Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 205 206 207 208 209 210 211 ... 266 208
region71 Специалист Тульская область, г.Щекино 105 35
Отв.4140  18 Сент. 16, 18:15
Я в электронике не в зуб ногой. Вот фото платы с двух сторон, где тут этот минус?
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Плату с экраном и кнопками отсоединил, подключается на 4-х пиновый разъём где и датчик.
Ximichestvo Доцент Ухта 1.9K 723
Отв.4141  18 Сент. 16, 19:27
Коллеги, подскажите, кто знает, в РМ2 можно откуда нить взять 12в?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4142  18 Сент. 16, 22:31
region71, на этой плате безтрансформаторное питание. Это означает, в случае подключения голого экрана возможно поражение электрическим током от сети. Учитывая
Я в электронике не в зуб ногойregion71, 18 Сент. 16, 18:15
тебе это не по силам.


Добавлено через 2мин.:

Ximichestvo, нет в РМ-2 такого напряжения.
Ximichestvo Доцент Ухта 1.9K 723
Отв.4143  18 Сент. 16, 22:41, через 11 мин
нет в РМ-2 такого напряжения.alekslug, 18 Сент. 16, 22:31
А что есть? Хотелось бы миниатюрного карлсона присобачить.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4144  18 Сент. 16, 22:49, через 9 мин
Ximichestvo, в первом сообщении темы есть схема. В правой части внизу стоит стабилитрон D3 на 8 вольт. Но боюсь по току не потянет дополнительную нагрузку.

Добавлено через 4мин.:

там тоже безтрансформаторное питание.
Ximichestvo Доцент Ухта 1.9K 723
Отв.4145  18 Сент. 16, 23:09, через 20 мин
в первом сообщении темы есть схемаalekslug, 18 Сент. 16, 22:49
На сайте 2магнита схема другая. Буду мерять. Может что и найду.
regulyator-moshhnosti-rm-2.jpg
regulyator-moshhnosti-rm-2.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
region71 Специалист Тульская область, г.Щекино 105 35
Отв.4146  18 Сент. 16, 23:13, через 4 мин
тебе это не по силамalekslug, 18 Сент. 16, 22:31
я правильно понял, что в случае с моим терморегулятором пришлось бы экран присоединить к нулю сети? тогда, конечно, ну его, сегодня так вилку воткнул, а завтра эдак... уж лучше другой терморегулятор прикупить. спасибо.
P.S а если я поставлю блок питания от галогенок из люстры 220-12 и к его минусу подключу экран это поможет?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4147  18 Сент. 16, 23:41, через 29 мин
region71, да правильно. Может фаза попасть.  И не выдумывай...  "блок питания от галогенок" не поможет.

Добавлено через 1мин.:

Ximichestvo,так у 2 магнита и РМ-2 другие.

Добавлено через 2мин.:

На твоей схеме померяй напряжение на конденсаторе С6.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.4148  19 Сент. 16, 07:07
region71, БП от старого ПК может помочь или помогает разнести в боксе рм и ирт подальше
region71 Специалист Тульская область, г.Щекино 105 35
Отв.4149  19 Сент. 16, 20:29
у меня другой терморегулятор. включал в другую розетку, разнес по разным углам, все бестолку.
не могу цитировать с телефона, пост обращен к texnar.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.4150  19 Сент. 16, 21:40
region71, А куб заземлен?
region71 Специалист Тульская область, г.Щекино 105 35
Отв.4151  19 Сент. 16, 22:46
region71, А куб заземлен?texnar, 19 Сент. 16, 21:40
нет, дом старой постройки, заземления нет. отопление и вода пластик.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.4152  19 Сент. 16, 22:50, через 5 мин
заземления нетregion71, 19 Сент. 16, 23:46
Хреново Есть возможность протянуть к вводу до счетчика провод отдельный?
svd8 Магистр СССР 203 27
Отв.4153  20 Сент. 16, 09:19
ZSerje подскажи как правильно подключить на твоей схеме для РК второй тэн, я ее переделал для НБК и иногда, редко, бывает захлеб. У меня стоит 2 тэна по 1,6 квт, и один из них хочу подключить через пресостат и семистор, но куда его подключить не знаю.
region71 Специалист Тульская область, г.Щекино 105 35
Отв.4154  20 Сент. 16, 22:21
Есть возможность протянуть к вводу до счетчика провод отдельный?texnar, 19 Сент. 16, 22:50
да смысла нет, новый терморегулятор явно дешевле обойдется чем ~20 метров проводки. думал можно решить как то без кардинальных изменений.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.4155  20 Сент. 16, 22:34, через 13 мин
новый терморегулятор явно дешевле обойдется чем ~20 метров проводки.region71, 20 Сент. 16, 23:21

Дело может не в регуляторе, а в тене. Кроме того ,где гарантия ,что тен не прошьет на корпус со временем?
Безопасность надо обеспечить, хоть на минимуме.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.4156  21 Сент. 16, 15:28
я ее переделал для НБКsvd8, 20 Сент. 16, 09:19
Покажи схему с изменениями.
svd8 Магистр СССР 203 27
Отв.4157  21 Сент. 16, 17:16
Покажи схему с изменениями.ZSerje, 21 Сент. 16, 15:28
Схема в нагреве ни менялась, только на ИРТ немного. Напруга скачет от 180 до 225, поэтому настроить на долго не выходит, поэтому и хочу один ТЭН пустить через пресостат.
Рисунок самой НБК не такой, рисовать не могу.
Схема НБК.jpg
Схема НБК.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.4158  21 Сент. 16, 18:28
Включи оба тэна параллельно, чтобы РМ-2 стабилизировало напряжение.
сообщение удалено
region71 Специалист Тульская область, г.Щекино 105 35
Отв.4159  21 Сент. 16, 19:04, через 36 мин
Дело может не в регуляторе, а в тене. Кроме того ,где гарантия ,что тен не прошьет на корпус со временем?
Безопасность надо обеспечить, хоть на минимуме.texnar, 20 Сент. 16, 22:34
нет, тэн и терморегулятор работают без нареканий, пока рм не включу. до куба в процессе не дотрагиваюсь. а заземления нет не только в квартире, его во всем доме нет.