ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.340 27 Сент. 12, 15:10
скажите как работают датчики подключенные 4шт. паралельно к одному входу ИРТК-4 ?
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.341 27 Сент. 12, 15:25, через 16 мин
скажите как работают датчики подключенные 4шт. паралельно к одному входу ИРТК-4 ?gutenmorgen, 27 Сент. 12, 15:10Хорошо работают
У каждого датчика есть свой ID, типа мак-адресс. При подключении к ИРТ-4к они прописываются и присваиваются номера- потом по очереди касаешься лампочки датчиком, вычисляешь какой с каким номером- и распологаешь на общей шине, подключенной к тому самому входу, как тебе удобно. Или сразу распаиваешь- а потом переназначаешь номера.
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.342 27 Сент. 12, 15:32, через 7 мин
вот как хорошо придумано мне как мало знаещему електронику спиртик будет даже очень сладким когда во всем разберусь
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.343 27 Сент. 12, 15:37, через 6 мин
В том и дело что с данными приборами электроники никакой не применяешь больше, тока электрика. В рамках 7-го класса ООШ
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.344 27 Сент. 12, 15:57, через 21 мин
ну наверно там ничего сверестетсвеного нету постараемся
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.345 28 Сент. 12, 19:57
Х-м, странность какая то нарисовалась.
Перепаял датчики, так что бы оплетка, которая на минус датчиков заведена, так же и к колпачку, на сам датчик одеваемому, припаяна была.
УЗО выбивает сразу по попытке вставить датчик в колону.
И что это может быть?
Перепаял датчики, так что бы оплетка, которая на минус датчиков заведена, так же и к колпачку, на сам датчик одеваемому, припаяна была.
УЗО выбивает сразу по попытке вставить датчик в колону.
И что это может быть?
Sambedded
Кандидат наук
Vancouver
376 87
Отв.346 28 Сент. 12, 20:26, через 30 мин
Неужели у ИРТ блок питания без гальванической развязки?
upd: А ты напряжение между датчиком и коллегой не пробовал мерять? Интересно,сколько там?
upd: А ты напряжение между датчиком и коллегой не пробовал мерять? Интересно,сколько там?
Отв.347 28 Сент. 12, 21:06, через 41 мин
УЗО выбивает сразу по попытке вставить датчик в колону.Chhag, 28 Сент. 12, 19:57Земля должна быть надёжной, и оплётка вместе с кубом должны быть надёжно ЗАЗЕМЛЕНЫ.
Роман 68
Бакалавр
Приазовье
53 12
Отв.348 28 Сент. 12, 21:45, через 39 мин
Неужели у ИРТ блок питания без гальванической развязки? upd: А ты напряжение между датчиком и коллегой не пробовал мерять?Sambedded, 28 Сент. 12, 20:26Какого из коллег?
ИРТ питается через сетевой трансформатор, первичка прямо в сеть (на фото сетевые выводы слева вверху), вторичка, через мост выдаёт 12 вольт выпрямленного напряжения.
4udak
Кандидат наук
Kharkov
470 122
Отв.349 28 Сент. 12, 22:58
Chhag,
УЗО может выбивать если ноль до узо встретится с нолем после. Это могло произойти при заземлении и занулении. Скажем попал ноль на корпус входящий и тот, что вышел с узо. Если на нормально работающем узо замкнуть перемычкой вход и выход ноля он сработает сразу. И это правильно.
УЗО может выбивать если ноль до узо встретится с нолем после. Это могло произойти при заземлении и занулении. Скажем попал ноль на корпус входящий и тот, что вышел с узо. Если на нормально работающем узо замкнуть перемычкой вход и выход ноля он сработает сразу. И это правильно.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.350 29 Сент. 12, 00:00
Chhag, ищи косяк в монтаже. я стрелкой провод показал это - минус?, куда он подключен?
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.351 29 Сент. 12, 01:13
Chhag, ищи косяк в монтаже. я стрелкой провод показал это - минус?, куда он подключен?alekslug, 29 Сент. 12, 00:00Да там общая шина. В общем все что на схеме подключено к красным линиям в реале подключено к общей планке слева. Все что голубым- к общей планке справа. Сказать однозначно "вот это минус" не получится, вилка то без полярности. А вот куб- заземлен, к тому же на него садится еще и земля клапана. Боюсь что вот тут может быть проблема, если вилку не так воткнуть, и фаза потечет на землю через датчика экран... Только не нахожу где именно такая утечка может получаться. Ведь на датчиках полярность как раз указана.
А пока прозваниваю всю схему.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.352 29 Сент. 12, 05:04
На фото плохо видно. Провод указанный стрелкой подключен к (-)клемме к которой датчики подключаются? Или оптический обман?
И еще. Экранированный провод датчиков должен быть двухжильный в экране, или в экране у тебя одна жила?
Попробуй искать неисправность так. Оставь все цепи 220 вольт только на ИРТ , от РМ-2 и куба отключи. Неисправность осталась?
И еще. Экранированный провод датчиков должен быть двухжильный в экране, или в экране у тебя одна жила?
Попробуй искать неисправность так. Оставь все цепи 220 вольт только на ИРТ , от РМ-2 и куба отключи. Неисправность осталась?
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.353 29 Сент. 12, 14:34
Провод со стрелкой подключен к 4-му контакту, экранированный кабель к 5 и 6-му, к 5-му "+" а к 6-му и "-" и экран. Экран общий для двух изолированных жилок, сетка.
Пробовать, к сожалению, не могу более- допробовался.
Во вторник поеду за новым ИРТ-4к, от подключения его до УЗО отказался.
Прозвонка схемы показала что монтаж без ошибок, а т.к. принципиальных ошибок в схеме не нахожу, пришел к выводу что прошитый ТЭН, срабатывание 3-го или 4-го реле и не защищенность ИРТ-4к через УЗО дали вот такой смешной результат.
Пробовать, к сожалению, не могу более- допробовался.
Во вторник поеду за новым ИРТ-4к, от подключения его до УЗО отказался.
Прозвонка схемы показала что монтаж без ошибок, а т.к. принципиальных ошибок в схеме не нахожу, пришел к выводу что прошитый ТЭН, срабатывание 3-го или 4-го реле и не защищенность ИРТ-4к через УЗО дали вот такой смешной результат.
сообщение удалено
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.354 29 Сент. 12, 18:17
Chhag,Печальное зрелище, похоже на плюсовую шину питания схемы ИРТ-4 попало высокое напряжение через пробой изоляции провода 4 реле .Поэтому дым и пошел. оплавленная изоляция видна.А вот почему изоляция провода поплыла?
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.355 29 Сент. 12, 18:49, через 33 мин
Я ХЗ чего, в своем посте #321 со схемой и программированием схему меняю заменил на защищенный УЗО ИРТ-4к и "более внятный тумблер". Был бы прибор после УЗО- не успела бы поплыть изоляция.
Отв.356 29 Сент. 12, 18:54, через 5 мин
Извиняюсь, мож. я пропустил, но на какую чувствительность нужно покупать УЗО?
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.357 29 Сент. 12, 19:04, через 10 мин
но на какую чувствительность нужно покупать УЗО?Николай334, 29 Сент. 12, 18:54Для мощности ТЭНа до 3кВт (больше домашняя проводка не потянет) достаточно УЗО 230В, 16А чувствительностью 30мА
Для 16-ти амперных это стандарт.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.358 29 Сент. 12, 19:16, через 13 мин
Печатные платы разные у тебя и у Роман 68.
Смотри + шина выгорела и видно на крышке пластик поплыл от горячего силового провода. Выгорел ключевой транзистор управления обмоткой 4 реле. Остальные ключи вроде целые. плохо видно. Думаю ищи засаду в цепи 4 реле.
Не уверен что узо спасло бы. по питанию с высоковольтной части схемы ИРТ нет нарушений.
Смотри + шина выгорела и видно на крышке пластик поплыл от горячего силового провода. Выгорел ключевой транзистор управления обмоткой 4 реле. Остальные ключи вроде целые. плохо видно. Думаю ищи засаду в цепи 4 реле.
Не уверен что узо спасло бы. по питанию с высоковольтной части схемы ИРТ нет нарушений.
Отв.359 29 Сент. 12, 19:25, через 9 мин
Для 16-ти амперных это стандарт.Chhag, 29 Сент. 12, 19:04Не, они могут быть: 10, 30, 100, 300, 500ма.
Нужно брать с максимальной чувствительностью?