Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 19 20 21 22 23 24 25 ... 266 22
Jrvin Студент Чита 20
Отв.420  09 Окт. 12, 06:35
А как воткнуть датчик на 20см? колонна то сплошная (т.е 500 и 750)
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.421  09 Окт. 12, 07:31, через 56 мин
Jrvin, Если ДСка, то -
- зачистить трубу наждачкой
- КТП-8 чуток
- малярным скотчем ДС прихватил
- хомутом зафиксировал
- УТЕПЛИЛ по полной
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.422  09 Окт. 12, 15:38
Или не "намертво". Просверлить дырку. В дырку вставить от антенны телескопической кусок сегмента так что бы противоположной стенки не касался, а из трубы торчал на толщину будущей теплоизоляции(тонкостенная трубочка такая) и обпаять. Датчик- в кусок от следующего сегмента, торей обпоять другой торей термоусадкой. В трубе в место установки датчика- путанка, выше и ниже - насадка.
У меня датчик выглядит вот так:
img_0146.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
img_0146.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Dimassik Кандидат наук Щучинск 377 51
Отв.423  09 Окт. 12, 19:13
Хе, так у мну нет давленеметра  Не, я понимаю что "старая шкрола" не понимает вообще автоматику без преостата- но с РМ-2 он ненать вообще.Chhag, 08 Окт. 12, 23:42
Как выйти в первый раз на предзахлебную мощность без манометра? (потом он наверное действительно не нужен, если есть аварийный клапан давления).
а вот без давления - никуда не уедешь, это КАНОН. ИмхоalexeyT, 09 Окт. 12, 02:19
Можно обосновать для чего?
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.424  09 Окт. 12, 19:33, через 21 мин
Как выйти в первый раз на предзахлебную мощность без манометра? (потом он наверное действительно не нужен, если есть аварийный клапан давления).Dimassik, 09 Окт. 12, 19:13
Запросто. Выйти на захлеб сунув трубку от ТСА в ухо- и отступить взад на 1 вольт. Все, РМ-2 всегда будет держать вот этот самый предзахлеб.
Аварийный клапан при условии сахарной браги и перегона в СС дефлегматором - ненужен. Вообще.
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
Отв.425  09 Окт. 12, 19:39, через 6 мин
в ухо кого?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.426  09 Окт. 12, 19:42, через 3 мин
Запросто. Выйти на захлеб сунув трубку от ТСА в ухо- и отступить взад на 1 вольт.Chhag, 09 Окт. 12, 18:33
Я в шоке. Это ты сейчас о чем ?
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
 
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
 
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Dimassik Кандидат наук Щучинск 377 51
Отв.427  09 Окт. 12, 19:54, через 13 мин
Выйти на захлеб сунув трубку от ТСА в ухоChhag, 09 Окт. 12, 19:33
Да, действительно есть такой варварский метод. Даже Игорь советовал - прежде чем сунуть шланг в ухо, надеть на него презерватив, дабы в ухо не плюнуло горячим спиртом.
Согласен, способ хоть не цивилизованный, но верный. Спасибо! Веселый
То есть из функциональных датчиков остается только температурный датчик в 1/3 либо в 2/3, либо в 20см от куба? В замешательстве
Аварийный клапан при условии сахарной браги и перегона в СС дефлегматором - ненужен.
А для РК?  В замешательстве
Николай334 Профессор Краснодар 2.1K 286
Отв.428  09 Окт. 12, 20:13, через 20 мин
А для РК?Dimassik, 09 Окт. 12, 19:54
Тем более.
При дистиляции у меня давление в кубе 80 мм. рт. ст., а при ректификации всего 20. Да и ТСА ёсть.
Dimassik Кандидат наук Щучинск 377 51
Отв.429  09 Окт. 12, 20:19, через 6 мин
А если захлеб (случайный,аварийный), не чревато? Непонимающий
Николай334 Профессор Краснодар 2.1K 286
Отв.430  09 Окт. 12, 20:30, через 11 мин
А если захлеб (случайный,аварийный), не чревато?Dimassik, 09 Окт. 12, 20:19
А датчик температуры в ТСА зачем?
Dimassik Кандидат наук Щучинск 377 51
Отв.431  09 Окт. 12, 20:54, через 25 мин
Наверное для аварийного отключения тэнов, при отключении воды.
Но я не о том. Если произойдет аварийный захлеб, куда пару деваться? Не рванет ли куб? Непонимающий
Николай334 Профессор Краснодар 2.1K 286
Отв.432  09 Окт. 12, 22:21
Если произойдет аварийный захлеб, куда пару деваться?Dimassik, 09 Окт. 12, 20:54
Таки продавит всю зависшую флегму через ТСА, о чём датчик Тебе радостно и сообщит.
Щас отбираю головы. Коллона страдает склонностью к верхнему захлёбу. В чём причина уже знаю, но лень прерывать серию. Все параметры перед глазами. Сначала начинает расти т-та в ТСА, затем слышится лёгкое побулькивание в РК, глухое такое, прислушиваться надо.
Если отвлёкся -- начинает визжать звонок.
Про аварийный захлёб никогда не слышал. Растолкуй или ссылочку дай.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.433  09 Окт. 12, 22:36, через 16 мин
Вот как то так, может?

1. Не сгорит РМ-2
2. При аварии работает ИРТ-4к можно увидеть, что не так.
4. Индикация разгона, старт-стопа и продувки
5. При разгоне РМ-2 обесточен

shema.jpg
Shema. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.434  09 Окт. 12, 22:52, через 16 мин
Если произойдет аварийный захлеб, куда пару деваться? Не рванет ли куб?Dimassik, 09 Окт. 12, 20:54
Куб может рвануть ежели схема классического самогонного аппарата- ну, змеевик (прямоточник). Вот ежели там тонкая труба- то таки да, рвануть могет.
В любой известной мне системе с дефлегматором во первых до него идет огромный диаметр трубы, ее забить практически низзя, сахарной- точно низзя. А дальше есть ТСА, которой нет в самогонном. Но не только она- есть еще и трубка отбора, черехз которую так же начнет хлестать ежели что. Ну и в крайнем случае нормальный куб для удобства оборудован завсегда трубочкой- уровнеметром. Вон она, спереди у мну
kum_c_l-defom.jpg
Kum_c_l-defom. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


Я накачивал куб до ее срыва- а сам куб не взрывался. Но это уже самый крайний случай.

Вот как то так, может?ZSerje, 09 Окт. 12, 22:36


Чет я не понял. У тебя кнопка продувки. Нажмешь- замкнет выходы УЗО через резистор 1К, резистор сгорит, предварительно моргнув светопимпочкой, УЗО могет сработать- а могет и нет, и все,- продувка окончена?
Такое решение продувки мну настолько потрясло что дальше не отслеживал.

PS Ну и индикация что работает- хорошо, лампочки горят, красиво... Но на ИРТ-4к есть индикация какое реле замкнуто сейчас, это и есть та же самая индикация.
Вот если придумаешь самый простой способ что бы оставалась гореть индикация от которого из срабатываний аварийно остановилось- будет востребовано, этого нет.
Роман 68 Бакалавр Приазовье 53 12
Отв.435  09 Окт. 12, 23:05, через 14 мин
УЗО вообще не вырубит (даже аварийно), т.к. нет подсоединения до УЗО.
1. Не сгорит РМ-2ZSerje, 09 Окт. 12, 22:36
РМ-2 вроде ещё ни у кого не сгорало.
И ещё, у тебя при разгоне реле К1 обесточено, а при работе будет длительное время включено, не очень хорошо, хоть и не страшно, а вот если во время работы произойдёт обрыв цепи катушки реле, то колонна автоматически окажется в аварийном режиме, работая на полную мощность. В общем всё работоспособно, только 5 килоом нужно переключить до УЗО.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.436  10 Окт. 12, 00:22
Чет я не понял. У тебя кнопка продувки. Нажмешь- замкнет выходы УЗО через резистор 1К, резистор сгорит, предварительно моргнув светопимпочкой, УЗО могет сработать- а могет и нет, и все,- продувка окончена?
Такое решение продувки мну настолько потрясло что дальше не отслеживал.Chhag, 09 Окт. 12, 22:52

Резистор 1 МегоОм и лампочка неоновая - тока тет, и светится как в выключателях с подсветкой.

УЗО вообще не вырубит (даже аварийно), т.к. нет подсоединения до УЗО.Роман 68, 09 Окт. 12, 23:05
Спасибо недосмотрел, исправлено

shema.8.jpg
Shema. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.437  10 Окт. 12, 00:28, через 6 мин
Резистор 1 МегоОм и лампочка неоновая - тока тет, и светится как в выключателях с подсветкой.ZSerje, 10 Окт. 12, 00:22
ОК, не сгорел резистор при нажатии кнопки. Лампочка загорелась.
ПРОДУВКА за счет чего произошла?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.438  10 Окт. 12, 00:36, через 9 мин
Цепь реле К1 разомкнулась, реле отпустило и включило 2,2 кОма на управление симистора
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.439  10 Окт. 12, 01:55
А что в этот момент произошло с клапаном?