Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 185 186 187 188 189 190 191 ... 266 188
Виталий Сергеев Доктор наук Москва 648 294
Отв.3740  27 Янв. 16, 17:17
У меня вышел из строя РМ 2. Симптомы включаю, нагрузка лампочка, показывает 201. Нажатием на кнопку В вхожу в меню высвечивается как надо либо УН либо ПВ . Нажимаю П. больше ничего не происходит, что сжёг? Что купить и попробовать поменять или это процессор?
Помогите советом...
Юрыч Доктор наук Тюмень 998 364
Отв.3741  27 Янв. 16, 17:35, через 18 мин Автор был пьяный
А я БУ всякое стараюсь на халяву выпросить. Попробуй, может и у тебя получится. Одень старую фуфайку, оторви один карман, валенки с дырками, ну короче надо создать вид что тебе без этой штуки как без баярышника, а купить не на что.
Бухариков, 27 Янв. 16, 13:47
А вот и сам партизан. Серега в теме. Поймёт.))
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.3742  27 Янв. 16, 19:25
Виталий Сергеев, для начала вскрой возможно будут явно сгоревшие элементы . вряд ли это проц.  моська вполне могла накрыться, смотреть надо.
Виталий Сергеев Доктор наук Москва 648 294
Отв.3743  27 Янв. 16, 19:34, через 10 мин
Смотрел, следов сгорания никаких, чуть потемнел резистор в цепи питания... А от моськи могут быть такие симптомы...
Можно список, что купить под возможную замену...

Добавлено через 54мин.:

Подключил ещё раз, показывает на мигающем табло 250 иногда 249, отключаю нагрузку, показывает 201, симистр вроде живой, снимаю управляющий провод с клеммы 2 лампа гаснет...
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.3744  27 Янв. 16, 20:29, через 56 мин
была бы реальная схема , можно было бы прикинуть.
Виталий Сергеев Доктор наук Москва 648 294
Отв.3745  27 Янв. 16, 20:31, через 2 мин
Как лечить?

Добавлено через 8мин.:

Схема РМ2 в первом сообщении самое последнее, посмотрел, как там получается блок питания, процессор с обвязкой и кнопками и моська... боюсь процессор подгорел...
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.3746  27 Янв. 16, 20:41, через 10 мин
вот нашёл
Индикатор на РМ-2 мигает ежели нет нагрузки на нем (отключен ТЭН). При этом показывает напругу сети а не выставленную.Chhag, 22 Окт. 12, 13:13

попробуй смистор подбросить
Виталий Сергеев Доктор наук Москва 648 294
Отв.3747  27 Янв. 16, 20:44, через 4 мин
Подбросить -это поменять?
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.3748  27 Янв. 16, 21:04, через 20 мин
именно
сообщение удалено
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3749  27 Янв. 16, 23:11
была бы реальная схема , можно было бы прикинуть.m16, 27 Янв. 16, 20:29
1212_001.jpg
1212_001. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
foto-0299.jpg
Foto-0299. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
foto-0298.jpg
Foto-0298. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
foto-0303.jpg
Foto-0303. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Плата блока питания.
PIC16F684  индикатор E30561-L-0-8-W
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.3750  28 Янв. 16, 09:32
отрехтовал
rm2.png
Rm2. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3751  28 Янв. 16, 10:25, через 53 мин
 m16, Хорошо получилось.


На стабилитроне напряжение 8,4 вольта . Маркировки на корпусе  не видно, а выпаивать неохото. Стабилизатор 78L05 выдает  4,9 v. Норма.
Виталий Сергеев Доктор наук Москва 648 294
Отв.3752  28 Янв. 16, 10:54, через 30 мин
Ситаете заменить симистор?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3753  28 Янв. 16, 11:55
Виталий Сергеев, проверь напряжение питания схемы РМ-2. Должно быть 5 вольт. Где измерять см. фото.
foto-0309.jpg
Foto-0309. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.3754  28 Янв. 16, 15:39
полная схема

rm22.png
Rm22. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
0leg Профессор Omsk 2.2K 980
Отв.3755  28 Янв. 16, 19:55
временное сообщение
m16 Класс... останется недостающие номиналы резисторов подставить и есть схема по которой менять если что сгорит
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3756  28 Янв. 16, 20:26, через 32 мин
есть схема по которой менять если что сгорит0leg, 28 Янв. 16, 21:55
А ты сначала найди что сгорело
сообщение удалено
Виталий Сергеев Доктор наук Москва 648 294
Отв.3757  28 Янв. 16, 21:03, через 37 мин
alekslug, померил +5,04 В
Сегодня заехал на Митинский радиорынок купил три оптосимистора ВТА 41-600В и МОС. Менять с чего начать?

Добавлено через 6мин.:

Резистор R9 51ом, греется как паровоз, чуть подгоревшая эмаль. Мерил мультиком сопротивление соответствует...
Прибор отлично работал, но сдуру решил индукционкой плавно поуправлять... Доуправлялся...
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.3758  28 Янв. 16, 21:10, через 8 мин
я тебе уже писал - начни с симистора

останется недостающие номиналы резисторов подставить0leg, 28 Янв. 16, 19:55
собсно там не критично R10-R12 1-10ком  и кондёр 0,1-0,33мкф
Виталий Сергеев Доктор наук Москва 648 294
Отв.3759  28 Янв. 16, 21:16, через 6 мин
Кстати резюк стоит 1 вт, вместо 5 как на вашей схеме и нет цепочки С1, R2

Добавлено через 1мин.:

Собственно завтра с него и начну...

Добавлено через 3мин.:

В смысле с симистора