ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
region71
Специалист
Тульская область, г.Щекино
105 35
Отв.4140 18 Сент. 16, 18:15
Я в электронике не в зуб ногой. Вот фото платы с двух сторон, где тут этот минус? Плату с экраном и кнопками отсоединил, подключается на 4-х пиновый разъём где и датчик.
Ximichestvo
Доцент
Ухта
1.9K 723
Отв.4141 18 Сент. 16, 19:27
Коллеги, подскажите, кто знает, в РМ2 можно откуда нить взять 12в?
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.4142 18 Сент. 16, 22:31
region71, на этой плате безтрансформаторное питание. Это означает, в случае подключения голого экрана возможно поражение электрическим током от сети. Учитывая
Добавлено через 2мин.:
Ximichestvo, нет в РМ-2 такого напряжения.
Я в электронике не в зуб ногойregion71, 18 Сент. 16, 18:15тебе это не по силам.
Добавлено через 2мин.:
Ximichestvo, нет в РМ-2 такого напряжения.
Ximichestvo
Доцент
Ухта
1.9K 723
Отв.4143 18 Сент. 16, 22:41, через 11 мин
нет в РМ-2 такого напряжения.alekslug, 18 Сент. 16, 22:31А что есть? Хотелось бы миниатюрного карлсона присобачить.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.4144 18 Сент. 16, 22:49, через 9 мин
Ximichestvo, в первом сообщении темы есть схема. В правой части внизу стоит стабилитрон D3 на 8 вольт. Но боюсь по току не потянет дополнительную нагрузку.
Добавлено через 4мин.:
там тоже безтрансформаторное питание.
Добавлено через 4мин.:
там тоже безтрансформаторное питание.
Ximichestvo
Доцент
Ухта
1.9K 723
Отв.4145 18 Сент. 16, 23:09, через 20 мин
в первом сообщении темы есть схемаalekslug, 18 Сент. 16, 22:49На сайте 2магнита схема другая. Буду мерять. Может что и найду.
region71
Специалист
Тульская область, г.Щекино
105 35
Отв.4146 18 Сент. 16, 23:13, через 4 мин
тебе это не по силамalekslug, 18 Сент. 16, 22:31я правильно понял, что в случае с моим терморегулятором пришлось бы экран присоединить к нулю сети? тогда, конечно, ну его, сегодня так вилку воткнул, а завтра эдак... уж лучше другой терморегулятор прикупить. спасибо.
P.S а если я поставлю блок питания от галогенок из люстры 220-12 и к его минусу подключу экран это поможет?
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.4147 18 Сент. 16, 23:41, через 29 мин
region71, да правильно. Может фаза попасть. И не выдумывай... "блок питания от галогенок" не поможет.
Добавлено через 1мин.:
Ximichestvo,так у 2 магнита и РМ-2 другие.
Добавлено через 2мин.:
На твоей схеме померяй напряжение на конденсаторе С6.
Добавлено через 1мин.:
Ximichestvo,так у 2 магнита и РМ-2 другие.
Добавлено через 2мин.:
На твоей схеме померяй напряжение на конденсаторе С6.
Отв.4148 19 Сент. 16, 07:07
region71, БП от старого ПК может помочь или помогает разнести в боксе рм и ирт подальше
region71
Специалист
Тульская область, г.Щекино
105 35
Отв.4149 19 Сент. 16, 20:29
у меня другой терморегулятор. включал в другую розетку, разнес по разным углам, все бестолку.
не могу цитировать с телефона, пост обращен к texnar.
не могу цитировать с телефона, пост обращен к texnar.
Отв.4150 19 Сент. 16, 21:40
region71, А куб заземлен?
region71
Специалист
Тульская область, г.Щекино
105 35
Отв.4151 19 Сент. 16, 22:46
region71, А куб заземлен?texnar, 19 Сент. 16, 21:40нет, дом старой постройки, заземления нет. отопление и вода пластик.
Отв.4152 19 Сент. 16, 22:50, через 5 мин
заземления нетregion71, 19 Сент. 16, 23:46Хреново Есть возможность протянуть к вводу до счетчика провод отдельный?
svd8
Магистр
СССР
203 27
Отв.4153 20 Сент. 16, 09:19
ZSerje подскажи как правильно подключить на твоей схеме для РК второй тэн, я ее переделал для НБК и иногда, редко, бывает захлеб. У меня стоит 2 тэна по 1,6 квт, и один из них хочу подключить через пресостат и семистор, но куда его подключить не знаю.
region71
Специалист
Тульская область, г.Щекино
105 35
Отв.4154 20 Сент. 16, 22:21
Есть возможность протянуть к вводу до счетчика провод отдельный?texnar, 19 Сент. 16, 22:50да смысла нет, новый терморегулятор явно дешевле обойдется чем ~20 метров проводки. думал можно решить как то без кардинальных изменений.
Отв.4155 20 Сент. 16, 22:34, через 13 мин
новый терморегулятор явно дешевле обойдется чем ~20 метров проводки.region71, 20 Сент. 16, 23:21
Дело может не в регуляторе, а в тене. Кроме того ,где гарантия ,что тен не прошьет на корпус со временем?
Безопасность надо обеспечить, хоть на минимуме.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.4156 21 Сент. 16, 15:28
я ее переделал для НБКsvd8, 20 Сент. 16, 09:19Покажи схему с изменениями.
svd8
Магистр
СССР
203 27
Отв.4157 21 Сент. 16, 17:16
Покажи схему с изменениями.ZSerje, 21 Сент. 16, 15:28Схема в нагреве ни менялась, только на ИРТ немного. Напруга скачет от 180 до 225, поэтому настроить на долго не выходит, поэтому и хочу один ТЭН пустить через пресостат.
Рисунок самой НБК не такой, рисовать не могу.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.4158 21 Сент. 16, 18:28
Включи оба тэна параллельно, чтобы РМ-2 стабилизировало напряжение.
сообщение удалено
region71
Специалист
Тульская область, г.Щекино
105 35
Отв.4159 21 Сент. 16, 19:04, через 36 мин
Дело может не в регуляторе, а в тене. Кроме того ,где гарантия ,что тен не прошьет на корпус со временем?нет, тэн и терморегулятор работают без нареканий, пока рм не включу. до куба в процессе не дотрагиваюсь. а заземления нет не только в квартире, его во всем доме нет.
Безопасность надо обеспечить, хоть на минимуме.texnar, 20 Сент. 16, 22:34