Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 266 18
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
Отв.340  27 Сент. 12, 15:10
скажите как работают датчики подключенные 4шт. паралельно к одному входу ИРТК-4 ?
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.341  27 Сент. 12, 15:25, через 16 мин
скажите как работают датчики подключенные 4шт. паралельно к одному входу ИРТК-4 ?gutenmorgen, 27 Сент. 12, 15:10
Хорошо работают Улыбающийся
У каждого датчика есть свой ID, типа мак-адресс. При подключении к ИРТ-4к они прописываются и присваиваются номера- потом по очереди касаешься лампочки датчиком, вычисляешь какой с каким номером- и распологаешь на общей шине, подключенной к тому самому входу, как тебе удобно. Или сразу распаиваешь- а потом переназначаешь номера.
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
Отв.342  27 Сент. 12, 15:32, через 7 мин
вот как хорошо придумано Улыбающийсямне как мало знаещему електронику спиртик будет даже очень сладким когда во всем разберусь
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.343  27 Сент. 12, 15:37, через 6 мин
В том и дело что с данными приборами электроники никакой не применяешь больше, тока электрика. В рамках 7-го класса ООШ Улыбающийся
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
Отв.344  27 Сент. 12, 15:57, через 21 мин
ну наверно там ничего сверестетсвеного нету Улыбающийсяпостараемся
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.345  28 Сент. 12, 19:57
Х-м, странность какая то нарисовалась.
Перепаял датчики, так что бы оплетка, которая на минус датчиков заведена, так же и к колпачку, на сам датчик одеваемому, припаяна была.
УЗО выбивает сразу по попытке вставить датчик в колону.
И что это может быть?
Sambedded Кандидат наук Vancouver 376 87
Отв.346  28 Сент. 12, 20:26, через 30 мин
Неужели у ИРТ блок питания без гальванической развязки?  
upd: А ты напряжение между датчиком и коллегой не пробовал мерять? Интересно,сколько там?
Николай334 Профессор Краснодар 2.1K 286
Отв.347  28 Сент. 12, 21:06, через 41 мин
УЗО выбивает сразу по попытке вставить датчик в колону.Chhag, 28 Сент. 12, 19:57
Земля должна быть надёжной, и оплётка вместе с кубом должны быть надёжно ЗАЗЕМЛЕНЫ.
Роман 68 Бакалавр Приазовье 53 12
Отв.348  28 Сент. 12, 21:45, через 39 мин
Неужели у ИРТ блок питания без гальванической развязки?  upd: А ты напряжение между датчиком и коллегой не пробовал мерять?Sambedded, 28 Сент. 12, 20:26
Какого из коллег?
ИРТ питается через сетевой трансформатор, первичка прямо в сеть (на фото сетевые выводы слева вверху), вторичка, через мост выдаёт 12 вольт выпрямленного напряжения.
ИРТ-4.jpg
ИРТ-4.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ИРТ-4.jpg
ИРТ-4.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.349  28 Сент. 12, 22:58
Chhag,
УЗО может выбивать если ноль до узо встретится с нолем после. Это могло произойти при заземлении и занулении. Скажем попал ноль на корпус входящий  и тот, что вышел с узо. Если на нормально работающем узо замкнуть перемычкой  вход и выход ноля он сработает сразу. И это правильно.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.350  29 Сент. 12, 00:00
Chhag, ищи косяк в монтаже. я стрелкой провод показал это - минус?, куда он подключен?
косяк.JPG
косяк.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.351  29 Сент. 12, 01:13
Chhag, ищи косяк в монтаже. я стрелкой провод показал это - минус?, куда он подключен?alekslug, 29 Сент. 12, 00:00
Да там общая шина. В общем все что на схеме подключено к красным линиям в реале подключено к общей планке слева. Все что голубым- к общей планке справа. Сказать однозначно "вот это минус" не получится, вилка то без полярности. А вот куб- заземлен, к тому же на него садится еще и земля клапана. Боюсь что вот тут может быть проблема, если вилку не так воткнуть, и фаза потечет на землю через датчика экран... Только не нахожу где именно такая утечка может получаться. Ведь на датчиках полярность как раз указана.
А пока прозваниваю всю схему.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.352  29 Сент. 12, 05:04
На фото плохо видно. Провод указанный стрелкой  подключен к (-)клемме к которой датчики подключаются? Или оптический обман?
И еще. Экранированный провод датчиков должен быть  двухжильный в экране, или в экране у тебя одна жила?

Попробуй искать неисправность так.  Оставь все цепи 220 вольт только на ИРТ , от РМ-2 и куба отключи. Неисправность осталась?
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.353  29 Сент. 12, 14:34
Провод со стрелкой подключен к 4-му контакту, экранированный кабель к 5 и 6-му, к 5-му "+" а к 6-му и "-" и экран. Экран общий для двух изолированных жилок, сетка.
Пробовать, к сожалению, не могу более- допробовался.
smert_irt4k.jpg
Smert_irt4k. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Во вторник поеду за новым ИРТ-4к, от подключения его до УЗО отказался.
Прозвонка схемы показала что монтаж без ошибок, а т.к. принципиальных ошибок в схеме не нахожу, пришел к выводу что прошитый ТЭН, срабатывание 3-го или 4-го реле и не защищенность ИРТ-4к через УЗО дали вот такой смешной результат.
сообщение удалено
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.354  29 Сент. 12, 18:17
Chhag,Печальное зрелище, похоже на плюсовую шину питания схемы ИРТ-4 попало высокое напряжение через пробой изоляции провода 4 реле .Поэтому дым и пошел. оплавленная изоляция видна.А вот почему изоляция провода поплыла?
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.355  29 Сент. 12, 18:49, через 33 мин
Я ХЗ чего, в своем посте #321 со схемой и программированием схему меняю заменил на защищенный УЗО ИРТ-4к и "более внятный тумблер". Был бы прибор после УЗО- не успела бы поплыть изоляция.
Николай334 Профессор Краснодар 2.1K 286
Отв.356  29 Сент. 12, 18:54, через 5 мин
Извиняюсь, мож. я пропустил, но на какую чувствительность нужно покупать УЗО?
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.357  29 Сент. 12, 19:04, через 10 мин
но на какую чувствительность нужно покупать УЗО?Николай334, 29 Сент. 12, 18:54
Для мощности ТЭНа до 3кВт (больше домашняя проводка не потянет) достаточно УЗО 230В, 16А чувствительностью 30мА
Для 16-ти амперных это стандарт.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.358  29 Сент. 12, 19:16, через 13 мин
Печатные платы разные у тебя и  у  Роман 68.
Смотри + шина выгорела и видно на  крышке пластик поплыл от горячего силового  провода. Выгорел ключевой транзистор управления обмоткой 4 реле. Остальные ключи вроде целые. плохо видно. Думаю ищи засаду в цепи 4 реле.
Не уверен что узо спасло бы. по питанию с высоковольтной части  схемы ИРТ нет нарушений.
косяк2.JPG
косяк2.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Николай334 Профессор Краснодар 2.1K 286
Отв.359  29 Сент. 12, 19:25, через 9 мин
Для 16-ти амперных это стандарт.Chhag, 29 Сент. 12, 19:04
Не, они могут быть: 10, 30, 100, 300, 500ма.
Нужно брать с максимальной чувствительностью?