dizge Магистр Колпашево 215 19
Отв.3800  04 Февр. 16, 15:42
это дааа, мне в 300р всталаMuxa_K, 04 Февр. 16, 14:11
Я понимаю, копейки
ежли старый хлам есть, то найдет!Muxa_K, 04 Февр. 16, 14:11
Не у всех есть возможность
взят на работе.Muxa_K, 04 Февр. 16, 14:11
Тоже самое.
В смысле стоимости покупки ВСЕХ комплектующих необходимых для ее изготовления.Свой человек, 03 Февр. 16, 22:59
Коллега конкретно спросил что необходимо приобрести для изготовления автоматики, я ответил.
ЗЫ еще надо добавить покупку клапана отбора (как вариантиз китая) и переходники в него же.
Я посчитал сумму затрат на покупку,для меня целесообразно было купить готовую, цена не сильно отличалась.
фрезер2 Специалист Усть-Катав 105 31
Отв.3801  04 Февр. 16, 16:09, через 27 мин
Люди, подскажите. а достаточно ли правильно рм-2 показывает выходное напряжение? Или это типа "в попугаях"? Хочу прикинуть мощность в ваттах на тэне, и неуверен, можно ли доверять этим показаниям, и брать именно их в расчет.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3802  04 Февр. 16, 16:30, через 22 мин
 фрезер2,  ±1 вольт.
ser64 Доктор наук Тула 768 296
Отв.3803  04 Февр. 16, 20:28
alekslug, объясни, втыкаю в сеть одновременно 2 РМ-ки 14 года и 16 выпуска, разница в индикации U-11 вольт, жаль не сфоткал...
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3804  04 Февр. 16, 20:32, через 5 мин

...откорректировать показания прибора, через вход в сервисный режим.
Вход в сервисный режим затруднен. Для этого необходимо, в течение первых двух секунд сразу после включения прибора в сеть нажать правую кнопку. За тем нужно нажимать или удерживать левую кнопку, пока не появится на индикаторе “---“. Правой кнопкой подтверждаем вход в сервисный режим. Показание с помощью кнопок можно изменить, если оно не верно. Через 5 секунд калибровочный коэффициент будет сохранен в памяти прибора, прибор перейдет в основной режим.
Kum_SN Бакалавр Волжский 62 46
Отв.3805  05 Февр. 16, 02:18
Тоже думал откалибровать рм2, но от чего лучше запитать? От офисного ибп наверное нельзя?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3806  05 Февр. 16, 11:48
От напряжения сети калибровать можно. Нужен контрольный электронный  вольтметр, по нему и калибровать.
Свой человек Студент Астрахань 11 2
Отв.3807  05 Февр. 16, 22:56
Напугать хотел, чтобы затею бросил. Если не испугается - наш человек.alekslug, 04 Февр. 16, 14:08
Друзья ,спасибо за прайс лист.Думаю в 10 тыс эта автоматика должна уместится.На базе Ардуино человек продает на форуме свою сборку автоматики за 11 тыс.У Игоря 12-17 тыс .Есть еще украинская Пандора за 175 долларов.Получается по цене автоматика с вашей ветки в начальной ценовой категории.Есть у кого нибудь опыт длительной работы автоматики на базе ИРТ,в плане безотказности,возможных сбоев?Спасибо заранее за ответ.Просто стою перед трудным выбором что покупать ,что изготовить, чтоб потом пользоваться более менее без проблем
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3808  06 Февр. 16, 01:04
чтоб потом пользоваться более менее без проблемСвой человек, 06 Февр. 16, 00:56
Ну уж точно не ирт и рм
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3809  06 Февр. 16, 10:10
Бухариков, объяснись почему. Не тот случай,  что бы быть кратким.
Известно, у тебя большие проблемы совсем не с этими приборами.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.3810  06 Февр. 16, 11:04, через 55 мин
Камрады! перепаял стабилизатор 78L05 на 7805, сёдня гоню, чёрточки один хрен вылазят время от времени при срабатывании DH48, я в печали... Какие мысли?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3811  06 Февр. 16, 11:46, через 42 мин
Muxa_K, На контакт реле DH48 прицепи снабберную цепь. Реле на схеме - это клапан.
4291.jpg
4291. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
сообщение удалено
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3812  06 Февр. 16, 12:19, через 34 мин
Muxa_K, контакты реле при срабатывании искрят и излучают помехи. Снаббер гасит эти помехи.
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3813  06 Февр. 16, 14:38
alekslug, человек хочет хорошую электронику, как я понял. Значит надо датчик давления с двумя входами: атмосфера и куб, твердотелку и ТРМ. На отбор хоть что пойдёт, тот же асур. У меня с ним больше нет проблем, после прошивки 3 ректификации хорошо работает.
0leg Профессор Omsk 2.2K 980
Отв.3814  06 Февр. 16, 14:46, через 8 мин
ZSerje, На "Простой ШИМ на TL494" с реле, а не МОС. тоже наверно лучше снабберную цепочку на контакты реле подвесмть? тоже иногда ирт в черточки уходит. А иногда и в "85", а после в прочерк
Бухариков Доцент Ишим 1K 162
Отв.3815  06 Февр. 16, 16:24
наверно лучше снабберную цепочку на контакты реле0leg, 06 Февр. 16, 16:46
Коденсатор, как на старом зажигании.
capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.3816  06 Февр. 16, 17:33
В прошивочке необходимо обрабатывать отваливания датчика, и неадекватные показания. 1w - очеь забавный протокол
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3817  06 Февр. 16, 22:50
На "Простой ШИМ на TL494" с реле, а не МОС. тоже наверно лучше снабберную цепочку на контакты реле подвесмть?0leg, 06 Февр. 16, 14:46
Да можно ставить, а вот МОС3062 специально стоит, так как она с детектором перехода через ноль. Поэтому помех при коммутации нет.
Виталий Сергеев Доктор наук Москва 648 294
Отв.3818  07 Февр. 16, 09:44
Виталий Сергеев,моску какую поставил? Надо МОС3052. А у тебя какая?

Добавлено через 3мин.:

Я на схеме со слепу неправильно обозначил МОС3062.alekslug, 29 Янв. 16, 21:36

Спасибо, вчера съездил на Митинский радиорынок, купил МОС3052, перепаял и всё заработало...

Спасибо всем кто откликнулся советом на мою беду... а то покупать новую РМку дорого и хлопотно...
сообщение удалено
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3819  07 Февр. 16, 11:23
Это радует Веселый