автоматики. Подмигивающий
kot-1 Бакалавр brest 67 8
Отв.3170  02 Февр. 15, 19:24
Возникла проблема ИРТ-4к.Датчики показывают температуру,идикатор работы реле показывает срабатывание, Но сами реле почемуто неработают? Кто подкажет в чём проблема?
Selikh Студент Москва 19 4
Отв.3171  03 Февр. 15, 10:09
Такая же беда, и на трех ИРТешках, видать заводской брак - изделие сырое.Dimassik, 01 Февр. 15, 13:54

Вообще отлично.... (((( Походу не я один такой... у меня еще цветочки...

Интересно есть ли мастер, который сможет разобраться и починить?

В качестве альтернативы вот еще вариант нашел (но правда не совсем то):
http://l-en.ru/catalog/rele-temperatury/rt-12-16.html

alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3172  03 Февр. 15, 12:00
 В каждом случае неисправности ирт надо разбираться отдельно. Если исправен микропроцессор отремонтировать всегда можно на месте. Ищите спецов рядом с собой.


Selikh, вполне подойдет.  Надо 4 штуки  термореле RT-12-16, чтобы получилась полноценная замена одного ИРТ-4К.
RT-12-16 имеет один датчик температуры и одно исполнительное реле.
В ИРТ-4К их четыре. 4 датчика и четыре выхода.

сообщение удалено
sobaka Магистр Челябинск 292 37
Отв.3173  05 Февр. 15, 22:41
ИРТ-4к+ или ИРТ-120? В 120 таймер есть, он может пригодится?
Den_IS Студент Севастополь 29 5
Отв.3174  07 Февр. 15, 23:34
Добрый вечер, помогите пожалуйста.
На выходе РМ напряжение 56 вольт при регулировке не меняется. Если на рм  выставить напряжение большее напряжения сети то индикатор начинает мигать как и положено. ВТА менял не помогло. Куда копать? Что менять?

Спасибо
сообщение удалено
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3175  08 Февр. 15, 08:25
Den_IS,проверь все пайки,если не поможет меняй МОС 3052.
Микроконтроллер похоже исправен - регулируется.
rm-2.jpg
Rm-2. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Den_IS Студент Севастополь 29 5
Отв.3176  09 Февр. 15, 18:12
Спасибо, была где то запасная , если найду поменяю
Den_IS Студент Севастополь 29 5
Отв.3177  09 Февр. 15, 22:29
Моську перепаял, результат нулевой 54 вольта
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3178  09 Февр. 15, 23:07, через 38 мин
Там больше и копать  негде. 
Водопроводчик Специалист Омск 107 8
Отв.3179  10 Февр. 15, 09:40
На выходе РМ напряжение 56 вольт при регулировке не меняется. Если на рм  выставить напряжение большее напряжения сети то индикатор начинает мигать как и положено. ВТА менял не помогло. Куда копать? Что менять?Den_IS, 07 Февр. 15, 23:34
1. Дефект появился сразу после сборки или схема работала и сдохла?
2. Дай схему, по которой все собрано.
3. Где (между какими точками по схеме) меряешь напряжение?
4. Чем меряешь напряжение?
5. Что используешь в качестве нагрузки?
сообщение удалено