Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4180  22 Окт. 16, 16:41
Optimist, нажал "влево" набрал 31, нажал "П", всё ты в сервисном меню, обратно выйти так же, только любое другое число введи, например 32 или выключи и включи прибор.
Optimist Профессор Замкадыш 2.9K 1.3K
Отв.4181  22 Окт. 16, 16:52, через 11 мин
Спасибо разобрался.
yakush08 Новичок Одесса 6
Отв.4182  23 Окт. 16, 22:17
Muxa_K

Я взял elemag.com.ua/index.php?productID=77
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4183  24 Окт. 16, 09:37
да суть то видимо не в релюхе, ибо когда реле выключено, на проводе идущем к клапану у меня есть дополнительный выключатель(отключать/закрывать клапан для смены интервалов реле), так вот при щёлкании этим выключателем ИРТ так же иногда сбивается в черточки.
Коллеги, может экранированный провод на клапан попробовать поставить? Мысли в слух...
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.4184  26 Окт. 16, 10:05
Схема электрическая принципиальная РМ-2 от m16,  28 января 2016 15:39:09 [сообщение #12624284]  поправка Емкость конденсатора С2 не 0,15, а 1,5 мкф х 630вalekslug, 19 Сент. 11, 23:22
 Делюсь маленьким опытом ремонта РМ-2.
Попросил коллега разобраться почему перестал работать вдруг РМ-2.
 При замерах напряжения выяснилось, что на выходе 7805 напряжение около 2,8 вольт. На входе было около 4,5 вольт.
Был заменен конденсатор (который должен по идее быть вечным) С2.
 На нем была такая маркировка "155К". Емкость должна быть 1,5х10^6 (1,5 мкф). Хотя на схеме написано 0,15 мкф.
Замер емкости с помощью такого вот шайтан-девайса https://ru.aliexpress.com/...0608.0.0.N4sTdH дал значение 0,089 мкф.
Из какого-то сгоревшего компьютерного БП был выпаян и поставлен конденсатор такого же типа с маркировкой "105К" на 250 вольт.
 Прибор сразу ожил и стал работать.
  Учитывая, что у коллеги в деревне напряжение в сети прыгает от 140 до 200 вольт, будем надеяться, что указанную емкость никогда по напряжению не пробьет.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4185  26 Окт. 16, 18:09
16314448.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
16314448.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Надежда слабенькая. Нет запаса по напряжению у конденсатора.
Hoha Новичок Иркутск 2
Отв.4186  26 Окт. 16, 18:47, через 39 мин
Гуру, приветствую Вас, один маленький вопрос... А подключение дифавтомата в схему "Схема РМ-2+ИРТ-4К+УЗО+клапан отбора спирта+клапан воды" такая же как как УЗО или есть ньюансы? На вопрос - почему не оставить УЗО? Отвечаю - ХОЧУ дифавтомат )
Благодарю.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4187  26 Окт. 16, 19:17, через 30 мин
Да пожалуйста,ставь диффавтомат. Подключение такое же как УЗО.
Диффавтомат способен защитить от коротких замыканий, от перегрузок, а также от возникновения утечек через шаловливые ручки.)))
УЗО в отличии от дифавтомата не защищает от перегрузки и короткого замыкания.
Hoha Новичок Иркутск 2
Отв.4188  26 Окт. 16, 19:29, через 12 мин
Спасибо, Алекс.
Ларри Доцент Lипецk 1.1K 391
Отв.4189  29 Окт. 16, 10:01
Коллеги, срочно нужен ответ на вопрос. В ниже прилагаемой схеме резистор 2,2кОм должен быть какой мощности.
 
2.png
2.png ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4190  29 Окт. 16, 11:03
Ларри, от ватта, хотя на схеме 0,5вт
Ларри Доцент Lипецk 1.1K 391
Отв.4191  29 Окт. 16, 17:54
Muxa_K, почему то мигает и входное напряжение, и выходное. Выключатель ни на что не реагирует.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4192  29 Окт. 16, 18:09, через 15 мин
Ларри, Лампу накаливания подключи на выход, нагрузку дай. Есть у меня один РМ-2 мигает без нагрузки зараза.

Добавлено через 2мин.:

PS. Стесняюсь спросить выключатель на что должен реагировать?
Ларри Доцент Lипецk 1.1K 391
Отв.4193  29 Окт. 16, 18:15, через 7 мин
alekslug, подключен паяльник, всё равно мигает.
Стесняюсь спросить выключатель на что должен реагировать?alekslug, 29 Окт. 16, 18:09
У меня по такой схеме подключен один РМ. В одном положении выключателя РАЗГОН и показывает на дисплее напряжение сети. В другом положении на дисплее отражается ранее выставленное выходное напряжение. Здесь же выключатель живёт своей жизнью и толку от него никакого.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4194  29 Окт. 16, 19:08, через 53 мин
Думаю  надо правильно подключить выключатель в схему и будет он управлять. Если лампочка нагрузка, то  видно по накалу изменения напряжения после РМ-2. С паяльником сложнее.
Ларри Доцент Lипецk 1.1K 391
Отв.4195  29 Окт. 16, 19:13, через 6 мин
Думаю  надо правильно подключить выключатель в схемуalekslug, 29 Окт. 16, 19:08
alekslug, всё подключено согласно схеме, проверял три раза. Причина в чём то другом.
Подключил лампу. При изменении выходного напряжения накал не меняется. Наверное, РМ не работает, неисправна.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4196  29 Окт. 16, 19:22, через 10 мин
Могут быть неисправные детали.
Ларри Доцент Lипецk 1.1K 391
Отв.4197  29 Окт. 16, 19:23, через 2 мин
alekslug, детали в РМ?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4198  29 Окт. 16, 19:28, через 5 мин
Скорее всего симистор неисправен.
Ларри Доцент Lипецk 1.1K 391
Отв.4199  29 Окт. 16, 21:48
Если напряжение останется ( как увидишь с паяльником ?) пробит симистор - меняй.alekslug, 29 Окт. 16, 19:28
alekslug,
Подключил лампу. При изменении выходного напряжения накал не меняется. Наверное, РМ не работает, неисправна.Ларри, 29 Окт. 16, 19:13