Вопрос в техподдержку СиВ: Добрый день! Прошу разъяснить как происходит (происходит ли) отключение нагрузки на ТЭНах при пробое симистора (подача всей мощности) и установленном аварийном температурным датчике в ТСА? Автоматика БКУ 093 и РМЦД 3500.
Ответ: Добрый день. Пробой симистора является неисправностью и в этом случае сработка аварийных датчиков не сможет отключить нагрузку на ТЭНе. Исходя из этого не рекомендуется использовать неисправное оборудование.
Остались еще желающие оставлять без присмотра работающее оборудование? Я так мыслю, что нужна дополнительная, собственная, группа безопасности. Иначе это небезопасно.
vofffka
Кандидат наук
Москва
390 67
Отв.8342 07 Февр. 22, 14:12 (через 48 мин)
Чото тема про хд 2 перешла в автоматику?
Stodol
Кандидат наук
Клинцы
353 97
Отв.8343 07 Февр. 22, 14:40 (через 29 мин)
собственная, группа безопасности.Илья77, 07 Февр. 22, 13:24
Контактор в помощь.
Olkan
Доцент
Таганрог
1.9K 617
Отв.8344 07 Февр. 22, 17:20
Я так мыслю, что нужна дополнительная, собственная, группа безопасности. Иначе это небезопасно.Илья77, 07 Февр. 22, 13:24
СиВ предлагает две системы безопасности.
Илья77
Доктор наук
Барселона
539 154
Отв.8345 08 Февр. 22, 10:56
СиВ предлагает две системы безопасности.Olkan, 07 Февр. 22, 17:20
Посмотрел их сайт, действительно, предлагают купить дополнительный блок безопасности ХД — ББ-2 и включать датчики безопасности в него, а не в БКУ или РМЦ всякие. Этот вариант надежнее, так как отрубит сразу все, что в него в включено. Но! Давайте рассмотрим вариант подключения к ХД — ББ-2 блоков автоматики БКУ 011 и РМЦ в совокупности это получается БКУ033, получается нужно тройник втыкать в этот блок? Сие крайне плохо. Тем более учитывая качество нынешних электротоваров. В устройстве ХД — ББ-2 должно быть 2 розетки.
sersaz
Профессор
14RUS
4K 1.3K
Отв.8346 08 Февр. 22, 11:16 (через 20 мин)
нужно тройник втыкать в этот блок?Илья77, 08 Февр. 22, 10:56
Какой? К РМЦ подключается группа безопасности из трех датчиков и все! Датчик на ТСА, датчик розлива и датчик перелива.
Илья77
Доктор наук
Барселона
539 154
Отв.8347 08 Февр. 22, 11:20 (через 5 мин)
К РМЦ подключается группа безопасности из трех датчиков и все! Датчик на ТСА, датчик розлива и датчик перелива.sersaz, 08 Февр. 22, 11:16
тему не внимательно читаете. Вопрос в этом немного подправил свой пост выше, чтоб понятнее было.
TanaiL
Доктор наук
Нижневартовск
559 166
Отв.8348 08 Февр. 22, 14:37
получается нужно тройник втыкать в этот блок?Илья77, 08 Февр. 22, 10:56
Если напрягает 1.самому собрать из надёжных компонентов удлинитель с колодкой и проводом 2.5 квадрата. 2.В блок безопасности включить рмц а бку 011 в другую розетку, кстати в БКУ 011 можещ тоже шлейф подключить. Я выбираю первый вариант.
sersaz
Профессор
14RUS
4K 1.3K
Отв.8349 08 Февр. 22, 15:25 (через 48 мин)
Илья77, понял, затупил! 😊
beaverig
Кандидат наук
Москва
309 16
Отв.8350 08 Февр. 22, 15:48 (через 23 мин)
Посмотрел на сайте самогон и водка продажи автоматик за последние 2 месяца. На много чаще продается БКУ-07М. Почему не 09 и не 033?
sersaz
Профессор
14RUS
4K 1.3K
Отв.8351 08 Февр. 22, 16:19 (через 32 мин)
beaverig, 07-я может делать автоматом переход с отбора голов на тело, переводить отбор в другую ёмкость! 09-я серия - это уже не старт-стоп... Я же тебе объяснял уже, там и цена другая...
beaverig
Кандидат наук
Москва
309 16
Отв.8352 08 Февр. 22, 16:26 (через 7 мин)
Я вот и не могу понять - старт/стоп с колонны что лучше, чем алгоритм 9й серии, из куба? 9я серия же тоже может переводить отбор голов на тело автоматически. Или из-за цены только? Или народу проще дается понимание старт стопа?
Илья77
Доктор наук
Барселона
539 154
Отв.8353 09 Февр. 22, 01:18
В блок безопасности включить рмц а бку 011 в другую розетку,TanaiL, 08 Февр. 22, 14:37
не вариант, РМЦ отключится, а о11 будет продолжать старт-стопить и нальет черти чего в уже готовый продукт. Надо все вместе отключать
самому собрать из надёжных компонентов удлинитель с колодкой и проводом 2.5 квадрата.TanaiL, 08 Февр. 22, 14:37
да, это самый лучший вариант
понял, затупил! 😊sersaz, 08 Февр. 22, 15:25
да я сам виноват, изначально криво написал Обсуждение новой серии универсального оборудования ХД-2. Обсуждение товаров. Товары и услуги.
Добавлено через 4мин.:
старт/стоп с колонны что лучше, чем алгоритм 9й серии, из куба?beaverig, 08 Февр. 22, 16:26
9 серия заточена больше под мешалки, затирания, да и меню там чтоб осилить 3-х институтов не хватит. Для ректа гораздо проще старт-стоп и ручками уменьшать отбор по t в кубе или по залету.
sersaz
Профессор
14RUS
4K 1.3K
Отв.8354 09 Февр. 22, 02:58
ручками уменьшатьИлья77, 09 Февр. 22, 01:18
Можно и перепрошить 011-ю...
3-х институтов не хватитИлья77, 09 Февр. 22, 01:18
Тебе так кажется, проще простого там все!
нальет черти чегоИлья77, 09 Февр. 22, 01:18
А чего она там нальет-то? Нагрев вырубится, флегма сольется в куб, колонна тупо опустошится и клапан будет щелкать в холостую и все дела!
kaimen1
Доктор наук
Костанай
829 52
Отв.8355 09 Февр. 22, 07:39
Можно и перепрошить 011-ю...sersaz, 09 Февр. 22, 02:58
разве можно? мне сказали лучше не трогать. хотя БКУ-011М купил в конце года, но она не прошита была, видать на складе где-то валялась. теперь нет автоуменьшения, просто выключает и всё. как пел в своё время В.Цой "всё не то и всё не так..." Обсуждение новой серии универсального оборудования ХД-2. Обсуждение товаров. Товары и услуги.
sersaz
Профессор
14RUS
4K 1.3K
Отв.8356 09 Февр. 22, 08:56
kaimen1, да нет проблем на заводе перепрошить, 1000 целковых! А 011-я и не шла никогда с автоуменьшением, это с 07-й началось и многие захотели свои 011-е перепрошить. Но косяк в чем, если в 07-й ты эту опцию можешь отключить и работать без автоуменьления если нужно, то в 011-й не получится!
makar123
Профессор
У Невского пятачка
5.5K 1.9K
Отв.8357 09 Февр. 22, 09:11 (через 16 мин)
sersaz, Сергей ты блин точно из того самого дальнего что на куличках. Я тут рядышком и меньше знаю. Жуть. У тебя там филиал что ли. У нас в Питере форумчан полно. А ты там один как тополь на плющихе..))) в поле воин.
Добавлено через 3мин.:
В мое время не было!sersaz, 07 Февр. 22, 12:56
Забавно
sersaz
Профессор
14RUS
4K 1.3K
Отв.8358 09 Февр. 22, 09:30 (через 19 мин)
Я тут рядышком и меньше знаюmakar123, 09 Февр. 22, 09:11
Да так всегда! Просто все эти автоматики (033, 099, 07) прошли через мои руки! Сейчас у меня 2 шт. 011-х и два РМЦД-3500-х! И мне их за глаза хватает и на рект, и на дист!
Илья77
Доктор наук
Барселона
539 154
Отв.8359 09 Февр. 22, 10:43
А чего она там нальет-то? Нагрев вырубится, флегма сольется в куб, колонна тупо опустошится и клапан будет щелкать в холостую и все дела!sersaz, 09 Февр. 22, 02:58
как чего? Нагрев прекратится, а Деф, если не отключится вода, будет охлаждаться, спирта уже в колоне почти не будет и некоторое время еще будет сливаться низкоспиртуозная жижа. Да, немного, но зачем это в теле? А так клапан оп, и закрыт.
да нет проблем на заводе перепрошить, 1000 целковых! А 011-я и не шла никогда с автоуменьшением, это с 07-й началось и многие захотели свои 011-е перепрошить. Но косяк в чем, если в 07-й ты эту опцию можешь отключить и работать без автоуменьления если нужно, то в 011-й не получится!sersaz, 09 Февр. 22, 08:56
В какой ситуации, это косяк? И руками уже не открутить на большее число?