Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 211 212 213 214 215 216 217 ... 266 214
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4260  06 Дек. 16, 11:51
Нет искрящихся контактов механического реле - нет помех.alekslug, 06 Дек. 16, 11:47
Вот об этом забыл написать, коллега Водопроводчик так всё и описал мне простым языком.
Вот нашёл:
Цель стояла убрать помехи от релюшки, я так понимаю.
Тогда вместо реле ставишь МОСьку как на схеме плюс симистор и т.д.
ZSerje, 26 Фев 15, 10:48
Помеха от реле идет тогда, когда через нее течет ток потребления клапана отбора. Если через нее будет течь ток управления симистором, то помехи (я думаю) не будет. Попробую с реле. Просто чтобы переделать ШИМ на МОС надо лезти в сам ШИМ. А если использовать реле, то можно просто прилепить снаружи симистор с обвязкой. Ладно. Понял. Спасибо ZSerje.Водопроводчик, 27 Февр. 15, 06:53
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.4261  06 Дек. 16, 17:23
Вот может пригодится
http://www.electronshik.ru/...-2200vt-1918061
Kintast Магистр Дудинка 277 53
Отв.4262  09 Дек. 16, 12:50
Прошу срочной помощи. Пришёл рм2. Я его подключил. Уже подготовил для ректификации 30 литров 40% сс. Нагрел до закипания двумя тэнами по полтора. Затем их оба отрубил и один из них подключил к розетке, которая идёт от рм2. Выставил на 140, ждя движухи, а её нет. Повысил сначала до 180, потом до 200, и затем до 220, всё без толку. Сам рм2 вроде жужит, но вольтметр ничего не показывает  рм2 неисправен, или я что то не то сделал?
Пробовал нажимать В , появляется УН выставляю напругу, точка справа гаснет, табло не мигает. Там если второй раз нажать, появляетсЯ ПВ, пытался там регулировать, не получается, показывает или 224, или выставленное мной напряжение.
В элетронике вообще ни бумбум, вы уж извините.

Добавлено через 17мин.:

В общем немного разобрался, только незнаю что с этим делать. Тэн подключен к розетке, которая подсоединена к нагрузке. Замеряю напругу там, где выкл-вкл и форс, на контактах справа. Показывает меньший вольтаж. Изменяя УН вниз, там вольтаж также меняется. Ну я думаю ништяк, это просто я не туда подцепил. Выкрутил провода из нагрузки, воткнул туда, включаю: и хрен мне. Табло мигает, напруга не включается. Замеряю и вижу что там теперь нету, зато появилась там, где не было, то есть в нагрузке!!! Рискнул, аккуратно выкрутил и два провода воткнул в нагрузку, не выключая тэн. И снова, блять, пропало в нагрузке, но появилось там где вкл-выкл ФОРС!!! Как лечить такое?

Добавлено через 22мин.:

походу надо замкнуть, как на последней фото?
DSC_00032.JPG
DSC_00032.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
DSC_00042.JPG
DSC_00042.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
DSC_00052.JPG
DSC_00052.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
DSC_00062.JPG
DSC_00062.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
DSC_00072.JPG
DSC_00072.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
DSC_00092.JPG
DSC_00092.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
DSC_00152.JPG
DSC_00152.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
замкнуть.jpg
замкнуть.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
TRIAAA Доктор наук Владимирская обл. 702 214
Отв.4263  09 Дек. 16, 13:34, через 44 мин
Этим китайцем напряжение после РМ не измеришь, лучше уж тогда лампочку обычную на 220В включи, и посмотри по изменению яркости свечения
Kintast Магистр Дудинка 277 53
Отв.4264  09 Дек. 16, 13:37, через 4 мин
лампочка вообще не горит

Добавлено через 39мин.:

В общем сам разобрался, замкнул проводом правые контакты вк-выкл и ФОРС, всё зафурычило.
Jamba Бакалавр Москва 93 30
Отв.4265  09 Дек. 16, 21:52
Kintast, а где покупал то?
Схемы включения не было что-ли?
По логике замыкаешь 2 контакта "ВКЛ" реле включается
А два контакта "ФОРС" при замыкании включают нагрузку на полную мощность.
Но что бы точно сказать надо схему включения или схему устройства посмотреть.
Kintast Магистр Дудинка 277 53
Отв.4266  10 Дек. 16, 10:02
Jamba, покупал на 2магнита, схемы включения не было, только инструкция как программировать. Наверное они думали, что то, что они написали над контактами, всем будет понятно Улыбающийся

Добавлено через 1мин.:

По логике замыкаешь 2 контакта "ВКЛ" реле включается
А два контакта "ФОРС" при замыкании включают нагрузку на полную мощность.Jamba, 09 Дек. 16, 21:52
Процесс перегонки закончится, попробую так сделать.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4267  10 Дек. 16, 12:19
Kintast, смотри здесь.
ono.png
Ono. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Оно? http://250v.ru/goods/Regulyator-moshhnosti-RM-2-2
сообщения удалены (7)
semasin67 Доцент Смоленск 1.1K 436
Отв.4268  08 Янв. 17, 21:40
Коллеги, спасибо за тему! Стабилизатор на РМке по схеме из первого сообщения радует уже не один десяток перегонов, НО постоянное присутствие оператора напрягает. Чувствуется необходимость автоматизации. Собрался уже опять к "2Магнитам" обращаться за ИРТ и датчиками, только никак не пойму как ИРТ управляет РМкой? Всю тему перечитать не смог. Объясните, кому не сложно суть процесса.
Что-бы держать колонну в предзахлебном состоянии я ориентируюсь по давлению. Когда оно начинает падать (значит температура скоро подскочит) я РМкой вручную увеличиваю мощность нагрева.... А как это делает ИРТ????
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4269  09 Янв. 17, 23:21
Можно без ИРТ.  W1209  заменит вполне.
Что-бы держать колонну в предзахлебном состоянии я ориентируюсь по давлению.semasin67, 08 Янв. 17, 21:40
Расскажи о своем опыте.
Nigyll Магистр Тула 228 40
Отв.4270  10 Янв. 17, 11:34
я чего то не понял,может чтото неправильно отражалось, но попробую еще раз вопрос задать.
Есть РМ-2. не той стороной вставил ВТА41, и это привело к сгоранию двух резистров. я их заменил на те, которые у меня были, но они не подходят, т.к. при 200 выставленных на вольтметре и тене теперь 160В.

Помогите определить резисторы, которые были изначально.  Я перепаял в нижнем правом углу:большой серый и маленький кремовый. какие были до этого - загадка
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4271  10 Янв. 17, 12:48
Nigyll, схема с номиналами деталей в первом сообщении темы есть. Такую разводку печатной платы вижу впервые, у тебя похоже клон неизвестного изготовителя.
Вот  фото платы с деталями оригинального РМ-2 из Донецка от автора. В обычном исполнении и мини. Резисторы хорошо видно.
foto-0513.jpg
Foto-0513. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Фото-0513.jpg
Фото-0513.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Фото-0504.jpg
Фото-0504.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Фото-0506.jpg
Фото-0506.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Nigyll Магистр Тула 228 40
Отв.4272  14 Янв. 17, 10:51
брал с какого то сайта. фиг знает. схема приложенная внтури была такая же как и на первом посте, но то что внутри рм - другое.
Может ктото свои откроет и пофоткает?  или просто подскажет как это посчитать дело?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4273  14 Янв. 17, 15:29
Я думал ты уже все сделал посмотрев  фото. Схема то одна.

Все резисторы имеют цветовую маркировку. Твоя задача идентифицировать исправные и сгоревшие резисторы по номиналу. Вот калькулятор в помощь. http://beam-robot.ru/...-color-code.php
Далее по схеме и печатной плате определи сгоревшие резисторы. На схеме считай номинал каждого резистора. Остаётся  тебе купить нужные и впаять на место.
Вячеslav Студент Белгород 46 37
Отв.4274  19 Янв. 17, 22:49
Кто сталкивался ?
Все 215 страниц темы не читал, может быть, уже было.

Пользуюсь терморегулятором ИРТ-4К как термометром с 2013 г. Вчера решил задействовать автоматический режим СТАРТ-СТОП, и тут выяснилось  – не исполняются  заданные параметры ГИСТЕРЕЗИСА.
Например, задаю следующие значения (для К1):
НРР. = CLd
УСt. = 30.0
УСГ. = 01.0
Т.е. задано: реле работает в режиме охлаждения , температура = 30,0°С ,гистерезис = 1 °С.

По инструкции: при повышении температуры, реле должно включиться при 31,1°С, а отключиться при 29,9°С.

Фактически: при повышении температуры реле включается при 31,1°С (ПРАВИЛЬНО), а отключается, увы, при 31,0°С.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4275  20 Янв. 17, 09:48
Вячеslav, реле замкнется при 30,1 и разомкнется при 28,9 при твоих установках.
Вячеslav Студент Белгород 46 37
Отв.4276  20 Янв. 17, 11:04
Я же написал, у меня включается при 31,1°С, а отключается, при 31,0°С.

Т.е. при любых установках гистерезиса, фактический гистерезис = 0,1°С, только сдвигается точка включения.

Например, если задать:
НРР. = CLd
УСt. = 30.0
УСГ. = 10.0

то влючится при 40,1°С, а выключится при 40,0°С.
semasin67 Доцент Смоленск 1.1K 436
Отв.4277  20 Янв. 17, 14:53
Расскажи о своем опыте.alekslug, 09 Янв. 17, 23:21
Извиняюсь за задержку - перестали приходить уведомления. Я вывожу колонну в предзахлебное состояние. Запоминаю давление (допустим 20мм., т.к. здорово зависит от атмосферного). Игольчатым краном покапельно отбираю головы, потом устанавливаю скорость отбора примерно 2 - 2,5 л/час и смотрю на манометр. Как только давление начинает падать, увеличиваю мощность нагрева. При этом в узле отбора температура держится стабильно. Если подкидывать температуру приходится чаще чем раз в 5-10 мин., значит хвосты на подходе. Как-то так.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.4278  20 Янв. 17, 15:04, через 12 мин
Вячеslav, чтото не то делаешь, гистерезис можно любой поставить, а не только 0,1°С.
Вячеslav Студент Белгород 46 37
Отв.4279  20 Янв. 17, 16:08
Как должно быть, я знаю.
Я ведь говорю о том, что не правильно работает конкретно мой экземпляр терморегулятора.
Проверял и в режиме охлаждения (CLd), и режиме нагрева (HOt) на всех реле К1 - К4.