Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 210 211 212 213 214 215 216 ... 266 213
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4240  23 Нояб. 16, 16:48
Optimist, нет, а думаешь надо? В мануале не встречал такого.
Optimist Профессор Замкадыш 2.9K 1.3K
Отв.4241  23 Нояб. 16, 16:53, через 5 мин
Muxa_K, как не встреча? Параметр ОПУ, а после заново программирование конфигурации системы в параметр dAt. 
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4242  23 Нояб. 16, 20:59
Optimist, значит так, ОПУ тут оказался не при чем. Но вот факт, при смене датчика на другой, например если до этого работала пара, ИРТ видит один оставшийся из ранее работавших, а новый не определяет и уходит в чёрточки. Но если затем зайти в "dat" и снова указать что работает 2 датчика, даже ничего не меняя там, а просто подтвердив количество 2, второй чудесным образом начинает определяться и пара начинает совместно давать показания. Вот так.
Optimist Профессор Замкадыш 2.9K 1.3K
Отв.4243  23 Нояб. 16, 21:53, через 54 мин
Muxa_K, еще раз попробуй скинуть все в опу и в dat создай новую конфигурацию из 4 датчиков, подключенные датчики могут распредилиться по другому, тот который у тебя был первым или вторым, может стать каким угодно, согласно цифровому коду.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4244  23 Нояб. 16, 21:55, через 3 мин
Optimist, это то понятно,но у меня стояла задача выяснить какого хрена не работают новые датчики, выяснил, сам косячил выходит.
сообщения удалены (5)
Sini Бакалавр МНВ 67 34
Отв.4245  26 Нояб. 16, 14:47
клапан открытия водыOptimist, 20 Нояб. 16, 20:03
Какой клапан используешь?
Optimist Профессор Замкадыш 2.9K 1.3K
Отв.4246  26 Нояб. 16, 15:37, через 51 мин
Вот такой.
_57_1.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
_57_1.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
сообщения удалены (2)
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4247  02 Дек. 16, 08:46
Приветствую коллеги по автоматике и правому делу!
Хочу рассказать как я при поддерже камрада Водопроводчик избавился от чёрточек(сбоя) во время работы циклического реле DH48S-S при открытии/закрытии клапана старт-стопа. Идея не нова и в параллельной ветке применена давно, у нас предложений решения проблемы таким способом не встретил хотя хозяин(ZSerje) той темы другие советы давал. Итак ИРТ ловит помеху/шум от искрения контактов реле, если объяснять на понятном мне языке, и от этого сбиваются показания датчиков DS18B20 на 1-2 сек и так далее с периодичностью раз в 2-3 минуты. Собрав не сложную схемку проблема была вырублена топором.
sim.9.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
sim.9.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

22.jpg
22. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

dscn2221.jpg
Dscn2221. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

dscn2222.jpg
Dscn2222. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

dscn2223.jpg
Dscn2223. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
sim.jpg
sim.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.4248  03 Дек. 16, 09:52
Ну если уж так радикально, тогда нужно взять сигнал который идет на Р1 от процессора ИРТ. Реле не использовать.
MOC3036 включит нагрузку в момент перехода через ноль. Помех не будет.
moc3043-.gif
Moc3043-. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.4249  03 Дек. 16, 12:40
Muxa_K,обрежь перемычку соединяющую все разъемы, и помеха уменьшится (грубо говоря) в 3 раза.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4250  03 Дек. 16, 14:39
cтрелец, её и небыло раньше, помеха была.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4251  03 Дек. 16, 20:44
Muxa_K,обрежь перемычку соединяющую все разъемы, и помеха уменьшится (грубо говоря) в 3 раза.cтрелец, 03 Дек. 16, 12:40
cтрелец,  обосновать свой совет можешь?
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.4252  03 Дек. 16, 21:33, через 49 мин
При монтаже создана общая точка искусственной земли. Реальной земли нет,т.к. входной электропровод двужильный. Таким образом на образованной "земле" идет сбор (суммирование)всех помех, как на антенне. Ко всему прочему мне кажется, что туда же припаян экран кабеля датчиков, а экран должен соединятся только однажды с минусом ИРТ и больше ни с чем.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4253  03 Дек. 16, 22:05, через 33 мин
Мне подумалось разглядывая фото внутренностей, разъем кабеля датчиков DS18B20 неправильно расположен. Он самый первый (левый) на фото. Место правильное ему под ИРТ-4К и чтобы в этом разъеме не было других цепей.Туда вроде и исполнительная какая то цепь заведена (белый провод)?. Тогда сигнальная слаботочная цепь не будет переплетена с силовыми проводами. Вот  и помехи не будут наводиться. Да и на 16 амперный автомат кабель из розетки снизу подключен неправильно. Сверху его надо заводить.

Добавлено через 5мин.:

Если всё так, то получается Muxa_K создал сам себе проблему и потом мужественно её поборол. Я ошибаюсь?

Добавлено через 5мин.:

Muxa_K,один триак в РМ-2 задействован,а  второй триак зачем?
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.4254  04 Дек. 16, 11:25
Безусловно разъем датчиков должен быть максимально приближен к ИРТ. Чем длиннее сигнальные провода, тем помеха больше. В нашем случае помеха синтезируется в основном из двух видов: это наносекундные помехи, вызванные срабатыванием механических контактов выключателей и реле, и микросекундные помехи, связанные с работой реактивных элементов (отдача энергии, накопленной в обмотках  соленоидов-клапаны отбора и воды). Сбоить могут только устройства, обладающие памятью, такие как микропроцессоры, счетчики, и пр. Вот и появляются периодически черточки на ИРТ.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4255  04 Дек. 16, 16:07
мне кажется, что туда же припаян экран кабеля датчиковcтрелец, 03 Дек. 16, 21:33
нет
экран должен соединятся только однажды с минусом ИРТcтрелец, 03 Дек. 16, 21:33
так и сделано, соединено в одной точке.
1.jpg
1. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Место правильное ему под ИРТ-4Кalekslug, 03 Дек. 16, 22:05
подумаю насчет переставить ИРТ на место УЗО.
второй триак зачем?alekslug, 03 Дек. 16, 22:05
si.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
si.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4256  04 Дек. 16, 20:19
Muxa_K,если прибор работает, не мешай ему. Если глюки иногда есть,тогда да.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.4257  05 Дек. 16, 23:24
Muxa_K, Ты поставил два симистора
1.9.8.8.jpg
1. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

или два тиристора.

Эквивалентная схема симистора(триака) на двух тиристорах
simtiristor.png
Simtiristor. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4258  06 Дек. 16, 10:44
ZSerje, я ни разу не электронщик, общаться на одном языке с вами не могу, коллега пошел на встречу, предложил решение, я сделал, работает без помех, я рад, всё!
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4259  06 Дек. 16, 11:47
Ага! теперь понял. Второй триак вместо релюхи  циклического реле DH48S-S.
Нормальное решение. Нет искрящихся контактов механического реле - нет помех. У тебя получилось самодельное твердотельное реле.

Добавлено через 4мин.:

Muxa_K, без обид. Тебя никто не достает, наоборот помогают.  Только так можно научиться. Непонятно - спрашивай. Для этого и тема создана.