Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.240  07 Нояб. 09, 20:40
Конечно не туда. LM35 чаще всего нужно подключать так.
1. ножка земли - на общий провод вольтметра. В который втыкается щуп (-) при измерении напряжния. Обычно называется COMMON. Это НЕ отрицательный вывод батарейки.
2. ножка питания - на (+) батарейки, полезно через резистор с сопротивлением до 1 кОм. Ток потребления LM35 невелик, а от закоротки защитит.
3. ножка сигнала - на вход в который втыкается щуп (+) при измерении напряжения. Полезно через резистор до 1 кОм, опять же, чтобы не коротить.

Это обычно годится для тестеров с питанием от кроны или батарейки 12В.

Лучше всего сделать так - установить в корпус отдельный разъем и подключить его как сказано. На работу тестера это не повлияет. А при использовании как термометр - вынуть щупы (не обязательно, но чтобы не коротили) и вставить провод от ЛМки в этот разъем. Если стоят резисторы - можно использовать аудио стерео джек и соответствующий разъем.
mjStоrm Академик Аджибей 3.2K 2.9K
Отв.241  07 Нояб. 09, 21:51
Спасибо, коллега!
Перепаял по твоей схеме, но один хрен не стреляет. Грустный
Тогда, припомнив замечание Игоря, померял
напряжение питания, идущего от тестера на ножках ЛМки- 2,93 в.
Это катастрофически мало. И показания тестера какие-то мифические. Фото 1.
test1.jpg
Test1. Дешевый термометр. Приборы и электр(он)ика.

Тогда подал питание от второй Кроны( 7,8 в) на ЛМку, отключив
ее плюсовой провод от тестера. Показания стали верными, но постоянно растущими . Непонимающий
test2.jpg
Test2. Дешевый термометр. Приборы и электр(он)ика.

А поключил ЛМку экранированным проводом, наушниковым тройным(?) джеком, и гнездо
четко поместилось.
mjStоrm Академик Аджибей 3.2K 2.9K
Отв.242  13 Нояб. 09, 21:23
Неудовлетворившись полученными результатами,
продолжил исследование данной схемы.
Взял два источника стабилизированного питания , измерил напряжение
--1: 9,7в
--2: 7,6в
--Лабораторный термометр,
--емкость с горячей водой.
Что получилось:
*Запитать ЛМку от батареи прибора по схеме Rudy решительно невозможно,
из-за малого напряжения на выходе(общий земля и плюс с батарейки) -  2,8-2,93в
*Соединение общ. прибора и минуса батарейки тоже не дают результата(схема, которую
я пробовал, см.выше)
*подача внешнего питания полностью решает проблему, прибор показывает. НО!
При подаче 9,7в прибор показывает 530, что соответствует показанию лаб термометра в 53*.
При подаче 7,6в прибор показывае 475, что не соответсвует показанию лаб термометра в 52*.

ВЫВОД. У меня нет. Непонимающий Шокированный
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.243  13 Нояб. 09, 21:54, через 31 мин
У тебя тестер от какой батарейки питается? Сколько вольт? И сколько вольт между минусом батарейки и общим проводом?
mjStоrm Академик Аджибей 3.2K 2.9K
Отв.244  13 Нояб. 09, 22:10, через 17 мин
Как и все ДТ838** - от Кроны. Напряжение на сегодня - 9,1 в
Напряжение между  "-"  батареи и землей 3,2 в
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.245  13 Нояб. 09, 22:25, через 15 мин
mjStorm, так не будет работать, потому что минусовый щуп тестера не соединен с минусом батарейки, а "плюсовее" его вольт на пять. В таком режиме тестер будет показыватьвольт 5 и больше. Нужна отдельная батарейка для датчика. Минусовый щуп - к её минусу, плюсовый щуп - к средней ноге ЛМ-ки. Но если перепутаешь - не страшно. Просто к цифрам добавится минус.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.246  13 Нояб. 09, 22:32, через 8 мин
Тогда ты что-то не то говоришь. Если между минусом батареи и общим 3.2 В, то между общим и плюсом батареи соответственно 9.1-3.2=5.9В - по уши хватит для ЛМки.

Но тут может быть один фокус - при подключении ЛМки напряжение между минусом и общим может меняться - проверь. Это от типа тестера зависит. Если так - попробуй включить между минусом батареи и общим резистор порядка 30-60 кОм. Номинал - 37 кОм, но, может прийдется грубо подобрать так, чтобы напряжение между минусом и общим при подключении ЛМки оставалось тем же, что и без нее. Ну и отпишись - меняется напряженеи и как.
mjStоrm Академик Аджибей 3.2K 2.9K
Отв.247  13 Нояб. 09, 23:20, через 49 мин
2Игорь
Так я и пишу, что при отдельном источнике питания для ЛМки-показометр показывает,
только правильность зависит от напряжения питания этого источника.Хотя так не должно быть?
2Rudy
Завтра наковыряю резюков, поэкпериментирую. Уж больно заманчива идея своей простотой.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.248  14 Нояб. 09, 02:59
Ты лучше сначала возьми переменный резистор на 100 кОм и второй тестер. Засеки напряжение между минусом батарейки и СОМ без ЛМки, потом включи ЛМку, и крутя резистор (между минусом батареи и СОМ) установи то же значение. При этом засеки тот диапазон сопротивлений резистора при котором это напряжение сохраняется - это важно - и отпишись.

Есть правильный и простой ход, который позволит абсолютно надежно все сделать, но нужно будет впихнуть одну 8-ми ногую микросхему (LM358) в корпус тестера без всякой обвески. Если не получится с резюком можно так сделать. Место в тестере есть.
mjStоrm Академик Аджибей 3.2K 2.9K
Отв.249  14 Нояб. 09, 18:26
    Дождь моросит с утра. Холодно. Желто-красные листья
перекрашивают асфальт.Серое небо нагоняет хандру....
Короче за вторым тестером в гараж не пошел. Поставил
160 кОм переменный между минусом и СОМ. Подключил ЛМку.
Кручу-ничего, потом резко в 0. Заменил 47 кОмным.
Теперь регулируется. Выставил по термометру 366,
затем поместил в теплую воду. Показания: 455, что примерно соответствует
лабтермометру. Вроде все решилось.Сопротивление 22 кОма.
    Но. Воспаленный мозг не дает покоя.
Меняю в тестере батарею и напряжение питания снижается с 9,1 до 8,1 вольта.
Все! Настройка улетела! Опять кручу переменник.
Установил показания, соответствующие температур.
Снова меняю батарейку на ту, что была сначала. Опять показания не соответствует.
Вывод:
Не быть дешевому термометру на ЛМке и тестере без отдельного стабилизированного(?) питания!
Да и и зачем? если в комплекте есть термопара. Точность 0,5*-дешево и сердито.
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.250  14 Нояб. 09, 18:41, через 16 мин
mjStorm ты чего пил сего дня Непонимающий??????????????
Makovka Игорь Краснодарский край 9.5K 2.3K
Отв.251  14 Нояб. 09, 18:45, через 4 мин
mjStorm ты чего пил сего дня Непонимающий??????????????
kaimariss, 14 Нояб. 09, 18:41
kaimariss, а почему,нет .И я пил...
Дешевый термометр
Дешевый термометр. Приборы и электр(он)ика.
mjStоrm Академик Аджибей 3.2K 2.9K
Отв.252  14 Нояб. 09, 18:53, через 9 мин
Gentlemen drink alcohol after 19 hours.
I doubt the gentleman.
Р.S. Where information about the thermometer?
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.253  14 Нояб. 09, 18:58, через 5 мин
Быть, быть, если не поленишься.
Попробуй так.
lm35_tester.gif Дешевый термометр
lm35_tester.gif Дешевый термометр. Приборы и электр(он)ика.

Показал оба варианта подключения LM358, выбери какой удобнее. Неиспользованные ножки - в воздухе.
mjStоrm Академик Аджибей 3.2K 2.9K
Отв.254  14 Нояб. 09, 19:11, через 14 мин
2Rudy
Изменение напряжение питания влияет на показания прибора на ЛМке.
Каким образом-непонятно? Ведь у Лмки питание 5-12в. Или это
изменение влияет на весь прибор? Тогда и на операционник
будет влиять. И опять будут показания уползать. Может батарейка-это тупик?
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.255  14 Нояб. 09, 19:21, через 10 мин
Нет, ЛМка нормально работает при напряжении от 3.6в и выше. Твои проблемы - в твоем тестере - не справляется стабилизатор опорного - даже 100 мкА, похоже, не тянет. Опер просто разгрузит стабилизатор и все должно заработать. Через недельку ко мне должны прийти ЛМки, смогу попробовать на своем тестере, если у тебя не получится. Но вроде все должно получится. Посему кончай звиздеть про осень, трясти пора Смеющийся
Серж 1 Научный сотрудник Оренбург 4.3K 2K
Отв.256  17 Нояб. 09, 09:22
такое кто пробовал делать?
p0052.jpg
p0052.jpg Дешевый термометр. Приборы и электр(он)ика.
Серж 1 Научный сотрудник Оренбург 4.3K 2K
Отв.257  17 Нояб. 09, 09:33, через 11 мин
и вот:
p0028.jpg
p0028.jpg Дешевый термометр. Приборы и электр(он)ика.
Серж 1 Научный сотрудник Оренбург 4.3K 2K
Отв.258  17 Нояб. 09, 09:40, через 8 мин
с полевиком использую давно. сделал на 10 датчиков. диоды подобрал. пришлось термостабилизировать полевик т.к. из за его темп. нестабильности сильно искажаются показания.
mjStоrm Академик Аджибей 3.2K 2.9K
Отв.259  17 Нояб. 09, 20:49
НЕ РАБОТАЕТ!  Я по  колено в шоке! Шокированный
Очень хочеттттся дармовой термометр. Точный и надежный!
2 Rudy! Нужно вдохнуть в эти кристаллы жизнь!
Выковал по предложенной тобой схеме.
1.При температуре 22 показывает 267.
2 При температуре 58 показывает 794
proba3.jpg Дешевый термометр
proba3.jpg Дешевый термометр. Приборы и электр(он)ика.
 
proba2.jpg Дешевый термометр
proba2.jpg Дешевый термометр. Приборы и электр(он)ика.