Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 183 184 185 186 187 188 189 ... 266 186
esta Бакалавр sterlitamak 61 9
Отв.3700  15 Янв. 16, 12:56
подскажите как РМ-2 замеряет напругу на нагрузке.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.3701  15 Янв. 16, 13:08, через 12 мин
esta, никак.
он замеряет ее на ВХОДЕ, потом пересчитывает управление на симистр , чтобы получить нужное напряжение на нагрузке.
Stadov Студент Азов 41 11
Отв.3702  17 Янв. 16, 12:21
Интересно, а полноценная замена ИРТ по качеству есть?
Wslava Студент Серов 14 2
Отв.3703  18 Янв. 16, 13:04
Друзья подскажите может быть кто то сталкивался с чем то подобным
ситуация такая: соорудил как в [сообщение #11591465]
около года работал без нареканий но недавно возникла проблема на ИРТ возникает как бы циклическая
ошибка те последовательно по всем четырем каналам появляется показание 85 С примерно на 4 сек потом показания становятся истинными
а 85 градусов переходит на следующий канал если подобное уже было в теме подскажите сам не нашел
Что пробовал 1) заменил все датчики проблема не ушла
2) обнулил ИРТ снова все запрограммировал без изменений
Stadov Студент Азов 41 11
Отв.3704  18 Янв. 16, 17:30
У меня четвертый датчик иногда так    глючит на несколько секунд))
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3705  18 Янв. 16, 18:57
 Проверь напряжение питания в ИРТ.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3706  18 Янв. 16, 19:47, через 50 мин
Wslava, Впаяй вместо 78L05 - 7805. Замени два электролита на новые.
dsc01025.jpg
Dsc01025. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
dsc01030.jpg
Dsc01030. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Wslava Студент Серов 14 2
Отв.3707  19 Янв. 16, 12:51
Напряжение на входе в ИРТ проверю
есть ли смысл добавить варистор? может его отсутствие
быть причиной подобной ошибки может быть вообще на вход в ИРТ
по питанию подвесить фильтр сетевой есть какой то небольшой от офисной техники
есть еще старорежимный сделан в ГДР но этот помощней
78L05 - 7805 заменена и стабилитрон добавил дорожку убрал
все нормально работало а вот электролиты не менял
разберу посмотрю номиналы найду новые НО проверить их есть только стрелочный прибор
а это плюс минус кирпич

Добавлено через 1мин.:

Спасибо за советы
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3708  19 Янв. 16, 14:25
Напряжение на входе в ИРТ проверюWslava, 19 Янв. 16, 12:51
Уточняю.
1. Проверь напряжение питания схемы в ИРТ. Может у тебя напруга занижена и емкости фильтра высохли.Это бывает.
2. Возможно неисправность связана с шлейфом датчиков температуры.
Что пробовал 1) заменил все датчики проблема не ушла
Wslava, 18 Янв. 16, 13:04
Собери старые DS18B20 в схему и подключи другими проводами к ИРТ.
Kum_SN Бакалавр Волжский 62 46
Отв.3709  19 Янв. 16, 16:07
Коллеги, приветствую! Подскажите как лучше подключить тены в обход РМ. Проблема в чем: у меня в баке 5квт тен, подключить напрямую его не могу, делаю дома, поэтому при разгоне вручную выставляю на РМ 130В и жду когда нагреется, затем уже снижаю напряжение на РМ для отбора голов и т.д. Но ведь можно же это как то автоматизировать, т.е. пока идет разгон тены подключены от симистора через "кастыль", который выдает около 130В, а как только термодатчик в баке покажет что разгон окончен, ИРТ переключит управление симистором на РМ. Вопрос как такой "костыль" сделать? Не брать из-за этого еще один РМ...
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3710  19 Янв. 16, 17:09
Kum_SN, попробуй для разгона подключать ТЭН к сети через диод на 20 ампер. Диод будет резать синусоиду сети на паполам. Коммутацию можно сделать электромагнитным пускателем управляемым одним из реле ИРТ.
сообщение удалено
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3711  19 Янв. 16, 17:19, через 10 мин
Напряжение после диода упадет в два раза, мощность в четыре. От 5 киловатного ТЭНа останется немного больше 1 квт.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3712  19 Янв. 16, 19:06
Wslava, В ИРТ не хватает трех деталей
spr-4oo11.jpg
Spr-4oo11. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


Добавлено через 3мин.:

Kum_SN, Вот режет пополам
del_na2.jpg
Del_na2. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
вместо резистора 510 Ом РМ
Пререключаешь контактами ИРТ
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3713  19 Янв. 16, 19:34, через 28 мин
ZSerje, класс!
Wslava Студент Серов 14 2
Отв.3714  19 Янв. 16, 20:00, через 27 мин
Уточняю.1. Проверь напряжение питания схемы в ИРТ. Может у тебя напруга занижена и емкости фильтра высохли.Это бываетalekslug, 19 Янв. 16, 14:25
Спасибо за уточнение - понял проверю в выходные что приходит на трансформатор что выходит из него что творится на диодном мостике и до 7805 и после Верно мною понято?

Добавлено через 5мин.:

В ИРТ не хватает трех деталейZSerje, 19 Янв. 16, 19:06
Подразумевается диод и мелкие емкости до и после - правильно?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3715  19 Янв. 16, 23:27
Wslava, Конденсаторы обязательно керамические ёмкостью 0,33мкФ на входе и 0,1мкФ на выходе 7805 обязательны, так как они предотвращают паразитную высокочастотную генерацию (возбуждение). Это - рекомендации изготовителей.
Wslava Студент Серов 14 2
Отв.3716  20 Янв. 16, 11:14
0,33мкФ на входе и 0,1мкФ на выходе 7805 обязательныZSerje, 19 Янв. 16, 23:27
Понятно буду искать среди своего хлама керамику 0,33 и 0,1 должно где то быть тк вроде ни чего редкого с керамикой проще только вопрос времени Пользуясь случаем может быть и номинал
электролитов припомните с ними посложнее потому что если найду то только бу поэтому вопрос качества возникает может быть высохшие в усмерть а может быть и нет бабка на двое сказала
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3717  20 Янв. 16, 21:51
может быть высохшие в усмерть а может быть и нетWslava, 20 Янв. 16, 13:14
Это К50-6 сохли махом. Современные на много, очень на много дольше живут.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.3718  20 Янв. 16, 22:49, через 58 мин
alekslug, Бухариков, впаял! И DH48 вкорячил. В субботу опробую!
DSC_0870.JPG
DSC_0870.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
DSC_0871.JPG
DSC_0871.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
DSC_0872.JPG
DSC_0872.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
сообщение удалено
zayas1970 Новичок Климовск 8
Отв.3719  21 Янв. 16, 09:58
Подскажите пожалуйста где сейчас лучше купить РМ 2.
Если что я из Московской области.
сообщение удалено