freezer41 Доцент Абакан. 1.5K 276
Отв.3860  24 Февр. 16, 01:50
Да, готовое изделие.Подключай и работай.  Только, думаю не выдержит заявленной мощности 3,5 квт. Радиатор охлаждения  небольшой внутри корпуса.  Тепло надо сдувать, а кулера нет, поэтому не более 2 квт  длительно выдержит без принудительного охлаждения.alekslug, 24 Февр. 16, 00:48
ну значит то что нужно... на моей новой РК 51 заявлено до 2л/ч. думаю что это и будет рабочая мощность 2квт. или где то рядом. спасибо.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3861  24 Февр. 16, 08:37
О охлаждении все же стоит подумать.

Добавлено через 4ч. 45мин.:

Смотрите какой регулятор раскопал. http://ru.aliexpress.com/...100010.9.2Qvaaw

Добавлено через 2мин.:

О стабилизации напруги не нашел ничего в нём.
CrezyKiller Студент Москва 12 8
Отв.3862  25 Февр. 16, 00:21
Подскажите, для регулятора рм 2 данная штука подойдет? BTA24-600BWRG, Симистор 25А 600В, 50мА Snubberless [TO-220AB]
И поправте если не так с помощью нее если подойдет я могу подключать нагрузку до 5,5 квт?
Нужен ли большой радиатор если я подключу 2,5 квт или хватет с пол пачки сигарет?
Nightwish Студент Мариуполь 15 3
Отв.3863  25 Февр. 16, 12:15
Любое. Различий не заметишь. Поставь 330 омalekslug, 23 Февр. 16, 14:28
Чето я с этими резисторами... какой мощности надо ? ТЭН 3 кВт , однофазное 220v.
Такой я так понял не пойдет http://www.kosmodrom.com.ua/pic/RC0402.jpg
Надо что то вроде http://radio-store.com.ua/p69578301-rezistor-330-1vt.html такого ?
volk ew Магистр ярославль 291 103
Отв.3864  25 Февр. 16, 12:24, через 10 мин
Я не большой специалист по электрике но судя по схеме резистор 0.5 вт.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3865  25 Февр. 16, 16:30

Подскажите, для регулятора рм 2 данная штука подойдет? BTA24-600BWRG,CrezyKiller, 25 Февр. 16, 00:21
Подойдет.

если подойдет я могу подключать нагрузку до 5,5 квт?CrezyKiller, 25 Февр. 16, 00:21
Нет, Запас немного оставь по мощности, до 4квт примерно.

Нужен ли большой радиатор если я подключу 2,5 квт или хватет с пол пачки сигарет?CrezyKiller, 25 Февр. 16, 00:21
Хватит с принудительным охлаждением.
CrezyKiller Студент Москва 12 8
Отв.3866  27 Февр. 16, 01:12
на ТЭН подается  заранее запрограммированное  стабилизированное напряжение через РМ-2.=================================================================================Схема РМ-2+ИРТ-4К+УЗО+клапан отбора спирта+клапан воды.==================================================================================alekslug, 19 Сент. 11, 21:22
Объясните, почему на первой схеме в шапке, сопротивление от 120 до 360 ом, во всех последующих схемах стоит уже 2.2 ком?
Какое все таки нужно ставить? Сейчас поставил 500 ом вроде все мигает и работает, но кошки скребут в душе, разница все-таки огромная 360 ом и 2.2 ком
сообщение удалено
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3867  27 Февр. 16, 09:55
CrezyKiller, [сообщение #11753051]
сообщение удалено
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3868  27 Февр. 16, 16:59
 Предбанник  не по теме пишешь. ТРМ 101, Овен, это не здесь.
LSVPiter Специалист Санкт-Петербург 110 58
Отв.3869  27 Февр. 16, 17:00, через 2 мин
Зачем в режиме "Разгон", где он включается отдельным выключателем использовать симистор (схема с первой страницы)? У меня такой выключатель с подсветкой стоит параллельно симистору. И в этом режиме (когда симитстор будет максимально греться) весь ток течет через выключатель.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3870  27 Февр. 16, 18:32
LSVPiter, а какой мощности у тебя ТЭН?  KCD3-101\N по паспорту 15 A 250v  Можно доверять?
LSVPiter Специалист Санкт-Петербург 110 58
Отв.3871  27 Февр. 16, 21:02
а какой мощности у тебя ТЭН?  KCD3-101\N по паспорту 15 A 250v  Можно доверять?alekslug, 27 Февр. 16, 18:32

У меня сдвоенный (двухполюсный) выключатель. Одна группа на 16А. Две группы соединены параллельно. Т.е. потенциально на 32А. ТЭН на 3кВт. Т.е. запас больше чем двойной.
Когда был тэн на 2кВт - работал одинарный выключатель на 16А (запас 50%) в режиме "Разгон". Работал без проблем несколько лет.
А для подстраховки стоит предохранитель на входе.

ЗЫ. У меня больше сомнений в симисторе, т.к. велика вероятность нарваться на китайскую перемаркировку. Да и многие ли проводили проверку режима работы симистора в своем оборудовании: теплового, скорости нарастания тока и напряжения.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3872  27 Февр. 16, 21:13, через 12 мин
Да, пожалуй до 2 квт ТЭН  можно через через выключатель  KCD3-101\N включать. Не больше.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3873  27 Февр. 16, 21:14, через 1 мин
Одна группа на 16А. Две группы соединены параллельно. Т.е. потенциально на 32А.LSVPiter, 27 Февр. 16, 21:02
Это величайшее заблуждение.
LSVPiter Специалист Санкт-Петербург 110 58
Отв.3874  27 Февр. 16, 21:22, через 8 мин
Это величайшее заблуждение.ZSerje, 27 Февр. 16, 21:14

Внимательно читаем - написано "потенциально". Но 3кВт при таком включении будет работать без проблем.
CrezyKiller Студент Москва 12 8
Отв.3875  27 Февр. 16, 23:10
Греется семисот в режиме разгона, довольно сильно. стоит ВТА41 600 сопротивление 500 ом, два тэна по 1.25 квт. В общем дискомфорт у меня возник(на радиаторе не сижу)))
Если я поставлю тумблер трех контактный, где один контакт замыкается то с одним то с другим, работать схема будет????
Примерно вот так!
И еще заметил когда включен один тэн все отлично, но когда подключены два тэна то происходит какое-то жужжание, если ухо поднести к кубу то его слышно, также жужжит в районе РМ 2, если кончиком уха дотронутся до фольги утеплителя куба то оно усиливается, если в это время до куба дотронутся рукой то все пропадает, тестером тыкал, вроде не пробивает.(Перед этим не пил, абсолютно трезвый)
Если вилку идущую от куба в розетке шевелить, то жужжание меняется, как будто плохой контакт и там искрит, но контакт точно хороший. как наводки какие то.
_1_ten_16.jpg
_1_ten_16.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3876  28 Февр. 16, 02:21
Греется семисот в режиме разгона, довольно сильно.CrezyKiller, 27 Февр. 16, 23:10
Что греется? Не понял, что есть семисот.
Если я поставлю тумблер трех контактный, где один контакт замыкается то с одним то с другим, работать схема будет????
CrezyKiller, 27 Февр. 16, 23:10
? Будет работать, при условии что контакты тумблера расчитаны на ток и напряжение которым питается ТЭН. У тебя два ТЭНа общей мощностью 2,5 квт. Тумблер должен выдерживать напряжение 250 вольт, ток не менее 15 ампер. Твой тумблер соответствует?
цуктук Студент браговещенск 11 2
Отв.3877  28 Февр. 16, 06:20
Здравствуйте! Проблема с РМ2. Сгорел симистор, заменил, но теперь на рмке выставляю рабочее напряжение, но на выходе все равно 220. Что в рм может быть не исправно? Все сопротивления прозваниваются.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3878  28 Февр. 16, 10:34
цуктук,  МОС 3052 замени. По какой причине симистор сгорел? Плохое охлаждение? Или перегрузка?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3879  28 Февр. 16, 12:09
Внимательно читаем - написано "потенциально".LSVPiter, 27 Февр. 16, 21:22
Контакты срабатывают всегда по очереди, поэтому работает только один первый. Сначала сгорит один, подом и второй.
Даже "потенциально" тоже большое заблуждение.

CrezyKiller, Не занимайся ерундой. Симистор на порядок надежнее контактов при условии достаточного теплоотвода и правильного монтажа.
А если очень хочется то ставь пускатель, а в управление его тумблер.
Греется до какой температуры?
bezimeni-1.jpg
Bezimeni-1. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
bezimeni-1.3.jpg
Bezimeni-1. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
рабочая точка 12А и 80*С