Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 169 170 171 172 173 174 175 ... 266 172
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3420  03 Сент. 15, 08:02
не собирай ту схему, которую тебе alekslug нарисовалБухариков, 02 Сент. 15, 20:20
Бухариков осторожнее, схему не я рисовал, мне чужого не надо. Я её лишь поправил.Показал где ошибка у akselvonbear.

Добавлено через 2мин.:

Ставь по своей схеме. Нормально должно быть всё. По крайней мере ни каких бабахов не будет. Да и вообще ни чего не должно быть.Бухариков, 02 Сент. 15, 20:49
Это точно. Ничего не будет, даже работать.


Добавлено через 6мин.:

Вот схема SSR реле AC-AC для понимания работы.
2015-09-03_08-06-18_www.deltronics.ru_images_manual_fotek_ssr_manualrus.pdf__yandex.png
2015-09-03_08-06-18_www. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3421  03 Сент. 15, 08:10, через 9 мин
Ничего не будет, даже работать.alekslug, 03 Сент. 15, 10:02
Почему ты так думаешь? Разве симисторы последовательно не работают?

Добавлено через 2мин.:

Это точноalekslug, 03 Сент. 15, 10:02
Точно. У него параллельно на схеме.

Добавлено через 1мин.:

alekslug, вот только на управлении у него действительно ли 220 вольт?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3422  03 Сент. 15, 08:31, через 22 мин
Почему ты так думаешь? Разве симисторы последовательно не работают?Бухариков, 03 Сент. 15, 08:10
Не там ищешь. Недостаточно для работы подать напряжение на вход SSR реле, надо ещё запитать нагрузку от сети.
Насчет параллельно, не понял мысли твоей.


Добавлено через 8мин.:

вот только на управлении у него действительно ли 220 вольт?Бухариков, 03 Сент. 15, 08:10

пристроить твердотелку на 40 ампр которая тоже есть в наличии. Реле кстати на ток управления 90 220 вольт.akselvonbear, 02 Сент. 15, 09:36
На напряжение 90-220 вольт.

Добавлено через 4мин.:

надеюсь напряжение управления переменное. Просил же не раз:" Пишите все подробнее"... Грустный

Добавлено через 6мин.:

ВЫбери здесь структуру реле.
2015-09-03_08-45-46_www.deltronics.ru_images_manual_fotek_ssr_manualrus.pdf__yandex.png
2015-09-03_08-45-46_www. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
akselvonbear Студент Ревель 14 4
Отв.3423  03 Сент. 15, 09:43
.
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3424  03 Сент. 15, 09:54, через 11 мин

alekslug, Александр Николаевич, ты чё меня с мысли сбиваешь... Я с телефона. По памяти писал. Сейчас ещё раз схему глянул. Твёрдое реле у него подключено через контакты ИРТ в 220 вольт. Если управление действительно 220, то все правильно, реле включится. А РМ подключен в 220 вольт, а ТЭН через контакты (переход симистора) к выходу РМки. Всё верно. Сбил ты меня. Вот что реле там  тведотельное ни к чему, это вопрос другой.

Добавлено через 9мин.:

Вроде были в одном месте тены из нержи на 1.8 квт.akselvonbear, 03 Сент. 15, 11:43
да 16 ампер, это 3,5 КВт. Не надо маленький ТЕН искать. 3 КВт самое то, что тебе надо. У тебя же мощный холодильник.
сообщение удалено
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3425  03 Сент. 15, 11:34
3 КВт просто в розетку много. 2 пойдёт. Дело не в автомате, а в сечении проводов в стене.
сообщение удалено
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3426  03 Сент. 15, 12:00, через 26 мин
Проще тэны подобрать будет более мобильней и универсальней.akselvonbear, 03 Сент. 15, 13:54
Ну тут или скорость или провода беречь
сообщение удалено
Bill Профессор ДВ 3.4K 1.3K
Отв.3427  03 Сент. 15, 12:20, через 21 мин
akselvonbear, для 15 л. тебе и 2 кВт - за глаза.
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3428  03 Сент. 15, 18:34
для 15 л. тебе и 2 кВт - за глазаBill, 03 Сент. 15, 14:20
У меня 2 КВт на фляге стоит. Тоже за глаза. На разгон мало, но провода не позволяют. От 2 КВт уже греются слегонца.
сообщение удалено
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3429  03 Сент. 15, 19:47
Получается могу подключится прямо в рмakselvonbear, 03 Сент. 15, 21:38
Да, можешь. Сколько стоят? У нас даже медных нет.
сообщение удалено
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3430  03 Сент. 15, 20:14, через 28 мин
14 еурakselvonbear, 03 Сент. 15, 22:07
О как. А у нас в рублях только цены. Железные ТЭНы 160 руб. А, вспомнил, ещё от аристонов есть медные около 600 руб.
сообщение удалено
Kum_SN Бакалавр Волжский 62 46
Отв.3431  05 Сент. 15, 18:49
Коллеги, приветствую!
Есть проблема с ИРТ-4К+!
Решил автоматизировать колонну, изучил тему, получил прибор...
Сегодня запустил колонну, стал настраивать терморегулятор, а он не реагирует на подключение датчика, датчик подключал родной, который шел в комплекте и купил новый, правда как оказалось продали с маркировкой DS1820.
При включении прибор выдает dAt, программирую что датчик один, нажимаю П и он обратно возвращается на экран с dAt. Ни черточек, указывающих на ошибки, ничего нет.. Пробывал оба датчика, результат один. Питание на датчик подается, сброс не помогает
Куда копать не понятно... Подскажите, может кто сталкивался с таким, мож я чего не так делаю или все же прибор бракованный?
Еще заметил экран слабо светится, может у всех так, но по фоо должен ярко, а тут еле видно..
Вот фото:
20150905_184332.jpg
20150905_184332. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

20150905_184332.jpg
20150905_184332.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Игорь Угрюмый Специалист Орёл 156 29
Отв.3432  05 Сент. 15, 23:01
Приветствую всех. Мужики,не пинайте сильно,но я не по поводу ИТР. У меня другой прибор:
http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-MK110-3?from=Yzk3
Сам я туповат немножко,и схему начертить не смогу. По схеме собрать смогу,а вот начертить её... Если кто согласиться мне помочь,то конфигурация такая: ЦТР-10.2, РМ-2,дифавтомат 16а/30ма, 2 ТЭНа по 1.5квт,один датчик в кубе,второй на царге в 20см от куба,клапан нормально закрытый.Колонна у меня с отбором по пару. Что бы я хотел получить от данного полуавтомата: старт-стоп(при стопе закрытый клапан должен открыться),полный стоп по кубовому датчику с подачей звукового сигнала.Не откажусь от режима разгона и продувки,если это возможно.Ну,и контрольные лампочки режимов работы. Так сказать для наглядности.Помогите,кому не трудно. Буду признателен.
termoregulyator-cifrovoj-ctr-10-2-55-125-c-dvuhkanalnyj.jpg
termoregulyator-cifrovoj-ctr-10-2-55-125-c-dvuhkanalnyj.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
termoregulyator-cifrovoj-ctr-10-2-55-125-c-dvuhkanalnyj 1.jpg
termoregulyator-cifrovoj-ctr-10-2-55-125-c-dvuhkanalnyj 1.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Kum_SN Бакалавр Волжский 62 46
Отв.3433  06 Сент. 15, 17:23
Есть проблема с ИРТ-4К+!Kum_SN, 05 Сент. 15, 18:49
Вопрос снимается, причину нашел. Оторвался проводок от микросхемы видимо при доставке, припаял и о чудо все заработало. Сейчас займусь программированием и буду подключать к колонне
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.3434  06 Сент. 15, 18:28
А схему инструкцию прибора можно?
Каковы его возможности?
Сравнивать показания датчиков он может?
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3435  06 Сент. 15, 18:32, через 4 мин
Miroschnik, на сайте есть описание. Просто это 2 терморегулятора в одном флаконе.
bobruga Студент Киров 23 1
Отв.3436  06 Сент. 15, 20:10
доброго времени суток всем.накосячил я.собрал рм2 по простой схеме,с двуполюсным автоматом и узо.и попутал контакты на выключателе,все автоматы отключились,рм показывает приходящий ток,с кнопок +,- убавляет исходящее напряжение(по цифрам вижу),но на выходе,оно не меняется,тоесть такое же,как и приходящее,что сгорело?
если плохо расписал проблему,не пинайте,голова уже не работает,устал очень.
вот этот выключатель неправильно подсоединил.до этого подсоединял правильно,все работало отлично,прибавляло убавляло(лампочкой проверял)
_1_ten_16.jpg
_1_ten_16.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3437  06 Сент. 15, 20:13, через 3 мин
bobruga, симистор пробило. Меняй.
bobruga Студент Киров 23 1
Отв.3438  06 Сент. 15, 20:14, через 2 мин
только симистор?может еще дальше пошло?пока незнаю где их прикупить про запас,брал с доставкой вместе с прибором.буду искать в городе.а можно его прозвонить как то ,точно ли он?
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3439  06 Сент. 15, 20:16, через 2 мин
bobruga, должно его только, если 220 не сунул на управляющий электрод.