А как воткнуть датчик на 20см? колонна то сплошная (т.е 500 и 750)
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
24.1K 9.2K
Отв.421 09 Окт. 12, 07:31 (через 56 мин)
Jrvin, Если ДСка, то - - зачистить трубу наждачкой - КТП-8 чуток - малярным скотчем ДС прихватил - хомутом зафиксировал - УТЕПЛИЛ по полной
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.422 09 Окт. 12, 15:38
Или не "намертво". Просверлить дырку. В дырку вставить от антенны телескопической кусок сегмента так что бы противоположной стенки не касался, а из трубы торчал на толщину будущей теплоизоляции(тонкостенная трубочка такая) и обпаять. Датчик- в кусок от следующего сегмента, торей обпоять другой торей термоусадкой. В трубе в место установки датчика- путанка, выше и ниже - насадка. У меня датчик выглядит вот так: img_0146.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Dimassik
Кандидат наук
Щучинск
377 51
Отв.423 09 Окт. 12, 19:13
Хе, так у мну нет давленеметра Не, я понимаю что "старая шкрола" не понимает вообще автоматику без преостата- но с РМ-2 он ненать вообще.Chhag, 08 Окт. 12, 23:42
Как выйти в первый раз на предзахлебную мощность без манометра? (потом он наверное действительно не нужен, если есть аварийный клапан давления).
а вот без давления - никуда не уедешь, это КАНОН. ИмхоalexeyT, 09 Окт. 12, 02:19
Можно обосновать для чего?
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.424 09 Окт. 12, 19:33 (через 21 мин)
Как выйти в первый раз на предзахлебную мощность без манометра? (потом он наверное действительно не нужен, если есть аварийный клапан давления).Dimassik, 09 Окт. 12, 19:13
Запросто. Выйти на захлеб сунув трубку от ТСА в ухо- и отступить взад на 1 вольт. Все, РМ-2 всегда будет держать вот этот самый предзахлеб. Аварийный клапан при условии сахарной браги и перегона в СС дефлегматором - ненужен. Вообще.
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.425 09 Окт. 12, 19:39 (через 6 мин)
в ухо кого?
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.426 09 Окт. 12, 19:42 (через 3 мин)
Запросто. Выйти на захлеб сунув трубку от ТСА в ухо- и отступить взад на 1 вольт.Chhag, 09 Окт. 12, 18:33
Я в шоке. Это ты сейчас о чем ? ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Dimassik
Кандидат наук
Щучинск
377 51
Отв.427 09 Окт. 12, 19:54 (через 13 мин)
Выйти на захлеб сунув трубку от ТСА в ухоChhag, 09 Окт. 12, 19:33
Да, действительно есть такой варварский метод. Даже Игорь советовал - прежде чем сунуть шланг в ухо, надеть на него презерватив, дабы в ухо не плюнуло горячим спиртом. Согласен, способ хоть не цивилизованный, но верный. Спасибо! То есть из функциональных датчиков остается только температурный датчик в 1/3 либо в 2/3, либо в 20см от куба?
Аварийный клапан при условии сахарной браги и перегона в СС дефлегматором - ненужен.
А для РК?
Николай334
Профессор
Краснодар
2.1K 289
Отв.428 09 Окт. 12, 20:13 (через 20 мин)
А для РК?Dimassik, 09 Окт. 12, 19:54
Тем более. При дистиляции у меня давление в кубе 80 мм. рт. ст., а при ректификации всего 20. Да и ТСА ёсть.
Dimassik
Кандидат наук
Щучинск
377 51
Отв.429 09 Окт. 12, 20:19 (через 6 мин)
А если захлеб (случайный,аварийный), не чревато?
Николай334
Профессор
Краснодар
2.1K 289
Отв.430 09 Окт. 12, 20:30 (через 11 мин)
А если захлеб (случайный,аварийный), не чревато?Dimassik, 09 Окт. 12, 20:19
А датчик температуры в ТСА зачем?
Dimassik
Кандидат наук
Щучинск
377 51
Отв.431 09 Окт. 12, 20:54 (через 25 мин)
Наверное для аварийного отключения тэнов, при отключении воды. Но я не о том. Если произойдет аварийный захлеб, куда пару деваться? Не рванет ли куб?
Николай334
Профессор
Краснодар
2.1K 289
Отв.432 09 Окт. 12, 22:21
Если произойдет аварийный захлеб, куда пару деваться?Dimassik, 09 Окт. 12, 20:54
Таки продавит всю зависшую флегму через ТСА, о чём датчик Тебе радостно и сообщит. Щас отбираю головы. Коллона страдает склонностью к верхнему захлёбу. В чём причина уже знаю, но лень прерывать серию. Все параметры перед глазами. Сначала начинает расти т-та в ТСА, затем слышится лёгкое побулькивание в РК, глухое такое, прислушиваться надо. Если отвлёкся -- начинает визжать звонок. Про аварийный захлёб никогда не слышал. Растолкуй или ссылочку дай.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.433 09 Окт. 12, 22:36 (через 16 мин)
Вот как то так, может?
1. Не сгорит РМ-2 2. При аварии работает ИРТ-4к можно увидеть, что не так. 4. Индикация разгона, старт-стопа и продувки 5. При разгоне РМ-2 обесточен
Shema. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.434 09 Окт. 12, 22:52 (через 16 мин)
Если произойдет аварийный захлеб, куда пару деваться? Не рванет ли куб?Dimassik, 09 Окт. 12, 20:54
Куб может рвануть ежели схема классического самогонного аппарата- ну, змеевик (прямоточник). Вот ежели там тонкая труба- то таки да, рвануть могет. В любой известной мне системе с дефлегматором во первых до него идет огромный диаметр трубы, ее забить практически низзя, сахарной- точно низзя. А дальше есть ТСА, которой нет в самогонном. Но не только она- есть еще и трубка отбора, черехз которую так же начнет хлестать ежели что. Ну и в крайнем случае нормальный куб для удобства оборудован завсегда трубочкой- уровнеметром. Вон она, спереди у мну Kum_c_l-defom. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Я накачивал куб до ее срыва- а сам куб не взрывался. Но это уже самый крайний случай.
Вот как то так, может?ZSerje, 09 Окт. 12, 22:36
Чет я не понял. У тебя кнопка продувки. Нажмешь- замкнет выходы УЗО через резистор 1К, резистор сгорит, предварительно моргнув светопимпочкой, УЗО могет сработать- а могет и нет, и все,- продувка окончена? Такое решение продувки мну настолько потрясло что дальше не отслеживал.
PS Ну и индикация что работает- хорошо, лампочки горят, красиво... Но на ИРТ-4к есть индикация какое реле замкнуто сейчас, это и есть та же самая индикация. Вот если придумаешь самый простой способ что бы оставалась гореть индикация от которого из срабатываний аварийно остановилось- будет востребовано, этого нет.
Роман 68
Бакалавр
Приазовье
53 12
Отв.435 09 Окт. 12, 23:05 (через 14 мин)
УЗО вообще не вырубит (даже аварийно), т.к. нет подсоединения до УЗО.
1. Не сгорит РМ-2ZSerje, 09 Окт. 12, 22:36
РМ-2 вроде ещё ни у кого не сгорало. И ещё, у тебя при разгоне реле К1 обесточено, а при работе будет длительное время включено, не очень хорошо, хоть и не страшно, а вот если во время работы произойдёт обрыв цепи катушки реле, то колонна автоматически окажется в аварийном режиме, работая на полную мощность. В общем всё работоспособно, только 5 килоом нужно переключить до УЗО.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.436 10 Окт. 12, 00:22
Чет я не понял. У тебя кнопка продувки. Нажмешь- замкнет выходы УЗО через резистор 1К, резистор сгорит, предварительно моргнув светопимпочкой, УЗО могет сработать- а могет и нет, и все,- продувка окончена? Такое решение продувки мну настолько потрясло что дальше не отслеживал.Chhag, 09 Окт. 12, 22:52
Резистор 1 МегоОм и лампочка неоновая - тока тет, и светится как в выключателях с подсветкой.
УЗО вообще не вырубит (даже аварийно), т.к. нет подсоединения до УЗО.Роман 68, 09 Окт. 12, 23:05
Спасибо недосмотрел, исправлено
Shema. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.437 10 Окт. 12, 00:28 (через 6 мин)
Резистор 1 МегоОм и лампочка неоновая - тока тет, и светится как в выключателях с подсветкой.ZSerje, 10 Окт. 12, 00:22
ОК, не сгорел резистор при нажатии кнопки. Лампочка загорелась. ПРОДУВКА за счет чего произошла?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.438 10 Окт. 12, 00:36 (через 9 мин)
Цепь реле К1 разомкнулась, реле отпустило и включило 2,2 кОма на управление симистора