ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.4280 20 Янв. 17, 17:57
Сбрось ИРТ до заводских уставок и попробуй опять.
Вячеslav
Студент
Белгород
46 37
Отв.4281 20 Янв. 17, 19:49
Естественно сбрасывал (ОПУ - обнуление всех параметров).
И датчики менял, у меня их 7.
При замене датчиков, без обнуления параметров, прибор как правило не "запускается", т.е.: dAt - ввод количества датчиков - не работает
И датчики менял, у меня их 7.
При замене датчиков, без обнуления параметров, прибор как правило не "запускается", т.е.: dAt - ввод количества датчиков - не работает
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.4282 20 Янв. 17, 22:54
Сначала ОПУ
Потом
УСt. = 30.0 Подтвердить П
УСГ. = 10.0 Подтвердить П
Выключить из розетки.
Включить и проверить, что реально записано.
http://akip.com.ua/instructions/instr_IRT-4K.pdf
Потом
УСt. = 30.0 Подтвердить П
УСГ. = 10.0 Подтвердить П
Выключить из розетки.
Включить и проверить, что реально записано.
http://akip.com.ua/instructions/instr_IRT-4K.pdf
Вячеslav
Студент
Белгород
46 37
Отв.4283 20 Янв. 17, 23:02, через 9 мин
Завтра перепроверю
Добавлено через 14ч. 54мин.:
Подключил 2 датчика DS18B20. Начальная температура на индикаторах 22.0°С
Установил для первого CLd, УСt. = 25.0, УСГ. = 05.0
Поднимал температуру (пальцами) с 22.0°С до 36.0°С. Реле К1 включилось при 30.1°С, отключилось при понижении температуры до 30.0°С.
Установил для второго HOt, УС.t = 20.0, УС.Г = 05.0
Опускал температуру (льдом) с 22.0°С до 12.0°С. Реле К2 включилось при 14.9°С, отключилось при повышении температуры до 15.0°С.
Рекомендации выполнял.
Не выходит каменный цветок
Добавлено через 14ч. 54мин.:
Подключил 2 датчика DS18B20. Начальная температура на индикаторах 22.0°С
Установил для первого CLd, УСt. = 25.0, УСГ. = 05.0
Поднимал температуру (пальцами) с 22.0°С до 36.0°С. Реле К1 включилось при 30.1°С, отключилось при понижении температуры до 30.0°С.
Установил для второго HOt, УС.t = 20.0, УС.Г = 05.0
Опускал температуру (льдом) с 22.0°С до 12.0°С. Реле К2 включилось при 14.9°С, отключилось при повышении температуры до 15.0°С.
Рекомендации выполнял.
Не выходит каменный цветок
Отв.4284 22 Янв. 17, 18:01
Не могу понять в чём дело. Подключил РМ-2 по схеме
В режиме РАЗГОН на табло как и положено, мигают цыферки 230. При переключении в другой режим, на табло высвечивается выставленное мною раньше напряжение. Отлично.
Собрал ещё один бокс с РМ по этой же схеме. В любом положении переключателя на дисплее показывает 230в. Хотя в одном из положений при замере, прибор показывает 160, которые я выставлял.
Где засада?!
В режиме РАЗГОН на табло как и положено, мигают цыферки 230. При переключении в другой режим, на табло высвечивается выставленное мною раньше напряжение. Отлично.
Собрал ещё один бокс с РМ по этой же схеме. В любом положении переключателя на дисплее показывает 230в. Хотя в одном из положений при замере, прибор показывает 160, которые я выставлял.
Где засада?!
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.4285 22 Янв. 17, 18:34, через 33 мин
Табло РМ-2 может показывать напряжение сети на входе симистора или напряжение на выходе симистора. Переключи согласно инструкции. параметр ПВ http://srv5.lookmy.info/portal/Archives/5199/RM2.pdf
Отв.4286 22 Янв. 17, 18:59, через 26 мин
alekslug, переключал. Не лечится.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.4287 22 Янв. 17, 19:23, через 24 мин
Возвращай РМ-2 продавцу. Брак.
Отв.4288 22 Янв. 17, 19:25, через 2 мин
Это самое худшее что я предполагал.
Nigyll
Магистр
Тула
228 40
Отв.4289 22 Янв. 17, 19:25, через 1 мин
Все резисторы имеют цветовую маркировку. Твоя задача идентифицировать исправные и сгоревшие резисторы по номиналу. Вот калькулятор в помощь. http://beam-robot.ru/...-color-code.phpя это понимаю. но сгоревшие резистры сгорели на 100% и не идентифицируются.
Далее по схеме и печатной плате определи сгоревшие резисторы. На схеме считай номинал каждого резистора. Остаётся тебе купить нужные и впаять на место.alekslug, 14 Янв. 17, 15:29
Добавлено через 2мин.:
Ларри, сфоткай пожалуйста открытый свой РМ-2 и выложи. или мне отправь. внутри.
Наур
Специалист
Воронеж
138 53
Отв.4290 22 Янв. 17, 19:33, через 8 мин
Если на гарантии , Нежелательно вскрывать РМ 2.Могут далеко послать )
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.4291 22 Янв. 17, 19:41, через 8 мин
Ларри, для гарантии от ошибки подключи РМ-2 в первую рабочую схему для проверки. Если неисправность останется, то РМ-2 глючный.
Добавлено через 4мин.:
Добавлено через 4мин.:
я это понимаю. но сгоревшие резистры сгорели на 100% и не идентифицируются.Nigyll, 22 Янв. 17, 19:25Их всего два резистора сгоревших. Схема есть, номиналы резисторов есть. По дорожкам печатной платы нетрудно проследить куда подключены сгоревшие резюки. И вычислить их номинал. Ты попробуй. У тебя получится!
Отв.4292 22 Янв. 17, 19:45, через 5 мин
alekslug, сделаю обязательно.
Вячеslav
Студент
Белгород
46 37
Отв.4293 24 Янв. 17, 13:45
Ларри, сфоткайNigyll, 22 Янв. 17, 19:25
Вот фото моего РМ-2 от 2 магнита:
Добавлено через 13мин.:
Цвета переданы точно.
Понятно у обоих резисторов сначала золотой, потом коричневый, а дальше?
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.4294 24 Янв. 17, 17:35
Понятно у обоих резисторов сначала золотой, потом коричневый, а дальше?Вячеslav, 24 Янв. 17, 13:45Выбери цвет сам из списка калькулятора. http://www.chipdip.ru/info/rescalc/
Добавлено через 4мин.:
Только золотой не первый, а последний согласно калькулятора. Обозначает допуск сопротивления в процентах = 5%
сообщения удалены (4)
Sergej51
Студент
Мурманск
18 2
Отв.4295 23 Февр. 17, 11:27
Всем доброго дня. Поздравляю всех с праздником, желаю мира во всём мире, и самых живучих дрожжей, с правильной водой!!! Очень извиняюсь за вступление, не по теме, сильно не бейте я ещё новичёк в этом деле. Решил пойти по вашему пути, думаю найдутся люди ВРОДЕ МЕНЯ кому будет интересна данная информация.
В начале февраля списался с компанией АКИП ДОН. Договорился о покупки РМ-2, ИРТ-4к+, симистора, и датчиков уже в нерже. Выставили счет:
1 регулятор мощности РМ-2 1 шт. -1022,00
2 ВТА 41 1 шт. - 260,00
3 терморегулятор ИРТ-4к/3 без датчика 1 шт. -2282,00
4 датчик DS18B20-3w в гильзе 3 шт. -280,00
5 датчик в игле DS18B20-3p 1 шт. -703,00
Оплатил картой сбера, с доставкой получилось 5907.
Выслали с предоставлением извещения об отправке почтой УКРАИНЫ. Далее в РОСТОВЕ посылка пересела на почту РФ.
Отправили номер трэка для отслеживания, попросили при получении сфоткать посылку, в какой упаковке доставили.
Вчера получил. Всё на месте согласно списку.
Теперь у меня появились вопросы.
1. Как оперативно проверить эти устройства, не СПАЛИВ их? Чтоб успокоиться что всё в норме, собирать придется долго,РАБОТА.
2. Что нужно сразу переделать, что бы долго и счастливо пользоваться данным девайсом.
3. Дефавтомат, почему при 3-киловатном тэне 25 ампер? Меньше нельзя?
Большое спасибо за внимание. Очень буду благодарен за помощь.
В начале февраля списался с компанией АКИП ДОН. Договорился о покупки РМ-2, ИРТ-4к+, симистора, и датчиков уже в нерже. Выставили счет:
1 регулятор мощности РМ-2 1 шт. -1022,00
2 ВТА 41 1 шт. - 260,00
3 терморегулятор ИРТ-4к/3 без датчика 1 шт. -2282,00
4 датчик DS18B20-3w в гильзе 3 шт. -280,00
5 датчик в игле DS18B20-3p 1 шт. -703,00
Оплатил картой сбера, с доставкой получилось 5907.
Выслали с предоставлением извещения об отправке почтой УКРАИНЫ. Далее в РОСТОВЕ посылка пересела на почту РФ.
Отправили номер трэка для отслеживания, попросили при получении сфоткать посылку, в какой упаковке доставили.
Вчера получил. Всё на месте согласно списку.
Теперь у меня появились вопросы.
1. Как оперативно проверить эти устройства, не СПАЛИВ их? Чтоб успокоиться что всё в норме, собирать придется долго,РАБОТА.
2. Что нужно сразу переделать, что бы долго и счастливо пользоваться данным девайсом.
3. Дефавтомат, почему при 3-киловатном тэне 25 ампер? Меньше нельзя?
Большое спасибо за внимание. Очень буду благодарен за помощь.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.4296 23 Февр. 17, 22:36
1. Почитать инструкции.
2. Ничего.
3. Можно.
2. Ничего.
3. Можно.
Sergej51
Студент
Мурманск
18 2
Отв.4297 24 Февр. 17, 11:39
Очень доходчиво, хоть и кратко. Спасибо. Буду читать тему ещё по кругу, уверен что пойдёт на пользу. Вопрос такого плана, датчики прислали очень короткие по гильзе 2,5 см.. Как внедрить их в трубу 38мм.? У меня есть мысль, чисто теоретически, но может кто то применял на практике. Просто просверлить, и без приваренной гильзы вставить кусочек силикона соответствующего диаметра длинной миллиметров 8 в это отверстие, а в силиконовую трубку щуп, думаю должно прокатить. Если конечно не будет резать силикон острым краем трубы.
0leg
Профессор
Omsk
2.2K 980
Отв.4298 24 Февр. 17, 13:44
Как внедрить их в трубу 38мм.Sergej51, 24 Февр. 17, 11:39примотать снаружи трубы под утеплитель
Sergej51
Студент
Мурманск
18 2
Отв.4299 24 Февр. 17, 14:08, через 25 мин
OIeg: Смысл тогда было переплачивать за нерж. гильзы.