Естественно сбрасывал (ОПУ - обнуление всех параметров). И датчики менял, у меня их 7. При замене датчиков, без обнуления параметров, прибор как правило не "запускается", т.е.: dAt - ввод количества датчиков - не работает
Подключил 2 датчика DS18B20. Начальная температура на индикаторах 22.0°С
Установил для первого CLd, УСt. = 25.0, УСГ. = 05.0 Поднимал температуру (пальцами) с 22.0°С до 36.0°С. Реле К1 включилось при 30.1°С, отключилось при понижении температуры до 30.0°С.
Установил для второго HOt, УС.t = 20.0, УС.Г = 05.0 Опускал температуру (льдом) с 22.0°С до 12.0°С. Реле К2 включилось при 14.9°С, отключилось при повышении температуры до 15.0°С.
Рекомендации выполнял.
Не выходит каменный цветок
Ларри
Доцент
Lипецk
1.1K 391
Отв.4284 22 Янв. 17, 18:01
Не могу понять в чём дело. Подключил РМ-2 по схеме 2. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика. В режиме РАЗГОН на табло как и положено, мигают цыферки 230. При переключении в другой режим, на табло высвечивается выставленное мною раньше напряжение. Отлично. Собрал ещё один бокс с РМ по этой же схеме. В любом положении переключателя на дисплее показывает 230в. Хотя в одном из положений при замере, прибор показывает 160, которые я выставлял. Где засада?!
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.4287 22 Янв. 17, 19:23 (через 24 мин)
Возвращай РМ-2 продавцу. Брак.
Ларри
Доцент
Lипецk
1.1K 391
Отв.4288 22 Янв. 17, 19:25 (через 2 мин)
Это самое худшее что я предполагал.
Nigyll
Магистр
Тула
228 40
Отв.4289 22 Янв. 17, 19:25 (через 1 мин)
Все резисторы имеют цветовую маркировку. Твоя задача идентифицировать исправные и сгоревшие резисторы по номиналу. Вот калькулятор в помощь. http://beam-robot.ru/...-color-code.php Далее по схеме и печатной плате определи сгоревшие резисторы. На схеме считай номинал каждого резистора. Остаётся тебе купить нужные и впаять на место.alekslug, 14 Янв. 17, 15:29
я это понимаю. но сгоревшие резистры сгорели на 100% и не идентифицируются.
Добавлено через 2мин.:
Ларри, сфоткай пожалуйста открытый свой РМ-2 и выложи. или мне отправь. внутри.
Наур
Специалист
Воронеж
138 53
Отв.4290 22 Янв. 17, 19:33 (через 8 мин)
Если на гарантии , Нежелательно вскрывать РМ 2.Могут далеко послать )
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.4291 22 Янв. 17, 19:41 (через 8 мин)
Ларри, для гарантии от ошибки подключи РМ-2 в первую рабочую схему для проверки. Если неисправность останется, то РМ-2 глючный.
Добавлено через 4мин.:
я это понимаю. но сгоревшие резистры сгорели на 100% и не идентифицируются.Nigyll, 22 Янв. 17, 19:25
Их всего два резистора сгоревших. Схема есть, номиналы резисторов есть. По дорожкам печатной платы нетрудно проследить куда подключены сгоревшие резюки. И вычислить их номинал. Ты попробуй. У тебя получится!
Ларри
Доцент
Lипецk
1.1K 391
Отв.4292 22 Янв. 17, 19:45 (через 5 мин)
alekslug, сделаю обязательно.
Вячеslav
Студент
Белгород
46 37
Отв.4293 24 Янв. 17, 13:45
Ларри, сфоткайNigyll, 22 Янв. 17, 19:25
Вот фото моего РМ-2 от 2 магнита:
Добавлено через 13мин.:
Цвета переданы точно. Понятно у обоих резисторов сначала золотой, потом коричневый, а дальше?
2magnitaRM2.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.4294 24 Янв. 17, 17:35
Понятно у обоих резисторов сначала золотой, потом коричневый, а дальше?Вячеslav, 24 Янв. 17, 13:45
Только золотой не первый, а последний согласно калькулятора. Обозначает допуск сопротивления в процентах = 5%
сообщения удалены (4)
Sergej51
Студент
Мурманск
18 2
Отв.4295 23 Февр. 17, 11:27
Всем доброго дня. Поздравляю всех с праздником, желаю мира во всём мире, и самых живучих дрожжей, с правильной водой!!! Очень извиняюсь за вступление, не по теме, сильно не бейте я ещё новичёк в этом деле. Решил пойти по вашему пути, думаю найдутся люди ВРОДЕ МЕНЯ кому будет интересна данная информация. В начале февраля списался с компанией АКИП ДОН. Договорился о покупки РМ-2, ИРТ-4к+, симистора, и датчиков уже в нерже. Выставили счет: 1 регулятор мощности РМ-2 1 шт. -1022,00 2 ВТА 41 1 шт. - 260,00 3 терморегулятор ИРТ-4к/3 без датчика 1 шт. -2282,00 4 датчик DS18B20-3w в гильзе 3 шт. -280,00 5 датчик в игле DS18B20-3p 1 шт. -703,00
Оплатил картой сбера, с доставкой получилось 5907. Выслали с предоставлением извещения об отправке почтой УКРАИНЫ. Далее в РОСТОВЕ посылка пересела на почту РФ. Отправили номер трэка для отслеживания, попросили при получении сфоткать посылку, в какой упаковке доставили. Вчера получил. Всё на месте согласно списку. Теперь у меня появились вопросы. 1. Как оперативно проверить эти устройства, не СПАЛИВ их? Чтоб успокоиться что всё в норме, собирать придется долго,РАБОТА. 2. Что нужно сразу переделать, что бы долго и счастливо пользоваться данным девайсом. 3. Дефавтомат, почему при 3-киловатном тэне 25 ампер? Меньше нельзя? Большое спасибо за внимание. Очень буду благодарен за помощь.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 553
Отв.4296 23 Февр. 17, 22:36
1. Почитать инструкции. 2. Ничего. 3. Можно.
Sergej51
Студент
Мурманск
18 2
Отв.4297 24 Февр. 17, 11:39
Очень доходчиво, хоть и кратко. Спасибо. Буду читать тему ещё по кругу, уверен что пойдёт на пользу. Вопрос такого плана, датчики прислали очень короткие по гильзе 2,5 см.. Как внедрить их в трубу 38мм.? У меня есть мысль, чисто теоретически, но может кто то применял на практике. Просто просверлить, и без приваренной гильзы вставить кусочек силикона соответствующего диаметра длинной миллиметров 8 в это отверстие, а в силиконовую трубку щуп, думаю должно прокатить. Если конечно не будет резать силикон острым краем трубы.
0leg
Профессор
Omsk
2.2K 981
Отв.4298 24 Февр. 17, 13:44
Как внедрить их в трубу 38мм.Sergej51, 24 Февр. 17, 11:39
примотать снаружи трубы под утеплитель
Sergej51
Студент
Мурманск
18 2
Отв.4299 24 Февр. 17, 14:08 (через 25 мин)
OIeg: Смысл тогда было переплачивать за нерж. гильзы.