пришел к выводу что прошитый ТЭНChhag, 29 Сент. 12, 14:34А проверить разве нельзя?
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
Delta
Специалист
Кировоград
191 42
Отв.360 29 Сент. 12, 20:03
Отв.361 29 Сент. 12, 20:42, через 40 мин
А проверить разве нельзя?Delta, 29 Сент. 12, 20:03Хорошая мысля приходит опосля. Ща прозвонил тэны, один даёт на куб 1мом. Отключил нах., от греха подальше.
сообщения удалены (2)
Роман 68
Бакалавр
Приазовье
53 12
Отв.362 29 Сент. 12, 21:52
Ща прозвонил тэны, один даёт на куб 1мом.Николай334, 29 Сент. 12, 20:42Один мегом это великолепная изоляция, или ты чем меряешь. Вообще R изоляции нужно измерять мегомметром с напряжением соизмеримым с рабочим напряжением. Я недавно купил тэн, который звонится сто вольтовым мегомметром 100 килоом. Другие звонились ещё хуже. Но от этого ИРТ не сгорит. Коллега по видимому каким то образом пропустил силовой ток (возможно ток короткого замыкания) через провода датчиков, т.к. некоторые дорожки на плате даже испарились.
Chhag, а ты его раньше водой случайно не заливал? На фото видно, что даже верхняя не пострадавшая часть платы имеет какой то белёсый налёт, это не соли от воды?
сообщение удалено
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.363 29 Сент. 12, 22:18, через 27 мин
а что тут делает УЗО 30ма? штыр в землю забьешь невыключишь
Отв.364 29 Сент. 12, 22:19, через 1 мин
или ты чем меряешьРоман 68, 29 Сент. 12, 21:52Мультиком. Остальные тэны показали "0". Нах., я не знаю, что внутри этого тэна. Сег. мом, завтра ком.
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.365 29 Сент. 12, 22:21, через 2 мин
220v попало куда ему не положено в схему ИРТ.alekslug, 29 Сент. 12, 22:06Да и я о том же. Все произошло после двух сделанных мной изменений:
1. После того как земля была распаяна на колпачки датчиков, откуда по экрану пришла на минус датчиков в ИРТ.
2. Одновременно с этим подключил свежепришедший клапан старт-стопа, он имеет три клемы подключения, землю так же вывел на куб.
Куб у меня надежно зазмеляется сам по себе, толстая медяха на арматуру девятиэтажки.
Судя по всему По автоматике фаза уже гуляла, я ХЗ откуда взялась- получила землю и выжгла все к аллаху.
PS Естественно ничего не заливал- нет там солей никаких в реале. Похоже это испарившаяся дорожка и пластик дали налет.
PPS Жаль мужика я знаю- автора шелезяки. А че, снаружи все норм, побрызгал бы дезедорантом чтоб не воняла так горелым да пошел права качать, че ты дал, замени на работающий. А так на "разок поседеть в якитории" попал. Ну и хер с ним.
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.366 29 Сент. 12, 22:24, через 4 мин
а что тут делает УЗО 30ма? штыр в землю забьешь невыключишьgutenmorgen, 29 Сент. 12, 22:18
С чего бы это?
Впрочем сие обсудили в начале темы, когда резистор в 5кОм подбирали к схеме (у мну 5,1 в стандарте 5 не бывает)
alekslug, что-то я увидел.... НЕСРАБАТЫВАНИЕ УЗО согласно 50кОм-ному резистору. Считаем - УЗО, если на ток утечки 30мА, а это оптимум(+-), то для скажем 230В нужно: U/I=230/0,03=7,7кОм, т.е при 50 не сработает. Только что проверил и на 20кОм - не выключается. Взял на 6,8, все четко работает. УЗО - "АВВ".Гонево, 10 Нояб. 11, 19:18
Отв.367 29 Сент. 12, 22:26, через 2 мин
штыр в землю забьешь невыключишьgutenmorgen, 29 Сент. 12, 22:18Сег. общался с электриками по квартирам. Так, они ставят УЗО на 300ма., типа, замучаешся при 100ма. бегать к рубильнику.
Роман 68
Бакалавр
Приазовье
53 12
Отв.368 29 Сент. 12, 22:28, через 3 мин
Ну и хер с ним.Chhag, 29 Сент. 12, 22:21Хер то с ним, но нужно найти причину, иначе второй спалишь.
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.369 29 Сент. 12, 22:55, через 27 мин
такой узо становится гоным если к контактам контрольной кнопки паралельно что нибудь подключаешь
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.370 29 Сент. 12, 23:10, через 15 мин
нужно найти причину, иначе второй спалишь.Роман 68, 29 Сент. 12, 22:28Дык ищу.
Схему ( [ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны]) просмотрел- правильная она.
Смонтированное так же проверил- с теми же результатами.
Куб занят и горячий- завтра проверю ТЭН на пробитость и погляжу че там с клапаном, как то я совсем забыл что и его подключил, а не только колпачки. Вот он, кстать, пощипывал при открывании, как теперь вспоминается. Но опять же, причем тут ИРТ-4к?
Ищу, в общем.
крокодил
Доцент
Самара
1.1K 272
Отв.371 01 Окт. 12, 13:08
А РМ-2 ,кто нибудь разбирал?Там тоже транс на сетевое напряжение как в ИТР.
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.372 01 Окт. 12, 14:08, через 60 мин
Не хочу использовать УЗО по разным причинам.крокодил, 01 Окт. 12, 13:08Да проще можно. Запитать сам ИРТ-4к через одно из реле, нормальнозамкнутое по настройкам. Параллельно кнопка. Разомкнул реле- выключилось все, запустить только нажав кнопку, при этом релюшка замкнулась сама. Где то тут есть похожая схема. Вот только УЗО в системе имеющей ТЭН, металлический корпус- и оператора этого корпуса касающегося, как по мне- обязательный компонент. Даже ежели больше ничего кроме прямых функций не выполняет.
Роман 68
Бакалавр
Приазовье
53 12
Отв.373 01 Окт. 12, 15:55
А РМ-2 ,кто нибудь разбирал?крокодил, 01 Окт. 12, 13:08
Там транса нет, он там не нужен, там всё находится под потенциалом сети.
Запитать сам ИРТ-4к через одно из реле, нормальнозамкнутоеChhag, 01 Окт. 12, 14:08Ты наверное хотел сказать нормально разомкнутое, через контакты которого будет идти силовой ток (на РМ-2 с тэнами), и при срабатывании защитной релюхи на ИРТ (при аварии) силовое реле будет обесточиваться отключая тэны. Но опять же лучше, если ИРТ не будет выключаться, чтобы можно было контролировать текущий температурный режим отключенной колонны.Вообще хорошо бы на релюшки ИРТ вообще не подводить сетевой потенциал, но тогда нужен надёжный источник питания например 12 вольт, и все клапана и реле перевести на низкое напряжение. Сетевой потенциал будет только на первичках трансформаторов ИРТ и блока питания, ну и на РМ-2 с тэнами. А УЗО, если жаба не давит нужно само собой, но не для аварийного отруба, а для отключения при реальной утечке большей 30 ма, как оно и расчитано.
Я для себя пока вижу такую компоновку: Сетевое напряжение идёт через автомат токовой защиты (соответствующей токовой уставки), с него идёт через УЗО 30 ма, но как можно большего тока (пусть будет 40А), затем 220В идёт на силовое реле (реле будет подавать напругу на тэны через симистор), и на первички блоков питания ИРТ и 12 вольт (через плавкие предохранители). Силовое реле должно быть надёжное, с запасом по току контактов (т.к. они довольно слабое звено, они часто выгорают). Для облегчения работы силового реле, и для большей надёжности аварийного отключения, силовой ток должен отключаться сначала симистором, а долей секунды позже и реле. Тогда реле не будет тянуть дугу при отключениях, что исключит подгорание контактов, и искрение в момент отключения, которое может быть причиной взрыва или пожара (если были утечки паров и спирта, отключаться должно всё без искры). Но это уже посложней будет и подороже.
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.374 01 Окт. 12, 16:23, через 29 мин
Ты наверное хотел сказать нормально разомкнутое, через контакты которого будет идти силовой ток (на РМ-2 с тэнами)Роман 68, 01 Окт. 12, 15:55Не-а, я именно то сказал что хотел- НЗ. Когда подано питание на ИРТ-4к, без питания они все разомкнуты. Вот через него, это реле, запитать сам ИРТ-4к. И при размыкании отключится вся схема, а включится только по нажатии параллельной кнопки.
В общем вот такая, с поста 110
сообщения удалены (8)
Роман 68
Бакалавр
Приазовье
53 12
Отв.375 01 Окт. 12, 22:00
Не-а, я именно то сказал что хотел- НЗ. Когда подано питание на ИРТ-4к, без питания они все разомкнуты.Chhag, 01 Окт. 12, 16:23
Я теперь вкурил почему я тебя не понимаю, ты не правильно называешь вид контактов, нормально разомкнутые, это те которые разомкнуты до того как мы подадим напряжение на реле (такие контакты у реле ИРТ), а нормально закрытый клапан, это клапан который закрыт до того как мы подадим на него открывающее напряжение (это клапана от стиралки например).
Если нет заземления (и неоткуда его взять), то УЗО всё равно спасёт вам жизнь. Т.к. УЗО мгновенно отключается при токе утечки 30ма, а смертельно опасный ток для человека составляет около 100ма. Оно отрубиться в тот момент, когда вас стукнет током, (за счёт утечки через тело человека, если таковая будет иметь место), и защитит от поражения. Человек при этом отделается лёгким «Ой БЛ@дь, больно еб@нуло!», даже усраться не успеет.
сообщения удалены (34)
Отв.376 02 Окт. 12, 02:51
Для мощности ТЭНа до 3кВт (больше домашняя проводка не потянет) достаточно УЗО 230В, 16А чувствительностью 30мАChhag, 29 Сент. 12, 19:04Не понравилась цифра 16А. 16А это рабочий ток,на который расчитано узо.Узо от короткого замыкания не защищает.
Не надо путать УЗО и диффавтомат.
Узо -это только защита от утечек,но не от перегрузки по току. Диффавтомат-это Узо и автомат в одном флаконе,соответственно и цена. Так ,к примеру,3-фазное Узо хорошего производителя можно купить за 2500,а диффавтомат будет стоить под 5-6 тысяч.
Поэтому,если на вводе стоит автомат на 25 ампер,то узо выбирают на 32 ампера,чтобы при перегрузке от КЗ сработал вводной автомат,а Узо не выгорело.
Если на вводе стоит автомат на 10 ампер,тогда Узо на 16 прокатит.
Отв.377 02 Окт. 12, 02:57, через 7 мин
И еще.
У меня в автоматике Узо на 10 ма, Шнайдер .Ни разу не было ни одного ложного срабатывания.Поставил бы 30ма,но 10 образовалась на халяву.Ложных срабатываний нет,вот и не меняю.
У меня в автоматике Узо на 10 ма, Шнайдер .Ни разу не было ни одного ложного срабатывания.Поставил бы 30ма,но 10 образовалась на халяву.Ложных срабатываний нет,вот и не меняю.
сообщения удалены (13)
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.378 04 Окт. 12, 18:06
ясно, ну а вот если тока боятся тогда УЗО 10ма точно надо ставить,30ма несрабатывает,проверено
VikZim
Студент
Yaroslavl reg.
34
Отв.379 04 Окт. 12, 18:39, через 33 мин
Поправил. Глянь теперь плз, кажись все нормализовалось.Купил релюшку вместо РП21М-001 какую то NLS-13F-2C. Разница в том что две группы контактов переключает, ну и поф, использую одну. Вместе с розеткой, можно без нее
Купил релюшку вместо РП21М-001 какую то NLS-13F-2C. Разница в том что две группы контактов переключает, ну и поф, использую одну. Вместе с розеткой стоит 32грн, можно без нее за 18. Отлично становится в корпус под 8 автоматов в котором обычно и монтируют все, в уголок. Если взять на 10 автоматов то можно ставить на рейку.
Chhag, 19 Сент. 12, 17:28
[/quote]
Коллеги, - если РП на 4 группы контактов, что сделать с остальными (или искать на одну группу) - заизолировать, откусить, отпилить?