1. Достаточно ли для тэна в 2 кВт. провод сечением 1,5 квадрата(медный многожильный)? Проводка открытая.
2. Какие, по характеристикам, поставить УЗО?say-my-name, 11 Марта 16, 16:33
1. 1,5мм2 провода на 2кВт будут немного нагреваться, но не перегорят и не сгорят. Если быть занудой, то скажу, что недостаточно, ибо для надежности нужно 2,5мм2. А если по факту, то работать будут вполне себе нормально, . Но если один провод на две тэны, тогда 1,5мм2 на 4кВт было бы определенно маловато, надо 2,5мм2. Хотя тоже работать будет, но греться будет уже значительно.
2. У УЗО две характеристики, это максимальная сила тока, после которой он отключается (работает как обычный автомат, 16А будет маловато для 4кВт, хотя в принципе, будет держать на пределе отключения, но лучше 25А), и второе это макс. сила тока дифференциального тока (тока утечки), после которой он отключается, оно у всех УЗО одинаковое, не более 30мА.
Для надежности и безопасности нужно заземление. Куб заземлять, заземление должно быть соединено с нулевым проводом в распределительном щитке.
УЗО это хорошо, но дорого. Можно и без него, обойтись обычным автоматом на 16А или 25А (если 16 не выдержит). При попадании фазы на корпус куба, при условии заземления куба, получается КЗ и автомат отключается.